Seite 17 von 24

Re: Feedback 2.0 Alpha 1

Verfasst: Di Mär 01, 2022 7:18 am
von thesorrow101
Weiterer GUI Fehler:

Wenn die Werte unter 1 sind, fehlt das "0,XX". So wirken Werte unter 0, falsch (siehe Bild)
Screenshot_20220301-081711.png

Re: Feedback 2.0 Alpha 1

Verfasst: Di Mär 01, 2022 8:04 am
von Isi
Bei mir sieht es so aus als ob der Hausverbrauch nicht richtig berechnet wird.
Ist das bei euch auch so?
openWB.png

Re: Feedback 2.0 Alpha 1

Verfasst: Di Mär 01, 2022 8:25 am
von mrinas
Isi hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 8:04 am Bei mir sieht es so aus als ob der Hausverbrauch nicht richtig berechnet wird.
Ist das bei euch auch so?
openWB.png
Ja in der Tat, da stimmt noch etwas nicht. Hier mal der direkte Vergleich zwischen der 'produktiven' openWB 1.9 und der 2.0er auf einem Testsystem.
Ich habe den Eindruck dass der Hausverbrauch nur bei Bezug am EVU Punkt berechnet wird, bei Einspeisung aber nichts passiert wenn ich mir den Graph so anschaue.
Screenshot 2022-03-01 092135.png
Ein Log zu einem Zyklus ohne Netzbezug, ggf. findet sich hier ein Hinweis wo die Berechnung klemmt.

Code: Alles auswählen

2022-03-01 09:21:20,018 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start*** 
2022-03-01 09:21:20,026 - {/packages/modules/http/device.py:60} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73757a90>, 'component11': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73757c10>}
2022-03-01 09:21:20,027 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente LP1 auslesen.
2022-03-01 09:21:20,045 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:21:20,046 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-03-01 09:21:20,062 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:21:20,063 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-03-01 09:21:20,079 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:21:20,080 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-03-01 09:21:20,096 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 3837.416
2022-03-01 09:21:20,097 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 3837.416
2022-03-01 09:21:20,115 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0

2022-03-01 09:21:20,116 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhlp8 0

2022-03-01 09:21:20,126 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-03-01 09:21:20,126 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-03-01 09:21:20,146 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente LP2 auslesen.
2022-03-01 09:21:20,158 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0

2022-03-01 09:21:20,159 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas11 0.0

2022-03-01 09:21:20,170 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0

2022-03-01 09:21:20,171 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas12 0.0

2022-03-01 09:21:20,184 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0

2022-03-01 09:21:20,185 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas13 0.0

2022-03-01 09:21:20,197 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 1806.613

2022-03-01 09:21:20,197 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhs1 1806.613

2022-03-01 09:21:20,207 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0

2022-03-01 09:21:20,208 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhlp8 0

2022-03-01 09:21:20,217 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0

2022-03-01 09:21:20,218 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuells1 0

2022-03-01 09:21:20,949 - {/packages/control/counter.py:348} - DEBUG - 24000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-03-01 09:21:20,953 - {/packages/control/pv.py:85} - DEBUG - 859.7W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-01 09:21:20,959 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': 0, 'hybrid_system_detected': False}}
2022-03-01 09:21:20,959 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_yield': 0, 'power': 0, 'counter': 0}}
2022-03-01 09:21:20,960 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-03-01 09:21:20,960 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 466, 'invalid_home_consumption': 1, 'daily_yield_home_consumption': 391.7000000141561}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'counter', 'children': []}]}]}}
2022-03-01 09:21:20,961 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 24000, 'currents_used': [-6.52, 1.54, 1.34]}, 'get': {'daily_yield_export': 410.49999998509884, 'daily_yield_import': 15.199999999254942, 'voltages': [225.71, 224.64, 223.86], 'currents': [-6.52, 1.54, 1.34], 'powers': [-1469.1, 261.0, 233.4], 'power_factors': [1.0, 0.87, 0.96], 'imported': 31315590.9, 'exported': 71617264.4, 'power': -974.7, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-03-01 09:21:20,961 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_yield_export': 0.0, 'daily_yield_import': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 3837.416, 'exported': 0.0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-03-01 09:21:20,968 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter11
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_yield_export': 0.0, 'daily_yield_import': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 1806.613, 'exported': 0.0, 'power': 1327.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-03-01 09:21:20,975 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2022-03-01 09:21:20,976 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': []}
2022-03-01 09:21:20,976 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}
2022-03-01 09:21:20,977 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 1}, 'pv_charging': {'bat_prio': 1, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-03-01 09:21:20,977 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-03-01 09:21:20,978 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-03-01 09:21:20,978 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 859.7, 'available_power': 859.7, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -1511, 'counter': 37194119, 'daily_yield': 784, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-03-01 09:21:20,978 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - pv9
{'get': {'daily_yield': 784, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'power': -1511, 'counter': 37194119, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}}
2022-03-01 09:21:20,981 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1646122871, 'time': '09:21:11', 'grid': -0.963, 'counter10-power': 0.0, 'counter11-power': 1.327, 'house-power': 0.466, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -1.509}}
2022-03-01 09:21:20,982 - {/packages/control/data.py:255} - DEBUG - 

2022-03-01 09:21:20,982 - {/packages/control/algorithm.py:39} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-03-01 09:21:20,983 - {/packages/control/algorithm.py:41} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -974.7, Ströme[A] [-6.52, 1.54, 1.34]
2022-03-01 09:21:20,983 - {/packages/control/algorithm.py:46} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-03-01 09:21:20,986 - {/packages/control/algorithm.py:217} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-03-01 09:21:20,987 - {/packages/control/algorithm.py:638} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-03-01 09:21:20,989 - {/packages/control/algorithm.py:677} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-03-01 09:21:20,993 - {/packages/control/algorithm.py:956} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-03-01 09:21:20,997 - {/packages/control/process.py:20} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-03-01 09:21:21,000 - {/packages/control/pv.py:429} - DEBUG - 859.7W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-01 09:21:21,005 - {/packages/control/counter.py:367} - DEBUG - 24000W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-03-01 09:21:30,019 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start*** 
Und hier ein Log mit Netzbezug und berechnetem Hausverbrauch:

Code: Alles auswählen

2022-03-01 09:38:10,014 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start*** 
2022-03-01 09:38:10,021 - {/packages/modules/http/device.py:60} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73757a90>, 'component11': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73757c10>}
2022-03-01 09:38:10,022 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente LP1 auslesen.
2022-03-01 09:38:10,042 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:38:10,043 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-03-01 09:38:10,060 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:38:10,061 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-03-01 09:38:10,077 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:38:10,078 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-03-01 09:38:10,094 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 3837.416
2022-03-01 09:38:10,096 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 3837.416
2022-03-01 09:38:10,113 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0

2022-03-01 09:38:10,115 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhlp8 0

2022-03-01 09:38:10,125 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-03-01 09:38:10,126 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-03-01 09:38:10,143 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente LP2 auslesen.
2022-03-01 09:38:10,159 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0

2022-03-01 09:38:10,159 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas11 0.0

2022-03-01 09:38:10,173 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0

2022-03-01 09:38:10,173 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas12 0.0

2022-03-01 09:38:10,186 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0

2022-03-01 09:38:10,186 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas13 0.0

2022-03-01 09:38:10,200 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 1806.613

2022-03-01 09:38:10,201 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhs1 1806.613

2022-03-01 09:38:10,214 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0

2022-03-01 09:38:10,215 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhlp8 0

2022-03-01 09:38:10,227 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0

2022-03-01 09:38:10,228 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuells1 0

2022-03-01 09:38:10,775 - {/packages/control/counter.py:348} - DEBUG - 22526.4W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-03-01 09:38:10,778 - {/packages/control/pv.py:85} - DEBUG - -1588.6W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-01 09:38:10,786 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': 0, 'hybrid_system_detected': False}}
2022-03-01 09:38:10,787 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_yield': 0, 'power': 0, 'counter': 0}}
2022-03-01 09:38:10,788 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-03-01 09:38:10,788 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 1984, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 672.9000000059605}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'counter', 'children': []}]}]}}
2022-03-01 09:38:10,788 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 22526.4, 'currents_used': [0.9, 4.35, 1.67]}, 'get': {'daily_yield_export': 704.5999999940395, 'daily_yield_import': 27.5, 'voltages': [229.12, 228.14, 229.77], 'currents': [0.9, 4.35, 1.67], 'powers': [185.4, 957.9, 330.4], 'power_factors': [0.95, 0.99, 0.98], 'imported': 31315611.5, 'exported': 71617493.5, 'power': 1473.6, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-03-01 09:38:10,789 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_yield_export': 0.0, 'daily_yield_import': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 3837.416, 'exported': 0.0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-03-01 09:38:10,790 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter11
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_yield_export': 0.0, 'daily_yield_import': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 1806.613, 'exported': 0.0, 'power': 1327.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-03-01 09:38:10,791 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2022-03-01 09:38:10,791 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': []}
2022-03-01 09:38:10,791 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}
2022-03-01 09:38:10,792 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 1}, 'pv_charging': {'bat_prio': 1, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-03-01 09:38:10,792 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-03-01 09:38:10,792 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-03-01 09:38:10,792 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -1588.6, 'available_power': -1588.6, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -1862, 'counter': 37194590, 'daily_yield': 1352, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-03-01 09:38:10,794 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - pv9
{'get': {'daily_yield': 1352, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'power': -1838, 'counter': 37194594, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}}
2022-03-01 09:38:10,795 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1646123881, 'time': '09:38:01', 'grid': 1.607, 'counter10-power': 0.0, 'counter11-power': 1.327, 'house-power': 2.142, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -1.862}}
2022-03-01 09:38:10,796 - {/packages/control/data.py:255} - DEBUG - 

2022-03-01 09:38:10,796 - {/packages/control/algorithm.py:39} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-03-01 09:38:10,796 - {/packages/control/algorithm.py:41} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 1473.6, Ströme[A] [0.9, 4.35, 1.67]
2022-03-01 09:38:10,797 - {/packages/control/algorithm.py:46} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-03-01 09:38:10,798 - {/packages/control/algorithm.py:217} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-03-01 09:38:10,799 - {/packages/control/algorithm.py:638} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-03-01 09:38:10,800 - {/packages/control/algorithm.py:677} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-03-01 09:38:10,800 - {/packages/control/algorithm.py:956} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-03-01 09:38:10,803 - {/packages/control/process.py:20} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-03-01 09:38:10,805 - {/packages/control/pv.py:429} - DEBUG - -1588.6W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-01 09:38:10,806 - {/packages/control/counter.py:367} - DEBUG - 22526.4W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-03-01 09:38:20,019 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start*** 

Re: Feedback 2.0 Alpha 1

Verfasst: Di Mär 01, 2022 9:13 am
von HSC
Warum wird eigentlich die PV- Erzeugung in 2.0 negativ dargestellt? Weiss das einer?
VG

Re: Feedback 2.0 Alpha 1

Verfasst: Di Mär 01, 2022 9:42 am
von openWB
Alles was Bezug ist, ist positiv.
Alles was Erzeugung/Entladung/EInspeisung ist, ist negativ.

Das macht interne Berechnungen erheblich einfacher wenn es eine festgelegte Flussrichtung gibt.

Re: Feedback 2.0 Alpha 1

Verfasst: Di Mär 01, 2022 9:45 am
von HSC
Ok, danke für Erläuterung.
VG

Re: Feedback 2.0 Alpha 1

Verfasst: Di Mär 01, 2022 10:10 am
von derNeueDet
Ich vermute, die Aussage ging nicht in Richtung der Berechnung sondern auch in die Richtung der Darstellung.

In der 1.9 ist die PV Leistung oberhalb der Nullinie, in V2.0 jetzt unterhalb als negativ angezeigt.
VG
Det

Re: Feedback 2.0 Alpha 1

Verfasst: Di Mär 01, 2022 11:31 am
von Isi
Bei der Summe der geladenen KWh in den Speicher kann auch noch etwas nicht stimmen.
Der Speicher ist voll und zeigt nur 7,x KWh als geladen an.
Der angeschlossene Speicher hat 46 KWh und es wurden heute 34 KWh entnommen (realistisch)!
Nachtrag: laut SMA wurden heute 40,58 KWh geladen.
openWB_Speicher.png

Re: Feedback 2.0 Alpha 1

Verfasst: Di Mär 01, 2022 1:02 pm
von LutzB
thesorrow101 hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 7:18 am Weiterer GUI Fehler:

Wenn die Werte unter 1 sind, fehlt das "0,XX". So wirken Werte unter 0, falsch (siehe Bild)

Screenshot_20220301-081711.png
Kannst Du mal markieren, was Deiner Meinung nach nicht passt oder fehlt? Finde auf dem Screenshot so spontan nichts merkwürdiges.

Re: Feedback 2.0 Alpha 1

Verfasst: Di Mär 01, 2022 1:53 pm
von thesorrow101
LutzB hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 1:02 pm
thesorrow101 hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 7:18 am Weiterer GUI Fehler:

Wenn die Werte unter 1 sind, fehlt das "0,XX". So wirken Werte unter 0, falsch (siehe Bild)

Screenshot_20220301-081711.png
Kannst Du mal markieren, was Deiner Meinung nach nicht passt oder fehlt? Finde auf dem Screenshot so spontan nichts merkwürdiges.
Bei Batterie sind Be und Entladung vertauscht. Und schau mal auf dem Wert der Entladung. Meine Batterie hat 13,2 Kwh. Da sind die 69 Kwh doch etwas enthusiastisch :)

Richtig war zu dem Zeitpunkt 0,69 kwh