Seite 17 von 25

Re: Feedback Nightly 101.1

Verfasst: Mo Feb 27, 2023 11:22 am
von Addy
Noch ein Nachtrag,

egal wo ich die Ströme von einer Phase beschränke, die Steuerung interessiert sich dafür nicht.
Also Im Fahrzeug, in der Wallbox oder bei der Schieflastgrenze.

Auch möchte die Steuerung nicht auf die 3 Phasen wechseln, ich kann ihn sie zwingen indem ich die Automatik deaktiviere.
Bei jedem Versuch von 32A auf 3 Phasen zu schalten, hat er wieder von vorne begonnen, dazu habe ich auch ein Bild angefügt.
PVModus.png
Es wird auch nicht versurcht auf 3 Pahsen zu wechseln, wenn nicht 32A anliegen, erst dann startet der Timer für den Umschaltvorgang.

Noch ein Fehler aus dem Log vom Anhang.
2023-02-27 10:23:50,572 - {helpermodules.setdata:528} - {WARNING:Thread-6} - Kein Ladepunkt 0 mit gültiger Konfiguration gefunden.
Bei mir wurde der Ladepunkt als LP2 angelegt.

Jemand eine Idee was mit der 3Pahsen Umschaltung und der Schieflast/Stromstärken Konfiguration los ist?

Gruß
Markus

Re: Feedback Nightly 101.1

Verfasst: Mi Mär 01, 2023 11:50 am
von mrinas
Mein Ladepunkt ist derzeit noch auf 16A begrenzt (KfW), im Ladeprofil sind 1p und 3p mit max 16A angegeben.

Dennoch versucht der Algorithmus mehr als 16A Ladestrom vorzugeben, denke nicht dass das so gedacht ist.

Code: Alles auswählen

2023-03-01 12:46:10,243 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-03-01 12:46:10,309 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2023-03-01 12:46:10,310 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2023-03-01 12:46:10,311 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2023-03-01 12:46:10,323 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2023-03-01 12:46:10,326 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-03-01 12:46:10,338 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2023-03-01 12:46:10,340 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-03-01 12:46:10,339 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device14} - Resetting dropped connection: 192.168.178.51
2023-03-01 12:46:10,342 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71e11208>}
2023-03-01 12:46:10,343 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[232.456, 225.3, 231.539], powers=[-2141.7, 1414.5, 236.2], currents=[-9.225, 6.406, 1.173], power_factors=[0.999, 0.995, 0.961], imported=36990726.9, exported=73928123.2, power=-491.0, frequency=50)
2023-03-01 12:46:10,344 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71e112c8>}
2023-03-01 12:46:10,347 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-03-01 12:46:10,348 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-03-01 12:46:10,350 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device4} - All components updated
2023-03-01 12:46:10,359 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-03-01 12:46:10,360 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2023-03-01 12:46:10,362 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2023-03-01 12:46:10,370 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 6421.348
2023-03-01 12:46:10,366 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2023-03-01 12:46:10,377 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":2.45,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2023-03-01 12:46:10,799 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1677674770,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2023-03-01 12:46:11,202 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2023-03-01 12:46:11,204 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0
2023-03-01 12:46:11,208 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1677671161.1605384, power=2.25, imported=133127.3233610912, exported=0.0)
2023-03-01 12:46:11,209 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1677671161.1662602, power=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0)
2023-03-01 12:46:11,210 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1677671161.1620846, power=0.0, imported=1074899.4808258917, exported=0)
2023-03-01 12:46:11,212 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00279119, power1: 2.25, power2: 2.45
2023-03-01 12:46:11,215 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00278968, power1: 0, power2: 0
2023-03-01 12:46:11,217 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00279108, power1: 0, power2: 0
2023-03-01 12:46:11,221 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0.00655929
2023-03-01 12:46:11,223 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-03-01 12:46:11,225 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-03-01 12:46:11,226 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device9} - imported: 0.00655929 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1677671171.2088118, power=2.45, imported=133127.32992038073, exported=0.0)
2023-03-01 12:46:11,231 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1677671171.209092, power=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0)
2023-03-01 12:46:11,233 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1677671171.209974, power=0.0, imported=1074899.4808258917, exported=0)
2023-03-01 12:46:11,235 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=133127.32992038073, exported=0.0, power=2.45, frequency=50)
2023-03-01 12:46:11,238 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=56424.15561013759, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-03-01 12:46:11,262 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2023-03-01 12:46:11,264 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-03-01 12:46:11,278 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2023-03-01 12:46:11,279 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-03-01 12:46:11,287 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2023-03-01 12:46:11,290 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-03-01 12:46:11,291 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1074899.4808258917, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-03-01 12:46:11,293 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2414, exported=2748900, dc_power=-2529)
2023-03-01 12:46:11,294 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2414, exported=2748900, dc_power=-2529)
2023-03-01 12:46:11,668 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2236, exported=41269461, dc_power=-2295)
2023-03-01 12:46:11,668 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2236, exported=41269461, dc_power=-2295)
2023-03-01 12:46:11,671 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-03-01 12:46:11,672 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-03-01 12:46:11,672 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2236, exported=41269461, dc_power=None)
2023-03-01 12:46:11,672 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2023-03-01 12:46:11,673 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2414, exported=2748900, dc_power=None)
2023-03-01 12:46:11,673 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2023-03-01 12:46:11,674 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2236, exported=41269461, dc_power=None)
2023-03-01 12:46:11,675 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-03-01 12:46:11,679 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=56424.15561013759, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-03-01 12:46:11,680 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component21} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-03-01 12:46:11,681 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2414, exported=2748900, dc_power=None)
2023-03-01 12:46:11,684 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=133127.32992038073, exported=0.0, power=2.45, frequency=50)
2023-03-01 12:46:11,693 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component21} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1074899.4808258917, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-03-01 12:46:11,848 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-03-01 12:46:11,849 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(voltages=[232.456, 225.3, 231.539], powers=[-2141.7, 1414.5, 236.2], currents=[-9.225, 6.406, 1.173], power_factors=[0.999, 0.995, 0.961], imported=36990726.9, exported=73928123.2, power=-491.0, frequency=50)
2023-03-01 12:46:11,954 - {control.counter:131} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [15.0, 15.0, 15.0]A
2023-03-01 12:46:11,955 - {control.counter:131} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [15.0, 15.0, 15.0]A
2023-03-01 12:46:11,956 - {control.counter:131} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 21: [31.0, 31.0, 31.0]A
2023-03-01 12:46:11,956 - {control.counter:131} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [43.29, 43.69, 32.9]A
2023-03-01 12:46:11,958 - {control.counter:153} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 28082.96W
2023-03-01 12:46:11,962 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-03-01 12:46:11,963 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-03-01 12:46:11,964 - {control.ev:620} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-03-01 12:46:11,967 - {control.chargepoint:868} - {INFO:MainThread} - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 16.1
2023-03-01 12:46:11,972 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=0))
2023-03-01 12:46:11,976 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=4334.96, daily_exported=0, power=3591.96, imported=4649330.57, exported=0))
2023-03-01 12:46:11,977 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=75.0), currents=[16.1, 0.07, 0.07], daily_imported=4334.96, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4649330.57, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3591.96, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[223.15, 232.22, 233.2]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=18.11, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=4634237.79, imported_at_plugtime=4631644.53, imported_since_mode_switch=15083.990000000224, imported_since_plugged=17677.25, range_charged=75.41995000000112, time_charged='35:26', timestamp_start_charging='02/28/2023, 01:20:22'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='02/27/2023, 16:16:52', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71e3a7d8>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2023-03-01 12:46:11,977 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-03-01 12:46:11,978 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-2141.7, 1414.5, 236.2], currents=[-9.22, 6.41, 1.17], voltages=[232.46, 225.3, 231.54], power_factors=[1.0, 0.99, 0.96], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=1707.4, daily_imported=3048.0, imported=36990726.9, exported=73928123.2, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-491.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=28082.96, raw_currents_left=[43.29, 43.69, 32.9], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-03-01 12:46:11,978 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-03-01 12:46:11,981 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=29.9502175372, imported=133127.32992038073, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.45), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-03-01 12:46:11,984 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter21
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=1074899.4808258917, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[31.0, 31.0, 31.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-03-01 12:46:11,985 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=564.5900000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4876.6897824628))
2023-03-01 12:46:11,985 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2023-03-01 12:46:11,986 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['01:00', '06:30'], name='Wochentags 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=95))))
2023-03-01 12:46:11,986 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-03-01 12:46:11,987 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-03-01 12:46:11,988 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-03-01 12:46:11,990 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75, nominal_difference=2), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan='Wochentags 60%'), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=75.0, soc_timestamp='03/01/2023, 12:43:22', force_soc_update=False, range=358.83, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-03-01 12:46:11,991 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2023-03-01 12:46:11,991 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75, nominal_difference=2)
2023-03-01 12:46:11,992 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.23, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-03-01 12:46:11,993 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-03-01 12:46:11,994 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-03-01 12:46:11,994 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3942, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2748900, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2414))
2023-03-01 12:46:11,995 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3959, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=41269461, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2236))
2023-03-01 12:46:11,995 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=7901, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44018346, power=-4632))
2023-03-01 12:46:11,995 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1677671161, 'time': '12:46:01', 'grid': -0.466, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.002, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.579, 'charging-all': 3.585, 'pv-all': 4.668, 'cp13-power': 3.585, 'ev3-soc': 75.0}, 'version': '1.99.102.0', 'current_commit': '2023-03-01 08:14:36 +0100 [d6decdf3]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-03-01 08:14:36 +0100 [d6decdf3]', 'datastore_version': 7, 'module_update_completed': True}
2023-03-01 12:46:11,996 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2023-03-01 12:46:11,996 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2023-03-01 12:46:11,996 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2023-03-01 12:46:11,996 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-03-01 12:46:11,997 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2023-03-01 12:46:11,997 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-03-01 12:46:11,998 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device14
{'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}}
2023-03-01 12:46:11,998 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component21
{'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': None, 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}}
2023-03-01 12:46:11,998 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2023-03-01 12:46:11,998 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-03-01 12:46:11,999 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2023-03-01 12:46:11,999 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-03-01 12:46:11,999 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - 

2023-03-01 12:46:11,999 - {control.algorithm.algorithm:26} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-03-01 12:46:12,000 - {control.algorithm.algorithm:72} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 13: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-03-01 12:46:12,000 - {control.ev:485} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 16.1A, Überschuss: 491.0W, benötigte neue Leistung: -3220W
2023-03-01 12:46:12,002 - {control.counter:349} - {DEBUG:MainThread} - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: -491.0W, Schwelle: 350W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-03-01 12:46:12,002 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-03-01 12:46:12,013 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 7
2023-03-01 12:46:12,015 - {control.counter:161} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [43.29, 37.69, 32.9]A verbleibende Ströme, 26702.96W verbleibende Leistung
2023-03-01 12:46:12,016 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP13: Stromstärke 6A
2023-03-01 12:46:12,019 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-03-01 12:46:12,027 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2817.959999999999W
2023-03-01 12:46:12,028 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2817.959999999999W
2023-03-01 12:46:12,028 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2817.959999999999W
2023-03-01 12:46:12,028 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2817.959999999999W
2023-03-01 12:46:12,028 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 21: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2817.959999999999W
2023-03-01 12:46:12,029 - {control.algorithm.algorithm:40} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-03-01 12:46:12,038 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [13]
2023-03-01 12:46:12,038 - {control.algorithm.surplus_controlled:41} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 7
2023-03-01 12:46:12,043 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 2817.959999999999W korrigieren: [0.0, 26.0, 0.0]
2023-03-01 12:46:12,043 - {control.counter:168} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [43.29, 25.438000000000002, 32.9]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss
2023-03-01 12:46:12,044 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP13: Stromstärke 18.251999999999995A
2023-03-01 12:46:12,044 - {control.process:22} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-03-01 12:46:12,046 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 15092.78000000026 counter 4649330.57
2023-03-01 12:46:12,047 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP13: set current 18.25 A
2023-03-01 12:46:12,051 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-03-01 12:46:12,071 - {control.counter:178} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-03-01 12:46:12,321 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-03-01 12:46:20,431 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-03-01 12:46:20,432 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 

Re: Feedback Nightly 101.1

Verfasst: Mi Mär 01, 2023 12:22 pm
von mrinas
Hm, auch die 1p/3p Umschaltung macht irgendwie komische Dinge. 2023-03-01 08:14:36 +0100 [d6decdf3]

Eben wurde die Umschaltung 1p->3p getriggert, obowhl m.E. für 3p6A nicht genug Überschuss vorhanden war. Mit 3p wurde dann gar nicht geladen sondern sofort wieder auf 1p umgeschaltete. Dann liefen die 40s Einschaltverzögerung (warum das?) und nun scheint der Timer für die Umschaltung wieder von vorn zu laufen.

Und die 16A aus dem Ladeprofil werden zumindest lt. UI ignoriert.
Screenshot 2023-03-01 131846.png

Re: Feedback Nightly 101.1

Verfasst: Mi Mär 01, 2023 7:49 pm
von ah72
ah72 hat geschrieben: Do Feb 23, 2023 10:19 am
Amok83 hat geschrieben: Do Feb 23, 2023 8:47 am [...] Wenn man den Weg nicht geht und nicht das Laden beendet, sondern in Ladebereitschaft bleibt, dann muss die openWB dem Fahrzeug weiterhin mindestens 6A anbieten. D.h. wenn das Auto entscheidet wieder Strom zu nehmen, dann geht es auch direkt los.[...]
OK, dann wäre es sehr wünschenswert, wenn je Ladepunkt eine Option zu konfigurieren wäre, die das Laden nach Abschluss durch das Fahrzeug auch komplett beendet und keinen Ladestrom reserviert. Wenn jemand erneut laden möchte (z.B. SoC verändert - was in unserem Umfeld sicher die Ausnahme sein wird), muss er zum Fahrzeug und den Vorgang wieder mit RFID-Chip starten.

Aber warten wir die Reaktion der Experten ab, vielleicht gibt es einen wichtigen Grund für die aktuelle Variante, wir haben einen technischen Denkfehler oder es steht ohnehin auf der ToDo Liste.
Screenshot 2023-03-01 204818.jpg
Danke!!!! :D ich bin schon auf morgen gespannt!

Re: Feedback Nightly 101.1

Verfasst: Do Mär 02, 2023 7:17 am
von tobox
Das Feature "Nicht-ladende Fahrzeuge" hatte ich mir schon vor einem halben Jahr gewünscht - super dass das jetzt drin ist. Ich habe es aktiviert, und bin mal gespannt ob es funktioniert, wenn im Laufe des Tages einzelne Autos voll werden. Wir haben 4 Ladepunkte, da war es oft so dass ich manuell ein Auto auf Stopp stellen musste, damit die anderen Autos voll werden.

Bei 50A Hauptsicherung dürften 10s mit 6A mehr nix ausmachen. Außerdem läd mein Auto beim Starten der Ladung ca. 30s mit nur 20W, bevor wirklich Leistung fließt, und auch die 6A werden erst nach mehreren 10s Schritten erreicht.

Re: Feedback Nightly 101.1

Verfasst: Do Mär 02, 2023 9:45 am
von Elchkopp
mrinas hat geschrieben: Mi Mär 01, 2023 12:22 pm Hm, auch die 1p/3p Umschaltung macht irgendwie komische Dinge. 2023-03-01 08:14:36 +0100 [d6decdf3]
War/Ist bei mir genauso. Hab dafür einen separaten Thread aufgemacht, weil bei mir die Ladung mit 3p dann noch anfing zwischen 3p/16A und 3p/6A zu schwingen, obwohl nur genug Ladung für 1p mit 6A dagewesen wäre.

Re: Feedback Nightly 101.1

Verfasst: Do Mär 02, 2023 12:55 pm
von ah72
tobox hat geschrieben: Do Mär 02, 2023 7:17 am Das Feature "Nicht-ladende Fahrzeuge" hatte ich mir schon vor einem halben Jahr gewünscht - super dass das jetzt drin ist. Ich habe es aktiviert, und bin mal gespannt ob es funktioniert, wenn im Laufe des Tages einzelne Autos voll werden. Wir haben 4 Ladepunkte, da war es oft so dass ich manuell ein Auto auf Stopp stellen musste, damit die anderen Autos voll werden.

Bei 50A Hauptsicherung dürften 10s mit 6A mehr nix ausmachen. Außerdem läd mein Auto beim Starten der Ladung ca. 30s mit nur 20W, bevor wirklich Leistung fließt, und auch die 6A werden erst nach mehreren 10s Schritten erreicht.
Bei uns hat's heute funktioniert. Ich bin begeistert :o :lol: :D !!!

Re: Feedback Nightly 101.1

Verfasst: Do Mär 02, 2023 3:42 pm
von LenaK
Addy hat geschrieben: Do Feb 23, 2023 9:51 pm Ich habe noch etwas zum Thema Status, der heutige Ladestand der Wallbox schaut komisch aus:
openWB 1.9 als "external_openwb":
openWB Version: 1.9.294

Screenshot 2023-02-23 22.32.34.png
In Wirklichkeit:
Screenshot 2023-02-23 22.34.35.png

Wobei ich bei der Wallbox mit MQTT auch nichts sehe:
openWB/lp/1/kWhCounter = 513.48
openWB/lp/1/kWhDailyCharged = 0

Edit: Heute stimmen die Werte wieder. Das obere Thema hat sich wohl über Nacht erledigt.

Ein anderes Thema was ich nicht verstehe:
Ich hatte aus Versehen bei Regelpunkt Einspeisegrenze 20KW hinterlegt, aber alle Ladeprofile haben diese Funktion nicht aktiviert:
Screenshot 2023-02-23 22.40.05.png
"Hier ist die vorgeschriebene Einspeisegrenze anzugeben. Wird die Option "Einspeisegrenze beachten" für ein Ladeprofil eingeschaltet, dann wird der Regelpunkt auf diesen Wert verschoben. Die Ladung startet demnach erst, wenn der hier hinterlegte Wert an Einspeisung erreicht wird"

Interessanter Weise hat das einphasige Laden immer funktioniert, aber das 3 phasige wurde sofort immer beendet, da die Einspeisegrenze überschritten wurde. So hat er angefangen alle paar Minuten umzuschalten. Das hat erst aufgehört als ich 0KW hinterlegt hatte :)
Screenshot_20230223-130746~3.png
Screenshot_20230223-130906~2.png
Das Verhalten mit der Einspeisegrenze kann ich nicht nachstellen. Hast Du ein Log dazu?

Re: Feedback Nightly 101.1

Verfasst: Do Mär 02, 2023 9:20 pm
von Addy
LenaK hat geschrieben: Do Mär 02, 2023 3:42 pm
Das Verhalten mit der Einspeisegrenze kann ich nicht nachstellen. Hast Du ein Log dazu?
Hallo Lena,

leider nein, ich hoffe das es am Samstag bei uns genug Sonne zum Testen hat, dann versuche ich ein Log zu erzeugen.

Allerdings hoffe ich, dass du zu den mir und anderen beschrieben Problemen bei der Stromstärken Konfiguration eine Lösung findest.
Ich fasse mein Problem mal kurz zusammen.

Die Begrenzung der Stromstärke für eine Phase war in der
- "Erlaubte Schieflast"
- "Ladepunkt Vorlage"
- "Fahrzeug Vorlage"
bei mir völlig wirkungslos.

Er hat unseren Ioniq 5 mit bis zu 32A auf einer Phase geladen, die Meldung Schieflast kam erst als er nicht mit 32A laden konnte. Während der Ladevorgang wegen einer Schieflast (gerechnet auf 32A) in der Stromstärke begrenzt wurde, hat er trotz mehr als ausreichend Überschuss, nicht auf 3 Phasen umgeschaltet. Dies hat er erst bei 32A versucht und immer wieder abgebrochen und mit einer Phase neu gestartet, obwohl genug freie PV Leistung (ca 10kw) zur Verfügung stand. Generell stellt sich mir die Frage, warum er nicht bei so viel Überschuss, direkt mit 3 Phasen startet.

Wenn du hier noch Logs benötigst, schreibe bitte wie ich hier was Testen kann.

Danke dir & LG Markus

Re: Feedback Nightly 101.1

Verfasst: Fr Mär 03, 2023 10:14 am
von Nasdero
Bei mir wird auch nicht mehr von 1p auf 3p umgeschaltet, der Timer zum Umschalten wird immer abgebrochen, obwohl weit mehr Überschuß da ist wie gebraucht wird und ganz sicher kein Grund da wäre um den Timer zu unterbrechen.
Mein Corsa-E wird überhaupt nicht mehr geladen, nicht einmal mehr mit 1p, dazu gibt es Systemberichte und Tickets beim Support.
Die 2.0 ist im Moment bei mir nicht mehr benutzbar, zum Glück habe ich noch einen Go-e hier um meine EVs laden zu können, damit kann ich auch ohne Probleme den Corsa laden.

Ja ich könnte die 1.9er wieder anschmeißen, nur haben wir unser Node Red schon an die 2er angepasst und da müssten wir alles wieder zurück ändern.

Ich hoffe die Tage geht wieder das was schon einmal ging.