Seite 20 von 20

Re: Alternative Anbindung von Huawei WR

Verfasst: Fr Mai 31, 2024 9:43 am
von aiole
Ist das das Diagramm der Auswertung? Nimm mal das des Main-GUI.
Was wird denn unter Status EVU angezeigt (screenshot der Werte), wenn PV generiert wird?

Re: Alternative Anbindung von Huawei WR

Verfasst: Fr Mai 31, 2024 10:13 am
von tiffman
Tatsächlich stimmt der MQTT-Zähler im Diagramm auf der Status-Seite:
Hauptseite.jpg
(81.2 KiB) Noch nie heruntergeladen
Dann ist es nur ein Anzeige-Problem im Auswertungsbereich?
(Zusatzfrage: Bezug=0Wh heute kann eigentlich nicht sein, da mein Haus vor Sonnenaufgang ja auch Strom verbraucht hat. Oder bezieht sich die Angabe nur auf den Ausschnitt des Diagramms, den man ja nicht ändern kann?)


Hier auch mal die Werte der Statusseite:
status1.jpg
status1.jpg (87.09 KiB) 12080 mal betrachtet
status2.jpg
status2.jpg (50.81 KiB) 12080 mal betrachtet
Die Wirkleistung des MQTT-Zählers scheint zu stimmen, während die Zählerstände um das 1000-facche zu klein sind.

PS: Wie steuere ich, ob meine Bilder hier im Forum als Link oder als Bild dargestellt werden?

Re: Alternative Anbindung von Huawei WR

Verfasst: Fr Mai 31, 2024 1:34 pm
von aiole
ok - dann ist klar, warum es korrekt regelt. Dafür werden die Wirkleistungswerte verwendet. Das Main-Diagramm zeigt über 2h echte Wirkleistungen.

In der Auswertung (und für's Langzeit-logging) werden dagegen 5min-Intervalle der Zählerstände (kWh-Differenz/5min = kW) verwendet. Da stimmen vermutlich nur die kWh-Werte aus dem WR nicht.

Re: Alternative Anbindung von Huawei WR

Verfasst: Fr Mai 31, 2024 2:37 pm
von tiffman
aiole hat geschrieben: Fr Mai 31, 2024 1:34 pm In der Auswertung (und für's Langzeit-logging) werden dagegen 5min-Intervalle der Zählerstände (kWh-Differenz/5min = kW) verwendet. Da stimmen vermutlich nur die kWh-Werte aus dem WR nicht.
AlexMetzger hat geschrieben: Fr Mai 31, 2024 6:12 am Guten Morgen Zusammen,
Ihr meint die gesamt Werte oder? Da hatte ich in den letzten Tage etwas angepasst, einfach mal updaten,
@Alex, sind es die kWh-Werte, die in deiner neuen Version korrigiert sind?

Re: Alternative Anbindung von Huawei WR

Verfasst: Sa Jun 01, 2024 2:23 pm
von AlexMetzger
Hi,
in der neuen Version sind die Werte für Export und Bezug korrigiert um F 1000.
Andere Werte anzupassen wäre kein Problem. Könnten wir auch als Einzellösung erst mal direkt bei dir im Skript machen, wenn Du ein bisschen fit bist im Thema SSH und per Texteditor eine Korrektur vornehmen dann kann ich dich auch da durch lotsen.

Viele Grüße Alex

Re: Alternative Anbindung von Huawei WR

Verfasst: Sa Jun 01, 2024 2:49 pm
von aiole
AlexMetzger hat geschrieben: Sa Jun 01, 2024 2:23 pm Hi,
in der neuen Version sind die Werte für Export und Bezug korrigiert um F 1000.
...
Für die kWh-Zählerstände wäre das gut. Die Leistung selbst passt.

Re: Alternative Anbindung von Huawei WR

Verfasst: Sa Jun 01, 2024 7:47 pm
von tiffman
Hab die Version geupdatet und siehe da:
Screenshot_20240601_172519_Samsung Internet.jpg
(298.36 KiB) Noch nie heruntergeladen
Im Diagramm habe ich jetzt wieder einen kräftigen Peak, aber auch der wird morgen sicher verschwunden sein.
Screenshot_20240601_180226_Samsung Internet.jpg
(196.34 KiB) Noch nie heruntergeladen
Aus meiner Sicht ist jetzt alles perfekt!

Noch eine Frage Frage in Richtung Alex:
Im photovoltaikforum.com wird unnachlässig empfohlen, den WR, Dongle, MBUS und Optimierer stets auf die neueste Version zu bringen. Eigentlich bin ich eher ein Verfechter von never touch a running system. Und hier würde ich befürchten, dass deine Lösung dann nicht mehr ordentlich läuft, weil bei Huawei sich vielleicht etwas an der Schnittstelle geändert hat.
Wie siehst du das? Hast du selbst vor, auf V200... upzudaten und deine Lösung dann ggf. anzupassen?

Re: Alternative Anbindung von Huawei WR

Verfasst: Sa Jun 08, 2024 11:55 am
von ran
Eine kurze Rückmeldung:

- Die MQTT-Brücke funktioniert auch mit der Dongle-Firmware V200R022C10SPC114

- Damit die Erträge der Wechselrichter im Status richtig angezeigt werden muss im Python-Skript "huaweimqtt.py" der Wert "daily_yield_energy" in "accumulated_yield_energy" abgeändert werden. Es muss die Gesamternergie des WR übergeben werden.

- Auch Wichtig: In der Service-Datei "huawei2ndmqtt.service" bzw. "huaweidmqtt.service" darf kein "#" mit Erläuterungen vorhanden sein, sonst wird der Dienst nicht alle 10 Minuten neu gestartet.

Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.