Seite 3 von 3

Re: FI Typ A / B / A-EV - Installationsschema

Verfasst: Mi Nov 25, 2020 7:28 am
von openWB
Die Garantie bleibt davon unberührt.

Re: FI Typ A / B / A-EV - Installationsschema

Verfasst: Di Aug 10, 2021 4:04 pm
von mattberlin
Jarry hat geschrieben: Mi Nov 18, 2020 9:46 pm ...den Typ B mit eigenen LS für die openWB...
Gesetzt des Falls, dass die Garagenzuleitung mit 32 A abgesichert ist: Braucht es dann tatsächlich noch einen LS für die Wallbox? Diese wäre ja ebenfalls 32 A, falls man die 22-kW-Option zieht.

Re: FI Typ A / B / A-EV - Installationsschema

Verfasst: Di Aug 10, 2021 5:20 pm
von Jarry
mattberlin hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 4:04 pm
Jarry hat geschrieben: Mi Nov 18, 2020 9:46 pm ...den Typ B mit eigenen LS für die openWB...
Gesetzt des Falls, dass die Garagenzuleitung mit 32 A abgesichert ist: Braucht es dann tatsächlich noch einen LS für die Wallbox? Diese wäre ja ebenfalls 32 A, falls man die 22-kW-Option zieht.
Wenn an der Leitung nur und ausschließlich die Wallbox hängt ist das ok, sobald aber auch nur ein kleines Lämpchen oder irgendwas anderes hängt braucht die Wallbox einen eigenen LS (und RCD)

Re: FI Typ A / B / A-EV - Installationsschema

Verfasst: Di Aug 10, 2021 10:04 pm
von mattberlin
1 RCD für jede Wallbox ist klar.

Aber gehen wir nun von LS mit 32 A zur Garage aus.
Die Leitung mündet in einer Unterverteilung.
Dort 2x RCD für 2 openWB. Braucht es dann in der Unterverteilung noch 2x LS 32 A? Denn die Zuleitung ist ja schon mit 32 A abgesichert.

Anmerkung:
Die beiden openWB würden im Load-Sharing auf zusammen 22 kW begrenzt werden.

Re: FI Typ A / B / A-EV - Installationsschema

Verfasst: Mi Aug 11, 2021 4:43 am
von Jarry
mattberlin hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 10:04 pm 1 RCD für jede Wallbox ist klar.

Aber gehen wir nun von LS mit 32 A zur Garage aus.
Die Leitung mündet in einer Unterverteilung.
Dort 2x RCD für 2 openWB. Braucht es dann in der Unterverteilung noch 2x LS 32 A? Denn die Zuleitung ist ja schon mit 32 A abgesichert.

Anmerkung:
Die beiden openWB würden im Load-Sharing auf zusammen 22 kW begrenzt werden.
JA
Ein RCD "UND" ein LS pro Zuleitung. Ab der UV ist das eine neue Zuleitung zur Wallbox...

Du willst doch jetzt nicht ernsthaft wegen 20€ auf den LS verzichten?

Re: FI Typ A / B / A-EV - Installationsschema

Verfasst: Mi Aug 11, 2021 9:24 pm
von mattberlin
Mir geht es nicht um 20 EUR sondern um die Sinnhaftigkeit.
Und 2 LS (32 A) in Reihe (und genau das ist das Resultat von einem LS in der Garagenzuleitung und einem weiteren der Wallbox-Zuleitung) macht einfach keinen Sinn.

Re: FI Typ A / B / A-EV - Installationsschema

Verfasst: Do Aug 12, 2021 4:41 am
von Jarry
mattberlin hat geschrieben: Mi Aug 11, 2021 9:24 pm Mir geht es nicht um 20 EUR sondern um die Sinnhaftigkeit.
Und 2 LS (32 A) in Reihe (und genau das ist das Resultat von einem LS in der Garagenzuleitung und einem weiteren der Wallbox-Zuleitung) macht einfach keinen Sinn.
Der Stromkreis fängt ab der Unterverteilung an. Dort könnten ja noch weitere dazu kommen.
Klar es ergibt Sinn die Zuleitung zur Garage höher abzusichern (Im Rahmen der Möglichkeiten) um eine gewisse Selektivität zu wahren.
wenn du das nicht willst, lass halt die Unterverteilung weg und setz ne Muffe