Die Messung an Deinem EVU- Punkt erfolgt über die PW- Sensorik, richtig?
Ich vermute, das darüber das Problem kommt, denn sie regelt die Ladung der PW in Abhängigkeit am EVU- Punkt. Es könnte sein, dass auch dort intern ein Limit für die Phasen hinterlegt ist.
VG
Re: Netzexport obwohl Leistung genutzt werden könnte?
Verfasst: Do Mai 27, 2021 2:15 pm
von dadull110
Mash hat geschrieben: ↑Do Mai 27, 2021 1:35 pm
Hast du einen Einfluss der openWB mal systematisch ausgeschlossen, indem du jegliche Hausanschlusspunkt-Überwachung deaktiviert hast?
Haben Wechselrichter und Powerwall einen eigenen Stromsensor hinter dem Zähler?
Also quasi die openWB Standalone vom Strom nehmen. Das probiere ich zum WE mal, da soll es sonnig werden.
@HSC
Die Powerwall lädt und entlädt von 0-100% Kapazität mit der maximalen Leistung von 4,6kW.
Soweit ich weiß nutzt openWB Standalone die Powerwall Sensorik.
Würde die Powerwall allerdings ein Limit für die Phasen haben, dann würde ab ca. 13kW Ertrag ja nicht auf einmal mehr geladen genutzt werden als unter 13kW Ertrag. Dann wäre da ja ein hartes Limit, auch bei 15kW Ertrag.
Re: Netzexport obwohl Leistung genutzt werden könnte?
Verfasst: Do Mai 27, 2021 3:30 pm
von Mash
In deinem Diagramm sieht man, dass der WR maximal ins Hausnetz einspeist und dass die WB einphasig die vollen 32A zieht, die Ladeleistung der PW jedoch moderat bleibt. Daher würde ich den Fokus mal auf die PW-Regelung legen. Kannst du hier Einstellungen vornehmen?
Re: Netzexport obwohl Leistung genutzt werden könnte?
Verfasst: Do Mai 27, 2021 3:52 pm
von dadull110
Nein, bei der Powerwall kann ich nur die Kapazität für die Notstromversorgung einstellen.
Re: Netzexport obwohl Leistung genutzt werden könnte?
Verfasst: Do Mai 27, 2021 5:21 pm
von HSC
Auf welcher/ en Phasen sind die WB und die PW angeschlossen, ggf. auf gleicher Phase?
Re: Netzexport obwohl Leistung genutzt werden könnte?
Verfasst: Do Mai 27, 2021 6:38 pm
von Mash
Im Diagramm sieht man zu Beginn vier „Rechteck-Signale“ im Hausverbrauch. Ist dies die Wärmepumpe?
Re: Netzexport obwohl Leistung genutzt werden könnte?
Verfasst: Do Mai 27, 2021 7:56 pm
von dadull110
Ja, die Rechtecke sind die Wärmepumpe.
Ich weiß leider nicht was auf welchen Phasen angeschlossen ist.
Re: Netzexport obwohl Leistung genutzt werden könnte?
Verfasst: Do Mai 27, 2021 8:05 pm
von HSC
Du siehst es im Status unter EVU- dort die 3x Ströme als Im- und Export, wenn alles mit viel Leistung arbeitet. Kannst ja mal die Screens vom Graph und Status dazu einstellen.
Re: Netzexport obwohl Leistung genutzt werden könnte?
Verfasst: Do Mai 27, 2021 8:26 pm
von Mash
Auch Wärmepumpe und Speicher scheinen sich meiner Meinung nach zu beeinflussen.
Re: Netzexport obwohl Leistung genutzt werden könnte?
Verfasst: Do Mai 27, 2021 8:29 pm
von HSC
Mash hat geschrieben: ↑Do Mai 27, 2021 8:26 pm
Auch Wärmepumpe und Speicher scheinen sich meiner Meinung nach zu beeinflussen.
Das wäre normal. WP und Haus sind gleichgesetzt, erst danach EV und/ oder Speicher.