Wollte das grad nochmal nachstellen (die Sollvorgabe für PV-Laden steigt immer noch nicht weiter als 7A, obwohl mehr ginge, s. Screenshot) als meine Frau den Geschirrspüler eingeschaltet hat und damit der PV-Überschuss zu gering wurde. Nach 120sek. schaltete die oWB darum den Ladevorgang ab. Nach genau 1min. wurde der aber wieder gestartet, obwohl die Einschaltschwelle (1,4kW je Phase ist eingestellt) noch nicht erreicht wurde. Warum?
Log aus dem fraglichen Zeitraum (halbiert, da max. Zeichen/Posting überschritten, Teil2 kommt im nächsten Post):
Code: Alles auswählen
2023-06-15 10:17:40,802 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-15 10:17:40,812 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7f56cc008ca0>}
2023-06-15 10:17:40,812 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-15 10:17:40,813 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7f56cc21d580>}
2023-06-15 10:17:40,813 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:17:40,817 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2023-06-15 10:17:40,821 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-15 10:17:40,843 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.1.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 405
2023-06-15 10:17:40,844 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":16,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":1160000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"API","lastActionUID":"API","energy":1.39,"mileage":9.3,"meterReading":1658.32,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":232.443,"voltageP2":230.8741,"voltageP3":230.3657,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2023-06-15 10:17:40,844 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp2} - Raw data ChargepointState(voltages=[232.443, 230.8741, 230.3657], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1658320.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-15 10:17:41,288 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1686817050.5059953, power=-3421.0790405273438, imported=398490.03306683485, exported=2125361.8218971454)
2023-06-15 10:17:41,288 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.002995, power1: -3421.08, power2: -3446.72
2023-06-15 10:17:41,288 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: -10.2845
2023-06-15 10:17:41,288 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 0 Wh, exported: 10.2845 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686817061.287996, power=-3446.7240295410156, imported=398490.03306683485, exported=2125372.106432987)
2023-06-15 10:17:41,289 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(voltages=[231.9377899169922, 230.22930908203125, 230.0303497314453], powers=[-1877.7066650390625, -1927.457275390625, 358.4399108886719], currents=[-8.095656394958496, -8.375226020812988, 1.5057284832000732], power_factors=[-0.9997175931930542, -0.9993820190429688, 0.9970571398735046], imported=398490.03306683485, exported=2125372.106432987, power=-3446.7240295410156, frequency=49.95586013793945)
2023-06-15 10:17:41,435 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device3} - WR 192.168.1.71: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5922, exported=111049432, dc_power=-5980)
2023-06-15 10:17:41,436 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5922, exported=111049432, dc_power=-5980)
2023-06-15 10:17:41,438 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-15 10:17:41,438 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5922, exported=111049432, dc_power=None)
2023-06-15 10:17:41,438 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5922, exported=111049432, dc_power=None)
2023-06-15 10:17:41,438 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:17:41,439 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp2} - Saving ChargepointState(voltages=[232.443, 230.8741, 230.3657], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1658320.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-15 10:17:41,453 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-15 10:17:41,454 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[231.9377899169922, 230.22930908203125, 230.0303497314453], powers=[-1877.7066650390625, -1927.457275390625, 358.4399108886719], currents=[-8.095656394958496, -8.375226020812988, 1.5057284832000732], power_factors=[-0.9997175931930542, -0.9993820190429688, 0.9970571398735046], imported=398490.03306683485, exported=2125372.106432987, power=-3446.7240295410156, frequency=49.95586013793945)
2023-06-15 10:17:41,480 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [43.1, 43.38, 33.49]A
2023-06-15 10:17:41,480 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25446.724029541016W
2023-06-15 10:17:41,480 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-15 10:17:41,481 - {control.chargepoint:757} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 2 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2023-06-15 10:17:41,482 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: BMW i3s (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2023-06-15 10:17:41,482 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-06-15 10:17:41,483 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1360.0, daily_exported=0, power=0, imported=1658320.0, exported=0))
2023-06-15 10:17:41,483 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=78), currents=[0, 0, 0], daily_imported=1360.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1658320.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.44, 230.87, 230.37]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1657230.0, imported_at_plugtime=1656920.0, imported_since_mode_switch=1080.0, imported_since_plugged=1400.0, range_charged=6.75, time_charged='0:15', timestamp_start_charging='06/15/2023, 10:01:11'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='06/15/2023, 09:56:00', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f56d5936490>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.82', 'timeout': 2}, ev=4, name='smartWB Garage', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-06-15 10:17:41,483 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-06-15 10:17:41,483 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-1877.71, -1927.46, 358.44], currents=[-8.1, -8.38, 1.51], voltages=[231.94, 230.23, 230.03], power_factors=[-1.0, -1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.95586013793945, daily_exported=7565.640545552, daily_imported=1740.9068518812, imported=398490.03306683485, exported=2125372.106432987, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3446.7240295410156), set=Set(reserved_surplus=1400, released_surplus=0, raw_power_left=25446.724029541016, raw_currents_left=[43.1, 43.38, 33.49], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-15 10:17:41,483 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2475.2759704589844, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=69.3887149899499, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-15 10:17:41,483 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=81), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='none', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2023-06-15 10:17:41,484 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=70, soc_timestamp='03/26/2023, 16:10:11', force_soc_update=True, range=148.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-15 10:17:41,484 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW i3s 120Ah', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off='06/15/2023, 10:16:41', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=6), charge_template=0, ev_template=1, name='BMW i3s', tag_id=[], get=Get(soc=78, soc_timestamp='06/15/2023, 10:16:11', force_soc_update=False, range=159.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-15 10:17:41,484 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-15 10:17:41,484 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='BMW i3s 120Ah', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-15 10:17:41,485 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=0, rundown_soc=0, switch_off_delay=120, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=60, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=16, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.38, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-15 10:17:41,485 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-15 10:17:41,486 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-06-15 10:17:41,486 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f56d590c400>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-15 10:17:41,487 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=110977739, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5922))
2023-06-15 10:17:41,487 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=110977739, power=-5912))
2023-06-15 10:17:41,487 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.83', 'current_commit': '2023-06-13 13:59:04 +0200 [e5472aa0a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-14 14:31:38 +0200 [3c274a4cd]', 'current_missing_commits': ['2023-06-14 14:31:38 +0200 [3c274a4cd] - Merge pull request #945 from MartinRinas/fix_inverter', '2023-06-14 11:02:07 +0200 [da5ebb6d1] - Manual soc (#947)', '2023-06-14 10:15:30 +0200 [1dae2347e] - Merge pull request #946 from LKuemmel/fix', '2023-06-14 10:12:23 +0200 [46ed6a488] - UI', '2023-06-14 08:44:20 +0200 [845064cd9] - fix factor of battery_capacity and average_consump', '2023-06-13 16:20:35 +0000 [3353c83fa] - fix inverter export counter'], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.1', 'datastore_version': 10, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1686817050, 'time': '10:17:30', 'grid': -3.421, 'house-power': 2.491, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.91, 'cp2-power': 0.0, 'ev4-soc': 78}, 'module_update_completed': True}
2023-06-15 10:17:41,487 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'OpenWB-Kit flex', 'type': 'openwb_flex', 'id': 2, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.1.81'}}
2023-06-15 10:17:41,487 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU-Kit flex', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 115, 'version': 2}}
2023-06-15 10:17:41,487 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 3, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.71'}}
2023-06-15 10:17:41,488 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-06-15 10:17:41,488 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-06-15 10:17:41,488 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-15 10:17:41,489 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 2: Einschaltschwelle von 1400W für die Dauer der Einschaltverzögerung überschritten.
2023-06-15 10:17:41,491 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-15 10:17:41,492 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-06-15 10:17:41,495 - {control.algorithm.min_current:29} - {DEBUG:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A. Zuteilung ohne Berücksichtigung im Lastmanagement, da kein Ladestart zu erwarten ist und Reserve für nicht-ladende inaktiv.
2023-06-15 10:17:41,497 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-15 10:17:41,497 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3331.7240295410156W
2023-06-15 10:17:41,498 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3331.7240295410156W
2023-06-15 10:17:41,498 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-15 10:17:41,498 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-06-15 10:17:41,498 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {INFO:MainThread} - LP 2: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-06-15 10:17:41,499 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-15 10:17:41,501 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-06-15 10:17:41,502 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:17:41,504 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2023-06-15 10:17:41,581 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.1.82:80 "GET /setCurrent?current=600 HTTP/1.1" 200 29
2023-06-15 10:17:41,581 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: S0_set current to given value
2023-06-15 10:17:41,582 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-15 10:17:41,672 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:17:41,683 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:17:45,694 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:17:50,702 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:17:50,702 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-15 10:17:50,712 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7f56cc008ca0>}
2023-06-15 10:17:50,712 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-15 10:17:50,713 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7f56cc21d580>}
2023-06-15 10:17:50,714 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:17:50,717 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2023-06-15 10:17:50,718 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-15 10:17:50,742 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.1.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 407
2023-06-15 10:17:50,743 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":3,"evseState":true,"maxCurrent":16,"actualCurrent":6,"actualCurrentMA":600,"actualPower":0,"duration":1000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":0,"mileage":0,"meterReading":1658.32,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":232.5799,"voltageP2":230.9015,"voltageP3":230.5099,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2023-06-15 10:17:50,744 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp2} - Raw data ChargepointState(voltages=[232.5799, 230.9015, 230.5099], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1658320.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-15 10:17:51,197 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1686817061.287996, power=-3446.7240295410156, imported=398490.03306683485, exported=2125372.106432987)
2023-06-15 10:17:51,197 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00275262, power1: -3446.72, power2: -2534.76
2023-06-15 10:17:51,197 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: -8.23237
2023-06-15 10:17:51,198 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 0 Wh, exported: 8.23237 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686817071.1974187, power=-2534.7613525390625, imported=398490.03306683485, exported=2125380.3388033537)
2023-06-15 10:17:51,198 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(voltages=[231.96844482421875, 230.61248779296875, 229.708740234375], powers=[-1850.4923095703125, -1888.3792724609375, 1204.1102294921875], currents=[-7.958888530731201, -8.211273193359375, 5.2865986824035645], power_factors=[-0.9983830451965332, -0.9970369338989258, 0.9999692440032959], imported=398490.03306683485, exported=2125380.3388033537, power=-2534.7613525390625, frequency=49.944984436035156)
2023-06-15 10:17:51,255 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device3} - WR 192.168.1.71: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5928, exported=111049448, dc_power=-5967)
2023-06-15 10:17:51,255 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5928, exported=111049448, dc_power=-5967)
2023-06-15 10:17:51,257 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-15 10:17:51,257 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5928, exported=111049448, dc_power=None)
2023-06-15 10:17:51,257 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5928, exported=111049448, dc_power=None)
2023-06-15 10:17:51,258 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:17:51,259 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp2} - Saving ChargepointState(voltages=[232.5799, 230.9015, 230.5099], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1658320.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-15 10:17:51,273 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-15 10:17:51,273 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[231.96844482421875, 230.61248779296875, 229.708740234375], powers=[-1850.4923095703125, -1888.3792724609375, 1204.1102294921875], currents=[-7.958888530731201, -8.211273193359375, 5.2865986824035645], power_factors=[-0.9983830451965332, -0.9970369338989258, 0.9999692440032959], imported=398490.03306683485, exported=2125380.3388033537, power=-2534.7613525390625, frequency=49.944984436035156)
2023-06-15 10:17:51,303 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [42.96, 43.21, 29.71]A
2023-06-15 10:17:51,304 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24534.761352539062W
2023-06-15 10:17:51,305 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-15 10:17:51,305 - {control.chargepoint:757} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 2 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2023-06-15 10:17:51,306 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: BMW i3s (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2023-06-15 10:17:51,309 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-06-15 10:17:51,310 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1360.0, daily_exported=0, power=0, imported=1658320.0, exported=0))
2023-06-15 10:17:51,310 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=78), currents=[0, 0, 0], daily_imported=1360.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1658320.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.58, 230.9, 230.51]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1657230.0, imported_at_plugtime=1656920.0, imported_since_mode_switch=1080.0, imported_since_plugged=1400.0, range_charged=6.75, time_charged='0:15', timestamp_start_charging='06/15/2023, 10:01:11'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='06/15/2023, 09:56:00', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f56d58e28e0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.82', 'timeout': 2}, ev=4, name='smartWB Garage', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-06-15 10:17:51,310 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-06-15 10:17:51,310 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-1850.49, -1888.38, 1204.11], currents=[-7.96, -8.21, 5.29], voltages=[231.97, 230.61, 229.71], power_factors=[-1.0, -1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.944984436035156, daily_exported=7565.640545552, daily_imported=1740.9068518812, imported=398490.03306683485, exported=2125380.3388033537, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2534.7613525390625), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24534.761352539062, raw_currents_left=[42.96, 43.21, 29.71], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-15 10:17:51,310 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=3393.2386474609375, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=69.3887149899499, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-15 10:17:51,311 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=81), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='none', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2023-06-15 10:17:51,313 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=70, soc_timestamp='03/26/2023, 16:10:11', force_soc_update=True, range=148.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-15 10:17:51,313 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW i3s 120Ah', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=1, name='BMW i3s', tag_id=[], get=Get(soc=78, soc_timestamp='06/15/2023, 10:16:11', force_soc_update=False, range=159.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-15 10:17:51,313 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-15 10:17:51,313 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='BMW i3s 120Ah', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-15 10:17:51,313 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=0, rundown_soc=0, switch_off_delay=120, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=60, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=16, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.38, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f56d590c190>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=110977739, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5928))
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=110977739, power=-5922))
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.83', 'current_commit': '2023-06-13 13:59:04 +0200 [e5472aa0a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-14 14:31:38 +0200 [3c274a4cd]', 'current_missing_commits': ['2023-06-14 14:31:38 +0200 [3c274a4cd] - Merge pull request #945 from MartinRinas/fix_inverter', '2023-06-14 11:02:07 +0200 [da5ebb6d1] - Manual soc (#947)', '2023-06-14 10:15:30 +0200 [1dae2347e] - Merge pull request #946 from LKuemmel/fix', '2023-06-14 10:12:23 +0200 [46ed6a488] - UI', '2023-06-14 08:44:20 +0200 [845064cd9] - fix factor of battery_capacity and average_consump', '2023-06-13 16:20:35 +0000 [3353c83fa] - fix inverter export counter'], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.1', 'datastore_version': 10, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1686817061, 'time': '10:17:41', 'grid': -3.447, 'house-power': 2.475, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.912, 'cp2-power': 0.0, 'ev4-soc': 78}, 'module_update_completed': True}
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'OpenWB-Kit flex', 'type': 'openwb_flex', 'id': 2, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.1.81'}}
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU-Kit flex', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 115, 'version': 2}}
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 3, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.71'}}
2023-06-15 10:17:51,315 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-06-15 10:17:51,315 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-06-15 10:17:51,315 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-15 10:17:51,315 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2419.7613525390625W
2023-06-15 10:17:51,315 - {control.counter:349} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -2419.7613525390625W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-06-15 10:17:51,315 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-15 10:17:51,316 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-06-15 10:17:51,316 - {control.algorithm.min_current:29} - {DEBUG:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A. Zuteilung ohne Berücksichtigung im Lastmanagement, da kein Ladestart zu erwarten ist und Reserve für nicht-ladende inaktiv.
2023-06-15 10:17:51,317 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-15 10:17:51,318 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2419.7613525390625W
2023-06-15 10:17:51,318 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2419.7613525390625W
2023-06-15 10:17:51,318 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-15 10:17:51,319 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-06-15 10:17:51,319 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {INFO:MainThread} - LP 2: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-06-15 10:17:51,319 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-15 10:17:51,320 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 1090.0 counter 1658320.0
2023-06-15 10:17:51,321 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-06-15 10:17:51,322 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:17:51,325 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2023-06-15 10:17:51,349 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.1.82:80 "GET /setCurrent?current=600 HTTP/1.1" 200 29
2023-06-15 10:17:51,350 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: S0_set current to given value
2023-06-15 10:17:51,351 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-15 10:17:51,439 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:17:51,447 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:17:55,470 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
Ich hoffe das hilft, bzw. jemand kann mir sagen ob ich was falsch eingestellt hab (würde mich nicht wundern, die Einstellungen bei 2.0 sind sehr komplex und etwas unübersichtlich - obwohl ich schon lange oWB 1.9.xx benutze und diese auch selbst umfangreich an meine Anforderungen angepasst hab.)...oder ob da tatsächlich noch größere Bugs drin sind.
Meine Experimente mit der 2.0 sind vorerst beendet, da ich die nächsten Tage nicht zu Hause bin muss meine Frau zuverlässig laden können.