Seite 3 von 3
Re: Fragen nach Update auf Software2 (Ladeleistung, Powerwall"Struktur")
Verfasst: Sa Feb 10, 2024 3:54 pm
von Wuste
Ohne eine SOC-Begrenzung hört die Ladung bei 99 % auf und startet immer wieder kurz, ohne dass das Fahrzeug jemals die Vollladung meldet. Genauso, wie auch schon von Tobias beschrieben…
Re: Fragen nach Update auf Software2 (Ladeleistung, Powerwall"Struktur")
Verfasst: Sa Feb 10, 2024 4:20 pm
von Gero
aiole hat geschrieben: ↑Sa Feb 10, 2024 3:49 pm
Balancieren geht doch sicher mit SL und SoC-Berücksichtigung "Keine" oder gibt's da auch Umschaltprobleme?
Der BMW schaltet zum balancieren auf 1-phasig und das mag die 2er-openWB nicht.
Also müsste 1-phasiges Sofortladen an dieser Stelle helfen.
Re: Fragen nach Update auf Software2 (Ladeleistung, Powerwall"Struktur")
Verfasst: Sa Feb 10, 2024 5:45 pm
von LutzB
Dafür kommt auch noch eine Anpassung. Ist halt jetzt vorerst so. Das Problem ist aber bekannt.
Re: Fragen nach Update auf Software2 (Ladeleistung, Powerwall"Struktur")
Verfasst: Mi Mär 06, 2024 2:35 pm
von LenaK
viewtopic.php?t=1526
Unter Ladeeinstellungen - Übergreifendes - Phasenumschaltung wiederholt anstoßen auf Nein gestellt?
Re: Fragen nach Update auf Software2 (Ladeleistung, Powerwall"Struktur")
Verfasst: Mi Mär 06, 2024 3:43 pm
von Wuste
„Phasenumschaltung wiederholt anstoßen“ kann ich bei Ladeeinstellungen - Übergreifendes nicht auswählen, Ich kann da nur die Begrenzung der Schieflast auswählen…
Re: Fragen nach Update auf Software2 (Ladeleistung, Powerwall"Struktur")
Verfasst: Do Mär 07, 2024 1:59 pm
von LenaK
Aktuelle Master oder Beta installiert? Vor dem Update eine Sicherung erstellen.