Seite 3 von 3
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Verfasst: So Nov 10, 2024 10:41 am
von aiole
Teste bitte mal mit Sofortladen (2h lang), um auszuschließen, dass ein Zählerproblem vorliegt.
Bedenke - der Hausverbrauch wird berechnet - nicht gemessen. Das ist bei den meisten Installationen der Fall. Es gibt nur wenige Ausnahmen.
Ist etwas am WB-Zähler defekt, KANN der HV nicht stimmen.
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Verfasst: So Nov 10, 2024 11:03 am
von BuzzLightyear
aiole hat geschrieben: ↑So Nov 10, 2024 10:41 am
Teste bitte mal mit Sofortladen (2h lang), um auszuschließen, dass ein Zählerproblem vorliegt.
Bedenke - der Hausverbrauch wird berechnet - nicht gemessen. Das ist bei den meisten Installationen der Fall. Es gibt nur wenige Ausnahmen.
Ist etwas am WB-Zähler defekt, KANN der HV nicht stimmen.
Was meinst Du genau? Einfach klassisch Sofortladen für 2h starten, ohne sonstige Einstellungen?
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Verfasst: So Nov 10, 2024 12:20 pm
von aiole
yup
Einfach erzwungene Ladung. Alle 15min die Stromstärke auf einen andern Wert ändern (z.B. 16A - 10A - 6A - 20A) . Mit solchen Tests kommt man Problemen auf die Spur.
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Verfasst: Sa Nov 23, 2024 2:44 pm
von BuzzLightyear
aiole hat geschrieben: ↑So Nov 10, 2024 12:20 pm
yup
Einfach erzwungene Ladung. Alle 15min die Stromstärke auf einen andern Wert ändern (z.B. 16A - 10A - 6A - 20A) . Mit solchen Tests kommt man Problemen auf die Spur.
Ich glaube, dass es wirklich am Zähler lag. Ich habe weitere Fehler gehabt. Eine Phase wurde immer wieder mit 0V angezeigt für 1-2s. Hier hat die openWB dann auch immer wieder für die kurze Periode ein Fehler gezeigt.
Ich habe nun den Zähler aus meiner 2. openWB in meine 1. openWB gebaut und nun scheint der Fehler weg. Muss das noch in Ruhe testen, aber der Fehler mit den 0V ist weg.
Kann ich einfach den Zähler neu kaufen und einbauen, oder muss ich etwas konfigurieren für den ModBus?
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Verfasst: Sa Nov 23, 2024 2:50 pm
von openWB
Bitte an
support@openwb.de wenden.
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Verfasst: So Nov 24, 2024 6:22 pm
von BuzzLightyear
Ich möchte nochmals auf das ursprüngliche Thema zurückkommen, da ich ja nun einen neuen Zähler verbaut habe und das Problem immer noch vorliegt, dass die Ladung permanent zwischen 22kW und 7kW hin- und her springt:
Statusmeldung wenn die Stromstärke absinkt ist wie folgt:
Die Werte im Lastmanagement habe ich aber entsprechend eingestellt wie es mir erklärt wurde:
![Bildschirmfoto 2024-11-24 um 19.18.34.jpg](./download/file.php?id=26810)
- Bildschirmfoto 2024-11-24 um 19.18.34.jpg (59.96 KiB) 288 mal betrachtet
Meiner Ansicht nach reichen die Werte aus, gerade da die Ladung in der Nacht erfolgt ist und das Haus max 300W Verbrauch hat.
Hat noch jemand eine Idee woher diese Schwankung und die Meldung kommt?
Danke Euch!
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Verfasst: So Nov 24, 2024 6:30 pm
von openWB
Log würde denke ich helfen wenn das Problem besteht.
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Verfasst: So Nov 24, 2024 6:55 pm
von BuzzLightyear
openWB hat geschrieben: ↑So Nov 24, 2024 6:30 pm
Log würde denke ich helfen wenn das Problem besteht.
Komme ich da jetzt nicht mehr ran? War ja erst letzte Nacht.
Bzw. was muss ich vor der nächsten Ladung tun?