Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Verfasst: Fr Mai 17, 2024 12:45 pm
Es gibt nun einen Release Candidate 2 im Beta-Branch.
Bei mir hatte das Update leider keinen Erfolg. Es hängt nach 40 Minuten immer noch in der Startphase mit gleichen Symptomen. Ich habe das zur Ticketnummer 85537180 nachgemeldet; Remotdaten hatte ich schon mitgeteilt.LutzB hat geschrieben: ↑Fr Mai 17, 2024 11:30 am
Wir haben uns gestern und heute intensiv mit Deinem Backup beschäftigt. Es gibt dort seit ca. 4 Tagen eine Race-Condition, die ggf. dazu führt, dass das Update nicht durchläuft. Ein Fix ist jetzt im master enthalten und kommt auch zügig in ein 2.1.4-RC2 im Beta Branch.
Habe ich mir schon gedacht, also ich kommen von RC1 und auch nich von Beta3 (master) auf die RC2, das Update wird nicht durchgeführt, ich habe nicht länger als 5 Minuten gewartet.LutzB hat geschrieben: ↑Fr Mai 17, 2024 11:30 am Wir haben uns gestern und heute intensiv mit Deinem Backup beschäftigt. Es gibt dort seit ca. 4 Tagen eine Race-Condition, die ggf. dazu führt, dass das Update nicht durchläuft. Ein Fix ist jetzt im master enthalten und kommt auch zügig in ein 2.1.4-RC2 im Beta Branch.
Wer dieses Problem hat, kann sich an unseren Support wenden. Dabei bitte unbedingt gleich die Cloud-Zugangsdaten mitteilen, damit eine Remote-Verbindung schnell und ohne weitere Rückfragen möglich ist.
Bei Eigeninstallationen mit SSH-Zugang kann das Skript "/var/www/html/openWB/runs/update_self.sh" auf der Konsole ausgeführt werden. Als Parameter bitte den Branch mit angeben. Solange es kein RC2 gibt, ist das immer "master". Danach kann auch "Beta" verwendet werden, wenn man auf diesem Branch bleiben will.Code: Alles auswählen
/var/www/html/openWB/runs/update_self.sh master
Code: Alles auswählen
/var/www/html/openWB/runs/update_self.sh master
Code: Alles auswählen
/var/www/html/openWB/runs/update_self.sh beta
Vielen dank für den Tipp - ich habe alles stromlos gemacht - nun startet sie wieder!Klausiy123 hat geschrieben: ↑Sa Mai 18, 2024 11:33 am Den Code der über deinem Post steht via SSH an die WB schicken oder Stromlos machen, Sicherung ausschalten, hab beides ausprobieren dürfen.
Code: Alles auswählen
2024-05-19 17:03:01,907 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-05-19 17:03:04,034 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-05-19 17:03:04,198 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-05-19 17:03:05,252 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-05-19 17:03:05,669 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-05-19 17:03:05,828 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-05-19 17:03:05,988 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-05-19 17:03:08,009 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-05-19 17:03:08,179 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-05-19 17:03:09,234 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-05-19 17:03:09,635 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-05-19 17:03:09,795 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-05-19 17:03:09,970 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-05-19 17:03:12,377 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:255} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 91.70563292503357s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
Log bitte immer vor Neustart und während das Problem besteht.Hier das Log nach dem Neustart.