Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Mi Aug 03, 2022 10:56 am
Du kannst doch auch die Komponente selbst, also z.b. JSON Wechselrichter, umbenennen.
Danke Lutz! Manchmal sind es die kleinen Dinge die es ausmachen. Zum Beispiel Einträge chronologisch zu sortieren, auch wenn diese über Monatsgrenzen hinweg gehen.mrinas hat geschrieben: ↑Mo Jun 20, 2022 10:21 am Das zweite Thema ist ähnlich und womöglich eher meiner IT Affinität geschuldet #OCD. Im Ladelog für Juni taucht auch ein Eintrag vom Mai auf - Ladevorgang im Mai begonnen und im Juni beendet. Dass der hier auftaucht ist vollkommen okay und nachvollziehbar. Allerdings kommt die Sortierung damit nicht klar, bei absteigender Sortierung gesellt sich der 31.Mai vor dem 19.Juni ein - das passt irgendwie nicht.
Ja klar, 31 ist größer als 19 - aber die Sortierung sollte ja (meiner Meinung nach) auf dem eigentlichen Datumswert erfolgen (bei welchem der 31. Mai vor dem 19. Juni ist) und nicht auf der als Text formatierten Ausgabe.
Code: Alles auswählen
2022-08-07 07:53:00,123 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-08-07 07:53:00,130 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-08-07 07:53:00,131 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-08-07 07:53:00,132 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-08-07 07:53:00,132 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x74848070>}
2022-08-07 07:53:00,133 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x74848568>}
2022-08-07 07:53:00,134 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-08-07 07:53:00,135 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-08-07 07:53:00,136 - {modules.http.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component21': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x7481ef88>}
2022-08-07 07:53:00,142 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-08-07 07:53:00,146 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-08-07 07:53:00,147 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2022-08-07 07:53:00,149 - {modules.sma_sunny_boy.device:72} - DEBUG - Start device reading {'component22': <modules.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x748222f8>}
2022-08-07 07:53:00,151 - {modules.sma_sunny_boy.device:72} - DEBUG - Start device reading {'component23': <modules.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x75e63ec8>}
2022-08-07 07:53:00,154 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2022-08-07 07:53:00,158 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-08-07 07:53:00,159 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2022-08-07 07:53:00,168 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-08-07 07:53:00,175 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4903.426
2022-08-07 07:53:00,176 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4903.426
2022-08-07 07:53:00,183 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-08-07 07:53:00,190 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-08-07 07:53:00,192 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-08-07 07:53:00,193 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-08-07 07:53:00,198 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-08-07 07:53:00,201 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-08-07 07:53:00,203 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.08,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1659858780,"counters":[1.102, 1.101, 1.098],"total":3559373}
2022-08-07 07:53:00,625 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 108867593Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-08-07 07:53:00,628 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-08-07 07:53:00,630 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.996543169021606, vorherige Leistung[W]: 1, aktuelle Leistung[W]: 1.08
2022-08-07 07:53:00,633 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":2.41,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-08-07 07:53:00,634 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10.39640489578247
2022-08-07 07:53:00,635 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-08-07 07:53:01,038 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 108867603.39640489, Einspeisung[Ws]: 0
2022-08-07 07:53:01,040 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 177047511Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-08-07 07:53:01,043 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-08-07 07:53:01,047 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 30241.000943445804, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-08-07 07:53:01,048 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-08-07 07:53:01,049 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 108867603.39640489 Export: 0 Power: 1.08
2022-08-07 07:53:01,054 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-08-07 07:53:01,056 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=30241.000943445804, exported=0.0, power=1.08, frequency=50)
2022-08-07 07:53:01,063 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.984330415725708, vorherige Leistung[W]: 2, aktuelle Leistung[W]: 2.41
2022-08-07 07:53:01,063 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 22.015448566675186
2022-08-07 07:53:01,067 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 177047533.01544857, Einspeisung[Ws]: 0
2022-08-07 07:53:01,067 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 49179.870282069045, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-08-07 07:53:01,067 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 177047533.01544857 Export: 0 Power: 2.41
2022-08-07 07:53:01,069 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-181, exported=1492626)
2022-08-07 07:53:01,070 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=49179.870282069045, exported=0.0, power=2.41, frequency=50)
2022-08-07 07:53:01,078 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-08-07 07:53:01,086 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-08-07 07:53:01,086 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-08-07 07:53:01,093 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-08-07 07:53:01,104 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-08-07 07:53:01,106 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-08-07 07:53:01,107 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-08-07 07:53:01,109 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4903.426, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-08-07 07:53:01,133 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-08-07 07:53:01,133 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[228.652, 225.553, 229.498], powers=[-198.8, 3528.7, 216.9], currents=[-0.926, 15.694, 1.202], power_factors=[0.979, 1.0, 0.826], imported=32963151.9, exported=72928739.2, power=3546.8, frequency=50)
2022-08-07 07:53:01,137 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-08-07 07:53:01,138 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-08-07 07:53:01,382 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-244, exported=39836574)
2022-08-07 07:53:01,934 - {control.counter:395} - DEBUG - 20453.2W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-08-07 07:53:01,937 - {control.chargepoint:677} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-08-07 07:53:01,949 - {control.ev:242} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-08-07 07:53:01,964 - {control.chargepoint:833} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus pv_charging, Submodus: time_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 16.2
2022-08-07 07:53:01,967 - {control.pv:91} - DEBUG - -3661.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-08-07 07:53:01,972 - {control.data:292} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-08-07 07:53:01,974 - {control.data:265} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=10107.0, daily_exported=0, power=3580, imported=3113390.0, exported=0))
2022-08-07 07:53:01,976 - {control.data:292} - DEBUG - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[16.2, 0.1, 0.1], daily_imported=10107.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3113390.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3580, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[221.3, 230.7, 229.8]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=-1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=3103013.0, imported_at_plugtime=3103013.0, imported_since_mode_switch=10367.0, imported_since_plugged=10367.0, range_charged=51.835, time_charged='2:52', timestamp_start_charging='08/07/2022, 05:00:11'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='08/06/2022, 17:06:31', required_power=3680, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x720c0298>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2022-08-07 07:53:01,977 - {control.data:292} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-08-07 07:53:01,977 - {control.data:292} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 388, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 11976.5}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-08-07 07:53:01,979 - {control.data:292} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 20453.2, 'currents_used': [-0.93, 15.69, 1.2]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 11617.5, 'voltages': [228.65, 225.55, 229.5], 'currents': [-0.93, 15.69, 1.2], 'powers': [-198.8, 3528.7, 216.9], 'power_factors': [0.98, 1.0, 0.83], 'imported': 32963151.9, 'exported': 72928739.2, 'power': 3546.8, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-08-07 07:53:01,980 - {control.data:292} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 7.54471322413, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 30241.000943445804, 'exported': 0.0, 'power': 1.08, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-08-07 07:53:01,980 - {control.data:292} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 16.653284103209, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 49179.870282069045, 'power': 2.41, 'frequency': 50, 'exported': 0.0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-08-07 07:53:01,981 - {control.data:292} - DEBUG - counter21
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0.0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4903.426, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-08-07 07:53:01,981 - {control.data:292} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-08-07 07:53:01,982 - {control.data:292} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': True, 'plans': {'1': {'name': 'Urlaub', 'active': True, 'time': ['05:00', '11:00'], 'current': 16, 'frequency': {'selected': 'once', 'once': ['2022-08-07', '2022-08-07'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': ''}}}}
2022-08-07 07:53:01,982 - {control.data:292} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-08-07 07:53:01,984 - {control.data:292} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 16, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'time_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': 'Urlaub'}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-08-07 07:53:01,987 - {control.data:292} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-08-07 07:53:01,987 - {control.data:292} - DEBUG - et1
{'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-08-07 07:53:01,988 - {control.data:292} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-230, 0], 'switch_off_threshold': 350, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1300, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 8, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-08-07 07:53:01,989 - {control.data:292} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-08-07 07:53:01,989 - {control.data:292} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-08-07 07:53:01,989 - {control.data:292} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -3661.8, 'available_power': -3661.8, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -425, 'exported': 41329200, 'daily_exported': 359, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-08-07 07:53:01,990 - {control.data:292} - DEBUG - pv22
{'get': {'daily_exported': 145, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -181, 'exported': 1492626, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-08-07 07:53:01,994 - {control.data:292} - DEBUG - pv23
{'get': {'daily_exported': 214, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -244, 'exported': 39836574, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-08-07 07:53:01,995 - {control.data:292} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1659851572, 'time': '07:52:52', 'grid': 3.542, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.002, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.383, 'charging-all': 3.571, 'pv-all': 0.417, 'cp13-power': 3.571}, 'version': '1.99.003', 'current_commit': '2022-08-05 10:48:17 +0200 [6e2eebaf]', 'current_master_commit': '2022-08-05 10:48:17 +0200 [6e2eebaf]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True}
2022-08-07 07:53:01,996 - {control.data:305} - DEBUG - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2022-08-07 07:53:01,996 - {control.data:309} - ERROR - Fehler im Data-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/data.py", line 307, in _print_device_config
log.debug(f"{comp_key}\n{dataclass_utils.asdict(comp_value.component_config)}")
AttributeError: 'SpeedwireComponent' object has no attribute 'component_config'
2022-08-07 07:53:02,000 - {control.data:305} - DEBUG - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2022-08-07 07:53:02,001 - {control.data:307} - DEBUG - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': '', 'jq_imported': ''}}
2022-08-07 07:53:02,001 - {control.data:305} - DEBUG - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2022-08-07 07:53:02,002 - {control.data:307} - DEBUG - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': '', 'jq_imported': ''}}
2022-08-07 07:53:02,002 - {control.data:305} - DEBUG - device14
{'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}}
2022-08-07 07:53:02,002 - {control.data:307} - DEBUG - component21
{'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': 'none', 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}}
2022-08-07 07:53:02,003 - {control.data:305} - DEBUG - device15
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2022-08-07 07:53:02,003 - {control.data:307} - DEBUG - component22
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2022-08-07 07:53:02,004 - {control.data:305} - DEBUG - device16
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2022-08-07 07:53:02,004 - {control.data:307} - DEBUG - component23
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2022-08-07 07:53:02,005 - {control.data:279} - DEBUG -
2022-08-07 07:53:02,005 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-08-07 07:53:02,006 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 3546.8, Ströme[A] [-0.93, 15.69, 1.2]
2022-08-07 07:53:02,006 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-08-07 07:53:02,007 - {control.pv:389} - DEBUG - -3615.8W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-08-07 07:53:02,012 - {control.algorithm:110} - DEBUG - Ladung an LP13 um -0.1999999999999993A auf 16A angepasst.
2022-08-07 07:53:02,015 - {control.algorithm:200} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-08-07 07:53:02,016 - {control.algorithm:536} - DEBUG - Ladepunkt 13: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2022-08-07 07:53:02,017 - {control.ev:358} - DEBUG - Genutzter Strom: 16.2A, Überschuss: -3661.8W, benötigte neue Leistung: 460W
2022-08-07 07:53:02,023 - {control.algorithm:562} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-08-07 07:53:02,025 - {control.algorithm:598} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-08-07 07:53:02,025 - {control.algorithm:851} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-08-07 07:53:02,027 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-08-07 07:53:02,031 - {control.chargelog:62} - DEBUG - imported_since_mode_switch 10377.0 counter 3113390.0
2022-08-07 07:53:02,036 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 16 A
2022-08-07 07:53:02,039 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-08-07 07:53:02,054 - {control.pv:439} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-08-07 07:53:02,056 - {control.counter:414} - DEBUG - 20499.2W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung