Seite 4 von 6

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Verfasst: Do Jan 30, 2025 4:57 pm
von krebs8
Der Aufbau ist schon absichtlich so, denn die WP benötigt den Z2 = Hausverbrauch OHNE WP-Verbrauch. Deswegen die Zweidrahtleitung zu Z2.
Der Fronius-WR braucht den Z1 für die Einspeiseregelung. Und den Z4 kann man sich dann sparen, da er nur die Differenz Z1-Z2 ist.

Offen:
- ich lasse den S0-Zähler im Fronius-WR als Zähler im Verbrauchszweig, wie es schon immer ist? (weil in der oWB ist er ja nicht im Verbrauchszweig)
- Der S0-Zähler wird trotzdem als Komponente eingerichtet? (auch wenn er gar nicht als Zähler im Verbrauchszweig ist)
(und wird dann aber als roter EVU-Wert angezeigt??? Da beisst sich aber auch der Name, sein Wert wird ja gar nicht angezeigt, müste ja dann virtueller Zähler im EVU-Punkt oder so heißen, habe deshalb Netz Ex-/Import hinzugefügt)
- Die Einstellung wieder zurück auf "Hausverbrauch von openWB berechnen lassen"?
- Struktur in der oWB so einrichten, wie in obigen Bild Komp S0.jpg ? (das ist ja etwas anders als es am Anfang war, der S0-Zähler ist ja nun im EVU-Punkt)

Zähler Z1: "SDM72DM-V2 MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0"
https://stromzähler.eu/detail/018f10078 ... c1cd77facb
https://www.ebay.de/itm/356317814906?_s ... R8SE74GXZQ

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Verfasst: Do Jan 30, 2025 8:54 pm
von ChristophR
krebs8 hat geschrieben: Do Jan 30, 2025 4:57 pm Der Aufbau ist schon absichtlich so, denn die WP benötigt den Z2 = Hausverbrauch OHNE WP-Verbrauch. Deswegen die Zweidrahtleitung zu Z2.
Warum benötigt die Wärmepumpe den Hausverbrauch?
Die Wärmepumpe braucht ihren Verbrauch der sich (als Z4 dargestellt) aus Z1-Z2 ergibt.
Wenn nun Z2 an die Stelle gebaut würde, an der Z4 eingezeichnet ist, dann ist das genau der Verbrauch der WP ohne irgendwas berechnen zu müssen.
Dafür ist es auch nicht schlimm, dass Z2 nur eine Richtung messen kann, da der Verbrauch der WP immer nur Verbrauch und keine Einspeisung ist.
Damit wäre das Thema WP und deren JAZ sauber geklärt, jetzt stimmt sie nicht, wenn PV3 höher als H(der Hausverbrauch) ist und dadurch an der Stelle eingespeist wird.
krebs8 hat geschrieben: Do Jan 30, 2025 4:57 pm Der Fronius-WR braucht den Z1 für die Einspeiseregelung.
Du hast Z1 durch einen 2-Richtungszähler getauscht, aber noch nicht beantwortet, ob Fronius damit richtig umgehen kann.
Wenn der Hausverbrauch durch Einspeisung von PV3 im Fronius negativ wird und nicht positiv ist, dann ist alles fein.
Die Frage hast Du nicht beantwortet.
Wenn Fronius damit nicht umgehen kann, muss dieser Zähler durch einen Zähler ersetzt werden, der mit Fronius kompatibel ist, sonst wird das alles nix.
krebs8 hat geschrieben: Do Jan 30, 2025 4:57 pm Offen:
- ich lasse den S0-Zähler im Fronius-WR als Zähler im Verbrauchszweig, wie es schon immer ist? (weil in der oWB ist er ja nicht im Verbrauchszweig)
- Der S0-Zähler wird trotzdem als Komponente eingerichtet? (auch wenn er gar nicht als Zähler im Verbrauchszweig ist)
(und wird dann aber als roter EVU-Wert angezeigt??? Da beisst sich aber auch der Name, sein Wert wird ja gar nicht angezeigt, müste ja dann virtueller Zähler im EVU-Punkt oder so heißen, habe deshalb Netz Ex-/Import hinzugefügt)
- Die Einstellung wieder zurück auf "Hausverbrauch von openWB berechnen lassen"?
Das sind alles Fragen, die ich nicht nochmal diskutieren möchte, da sie bereits mehrfach beantwortet wurde.
Ja, ja, ja.
Wobei Dein 1. Satz keinen Sinn ergibt.
krebs8 hat geschrieben: Do Jan 30, 2025 4:57 pm - Struktur in der oWB so einrichten, wie in obigen Bild Komp S0.jpg ? (das ist ja etwas anders als es am Anfang war, der S0-Zähler ist ja nun im EVU-Punkt)
In Deinem Eröffnungspost ist der S0 Zähler, der eine Komponente des Fronius ist, in der Struktur am EVU-Punkt.
Dazu passend ist "Von openWB berechnen" richtig.
Wie oft soll ich Dir noch schreiben, dass das richtig war?
In dem Bild Komp.S0.jpg fehlt die Struktur, die Konfiguration sieht aus wie immer, wenn ich mich nicht täusche. Die Frage ist also nicht zu beantworten.

Auch Lutz hatte Dir geschrieben, dass der S0-Zähler Z1 nur als Komponente des Fronius und nicht einzeln abgefragt werden soll.

Wenn Du mit dem Kopf durch die Wand willst, dann wirst Du hier keine Antwort mehr erhalten...
Hatte Dir schonmal geschrieben, dass die Hilfe, die Du hier erhältst, in der Freizeit anderer entsteht.
Deine Erwartungshaltung und fehlende Kooperationsbereitschaft führen vermutlich nicht zum Ziel.

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Verfasst: Do Jan 30, 2025 9:29 pm
von krebs8
"Warum benötigt die Wärmepumpe den Hausverbrauch?" Weil der Hersteller das nunmal so vorgibt. Keine Ahnung, warum Du das bezweifelst.
Ich könnte jetzt Text und Bilder der Herstellerbeschreibung liefern, aber warum, es ist einfach so. Hausverbrauch OHNE WP-Anteil, geliefert über S0.
Und deswegen lässt sich hier auch nichts an eine andere Stelle umbauen!

"ob Fronius damit richtig umgehen kann." Z1 ist ein Zähler, der per S0 mit dem WR verbunden ist. Darüber liefert er den gesamten Hausverbrauch.
Nebenbei kann der Z1 halt auch modbus und ist laut Beschreibung ein 2-Richtungszähler. Weiß nicht, warum Du oben was anders behauptet hast?
Ob der WR mit modbus o.ä. etwas anfangen kann, weiß ich nicht. Hatte mich bisher auch nicht interessiert, PV3 ist noch recht neu. Der WR kommt mit dem Hausverbrauch über S0 klar und dafür ist der Z1 da.

Wo die Fragen beantwortet wurden, sehe ich nicht. Welcher Satz da keinen Sinn macht auch nicht. Aber egal.

"- Struktur in der oWB so einrichten, wie in obigen Bild Komp S0.jpg ?"
Da habe ich mich verschrieben. Statt Bild komp S0.jpg war das Bild direkt darüber mit der Struktur gemeint.

"fehlende Kooperationsbereitschaft" finde ich lächerlich. Hier wird auch ständig auf einem Zählerumbau herumgeritten, obwohl die Zähleranordnung wie gesagt wegen WP und WR nun mal so sein muss. Das ist m.E. auch eine total unnötige Diskussion.
Das falsche Zählen des PV3-Microwechselrichters (0,8kW von 27,34kW !) meine ich damit nicht. PV3 außer Acht gelassen (und nur um die Grundkonstellation/-einrichtung ohne dessen Betrachtung ging es mir seit Beginn), muss ja auch absolut nichts umgebaut werden. "Mir wird allerdings noch die PV3 da Ungenauigkeiten reinbringen. Weiß noch nicht, ob/wie ich das abbilden kann. Zur Kontrolle, ob die Struktur erst mal so richtig ist, mache ich PV3 erstmal aus." hatte ich gleich anfangs geschrieben.

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Verfasst: Fr Jan 31, 2025 5:34 am
von ChristophR
krebs8 hat geschrieben: Do Jan 30, 2025 9:29 pm "Warum benötigt die Wärmepumpe den Hausverbrauch?" Weil der Hersteller das nunmal so vorgibt. Keine Ahnung, warum Du das bezweifelst.
Ich könnte jetzt Text und Bilder der Herstellerbeschreibung liefern, aber warum, es ist einfach so. Hausverbrauch OHNE WP-Anteil, geliefert über S0.
Und deswegen lässt sich hier auch nichts an eine andere Stelle umbauen!
Ich zitiere Dich mal:
Pumpenleistung ist Z4=Z1-Z2, die brauche ich für die Berechnung der JAZ. Daher ist Z1 nötig.
Du brauchst für die WP also nur die WP-Leistung.
Ich hinterfrage das, weil es keinen Sinn macht, dass die WP wissen muss, wann der Herd läuft oder die Waschmaschine an ist.
Selbst für die Dimmung spielt das keine Rolle, wenn die WP nicht wenigstens auch den EVU-Wert kennt, den bekommt sie aber nicht.
Wäre höchstens wichtig, wenn der WP-Hersteller ein Verbrauchsprofil über Deinen privaten Verbrauch erstellen möchte...

Du hattest vorher geschrieben, dass der Zähler von einer Förderung gefordert war. Wenn er nun falsche Werte liefert, verstößt das bestimmt gegen die Förderung.
krebs8 hat geschrieben: Do Jan 30, 2025 9:29 pm "ob Fronius damit richtig umgehen kann." Z1 ist ein Zähler, der per S0 mit dem WR verbunden ist. Darüber liefert er den gesamten Hausverbrauch.
Nebenbei kann der Z1 halt auch modbus und ist laut Beschreibung ein 2-Richtungszähler. Weiß nicht, warum Du oben was anders behauptet hast?
Ob der WR mit modbus o.ä. etwas anfangen kann, weiß ich nicht. Hatte mich bisher auch nicht interessiert, PV3 ist noch recht neu. Der WR kommt mit dem Hausverbrauch über S0 klar und dafür ist der Z1 da.
Es geht darum, ob Fronius durch Deinen Zählertausch nun den Hausverbrauch auch in beide Richtungen unterstützt.
Wenn das nicht der Fall ist, hast Du Dir halt mutwillig den falschen Zähler geholt und das rächt sich nun.
krebs8 hat geschrieben: Do Jan 30, 2025 9:29 pm Wo die Fragen beantwortet wurden, sehe ich nicht. Welcher Satz da keinen Sinn macht auch nicht. Aber egal.

"- Struktur in der oWB so einrichten, wie in obigen Bild Komp S0.jpg ?"
Da habe ich mich verschrieben. Statt Bild komp S0.jpg war das Bild direkt darüber mit der Struktur gemeint.

"fehlende Kooperationsbereitschaft" finde ich lächerlich. Hier wird auch ständig auf einem Zählerumbau herumgeritten, obwohl die Zähleranordnung wie gesagt wegen WP und WR nun mal so sein muss. Das ist m.E. auch eine total unnötige Diskussion.
Das falsche Zählen des PV3-Microwechselrichters (0,8kW von 27,34kW !) meine ich damit nicht. PV3 außer Acht gelassen (und nur um die Grundkonstellation/-einrichtung ohne dessen Betrachtung ging es mir seit Beginn), muss ja auch absolut nichts umgebaut werden. "Mir wird allerdings noch die PV3 da Ungenauigkeiten reinbringen. Weiß noch nicht, ob/wie ich das abbilden kann. Zur Kontrolle, ob die Struktur erst mal so richtig ist, mache ich PV3 erstmal aus." hatte ich gleich anfangs geschrieben.
Die fehlende Kooperationsbereitschaft beweist Du gleich in Deiner 1. Antwort, das Umklemmen von Z2 auf Z4 sind 2 Kabel, die eh schon vorhanden sein müssen, der Rest war schon damals geklärt.
Es ist halt so, dass der EVU-Punkt virtuell von Fronius errechnet wird, da kann openWB nix für und daher muss der Zähler in der Struktur an den EVU-Punkt.
Und genau das haben wir bereits so oft diskutiert, dass mir nun meine Lebenszeit für weitere Antworten zu schade ist...

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Verfasst: Fr Jan 31, 2025 5:58 am
von Elchkopp
krebs8 hat geschrieben: Do Jan 30, 2025 9:29 pm Ich könnte jetzt Text und Bilder der Herstellerbeschreibung liefern, aber warum, es ist einfach so. Hausverbrauch OHNE WP-Anteil, geliefert über S0.
Und deswegen lässt sich hier auch nichts an eine andere Stelle umbauen!
Der Punkt scheint mit der casus knacksus zu sein.

Was spricht denn dagegen, diesen Aufwand jetzt doch einmalig zu tätigen? Die Antwortenden machen sich ja auch die Mühe, sich mit deiner Anlage auseinander zu setzen. Das wäre dann doch eine angemessene Unterstützung. Zumal es entweder dem Argument, dass es „nicht richtig sein kann“, den Wind aus dem Segel nimmt oder neue Erkenntnisse bringt, die vielleicht die gesamte Diskussion einen Schritt voran bringt.

Die Alternative wäre, zumindest die genaue und exakte Modellbezeichnung hier zu posten. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dann jemand anderes die entsprechenden Informationen zieht.

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Verfasst: Fr Jan 31, 2025 12:55 pm
von krebs8
Ich weiß, dass ich hier der Fragesteller bin, der sich Hilfe erhofft. Deswegen habe ich auch lange nichts gesagt. Dennoch muss ich jetzt aber auch mal was loswerden, denn auch andere könnten sich mal an die Nase eigene fassen:

"Du hattest vorher geschrieben, dass der Zähler von einer Förderung gefordert war. Wenn er nun falsche Werte liefert, verstößt das bestimmt gegen die Förderung."
Erstens scheinst Du da was zu verwechseln, ich habe hier im Beitrag nie etwas von einer Förderung geschrieben!
Maximal geht der Z1 bei Anerkennung in die WP-Förderung ein, wenn ich Glück habe.
Zweitens warum ist nun plötzlich eine Förderung die Begründung für einen angeblich nötigen Zählerumbau? Sehr weit hergeholt!
Für die Förderung reicht sowieso die interne Stromermittlung der WP (auch wenn die nur anhand der Verdichterkennlinie "schätzt" statt misst und das noch zu niedrig.) Ob nun die Berechnung von Z4=Z1-Z2 stimmt oder nicht ist daher für die Förderung völlig irrelevant und wie gesagt sowieso gar kein Argument für einen Zählerumbau.

Und mal ehrlich. Wenn dann könnte ich genauso umgekehrt sagen, dass mir die Zeit langsam zu schade ist. Zuerst war meine Konfiguration des Z1 als Zähler im Verbrauchszweig sogar korrekt, dann doch wieder nicht. Dann wird nun schon seitenweise auf PV3 herumgeritten, wo ich doch schon mehrfach und von Anfang an gesagt habe, dass das mal außer Acht gelassen werden soll, weil es mir um die grundsätzlich richtige Konfiguration geht, ich bei Überprüfung der Werte das kleine Balkonkraftwerk aus der Dose ziehe und mich danach um den kleinen Fehler wegen PV3 kümmern kann, wenn er mir relevant genug erscheint. Das alles hat genauso zu Verwirrung und viel unnötiger Diskussion geführt und war überhaupt nicht bzw. das Thema.

Und nochmal. Der Zähler Z1 zählt genau das Gleiche wie wenn Z2 an der Stelle sitzen würde. Und genauso über S0-Zweidrahtleitung. PV3 interessiert bei der Betrachtung wie x-mal gesagt erst mal nicht.

"Umklemmen von Z2 auf Z4 sind 2 Kabel": Ich wiederhole mich eben nochmal. Z2 wird von der WP benötigt!
Und die Fragen waren eben nicht geklärt.
Dass der S0-Zähler trotz anderer Beschreibung in den Einstellungen und der Wiki als virtueller Zähler am EVU-Punkt sitzen muss und bei mir nun so eingestellt ist, habe ich auch schon vor 2 Seiten gezeigt.

Aber ich werde halt nun trotzdem den Nachweis liefern (siehe Bilder), dass die Zähleranordnung so sein muss. Weil Du es ja sonst nicht glaubst ("WP braucht einen ganz anderen Wert", oder so wie erst bei Z1, der war ja erst angeblich auch kein 2-Richtungszähler bis ich die Daten verlinkt habe).

Wenn jetzt welche beleidigt sind und nicht mehr antworten möchten, kann ich auch nichts dagegen machen.

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Verfasst: Fr Jan 31, 2025 11:48 pm
von ChristophR
krebs8 hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 12:55 pm Ich weiß, dass ich hier der Fragesteller bin, der sich Hilfe erhofft. Deswegen habe ich auch lange nichts gesagt. Dennoch muss ich jetzt aber auch mal was loswerden, denn auch andere könnten sich mal an die Nase eigene fassen:
Alle Antworten, die Du hier erhältst sind dafür gedacht Dir bei Deinem Problem zu helfen und ggf. Probleme, die in der Gesamtbetrachtung wichtig sind aufzuzeigen. Es geht hier nicht darum, Dir vor den Koffer zu schei...
Du bist nur, wie schon von anderen bemerkt, ein schwieriger Fall oder wie ich formulieren würde, ganz schön beratungsresistent.
Man gibt sich also Mühe, Dir zu helfen und das Ergebnis ist, dass man von Dir angepöbelt wird, weil Dir Antworten oder Hinweise nicht gefallen.
Da vergeht einem jegliche Lust zu helfen...
krebs8 hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 12:55 pm "Du hattest vorher geschrieben, dass der Zähler von einer Förderung gefordert war. Wenn er nun falsche Werte liefert, verstößt das bestimmt gegen die Förderung."
Erstens scheinst Du da was zu verwechseln, ich habe hier im Beitrag nie etwas von einer Förderung geschrieben!
Maximal geht der Z1 bei Anerkennung in die WP-Förderung ein, wenn ich Glück habe.
Zweitens warum ist nun plötzlich eine Förderung die Begründung für einen angeblich nötigen Zählerumbau? Sehr weit hergeholt!
Für die Förderung reicht sowieso die interne Stromermittlung der WP (auch wenn die nur anhand der Verdichterkennlinie "schätzt" statt misst und das noch zu niedrig.) Ob nun die Berechnung von Z4=Z1-Z2 stimmt oder nicht ist daher für die Förderung völlig irrelevant und wie gesagt sowieso gar kein Argument für einen Zählerumbau.
Die Info, dass Du Dir den Zähler fördern lassen wolltest, stammte aus Deiner Frage aus einem anderen Thread zu diesem Zähler, die Du gestellt hattest.
Entschuldige bitte, dass ich diese Info hier erwähnt habe, sie könnte ja für Dich relevant sein.
Dort haben wir auch gefragt, welche Bestimmungen einen Zähler voraussetzen, das wurde von Dir nicht beantwortet.
Wenn die Schätzung der WP reicht, umso besser, das wusste ich nicht, da Du die Info für Dich behalten hast.
So ein Forum ist ein Geben und Nehmen (Nicht Ihr gebt mir was und ich nehme was von Euch), das Abliefern der Infos, die Dir vorliegen ist der Gegenwert für die Antworten, die Du hier kostenlos erhältst.
krebs8 hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 12:55 pm Und mal ehrlich. Wenn dann könnte ich genauso umgekehrt sagen, dass mir die Zeit langsam zu schade ist. Zuerst war meine Konfiguration des Z1 als Zähler im Verbrauchszweig sogar korrekt, dann doch wieder nicht. Dann wird nun schon seitenweise auf PV3 herumgeritten, wo ich doch schon mehrfach und von Anfang an gesagt habe, dass das mal außer Acht gelassen werden soll, weil es mir um die grundsätzlich richtige Konfiguration geht, ich bei Überprüfung der Werte das kleine Balkonkraftwerk aus der Dose ziehe und mich danach um den kleinen Fehler wegen PV3 kümmern kann, wenn er mir relevant genug erscheint. Das alles hat genauso zu Verwirrung und viel unnötiger Diskussion geführt und war überhaupt nicht bzw. das Thema.
Der Anfang ist albern und den Rest betrifft die Info von oben:
In Deinem Sinne erfolgt u.U. eine gesamtheitliche Betrachtung auch wenn Du sie nicht erfragt hast.
Wenn einzelne Komponenten gegen eine Gesamtlösung sprechen, wird das halt angesprochen.
Wenn Du erwartest, dass gefälligst nur genau auf Deine Fragen geantwortet wird, dann wende Dich an einen ggf. kostenpflichtigen Support und stelle die Frage nicht in einem Forum.
Die Antworten können anderen, die ein ähnliches Problem haben nur helfen, wenn man auch mal über den Tellerrand schaut.
Und zu Deinem Hinweis, es sei erst richtig gewesen und dann wieder nicht:
Du hast eine funktionierende Konfiguration hier erneut angefragt, obwohl die Frage damals schon ausgiebig behandelt wurde.
Nur hast Du bei der erneuten Anfrage hier diese Info unterschlagen, was dazu geführt hat, dass Du die Helfenden in die Irre geführt hast, da sie nicht wussten, dass Dein Fronius die Berechnung des Hausverbrauchs bereits berücksichtigt und Dein Zähler im Hausverbrauchszweig daher kein Hausverbrauchszähler im Sinne der openWB ist.
Der Dank von Dir an die Helfenden ist ein rumgepöbel, weil Dein Spezialfall im Wiki nicht behandelt wurde.
So machst Du Dir keine Freunde.
krebs8 hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 12:55 pm Und nochmal. Der Zähler Z1 zählt genau das Gleiche wie wenn Z2 an der Stelle sitzen würde. Und genauso über S0-Zweidrahtleitung. PV3 interessiert bei der Betrachtung wie x-mal gesagt erst mal nicht.
PV3 habe ich immer nur zusätzlich betrachtet, die Antworten dazu kannst Du halt ignorieren, wenn Du sie nicht hören willst.
Es gab dabei aber Wechselwirkungen, die ggf. wichtig wären zu betrachten. Wenn Dir auch das egal ist, wie gesagt ignorieren.
Reg Dich aber bitte nicht auf, wenn hierzu Infos kommen, nur weil Du sie nicht erfragt hast.
Ich habe sehr wohl gelesen, dass die Betrachtung der PV3 für Dich nachrangig ist. Musst Du halt mit leben...
krebs8 hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 12:55 pm "Umklemmen von Z2 auf Z4 sind 2 Kabel": Ich wiederhole mich eben nochmal. Z2 wird von der WP benötigt!
Die Infos zur Wärmepumpe bist Du schuldig geblieben. Wenn Du uns Infos vorenthältst können wir das nicht berücksichtigen.
krebs8 hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 12:55 pm Und die Fragen waren eben nicht geklärt.
Dass der S0-Zähler trotz anderer Beschreibung in den Einstellungen und der Wiki als virtueller Zähler am EVU-Punkt sitzen muss und bei mir nun so eingestellt ist, habe ich auch schon vor 2 Seiten gezeigt.
Habe ich jedes Mal gesehen, aber Du stellst eben genau die Fragen, die Dir schon zig-fach beantwortet wurden, da musst Du auch nicht auf einem verbesserungswürdigem Wiki rumreiten.
openWB ist ein Open-Source Projekt, es steht Dir frei, die Beschreibung im Wiki zu überarbeiten, das lebt genau wie das Forum vom Mitmachen und nicht von der Erwartungshaltung, es muss alles von openWB geliefert werden.
krebs8 hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 12:55 pm Aber ich werde halt nun trotzdem den Nachweis liefern (siehe Bilder), dass die Zähleranordnung so sein muss. Weil Du es ja sonst nicht glaubst ("WP braucht einen ganz anderen Wert", oder so wie erst bei Z1, der war ja erst angeblich auch kein 2-Richtungszähler bis ich die Daten verlinkt habe).
Die Info, das Z1 aktuell ein 2-Richtungszähler ist und Deine "Nachweise" kannte ich schon.
An der Stelle von Z1 war vorher der 1-Richtungszähler, den Du gegen einen 2-Richtungszähler gewechselt hast. Darauf habe ich hingewiesen.
Meine Frage war, ob nun auch Fronius davon profitieren kann und den Zähler als 2RZ berücksichtigt, was Du zwar nicht beantwortest, es daher vermutlich auch nicht so ist.

Auf die Wärmepumpe könnten wir jetzt eingehen, da Du ja nun endlich die Infos geliefert hast.
Auch hier lagen die Antworten, die Dir nicht gefallen haben daran, dass Du Infos, die Dir vorliegen, unterschlagen hast.
krebs8 hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 12:55 pm Wenn jetzt welche beleidigt sind und nicht mehr antworten möchten, kann ich auch nichts dagegen machen.
So lange es mal konstruktiv wird und Du den Ton änderst, können wir erstmal die Wärmepumpe behandeln, da gibt es nämlich nach Deinen Infos noch offene Punkte, die relevant sein könnten.
Wenn nicht für Dich, dann ggf. für andere, davon lebt so ein Forum, s.o.

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Verfasst: Sa Feb 01, 2025 11:18 am
von krebs8
Die Ansichten aus Helfersicht sind durchaus nachvollziehbar. Aber auch andersherum ist es sicherlich nicht ohne.
Da wird auch auf die eigene Meinung beharrt, Fehler nicht zugegeben und manche Äußerungen sind abfällig und gemein. Das könnte man auch mal zugeben, zumindest innerlich. Auch da vergeht einem Fragesteller die Lust.
Dabei bleibe ich und da wird mir so mancher stiller Mitleser besimmt zustimmen.

Es geht nicht darum, dass mir Antworten nicht gefallen, sondern so manches mal waren sie einfach falsch, da man Aussagen einfach nicht geglaubt hat.

"Wenn die Schätzung der WP reicht, umso besser, das wusste ich nicht, da Du die Info für Dich behalten hast. So ein Forum ist ein Geben und Nehmen"
Schon mal auf die Idee gekommen, dass ich das damals zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht wusste? Dann hat das NICHTS mit verheimlichen und Geben und nehmen zu tun! Wieder eine schnelle Anschuldigung, die einfach falsch ist. Denk mal drüber nach, ob sowas sein muss.

"gesamtheitliche Betrachtung..." Stimmt einerseits. Dennoch könnte man auch erstmal auf eine Frage antworten wobei man den PV3 außer Acht lässt, zumal die Frage nun mal so ist und der PV3 wie gesagt für die Überprüfung der Zähler ausgeschaltet ist und damit locker auch erst nach dieser Klärung auf den PV3 eingegangen werden kann.

"funktionierende Konfiguration hier erneut angefragt" Nein, der Verdacht war ja eben, dass sie eben nicht richtig funktioniert (weil die Werte z.T. nicht zueinander passen) und deshalb habe ich nochmal nachgefragt. Das ist doch normal. Und zuvor hatte ich glaube ich auch noch nicht wie hier im Thema angeraten, Zähler und Wechselrichter innerhalb eines Gerätes angelegt. Also nun schon andere Einstellungen als zuvor.

"hier diese Info unterschlagen... die Helfenden in die Irre geführt hast, da sie nicht wussten, dass Dein Fronius die Berechnung des Hausverbrauchs bereits berücksichtigt und Dein Zähler im Hausverbrauchszweig daher kein Hausverbrauchszähler" Hä? Jetzt bin ich echt perplex. Ich habe nichts unterschlagen und niemanden in die Irre geführt. Hört sich auch noch wie absichtlich an! Warum wussten sie nicht, dass der Fronius den Hausverbrauch bereits berücksichtigt? Es ist soch seit Beginn vom S0-Zähler im Hausverbrauch die Rede und dass er über S0 mit dem WR verbunden ist. Was sollte der sonst liefern als den Hausverbrauch? Und dass der Zähler bei der oWB nicht als Hausverbrauchszähler gilt, obwohl er da physisch tatsächlich sitzt, das hast Du ja selbst erst hier im Thema geschrieben! "Die Verwirrung entsteht immer bei so einem Konstrukt, wenn der Zähler im Hausverbrauchszweig liegt, aber den Hausverbrauch nicht "echt" an die openWB übergibt. Das müsste im Wiki deutlich herausgestellt werden." "kein Hausverbrauchszähler im Sinne der openWB ist" Und das soll ich wissen? Wieso soll also ICH Euch verwirrt haben!? Kopfschüttel.

Z2 wird von der WP benötigt! "Die Infos zur Wärmepumpe bist Du schuldig geblieben...uns Infos vorenthältst...nun endlich die Infos geliefert hast." Das habe ich nun wirklich ein paarmal gesagt, Du hast es aber einfach nicht geglaubt. Warum eigentlich? Überlege doch mal, was Du da sagst! Haben andere grundsätzlich keine Ahnung bei allem? Bis ich es auch noch als Unterlagen des Herstellers eingestellt habe, dann erst ist Stille. Man hätte es also schon längst vorher glauben können und und nicht was anderes behaupten um schließlich doch "könnten wir jetzt eingehen" zu schreiben.

"Auch hier lagen die Antworten, die Dir nicht gefallen haben daran, dass Du Infos, die Dir vorliegen, unterschlagen hast." Mensch was soll das denn? Wie gerade gesagt, habe ich das zur WP öfters gesagt, nur Du hast es nicht geglaubt! Warum sagst Du einfach was falsches???

Ich finde, dass mein Ton lange genug ganz normal war, ich habe solange zumindest nicht solche Vorwürfe gemacht und Begriffe verwendet (s.o.)

---

So, es reicht jetzt, ich mag nicht mehr, genug der Diskussion.
Daher kann ich gleich mal zum ersten sachlichen Punkt kommen, an dem m.E. einfach was nicht so richtig stimmt.
Gerade ist strahlend blauer Himmel, gleichmäßige Sonne.
Um mal die grundsätzliche Konstellation überprüfen zu können, wollte ich mal alle Anzeigen und Zählerstände miteinander vergleichen. PV3 im Verbrauchszweig ist dabei aus der Steckdose gezogen. An der WP ist eine mögliche Pv-Regelung (Überhöhung durch PV-Überschuß) nicht aktiviert. Die WP hat laut ihrer Anzeige und Verlaufsgrafik einen gleichmäßigen Stromverbrauch. Keinerlei besonderer Hausverbrauch und das Auto wird PV-geladen.
Allerdings schwankt der reine Hausverbrauch ohen Laden laut oWB zw. 0,3 und 1,6kW, was eigentlich nicht sein kann. Ist das deren Regelung, die so schwankt?
Wenn das so ist, dann kann ich eine gleichzeitige Erfassung aller Anzeigen und Zählerstände ja vergessen.
P.S. Diesen Zähler 9 habe ich, seitdem ich den S0-Zähler und den Wechselrichter innerhalb eines Gerätes "Fronius" angelegt habe. Die Schwankungen sind aber genauso, wenn der Zähler als zweites eigenes Gerät "Fronius" angelegt ist.

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Verfasst: Sa Feb 01, 2025 12:04 pm
von krebs8
Habe Zähler im Gerät Fronius gelöscht und nochmal identisch darin neu angelegt, nun ist Zähler 9 weg.
Der Hausverbrauch laut oWB schwankt aber zwischen fast 0 und 1,3kW. Zumindest 0W eigentlich nicht sein.
Das hatte ich auch in einem anderen Beitrag schon mal gefragt.

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Verfasst: Sa Feb 01, 2025 1:14 pm
von ChristophR
Mein letzter Tipp für Dich, den Rest kriegen wir nicht sinnvoll geklärt:
viewtopic.php?t=1526