Die Sonne war nochmal da und hat alles in ein Bild gebracht
Also wie Ihr seht funktioniert der PV Modus grundsätzlich (100W Beimischung aus Batterie eingestellt & Speichervorrang)
Dann um 17:37 ist zu wenig PV Leistung da weil dunkel; wird kurz Batterie mit genommen und abgeschalten (was ja ok ist)
Im Log um 17:37 steht stop weil zu wenig PV Leistung (auch ok soweit)
Kurz darauf steigt aber die Ladeleistung wieder auf max. an (ich habe nichts gemacht nur beobachtet).
Nach 7 Minuten auf max. Ladeleistung habe ich dann in den Stop Modus gewechselt (17:44).
Dann kam wieder das auf und ab 12mal bis endgültig gestoppt wurde.
Im owb gui war 6,9kW Ladeleistung (mehr kann der Golf nicht) aber 0A.
Im 0-Durchgang wurde der Stecker immer orange; beim laden schwarz.
Code: Alles auswählen
2021-09-01 17:50:02: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-09-01 17:48:56: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:48:26: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:48:06: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:47:46: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:47:16: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:46:56: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:46:26: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:46:06: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:45:45: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:45:15: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:44:56: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:44:35: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:37:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1630 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
Code: Alles auswählen
2021-09-01 17:38:05: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:38:05: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:38:05: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:38:05: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:55: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:37:55: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:55: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:55: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:45: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:37:45: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:45: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:45: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:35: Abschaltverzögerung erreicht, stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:37:35: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -1630 (LV0)
2021-09-01 17:37:35: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:37:35: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:35: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:35: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:25: Überschuss (-1966) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (60) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:37:25: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -1966 (LV0)
2021-09-01 17:37:25: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:37:25: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:25: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:25: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:15: Überschuss (-2110) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (50) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:37:15: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -2110 (LV0)
2021-09-01 17:37:15: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:37:15: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:15: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:15: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:05: Überschuss (-2035) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (40) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:37:05: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -2035 (LV0)
2021-09-01 17:37:05: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:37:05: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:05: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:05: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:55: Überschuss (-1439) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (30) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:36:55: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -1439 (LV0)
2021-09-01 17:36:55: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:36:55: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:55: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:55: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:45: Überschuss (-843) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (20) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:36:45: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -843 (LV0)
2021-09-01 17:36:45: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:36:45: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:45: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:45: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:35: Überschuss (-371) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:36:35: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -371 (LV0)
2021-09-01 17:36:35: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:36:35: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:35: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:35: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:25: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2021-09-01 17:36:25: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -134 (LV0)
2021-09-01 17:36:25: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:36:25: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:25: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:25: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:15: Überschuss (-527) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (60) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:36:15: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -527 (LV0)
2021-09-01 17:36:15: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:36:15: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:15: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:15: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:05: Überschuss (-852) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (50) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:36:05: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -852 (LV0)
2021-09-01 17:36:05: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:36:05: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:05: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:05: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:55: Überschuss (-680) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (40) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:35:55: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -680 (LV0)
2021-09-01 17:35:55: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:35:55: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:55: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:55: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:45: Überschuss (-512) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (30) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:35:45: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -512 (LV0)
2021-09-01 17:35:45: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:35:45: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:45: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:45: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:35: Überschuss (-1390) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (20) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:35:35: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -1390 (LV0)
2021-09-01 17:35:35: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:35:35: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:35: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:35: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:25: Überschuss (-1971) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:35:25: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -1971 (LV0)
2021-09-01 17:35:25: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:35:25: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:25: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:25: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: Uberschuss (-1709) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -1709 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:05: Überschuss (28) ist größer als Schaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 7 (LV0)
2021-09-01 17:35:05: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: 28 (LV0)
2021-09-01 17:35:05: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:35:05: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:05: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:05: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:57: Uberschuss (-99) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2021-09-01 17:34:56: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -99 (LV0)
2021-09-01 17:34:56: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:34:56: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:56: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:56: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:46: Überschuss (4) ist größer als Schaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 7 (LV0)
2021-09-01 17:34:46: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: 4 (LV0)
2021-09-01 17:34:45: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:34:45: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:45: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:45: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:36: Überschuss (11) ist größer als Schaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 7 (LV0)
2021-09-01 17:34:36: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: 11 (LV0)
2021-09-01 17:34:36: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:34:36: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:35: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:35: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:26: Überschuss (324) ist größer als Schaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 7 (LV0)
2021-09-01 17:34:26: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: 324 (LV0)
2021-09-01 17:34:26: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:34:26: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:26: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:26: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:16: Uberschuss (-15) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2021-09-01 17:34:15: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -15 (LV0)
2021-09-01 17:34:15: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:34:15: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:15: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)