Seite 6 von 6

Re: SMA Home Manager Software Change auf 2.07.5.R

Verfasst: Do Dez 23, 2021 1:14 pm
von Becker
ALDI-Tuete hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 1:36 pm Mein Problem mit Node-RED war vermutlich durch meine Docker-Installation / Port-Zuweisung verursacht.
Ich habe jetzt Node-RED nochmal auf einem separaten Raspberry installiert und nun empfange ich auch Datenpakete.

msg.payload : buffer[600] (wie vermutet vom Energy Meter)
Vielen Dank, also ist das EM doch komplett anders als der Home Manager, das werde ich für meinen Flow ergänzen.
Habe deinen Buffer mal in meinem Flow gepackt und es kommt z.B. beim Strom die Spannung - nicht brauchbar.

Kommen denn bei Nutzung von HM + EM in einem Netzwerk gleichzeitig auf 239.12.255.254:9522 im Sekundentakt die Pakete, einmal 608 und einmal 600 Byte?

Re: SMA Home Manager Software Change auf 2.07.5.R

Verfasst: Do Dez 23, 2021 2:54 pm
von MadMax219
Becker hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 1:14 pm Vielen Dank, also ist das EM doch komplett anders als der Home Manager, das werde ich für meinen Flow ergänzen.
Habe deinen Buffer mal in meinem Flow gepackt und es kommt z.B. beim Strom die Spannung - nicht brauchbar.
IIRC waren die Protokolle des SMA-SHM und des SMA-EM gleich.
Irgendwann Ende 2019/Anfang 2020 hat SMA das Protokoll des SMA-SHM um die Netzfrequenz erweitert.
Der Wert wurde nicht einfach hinten an das Paket angehängt sondern relativ weit vorne.
Siehe z.B. hier: http://www.eb-systeme.de/?page_id=3005
Wenn man also per Index auf die einzelnen Werte zugreift stimmt das nicht mehr überein.
Becker hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 1:14 pm Kommen denn bei Nutzung von HM + EM in einem Netzwerk gleichzeitig auf 239.12.255.254:9522 im Sekundentakt die Pakete, einmal 608 und einmal 600 Byte?

Davon ist auszugehen.
Durch die Angabe der Seriennummer des Senders ist das jedoch kein Problem.
Außer, daß mehr Pakete analysiert werden als nötig.

Re: SMA Home Manager Software Change auf 2.07.5.R

Verfasst: Do Dez 23, 2021 3:27 pm
von ALDI-Tuete
Becker hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 1:14 pm Kommen denn bei Nutzung von HM + EM in einem Netzwerk gleichzeitig auf 239.12.255.254:9522 im Sekundentakt die Pakete, einmal 608 und einmal 600 Byte?
Ja, die kommen alle parallel. Ich habe 2 EM und 1 SHM im Netzwerk, deshalb habe ich in meinem Modul "Smarthome 2.0 - EnergyMeter" eine Trägheit eingebaut sodass auch ein x Sekunden altes Datenpaket als noch aktuell angesehen wird. Ansonsten wird das Modulscript gestartet, erkennt oftmals eine falsche Seriennummer und setzt für den EnergyMeter einen falschen Nullwert.

Re: SMA Home Manager Software Change auf 2.07.5.R

Verfasst: Do Dez 23, 2021 7:23 pm
von hengsti
MadMax219 hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 1:02 pm Die Peaks sollten der Vergangenheit angehören!
Der Fix wurde in den Master / 1.9.250 übernommen. :)
Sehr schön, vielen Dank. :)

Re: SMA Home Manager Software Change auf 2.07.5.R

Verfasst: Do Dez 23, 2021 8:24 pm
von sagibo
MadMax219 hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 1:02 pm Die Peaks sollten der Vergangenheit angehören!
Der Fix wurde in den Master / 1.9.250 übernommen. :)
Sehr cool, bei mir sieht‘s jetzt auch aus, wie es muss…. Herzlichen Dank und frohe Feiertage!