Seite 6 von 22

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 9:36 pm
von HSC
Achtung,
zum SolaX bis Gen3 geht es hier lang....
viewtopic.php?f=11&t=1364

Leider sind einige Beiträge zuviel hierher gewandert.

Dennoch vielen Dank aiole.

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 10:17 pm
von HSC
fitzel hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 4:54 pm
HSC hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 12:26 pm

Der PE11- H ist richtig.
Nein, er kommt nicht irgendwo dazwischen. Dafür benötigen wir die Beschreibung vom WR, wo er abgreifen darf.
Der DTSU wird garantiert auf einem anderen Anschluss eingebunden (siehe WR- Beschreibung).

Von Dame:
Schnittstellenbeschreibung aller Register,
Solax- ID vom WR + ggf. ID vom DTSU (könnte sein, dass wir sie benötigen),
Schnittstelle für Abgriff: Baudrate, DataBits, Stopbits, Parität
VG
Okay;)

Die Email ist auch halb raus! Bezieht sich die ID auf genau mein Gerät, oder auf den Typ von Gerät? Weil meinen Wechselrichter bekomme ich erst in 2 Wochen ausgeliefert;-) Bis dahin sollten dann nur die anderen Komponenten auch da sein, dass der Elektriker bloß einmal antanzen muss.

Anbei habe ich einmal die Schnittstellen aus dem Manual zusammengefasst.
Den DTSU schliesst der Solateur an "Meter/CT" (G) an.
Der PE 11 liest den WR über "COM" (E) Klemme 4 + 5 aus.
Ich gehe davon aus, dass der Solateur bei Inbetriebnahme auch die WR- ID festlegen/ ändern kann.
Vorsichtshalber bitte für WR und DTSU verschiedene ID einrichten lassen, falls nicht sowieso Vorgabe.
Die Com- Schnittstelle lässt sich gut über solche Adapter anschliessen:
https://www.amazon.de/dp/B085Q4FBZT/ref ... M3AQZQWNQZ
oder
https://www.amazon.de/dp/B07YY611M9/ref ... UTF8&psc=1
VG

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: So Dez 12, 2021 7:35 am
von arauhut
fitzel hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 12:16 pm ...
@arauhut: Die Dame ist mir schon bekannt und hat mir meine Stringplanung nach einigen Rücksprachen doch abgenommen:P
Genügt es, wenn ich sie nach einer Schnittstellenbeschreibung aller Register inkl. der Baudrate fragen, oder sollte ich genauere Vorgaben machen, damit die Infos nicht Häppchenweise purzeln?
Gute Frage, die ich auch vorher auch an die Community stellen wollte.
Aber da bin ich leider nicht der kompetenteste Ansprechpartner. :?

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: So Dez 12, 2021 7:54 am
von HSC
arauhut hat geschrieben: So Dez 12, 2021 7:35 am
fitzel hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 12:16 pm ...
@arauhut: Die Dame ist mir schon bekannt und hat mir meine Stringplanung nach einigen Rücksprachen doch abgenommen:P
Genügt es, wenn ich sie nach einer Schnittstellenbeschreibung aller Register inkl. der Baudrate fragen, oder sollte ich genauere Vorgaben machen, damit die Infos nicht Häppchenweise purzeln?
Gute Frage, die ich auch vorher auch an die Community stellen wollte.
Aber da bin ich leider nicht der kompetenteste Ansprechpartner. :?
Längst geschehen...
viewtopic.php?p=52349#p52349
"....Von Dame:
Schnittstellenbeschreibung aller Register,
Solax- ID vom WR + ggf. ID vom DTSU (könnte sein, dass wir sie benötigen),
Schnittstelle für Abgriff: Baudrate, DataBits, Stopbits, Parität"
VG

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: So Dez 12, 2021 4:40 pm
von fitzel
Super Tipp mit dem Adapter und die Email an SolaX ist gestern auch rausgegangen;)
Ich glaub aber mein Elektriker wird nicht wissen, wie man eine ID einprogrammiert, aber auf meinem Zettel steht's nun:)

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Mo Dez 13, 2021 9:17 pm
von fitzel
So der Plan steht. Morgen soll der Elektriker das GO geben, damit ich die letzten Teile noch bestellen kann.
Schaltplan2.png
Falls euch noch was einfällt/auffällt bitte melden. Die Solar und Batteriekabel hab ich noch liegen, deshalb etwas überdimensioniert;-)

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Fr Dez 17, 2021 11:36 am
von fitzel
Hallo!

So nun hat SolaX sich bei mir gemeldet und folgende PDF für die Gen4 weitergeleitet. Ich hoffe die Informationen genügen, ansonsten kann ich mich gerne nochmal an die nette Dame wenden.

Viele Grüße und schöne Feiertage!!

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Di Dez 21, 2021 11:51 pm
von fitzel
Moin Moin!

Ich habe mir die Modbus Liste soweit mir verständlich auch einmal angeschaut. Zumindest wenn es um die Baudrate und die Parität geht, konnte ich dort nichts finden.

Frage1: Sind das Details, die ich noch anfragen muss?
Frage2/3: Gibt es hier bereits einen Artikel, wo ich mich in die Thematik einlesen kann? -oder welche Software wird empfohlen, um die Daten des PE11 auszulesen?

Viele Grüße und viel Spaß beim Bäumchen schmücken;-)

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Mi Dez 22, 2021 11:09 am
von HSC
Ja, siehe hier: viewtopic.php?p=52349#p52349 ..."von Dame:...Schnittstelle für Abgriff: Baudrate, DataBits, Stopbits, Parität"
Extra SW für den PE11 bedarf es keine, Daten holt sich openWB direkt über PE11.
VG

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Mi Dez 29, 2021 9:08 am
von fitzel
Nach 3 E-Mail hin und her, bei denen ich als Ergebnis immer wieder die Modbus Liste bekam, nun auch ein paar neue Infos.

baud rate 19200
data bits 8
stop bits 1
parity of the com Port None


Und zusätzlich gibt es noch die API zum auslesen der WR Cloud. Wie ich das verstanden hab, sind die Daten etwas langsam, aber vielleicht hilft es ja jemandem.