Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Verfasst: So Feb 02, 2025 5:36 pm
von LutzB
Ist hier unwahrscheinlich, da im Leistungsverkauf der openWB keine Ausreißer nach unten von ca. 1/3 der Leistung sind.
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Verfasst: Mo Feb 03, 2025 11:50 am
von krebs8
Ist leider untergegangen:
krebs8 hat geschrieben: ↑So Feb 02, 2025 5:25 pm
Das heisst, das ist so normal wie es bei mir aussieht?
Einen großen Lastsprung gibt es hier bei gleichmäßigem Hausverbrauch und Sofortladen aber doch gar nicht.
Und mit einem Smartmeter im EVU-Punkt wäre es besser, da schneller als ein S0-Zähler oder wäre das ähnlich?
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Verfasst: Mo Feb 03, 2025 11:57 am
von LutzB
Ja, hängt vermutlich mit dem S0-Zähler zusammen. Liegt an der S0-Schnittstelle. Eventuell kann der ja auch per Modbus an den WR angebunden werden. Dazu sind lediglich die beiden vorhandenen Kabel anders anzuschließen. Ob Dein WR das unterstützt, kann ich Dir nicht sagen.
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Verfasst: Mo Feb 03, 2025 8:32 pm
von aiole
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Verfasst: Do Feb 06, 2025 5:46 pm
von krebs8
Ich konnte nicht herausfinden, ob der Symo per modbus RTU mit dem Eastron-Zähler arbeiten kann.
Ich könnte es aber mal probieren und die beiden Leitungen am Eastron einfach an A+ und B- anschließen statt an S0+ und S0-.
Das andere Leitungsende am Symo muss bestimmt an D+ und D- des Datamanagers.
Aber muss man dann aber noch Einstellungen in der WR-Weboberfläche vornehmen? (modbus RTU?)
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Verfasst: Do Feb 06, 2025 6:20 pm
von openWB
krebs8 hat geschrieben: ↑Do Feb 06, 2025 5:46 pm
Ich konnte nicht herausfinden, ob der Symo per modbus RTU mit dem Eastron-Zähler arbeiten kann.
Ich könnte es aber mal probieren und die beiden Leitungen am Eastron einfach an A+ und B- anschließen statt an S0+ und S0-.
Das andere Leitungsende am Symo muss bestimmt an D+ und D- des Datamanagers.
Aber muss man dann aber noch Einstellungen in der WR-Weboberfläche vornehmen? (modbus RTU?)
Fronius unterstützt nur die Fronius eigenen Zähler per Modbus. Das wird mit dem Eastron nicht gehen.
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Verfasst: Do Feb 06, 2025 6:22 pm
von krebs8
Schade.
Woher weisst Du das eigentlich? kann man das nachlesen oder hat das mal jemand ausprobiert?
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Verfasst: Do Feb 06, 2025 7:49 pm
von aiole
krebs8 hat geschrieben: ↑Do Feb 06, 2025 6:22 pm
Schade.
Woher weisst Du das eigentlich? kann man das nachlesen oder hat das mal jemand ausprobiert?
Jedes Zählermodell hat unterschiedliche Modbus-Register-Belegungen. Wenn man im sw2-Modul Register 10020 abfragt und der Zähler den gesuchten Wert in 9010 hat, kommt da nur Mist raus. -> Zähler müssen zum WR passen. openWB ließt die Werte dann im Nachgang aus dem WR aus.
und ja - kann man erkennen, wenn man sich die Register von 2 unterschiedlichen Zählern hernimmt und vergleicht.