Seite 7 von 9
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Mo Apr 05, 2021 3:17 pm
von BuzzLightyear
Seit Installation der 1.9.227 ist die Anzeige auf dem ext. Display etwas verschoben. Es wird auch ein Batteriespeicher angezeigt, der nicht vorhanden ist.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Di Apr 06, 2021 8:10 pm
von electron
Werden beim Standard-Theme die Tageswerte korrekt angezeigt? Und beim Tageslog?
Falls ja, könntest Du mal probieren den Browser-Cache zu leeren?
Kette-links hat geschrieben: ↑Fr Apr 02, 2021 1:55 pm
Hallo, habe seit vergangener Woche die OpenWb.
Bin noch etwas am "Feintuning" mit den Einstellungen
beschäftigt. Läuft nach anfänglichen Problemen
mit der Datenauslese jetzt gut (Support sei Dank !!!).
Bei dem Erscheinungsbild "Colors" ist leider bei
"Energie heute" seit 2 Tagen keine Anzeige mehr vorhanden.
Habe an den Einstellungen nix verändert.
Hat jemand das selbe Problem?
Anlage :Fronius Symo Hybrid mit LGResu Speicher.
Danke vorab für Eure ev. Infos
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Mi Apr 07, 2021 5:50 am
von mattle1957
Bei mir sieht die Darstellung heute ungewöhnlich aus. Ferner wird der letzte Ladestrom nicht zurückgesetzt!
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Mi Apr 07, 2021 12:04 pm
von gorthon
kuestenkieker hat geschrieben: ↑Fr Apr 02, 2021 6:50 pm
Moin,
bei dem Thema "Gauges" ist mir aufgefallen, dass man mit dem ersten Touch zum "Aufwecken" des Displays auch gleichzeitig eine - in der Regel ungewollte - Bedienhandlung ausführen kann, wenn man zufällig dabei eine der Schaltflächen erwischt.
Das war auch schon vorher so, hatte ich auch seinerzeit mal gemeldet. Nachdem ich einmal nachts aus Versehen vollgeladen habe, obwohl der nächste Tag extrem sonnig war (muss wohl beim Aufwecken auf "Sofortladen" gekommen sein), habe ich nun einen Code für den Wechsel des Lademodus vergeben, dann ändert man den wenigstens nicht aus Versehen.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Sa Apr 10, 2021 9:49 am
von kuestenkieker
Code-Eingabe - nach Eingabe der Ziffern leuchtet der Hintergrund grün, aber das Eingagbefeld schließt sich nicht.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Sa Apr 10, 2021 9:51 am
von gorthon
BuzzLightyear hat geschrieben: ↑Mo Apr 05, 2021 3:17 pm
Seit Installation der 1.9.227 ist die Anzeige auf dem ext. Display etwas verschoben. Es wird auch ein Batteriespeicher angezeigt, der nicht vorhanden ist.
Funktioniert in der aktuellen nightly wieder.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Di Apr 13, 2021 9:51 am
von balistarii
Heute hat das PV Laden abgebrochen und wurde nicht wieder gestartet.
Der Up meldet das die Stromversorgung unterbrochen wurde.
Bisher hat das immer funktioniert.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Di Apr 13, 2021 11:22 am
von balistarii
Nach Stop - Ladestecker ziehen und Neustart funktioniert das PV Laden wieder wie gewohnt
ohne einschlafen. Scheint ja aber nicht immer der Fall zu sein.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Di Apr 13, 2021 12:43 pm
von Bucky2k
Deine Ein-Ausschalthysterese ist evtl zu klein. Nach zu vielen Ein-/Ausschaltvorgängen verweigert ein eUp (und andere VW) das Laden
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Verfasst: Di Apr 13, 2021 1:10 pm
von balistarii
Das mit zu vielen Ein-/Ausschaltvorgängen kann hier ja nicht sein,
da nur einmal - am Ende der Ladekurve zu sehen - geschaltet wurde.
Heute Nachmittag gab es acht Schaltvorgänge und er lädt noch.
Ich meine mit Schaltvorgängen, das die Ladung beendet wird und dann neu startet.
Die Umschaltung des Ladesstromes ist nicht gemeint.