Re: Feedback Nightly 101.1
Verfasst: Fr Jan 27, 2023 10:31 am
Ich habs mit dem update_self.sh getestet. Funktioniert wieder
Code: Alles auswÀhlen
[...]
Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=10000)
[...]
LP1: set current 11.33 A
LP2: set current 11.33 A
LP3: set current 11.33 A
[...]
Ich weià - das ist leider in einer Firma mit 3 parallel ladenden Autos nicht immer möglich, da ich ungerne den OpenWB 2.0er master update, wenn mehr als ein Auto lÀd. SpÀtestens Montag habe ich die aktuelle nightly drauf, und versuche den Fehler zu reproduzieren.
Code: Alles auswÀhlen
2023-01-27 15:07:21,818 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-27 15:07:21,818 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='E-Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='E-Up', tag_id=[], get=Get(soc=55, soc_timestamp='01/27/2023, 10:58:02', force_soc_update=False, range=126.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-27 15:07:21,818 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='ID.4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='ID.4', tag_id=[], get=Get(soc=58, soc_timestamp='01/27/2023, 15:03:21', force_soc_update=False, range=210.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-27 15:07:21,819 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2023-01-27 15:07:21,819 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='E-Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32, nominal_difference=2)
2023-01-27 15:07:21,819 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='ID.4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=2)
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=80, switch_off_delay=60, switch_off_soc=80, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=60, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.259, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=12000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7100, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=654700, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1990))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv5
PvData(config=Config(max_ac_out=2500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2211.488, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=13260.836, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-116.3))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=9311.488, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=667960.495, power=-2082.5))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.200.180', 'current_commit': '2023-01-27 07:55:01 +0100 [ff4a03ca]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-27 07:55:01 +0100 [ff4a03ca]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1674828431, 'time': '15:07:11', 'grid': 0.0, 'counter6-power': 1.059, 'counter7-power': 0.028, 'counter8-power': 0.079, 'house-power': 0.575, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.054, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 55, 'ev2-soc': 58, 'bat-all-power': 0.341, 'bat-all-soc': 60}, 'module_update_completed': True}
2023-01-27 15:07:21,821 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'Q.Cells', 'type': 'solax', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.200.165'}}
2023-01-27 15:07:21,822 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Q.Cells ZĂ€hler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-01-27 15:07:21,823 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component1
{'name': 'Q.Cells Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-01-27 15:07:21,823 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component2
{'name': 'Q.Cells Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device1
{'name': 'Growatt', 'type': 'json', 'id': 1, 'configuration': {'url': 'http://192.168.200.80/status'}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component5
{'name': 'Growatt ĂŒber Shelly', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {'jq_power': '.meters[0].power*-1', 'jq_exported': None}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device2
{'name': 'WĂ€rmepumpe', 'type': 'openwb_flex', 'id': 2, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.200.86'}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component6
{'name': 'WĂ€rmepumpe', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {'id': 117, 'version': 2}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device3
{'name': 'LĂŒftungsanlage', 'type': 'json', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.200.181/rpc/Shelly.GetStatus'}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component7
{'name': 'LĂŒftungsanlage', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'jq_power': '."switch:0".apower', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device4
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.200.187/rpc/Shelly.GetStatus'}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component8
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'counter', 'id': 8, 'configuration': {'jq_power': '."switch:0".apower', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-27 15:07:21,825 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus
2023-01-27 15:07:21,825 - {control.algorithm.algorithm:72} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 4: PrĂŒfen, ob Phasenumschaltung durchgefĂŒhrt werden soll.
2023-01-27 15:07:21,825 - {control.ev:484} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.0A, Ăberschuss: 0W, benötigte neue Leistung: 460W
2023-01-27 15:07:21,827 - {control.counter:362} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prĂŒfen: 50W, Schwelle: 50W, freigegebener Ăberschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-01-27 15:07:21,828 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-27 15:07:21,831 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), ZĂ€hler 0
2023-01-27 15:07:21,832 - {control.counter:174} - {DEBUG:MainThread} - ZÀhler 0: [51.79, 51.69, 52.54]A verbleibende Ströme, 35126.484669189456W verbleibende Leistung
2023-01-27 15:07:21,832 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: StromstÀrke 6A
2023-01-27 15:07:21,833 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-27 15:07:21,836 - {control.counter:203} - {DEBUG:MainThread} - Ăberschuss zur PV-gefĂŒhrten Ladung: 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,837 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - ZĂ€hler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,837 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - ZĂ€hler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,838 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - ZĂ€hler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,838 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - ZĂ€hler 8: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,838 - {control.algorithm.algorithm:40} - {DEBUG:MainThread} - **PV-gefĂŒhrten Strom setzen**
2023-01-27 15:07:21,840 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2023-01-27 15:07:21,841 - {control.algorithm.surplus_controlled:41} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), ZĂ€hler 0
2023-01-27 15:07:21,841 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - LeistungsĂŒberschreitung auf 1191.4846691894563W korrigieren: [0.0, 0.0, 10.0]
2023-01-27 15:07:21,841 - {control.counter:181} - {DEBUG:MainThread} - ZĂ€hler 0: [51.79, 51.69, 47.35963187308932]A verbleibende Ströme, 2.2737367544323206e-13W verbleibender Ăberschuss
2023-01-27 15:07:21,841 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: StromstÀrke 11.180368126910679A
2023-01-27 15:07:21,842 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-27 15:07:21,843 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 289.96999999997206 counter 665091.0
2023-01-27 15:07:21,845 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 11.18 A
2023-01-27 15:07:21,846 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:21,850 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:21,878 - {control.counter:191} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-27 15:07:22,041 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-27 15:07:30,113 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-27 15:07:30,114 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-01-27 15:07:30,148 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0xb1d229b8>, 'component1': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0xb1d22298>, 'component2': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0xb13f5c10>}
2023-01-27 15:07:30,149 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Q.Cells ZĂ€hler']
2023-01-27 15:07:30,149 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Growatt ĂŒber Shelly']
2023-01-27 15:07:30,156 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.200.80:80
2023-01-27 15:07:30,157 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component6': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0xb1d33448>}
2023-01-27 15:07:30,157 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['WĂ€rmepumpe']
2023-01-27 15:07:30,158 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['LĂŒftungsanlage']
2023-01-27 15:07:30,160 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Waschmaschine']
2023-01-27 15:07:30,165 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.200.181:80
2023-01-27 15:07:30,168 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.200.187:80
2023-01-27 15:07:30,169 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:30,172 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:30,209 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.200.181:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 745
2023-01-27 15:07:30,210 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"HTTP", "output":true, "apower":27.7, "voltage":220.4, "current":0.217, "aenergy":{"total":14108.714,"by_minute":[214.056,449.615,448.149],"minute_ts":1674828447},"temperature":{"tC":40.7, "tF":105.2}},"sys":{"mac":"4855199A4364","restart_required":false,"time":"15:07","unixtime":1674828450,"uptime":1744599,"ram_size":249088,"ram_free":141904,"fs_size":458752,"fs_free":110592,"cfg_rev":11,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"0.13.0-beta1"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.200.181","status":"got ip","ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","rssi":-62},"ws":{"connected":false}}
2023-01-27 15:07:30,212 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.200.187:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 697
2023-01-27 15:07:30,213 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":66.8, "voltage":230.2, "current":0.5, "aenergy":{"total":825.287,"by_minute":[492.717,982.863,994.332],"minute_ts":1674828448},"temperature":{"tC":51.5, "tF":124.8}},"sys":{"mac":"4855199AFAF8","restart_required":false,"time":"15:07","unixtime":1674828451,"uptime":3030,"ram_size":249152,"ram_free":173388,"fs_size":458752,"fs_free":237568,"cfg_rev":14,"available_updates":{"beta":{"version":"0.13.0-beta1"},"stable":{"version":"0.12.0"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.200.187","status":"got ip","ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","rssi":-60}}
2023-01-27 15:07:30,365 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.200.80:80 "GET /status HTTP/1.1" 200 1050
2023-01-27 15:07:30,499 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","ip":"192.168.200.80","rssi":-31},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"15:07","unixtime":1674828451,"serial":3273,"has_update":false,"mac":"F4CFA2E3B708","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":116.40,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1674832051,"counters":[115.696, 115.321, 116.023],"total":240243}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":22.93,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":22.93,"tF":73.28, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131","old_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131"},"ram_total":51272,"ram_free":38980,"fs_size":233681,"fs_free":148090,"uptime":110388}
2023-01-27 15:07:30,639 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.25325, power=64.0, imported=512.2163431116309, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,639 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.0026072, power1: 64, power2: 66.8
2023-01-27 15:07:30,639 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 0.170511
2023-01-27 15:07:30,640 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 0.170511 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.6391537, power=66.8, imported=512.3868536979721, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,640 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device3} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828440.9711366, power=26.8, imported=7470.973602517247, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,642 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=512.3868536979721, exported=0, power=66.8, frequency=50)
2023-01-27 15:07:30,643 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device3} - time passed: 0.00268605, power1: 26.8, power2: 27.7
2023-01-27 15:07:30,644 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device3} - power did not change sign. Total energy: 0.0731948
2023-01-27 15:07:30,645 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device3} - imported: 0.0731948 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.6409047, power=27.7, imported=7471.046797289633, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,646 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=7471.046797289633, exported=0, power=27.7, frequency=50)
2023-01-27 15:07:30,648 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.1192062, power=-116.3, imported=0.0, exported=13260.836212628803)
2023-01-27 15:07:30,652 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00264715, power1: -116.3, power2: -116.4
2023-01-27 15:07:30,653 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -0.307996
2023-01-27 15:07:30,656 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0.307996 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.6489592, power=-116.4, imported=0.0, exported=13261.144208950478)
2023-01-27 15:07:30,659 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-116.4, exported=13261.144208950478, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:30,783 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-47, -35, 55], currents=[-0.20434782608695654, -0.15217391304347827, 0.2391304347826087], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1442140, exported=63460, power=0, frequency=50.0)
2023-01-27 15:07:30,784 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Q.Cells Wechselrichter']
2023-01-27 15:07:30,939 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2033, exported=654700, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:30,940 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Q.Cells Speicher']
2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.5610554, power=1059.7546691894531, imported=109063.26657898765, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00260871, power1: 1059.75, power2: 1058.28
2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 2.76268
2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 2.76268 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.9524283, power=1058.2836303710938, imported=109066.029257811, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,953 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(voltages=[228.75701904296875, 230.65081787109375, 230.25904846191406], powers=[290.2722473144531, 373.996826171875, 394.0145568847656], currents=[2.730811834335327, 2.6825313568115234, 3.1030547618865967], power_factors=[0.46959981322288513, 0.6082114577293396, 0.5520184636116028], imported=109066.029257811, exported=0, power=1058.2836303710938, frequency=49.9210319519043)
2023-01-27 15:07:31,095 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.6255186, power=-978, imported=36076.60554866487, exported=28448.570771577728)
2023-01-27 15:07:31,095 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0026305, power1: -978, power2: -2032
2023-01-27 15:07:31,096 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -3.95891
2023-01-27 15:07:31,096 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 3.95891 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828451.0953362, power=-2032, imported=36076.60554866487, exported=28452.529681451557)
2023-01-27 15:07:31,097 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=36076.60554866487, exported=28452.529681451557, power=-2032, soc=60)
2023-01-27 15:07:31,101 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Q.Cells Wechselrichter']
2023-01-27 15:07:31,101 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Q.Cells Speicher']
2023-01-27 15:07:31,102 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2033, exported=654700, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:31,102 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Growatt ĂŒber Shelly']
2023-01-27 15:07:31,104 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=36076.60554866487, exported=28452.529681451557, power=-2032, soc=60)
2023-01-27 15:07:31,105 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2033, exported=654700, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:31,105 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['WĂ€rmepumpe']
2023-01-27 15:07:31,106 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-116.4, exported=13261.144208950478, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:31,109 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['LĂŒftungsanlage']
2023-01-27 15:07:31,111 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2023-01-27 15:07:31,113 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:31,116 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:31,124 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component6} - Saving CounterState(voltages=[228.75701904296875, 230.65081787109375, 230.25904846191406], powers=[290.2722473144531, 373.996826171875, 394.0145568847656], currents=[2.730811834335327, 2.6825313568115234, 3.1030547618865967], power_factors=[0.46959981322288513, 0.6082114577293396, 0.5520184636116028], imported=109066.029257811, exported=0, power=1058.2836303710938, frequency=49.9210319519043)
2023-01-27 15:07:31,126 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-116.4, exported=13261.144208950478, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:31,144 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component7} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=7471.046797289633, exported=0, power=27.7, frequency=50)
2023-01-27 15:07:31,145 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component8} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=512.3868536979721, exported=0, power=66.8, frequency=50)
2023-01-27 15:07:31,247 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Q.Cells ZĂ€hler']
2023-01-27 15:07:31,248 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-47, -35, 55], currents=[-0.20434782608695654, -0.15217391304347827, 0.2391304347826087], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1442140, exported=63460, power=0, frequency=50.0)
2023-01-27 15:07:31,302 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an ZÀhler 0: [51.96, 51.86, 62.43]
2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:166} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an ZĂ€hler 0: 37556.1936303711
2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an ZÀhler 6: [12.27, 12.32, 11.9]
2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an ZÀhler 7: [15.0, 15.0, 15.0]
2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an ZÀhler 8: [15.0, 15.0, 15.0]
2023-01-27 15:07:31,306 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-27 15:07:31,309 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschrÀnkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-01-27 15:07:31,309 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-01-27 15:07:31,311 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: ID.4 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, PrioritÀt: False, max. Ist-Strom: 10.57
2023-01-27 15:07:31,312 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -978W verbliebende Speicher-Leistung
2023-01-27 15:07:31,313 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=60, daily_exported=1090.11, daily_imported=7185.59, imported=36076.61, exported=28452.53, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2032))
2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=61, daily_exported=1090.11, daily_imported=7185.59, imported=36076.61, exported=28448.57, power=-978), set=Set(charging_power_left=-978, switch_on_soc_reached=False))
2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1063.050000001, daily_exported=0, power=2403.41, imported=4207642.89, exported=0))
2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=55), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3542546.88, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[231.39, 230.47, 228.48]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb1331070>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.200.33', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Stellplatz', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=58), currents=[10.57, 0.03, 0.03], daily_imported=1063.05, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=665096.01, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2403.41, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[228.02, 230.88, 231.65]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=11.18, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=664801.03, imported_at_plugtime=664513.98, imported_since_mode_switch=289.96999999997206, imported_since_plugged=577.0200000000186, range_charged=1.4498499999998604, time_charged='0:14', timestamp_start_charging='01/27/2023, 14:53:22'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/27/2023, 14:39:41', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb13a05b0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.200.125', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Garage', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-01-27 15:07:31,316 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-01-27 15:07:31,317 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-01-27 15:07:31,317 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt2
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-01-27 15:07:31,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[-47, -35, 55], currents=[-0.2, -0.15, 0.24], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=400, daily_imported=5440, imported=1442140, exported=63460, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=37556.1936303711, raw_currents_left=[51.96, 51.86, 62.43], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-27 15:07:31,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[290.27, 374.0, 394.01], currents=[2.73, 2.68, 3.1], voltages=[228.76, 230.65, 230.26], power_factors=[0.47, 0.61, 0.55], unbalanced_load=0, frequency=49.9210319519043, daily_exported=0, daily_imported=6161.49640360876, imported=109066.029257811, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1058.2836303710938), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[12.27, 12.32, 11.9], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-27 15:07:31,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=411.732726657989, imported=7471.046797289633, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=27.7), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-27 15:07:31,319 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter8
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=475.59578937757, imported=512.3868536979721, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=66.8), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=625.206369628906, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12978.508999999001))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladung E-Up', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=30, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=5000, soc=35))))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ladung ID.4', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='E-Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='E-Up', tag_id=[], get=Get(soc=55, soc_timestamp='01/27/2023, 10:58:02', force_soc_update=False, range=126.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-27 15:07:31,322 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='ID.4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='ID.4', tag_id=[], get=Get(soc=58, soc_timestamp='01/27/2023, 15:03:21', force_soc_update=False, range=210.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-27 15:07:31,325 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2023-01-27 15:07:31,326 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='E-Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32, nominal_difference=2)
2023-01-27 15:07:31,326 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='ID.4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=2)
2023-01-27 15:07:31,326 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=80, switch_off_delay=60, switch_off_soc=80, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=60, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.259, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=12000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7100, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=654700, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2033))
2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv5
Könnte es sein, dass du den gleichen Fehler wie ich gemacht hast? Siehe viewtopic.php?p=78871#p78871
gab eben nochmal eine Phantom PV-Ladung. Interessanterweise exakt zeitgleich mit dem Start und Stopp einer Sofortladung auf dem anderen 1.9er Ladepunkt. Zudem konnte ich im Log einen ungĂŒltigen Hausverbrauch finden.mrinas hat geschrieben: âDo Jan 26, 2023 11:15 am Hatte heut' vormittag nochmal einen mini-Ladevorgang im PV Modus ohne Ăbeschuss mit der 2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]
Obwohl leider so ĂŒberhaupt gar keine Sonne scheint hat die openWB um kurz vor 11 gut 4kW Ăberschuss erkannt:Code: Alles auswĂ€hlen
2023-01-26 10:57:51,815 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1674727061, 'time': '10:57:41', 'grid': 10.399, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 9.745, 'house-power': 0.707, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.052, 'cp13-power': 0.0, 'ev3-soc': 75.0}, 'version': '1.99.101.1', 'current_commit': '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]', 'datastore_version': 6, 'module_update_completed': True}
Draufhin wurde die Einschaltverzögerung gestartet, und obwohl weiterhin kein Ăberschuss vorhanden war auch nicht abgebrochen. Ladevorgang startet, und wird dann korrekt wieder beendet.Code: Alles auswĂ€hlen
2023-01-26 10:57:51,852 - {control.counter:203} - {DEBUG:MainThread} - Ăberschuss zur PV-gefĂŒhrten Ladung: 4149.0W
Screenshot 2023-01-26 121440.png
main (8).log
Code: Alles auswÀhlen
2023-01-27 21:46:12,555 - {control.counter_all:83} - {ERROR:MainThread} - UngĂŒltiger Hausverbrauch: -3001.3W, BerĂŒcksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]