Trotz Überschuss startet die Ladung nicht.
PV-Log:
Code: Alles auswählen
2022-01-21 11:24:51: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:24:51: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:24:51: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:51: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:24:51: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:24:51: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:41: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:24:41: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:24:41: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:24:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:24:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:31: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:24:31: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:24:31: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:31: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:24:31: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:24:31: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:21: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:24:21: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:24:21: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:21: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:24:21: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:24:21: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:10: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:24:10: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:24:10: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:10: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:24:10: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:24:10: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:01: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:24:01: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:24:01: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:24:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:24:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:51: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:23:51: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:23:51: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:51: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:23:51: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:23:51: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:41: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:23:41: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:23:41: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:23:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:23:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:31: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:23:31: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:23:31: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:31: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:23:31: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:23:31: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:21: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:23:21: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:23:21: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:21: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:23:21: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:23:21: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:11: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:23:11: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:23:11: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:11: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:23:11: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:23:11: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:01: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:23:01: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:23:01: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:23:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:23:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:51: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:22:51: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:22:51: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:51: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:22:51: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:22:51: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:41: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:22:41: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:22:41: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:22:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:22:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:31: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:22:31: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:22:31: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:31: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:22:31: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:22:31: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:21: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:22:21: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:22:21: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:21: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:22:21: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:22:21: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:11: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:22:11: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:22:11: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:11: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:22:11: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:22:11: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:01: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:22:01: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:22:01: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:22:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:22:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:52: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:21:52: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:21:52: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:52: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:21:52: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:21:52: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:41: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:21:41: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:21:41: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:21:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:21:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:31: Abschaltverzögerung erreicht, stoppe Ladung (LV0)
2022-01-21 11:21:31: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:21:31: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:31: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:21:31: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:21:31: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:21: Überschuss (-936) kleiner als Abschwaltschwelle (6), Verzögerung (300) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-01-21 11:21:21: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:21:21: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:21: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:21:21: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:21:21: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:13: Überschuss (-712) kleiner als Abschwaltschwelle (6), Verzögerung (290) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
Ladestatus-Log:
Code: Alles auswählen
2022-01-21 11:22:32: LP2, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-21 11:22:32: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-21 11:21:32: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -773 (LV0)
2022-01-21 11:16:32: LP2, Ladung gestartet (LV0)
2022-01-21 11:16:22: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:16:12: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:15:52: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:15:02: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:14:52: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:14:42: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:14:02: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
Zwei Autos sind angestöpselt, die beide keine Probleme wegen Einschlafen haben.
Ich beobachte das Problem in letzter Zeit öfter, wenn bereits schon am Tag geladen wurde. Dann rafft die oWB nicht, dass sie nochmal loslegen könnte.
Nachdem ich manuell auf Lademodus Stop und wieder zurück auf PV gestellt habe, fängt sie auch wieder an das Timeout abzuarbeiten:
Code: Alles auswählen
2022-01-21 11:29:51: Schaltschwelle: 1150, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:51: Gesamt Anzahl Phasen= 5 (LV0)
2022-01-21 11:29:51: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:51: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:51: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:41: Schaltschwelle: 1150, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:41: Gesamt Anzahl Phasen= 5 (LV0)
2022-01-21 11:29:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:32: Schaltschwelle: 1150, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:32: Gesamt Anzahl Phasen= 5 (LV0)
2022-01-21 11:29:32: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:32: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:32: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:22: Schaltschwelle: 1150, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:22: Gesamt Anzahl Phasen= 5 (LV0)
2022-01-21 11:29:22: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:22: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:22: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:11: Schaltschwelle: 1150, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:11: Gesamt Anzahl Phasen= 5 (LV0)
2022-01-21 11:29:11: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:11: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:11: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 50, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: Überschuss 3189 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 40, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: Überschuss 3276 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:28:51: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 30, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: Überschuss 3670 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:28:41: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 20, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: Überschuss 3724 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:28:31: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 10, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Überschuss 3688 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 10, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Überschuss 3688 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: Überschuss 3834 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:28:11: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:27:01: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:27:01: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:27:01: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:27:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:27:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:27:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
Trotzdem sagt der Ladestatus weiterhin "nö":
Code: Alles auswählen
2022-01-21 11:22:32: LP2, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-21 11:22:32: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-21 11:21:32: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -773 (LV0)
2022-01-21 11:16:32: LP2, Ladung gestartet (LV0)
2022-01-21 11:16:22: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:16:12: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
Nachdem sich nix getan hat: Neustart der oWB, bissel warten und es wird geladen.