Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Verfasst: Mo Dez 29, 2025 2:49 pm
Du müsstest dein SMGW auslesen und prüfen ob da über EEBus (oder generell) mehr Daten zur Verfügung stehen.
Da ich selbst nicht programmieren kann benötige ich dazu eine Software, z.B. EVCC.openWB hat geschrieben: Mo Dez 29, 2025 2:49 pm Du müsstest dein SMGW auslesen und prüfen ob da über EEBus (oder generell) mehr Daten zur Verfügung stehen.
Zur Info an Interessierte:ChristophR hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 11:03 pm Wen es interessiert:
Ich habe heute in meiner Kaskadenschaltung ein iMSys erhalten, es wurde an der Position Z2 (Haushaltszähler) angeschlossen (bzw. getauscht).
Bei der E.DIS werden die Steuerboxen erst 2028 installiert, diese benötigen nach der aktuellen Planung keinen extra Platz im Zählerschrank, da sie direkt auf dem Zähler installiert werden, neben dem Gateway. Das soll dann so aussehen:
2025-10-24 00_55_58-Zähler mit Steuerbox (002).png
Mein iMSys sieht tatsächlich so aus und hat erstmal nur die linke Box (das SM-Gateway), könnte also evtl. stimmen.
Ob die E.DIS Koppelrelais fordert, konnte mir der Zählermensch nicht beantworten.
Ich verstehe das Problem nicht. Macht das SMGW nicht jede mMe zu einem iMSys? Deswegen ist es doch separat und ein Gateway?ChristophR hat geschrieben: Sa Jan 03, 2026 12:46 am .. iMSys der Hauptzähler sein muss..
Weiß dazu jemand mehr?
Der Zähler wird mir vom Messstellenbetreiber zur Verfügung gestellt, das muss zum Messkonzept des Netzbetreibers passen.KOnan hat geschrieben: Sa Jan 03, 2026 1:08 pmIch verstehe das Problem nicht. Macht das SMGW nicht jede mMe zu einem iMSys? Deswegen ist es doch separat und ein Gateway?ChristophR hat geschrieben: Sa Jan 03, 2026 12:46 am .. iMSys der Hauptzähler sein muss..
Weiß dazu jemand mehr?
mehrere Zähler
Übrigens: Erst Speicher mit > 4,2 kW gelten als SteuVE. Wichtig ist auch die Frage, ob der Batteriespeicher in das öffentliche Netz einspeist, nicht einspeist (Nulleinspeiser) oder "Multi-Use" ermöglichen soll (siehe Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz VDE FNN).
Kapitel 5 stellt die Anschlusskonzepte dar. Letztlich zählt aber die Vorgabe des VNB.
Danke, verstehe es jetzt besser.ChristophR hat geschrieben: Sa Jan 03, 2026 1:55 pm ...
Bei mir wurde Z2 ein iMSys, Z1 ist weiterhin eine mME. So war das für mich auch logisch, da so der Hausverbrauch direkt vom iMSys dynamisch alle 15 Minuten ermittelt werden kann. Nun habe ich gestern allerdings gelesen, dass der 1. Zähler (Z1), der auch der Einspeisezähler ist, nach dem Messstellenbetriebsgesetz ein iMSys sein muss und die Kombination Z1=mME, Z2=iMSys, wie sie aktuell bei mir vorliegt, gesetzlich nicht zulässig wäre. Wenn das so wäre, hätte ich ein Problem. Daher die Frage hier, ob das jemand genauer weiß oder es schon so eine Installation gibt.
...
Ich glaube du verstehst das Gesamtsystem falsch. Weder Z1 noch Z2 sind ein ImSys sondern schlicht und ergreifend Zähler. Das Smart-Meter-Gateway macht aus dem Gesamtaufbau ein "Intelligentes-Messsystem". Das Gateway bindet letztlich nur deine Zähler an das Backendsystem des MSB an, ein einzelnes Gateway kann dabei mehrere Zähler anbinden. Wenn du eHz-Steckzähler hast, wird das Gateway auch nicht auf den Zählern, sondern auf einem eigenen Platz im Zählerschrank installiert. Nur bei alten Dreipunkt-Zählernplätze wird es mangels eines genormten Platz für das Gateway auf einen der Zähler aufgeflanscht, dass hat aber herzlich wenig mit der logischen Zuordnung zu tun.ChristophR hat geschrieben: Sa Jan 03, 2026 1:55 pm
Das Problem entsteht erst durch die Kaskadenschaltung bei der nicht jeder Zähler für sich läuft, sondern es einen Gesamtzähler(Z1) und einen Unterzähler(Z2) gibt. Der Verbrauch der Wärmepumpe errechnet sich daher aus der Differenz Z1-Z2, der Hausverbrauch entspricht direkt Z2.
Wenn nun Z1 ein iMSys ist und Z2 eine mME, dann kann der Hausverbrauch nicht alle 15 Minuten ermittelt werden, damit können keine dynamischen Verträge und kein Modul 3 genutzt werden.
Ein Zähler an sich ist erstmal eine mME:unsignedvoid hat geschrieben: Fr Jan 09, 2026 2:05 pmIch glaube du verstehst das Gesamtsystem falsch. Weder Z1 noch Z2 sind ein ImSys sondern schlicht und ergreifend Zähler. Das Smart-Meter-Gateway macht aus dem Gesamtaufbau ein "Intelligentes-Messsystem". Das Gateway bindet letztlich nur deine Zähler an das Backendsystem des MSB an, ein einzelnes Gateway kann dabei mehrere Zähler anbinden. Wenn du eHz-Steckzähler hast, wird das Gateway auch nicht auf den Zählern, sondern auf einem eigenen Platz im Zählerschrank installiert. Nur bei alten Dreipunkt-Zählernplätze wird es mangels eines genormten Platz für das Gateway auf einen der Zähler aufgeflanscht, dass hat aber herzlich wenig mit der logischen Zuordnung zu tun.ChristophR hat geschrieben: Sa Jan 03, 2026 1:55 pm
Das Problem entsteht erst durch die Kaskadenschaltung bei der nicht jeder Zähler für sich läuft, sondern es einen Gesamtzähler(Z1) und einen Unterzähler(Z2) gibt. Der Verbrauch der Wärmepumpe errechnet sich daher aus der Differenz Z1-Z2, der Hausverbrauch entspricht direkt Z2.
Wenn nun Z1 ein iMSys ist und Z2 eine mME, dann kann der Hausverbrauch nicht alle 15 Minuten ermittelt werden, damit können keine dynamischen Verträge und kein Modul 3 genutzt werden.
Bei einer Kaskadenmessung müssten einfach beide Zähler an das Gateway angebunden werden, ist bei mir auch so umgesetzt (mit eHz-Zählern). Wenn dein Messtellenbetreiber nur einen der Zähler an das Gateway angebunden hat, ist das ggf. tatsächlich ein Problem, er müsste dann noch den zweiten Zähler anbinden!?
In Kombination mit einem SMGW wird er dann iMSys genannt:Was ist eine moderne Messeinrichtung (mME)?
Bei der modernen Messeinrichtung (mME) handelt es sich um einen elektronischen Stromzähler mit digitaler Anzeige. Durch eine detaillierte Verbrauchsanzeige des neuen Stromzählers, haben Sie einen besseren Überblick und können so Einsparpotentiale bei Ihrem Stromverbrauch erkennen.
Das ist soweit bekannt.Was ist ein intelligentes Messsystem (iMSys)?
Ihr intelligentes Messsystem (iMSys) besteht aus einem neuen digitalen Stromzähler und einem Kommunikationsmodul, dem Smart Meter Gateway. Damit kann das iMSys die Messwerte sicher und verschlüsselt übertragen. Für Sie heißt das, Sie müssen den Zähler nicht mehr ablesen, denn das Gerät übermittelt Ihre Werte automatisch.