Fehlerhaftes Phasenumschaltung

Verfasst: Di Mär 18, 2025 12:16 pm
von Bussart
Hallo,

bei der Phasenumschaltung von 3 auf 1 Phase bzw. von 1 auf 3 Phasen wird die eingestellte Wartezeit von 8min nicht eingehalten. In dem Log (openWB 3-1) steht zusätzlich der Eintrag "ungültiger Hausverbrauch". Der Hausverbrauch deckt sich allerdings mit den Werten von meinem Discovergy-Zähler und schein zu stimmen.

Des Weiteren habe ich festgestellt, dass nach dem Umschalten von 1 auf 3 Phasen im PV-Modus stur mit der maximalen Leistung auf allen Phasen geladen wird. Auch hiervon habe ich ein Log (openWB 1-3) angehängt.

Die Einstellungen der openWB habe ich kontrolliert und von meiner Seite aus keine fehlerhafte Einstellung entdeckt.

Könnte sich einer die Logs einmal anschauen und mir einen Tipp geben woran es liegen könnte? Vielen Dank...:-)

Re: Fehlerhaftes Phasenumschaltung

Verfasst: Di Mär 18, 2025 12:26 pm
von seaspotter
Immer beachten: viewtopic.php?t=1526

Ein Log sollte auf "Details" stehen und einen gesamten Zyklus zwischen Start und Start beinhalten und nicht nur einen kleinen Ausschnitt.

Und Hinweis: Wenn du einen zweiten Ladepunkt hast (2. openWB), bitte auch diese mal auf die aktuelle Version updaten, da sich kürzlich etwas an der Modbus Einbindung geändert hat.

Re: Fehlerhaftes Phasenumschaltung

Verfasst: Di Mär 18, 2025 12:34 pm
von Bussart
Danke für deine Rückmeldung. Hatte vergessen nach der Umstellung auf Details auf "speichern" zu klicken.
Werde beim kommenden auftreten noch einmal ein Log hochladen.

Das Update für die openSeries2 habe ich angestoßen. Danke für den Tipp

Re: Fehlerhaftes Phasenumschaltung

Verfasst: Mi Mär 19, 2025 8:31 am
von Bussart
Das Ganze noch einmal mit dem nun hoffentlich vollständigen Log. Dier Verzögerung der automat. Phasenumschaltung ist auf 8min eingestellt.

Mir ist beim zweiten Versuch aufgefallen, dass der Counter bei Unterbrechung einfach weiter zählt. Soll heißen, er fängt bei einem Ereignis nicht wieder von 8min an, sondern von dem Zeitpunkt an dem der erste Counter unterbrochen wurde. Dabei ist es egal wie oft der Counter unterbrochen wird. Sind die ersten 8min abgelaufen, wird die Phasenumschaltung immer sofort angestoßen.

Dabei ist es egal ob es sich um den Umschaltvorgang von 1 auf 3 Phasen oder von 3 auf 1 Phase handelt.


https://paste.openwb.de/0HjUPQ6fjoX51fB

Re: Fehlerhaftes Phasenumschaltung

Verfasst: Mi Mär 19, 2025 6:49 pm
von hhoefling
Die Zeit ist ja auch der Mindestabstand der Umschaltungen
Egal wie es der Sonne geht. Bei mehr Sonne startet die Zeit nicht neu.

Re: Fehlerhaftes Phasenumschaltung

Verfasst: Mi Mär 19, 2025 7:50 pm
von Bussart
Das war in der Vergangenheit allerdings anders. Es wurde nach jedem unterschreiten des Umschaltewertes wieder von der Anfangsvorgabe erneut runtergezählt.