Seite 1 von 2
Fehler beim Berechnen des Strom-Mix
Verfasst: Mi Apr 08, 2026 12:38 pm
von SPo
Moin,
ich habe Probleme beim Berechnen und darstellen der aktuellen Leistung.
Meine Installation ist wie folgt:
SM Einspeisepunkt _______________________ Fronius Gen24
.........................|...............|............|_ Fronius Primo A
.........................|...............|............|_ Fronius Primo B
.................... SM WP......SM 2xWBs.........|_ Hausinstallation
.........................|...............|
....................Wärme-......2x OpenWB
.................... pumpe
Ich habe die Struktur gemäß Bildern gesetzt und erhalte derzeit keine korrekte Berechnung in der OpenWB Oberfläche.
Frage: ist die Struktur der installation so korrekt in OpenWB eingegeben?
Erst mit der Zuordnung der beiden Primos unter den Gen24 scheint der PV Strom korrekt summiert zu werden. Ich erhalte aber immer falsche bzw. keine Haus Verbrauchswerte.

- Screenshot 2026-04-08 145714.jpg (28.03 KiB) 1993 mal betrachtet

- Screenshot 2026-04-08 145726.jpg (36.17 KiB) 1993 mal betrachtet

- Screenshot_20260406_104646_OpenWB Struktur.jpg (68.27 KiB) 1995 mal betrachtet
Re: Fehler beim Berechnen des Strom-Mix
Verfasst: Mi Apr 08, 2026 1:18 pm
von SPo
Auch ein virtueller Zähler führt nicht dazu, dass der hausstrom in der Übersicht angezeigt wird (Virt Zähler beim Feld Hausverbrauch zugeordnet).

- Screenshot 2026-04-08 151730.jpg (94.7 KiB) 1983 mal betrachtet
Re: Fehler beim Berechnen des Strom-Mix
Verfasst: Mi Apr 08, 2026 3:26 pm
von aiole
Bitte beachten:
viewtopic.php?t=1526
Auszüge:
-> Koala- oder Standard-theme für screenshots
-> Welche SW-Version verwendet wird, ist essentiell
Die PV-Verschachtelung erscheint mir nicht richtig. Staffel 1 auf YT gesichtet?
viewtopic.php?t=8815
ps
Hausverbrauch = nicht gemessener Verbrauch
pps
Virtueller Zähler für Hausverbrauch muss raus.
ppps
Bei Fronius liegt der Speicher immer auf selbiger Hierachieebene wie der zugehörige PV-WR (trotz HV-Hybrid-System). Die anderen beiden Smyo würde ich auch auf diese Ebene platzieren.

- Bildschirmfoto 2026-04-08 um 17.29.24.png (14.54 KiB) 1965 mal betrachtet
Re: Fehler beim Berechnen des Strom-Mix
Verfasst: Mi Apr 08, 2026 3:37 pm
von seaspotter
Meines Erachtens ist das auch die für dich richtige Konfiguration mit deiner skizzierten Verteilung:

- ksnip_20260408-173346.png (31.87 KiB) 1960 mal betrachtet
Den Smartmeter für die beiden Wallboxen weglassen, da diese eh schon eigene Zähler haben und die Anmerkungen von aiole noch berücksichtigen, dass die WR alle untereinander auf gleicher Höhe sind
und der BYD Speicher ebenfalls auf gleicher Höhe. Dann sollte der übrige Verbrauch deinem Hausverbrauch entsprechen.
Re: Fehler beim Berechnen des Strom-Mix
Verfasst: Mi Apr 08, 2026 3:48 pm
von aiole
@seaspotter
Bei Fronius liegt der Speicher nicht unter dem WR, trotz Hybridsystem. Ansonsten volle Zustimmung zu deiner Konfiguration.
Re: Fehler beim Berechnen des Strom-Mix
Verfasst: Mi Apr 08, 2026 3:58 pm
von seaspotter
aiole hat geschrieben: Mi Apr 08, 2026 3:48 pm
@seaspotter
Bei Fronius liegt der Speicher nicht unter dem WR, trotz Hybridsystem. Ansonsten volle Zustimmung zu deiner Konfiguration.
Hab ich doch geschrieben im Text:
und der BYD Speicher ebenfalls auf gleicher Höhe.

Re: Fehler beim Berechnen des Strom-Mix
Verfasst: Mi Apr 08, 2026 3:59 pm
von aiole
Sry - war nur optisch unterwegs

. Hab's mal hervorgehoben.
Re: Fehler beim Berechnen des Strom-Mix
Verfasst: Mi Apr 08, 2026 5:18 pm
von SPo
Danke! Die Werte scheinen zu passen mit der Konfiguration siehe Bild. Hausverbrauch wird von OpenWB ermittelt.
Es kommt aber noch zyklisch

"Fehler beim berechnen des Strommixes".

- Screenshot 2026-04-08 191628.jpg (72.51 KiB) 1934 mal betrachtet
Re: Fehler beim Berechnen des Strom-Mix
Verfasst: Mi Apr 08, 2026 7:03 pm
von seaspotter
SPo hat geschrieben: Mi Apr 08, 2026 5:18 pm
Danke! Die Werte scheinen zu passen mit der Konfiguration siehe Bild. Hausverbrauch wird von OpenWB ermittelt.
Es kommt aber noch zyklisch

"Fehler beim berechnen des Strommixes".
Screenshot 2026-04-08 191628.jpg
Wo kommt dieser Fehler? Screenshot oder noch besser ein Log davon wäre gut.
Kommt meist damm wenn im Haus doch noch irgendwo anders her eine Erzeugung/Einspeisung kommt, bzw aus der Batterie etc. Kann auch nur zeitweise sein wenns ein Timing Problem ist. Wobei es sollte eher eine Warnung sein, keine Fehlermeldung.
Re: Fehler beim Berechnen des Strom-Mix
Verfasst: Mi Apr 08, 2026 8:28 pm
von SPo
Das sehe ich z.B. auf der Seite:Konfiguration - Lastmanagement oben rechts als Nachricht.
Aber es scheint, dass das noch "Artefakte" von meinen Tests waren - seit 3h ist Ruhe. Ich beobachte das Morgen weiter.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!

- Screenshot 2026-04-08 222547.jpg (19.62 KiB) 1894 mal betrachtet