was ist da nicht richtig eingestellt?

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
ctheuring
Beiträge: 35
Registriert: Do Okt 08, 2020 2:15 pm

was ist da nicht richtig eingestellt?

Beitrag von ctheuring »

Moin,

gelegentlich habe ich solche Zickzack-Ladekurven.
Kann mir nicht vorstellen, was ich dort falsch eingestellt haben sollte:
Allgemeine PV-Laden-Einstellungen
- Regelmodus Bezug
- Einschaltschwelle 500 W
- Einschaltverzögerung 5 s
- Abschaltschwelle 50 W
- Abschaltverzögerung 300 s
- Mindestromstärke 7A
- 70% Regelung eingeschaltet
- 70% Regelpunkt 5700 W
EV-SoC Ladung
- Mindest-SoC 5%
- Mindest-SoC-Stromstärke 7A
- Maximal-SoC 95%
Speicher-Beachtung
- Vorrang-Steuerung EV-Vorrang
- Anzeige anzeigen
- Ladeleistung-Reserve 50 W
Auswahl_033.jpg
Flocki
Beiträge: 468
Registriert: Fr Aug 28, 2020 12:43 pm

Re: was ist da nicht richtig eingestellt?

Beitrag von Flocki »

Setze mal die Regelgeschwindigkeit unter "Einstellungen->Verschiedenes" auf Langsam oder höher.

Das hilft oft sehr effektiv gegen solches Schwingen.
ctheuring
Beiträge: 35
Registriert: Do Okt 08, 2020 2:15 pm

Re: was ist da nicht richtig eingestellt?

Beitrag von ctheuring »

Moin,
stand auf Normal, hab ich jetzt auf Langsam gesetzt
Danke
Mal sehen ...
AlSi_8480
Beiträge: 326
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang
Has thanked: 3 times

Re: was ist da nicht richtig eingestellt?

Beitrag von AlSi_8480 »

Hatte dieses Verhalten auch mal da ich das Delta zwischen Einschaltschwelle zzgl. Mindeststromstärke zu Ausschaltschwelle zu eng gesetzt hatte so dass das Laden bei Überschuss korrekt startete und sofort wieder wegen minimalem Bezug abbrach. Ggf. hier etwas mehr "Luft" lassen indem Einschaltschwelle höher oder Ausschaltschwelle niedriger (oder beides) gesetzt wird.

29,45 kWp an Fronius Symo; V2H mit MG5 + Soyosource Controller (Nulleinspeisung); Smart ED3 + Octavia RS iV als Daily; openWB series2 als Duo, custom & Eigenbau auf V2.x
Antworten