PV Laden: SmartWB: Ladestromwert springt ständig hin und her
Verfasst: So Aug 15, 2021 4:10 pm
Hallo,
ich nutze die OpenWB Software in Kombination mit einer SmartWB und habe beobachtet, dass im Modus PV Laden der eingestellte Ladestromwert ständig hin und her springt, hier mal ein Beispiel:
Die gerade Linie ist ein Sofort-Laden mit fester Vorgabe.
In den "Nur PV Log" sehe ich folgende Einträge:
Mich wundert, dass er als Schaltschwelle 230 annimmt und bei Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) steht. Die SmartWB ist dreiphasig angeschlossen und kann daher nur in 690er Schritten gesteuert werden?! In der Oberfläche von OpenWB finde ich außer unter "Allgemeine Einstellungen" -> "EV Daten" nichts, wo ich 1phasig einstellen kann.
In der Statusübersicht sehe ich eigenartigerweise auch keine Spannung/Stromstärke pro Phase:
Ich nutze:
openWB Version: 1.9.246
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? 3x SMA Sunny Boy 4.0
Welches EVU Modul? SMA SHM 2.0
Welches Auto wird geladen? Skoda Enyaq
Welche Wallbox: SmartWB Firmware v2.2.4 (vorher v2.2.1 - gerade aktualisiert, 1005: Firmware Version 15)
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das Problem liegen könnte und ob es mit der Schaltschwelle von 230 zusammenhängt?
ich nutze die OpenWB Software in Kombination mit einer SmartWB und habe beobachtet, dass im Modus PV Laden der eingestellte Ladestromwert ständig hin und her springt, hier mal ein Beispiel:
Die gerade Linie ist ein Sofort-Laden mit fester Vorgabe.
In den "Nur PV Log" sehe ich folgende Einträge:
Code: Alles auswählen
2021-08-15 18:01:46: Uberschuss (-2033) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2021-08-15 18:01:45: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-08-15 18:01:45: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-08-15 18:01:45: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2021-08-15 18:01:45: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2021-08-15 18:01:25: Überschuss (1252) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 11 (LV0)
2021-08-15 18:01:25: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-08-15 18:01:25: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-08-15 18:01:25: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2021-08-15 18:01:25: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2021-08-15 18:01:06: Uberschuss (-719) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2021-08-15 18:01:05: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-08-15 18:01:05: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-08-15 18:01:05: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2021-08-15 18:01:05: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2021-08-15 18:00:46: Überschuss (770) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 9 (LV0)
2021-08-15 18:00:46: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-08-15 18:00:46: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-08-15 18:00:46: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2021-08-15 18:00:46: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2021-08-15 18:00:27: Uberschuss (-369) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2021-08-15 18:00:26: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-08-15 18:00:26: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-08-15 18:00:26: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2021-08-15 18:00:26: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2021-08-15 18:00:06: Überschuss (503) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 8 (LV0)
2021-08-15 18:00:06: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-08-15 18:00:06: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-08-15 18:00:06: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2021-08-15 18:00:06: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2021-08-15 17:59:47: Uberschuss (-1369) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2021-08-15 17:59:47: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-08-15 17:59:46: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
In der Statusübersicht sehe ich eigenartigerweise auch keine Spannung/Stromstärke pro Phase:
Ich nutze:
openWB Version: 1.9.246
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? 3x SMA Sunny Boy 4.0
Welches EVU Modul? SMA SHM 2.0
Welches Auto wird geladen? Skoda Enyaq
Welche Wallbox: SmartWB Firmware v2.2.4 (vorher v2.2.1 - gerade aktualisiert, 1005: Firmware Version 15)
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das Problem liegen könnte und ob es mit der Schaltschwelle von 230 zusammenhängt?