Hallo,
die Leitung zur Walbox ist im Sicherungskasten mit 3x Möller PXL-B16/1 abgesichert.
Brauch ich dann in der Wallbox noch die „ Fi Typ B DC Fehlerstromüberwachung“ zusätzlich?
Danke für eure Hilfe!
LG
Franz
Re: Fi Typ B DC In der WB notwendig
Verfasst: So Okt 31, 2021 9:10 am
von Jarry
Franz318 hat geschrieben: ↑So Okt 31, 2021 7:35 am
Hallo,
die Leitung zur Walbox ist im Sicherungskasten mit 3x Möller PXL-B16/1 abgesichert.
Brauch ich dann in der Wallbox noch die „ Fi Typ B DC Fehlerstromüberwachung“ zusätzlich?
Danke für eure Hilfe!
LG
Franz
JA
Es darf aber KEIN weiterer Typ A FI VOR deinen Sicherungen sein
Re: Fi Typ B DC In der WB notwendig
Verfasst: Do Nov 04, 2021 6:36 pm
von Leguan
Idealerweise den Typ B Fi in den Hauptsicherungskasten bauen plus einem LS Automaten.
Der Typ B Fi sollte nicht hinter einem TypA Fi liegen.
Re: Fi Typ B DC In der WB notwendig
Verfasst: Do Nov 04, 2021 7:36 pm
von Jarry
Leguan hat geschrieben: ↑Do Nov 04, 2021 6:36 pm.
Der Typ B Fi sollte nicht hinter einem TypA Fi liegen.
nicht sollte….
Er darf NICHT!
Re: Fi Typ B DC In der WB notwendig
Verfasst: Mo Nov 08, 2021 4:33 pm
von Franz318
So ganz klar ist mir das jetzt noch immer nicht.
Soll der FI von der Wallbox dann in den Sicherungskasten gebaut werden oder kann es so bleiben wenn die WB mit FI kommt?
Re: Fi Typ B DC In der WB notwendig
Verfasst: Mo Nov 08, 2021 4:40 pm
von aiole
Franz318 hat geschrieben: ↑Mo Nov 08, 2021 4:33 pm
So ganz klar ist mir das jetzt noch immer nicht.
Soll der FI von der Wallbox dann in den Sicherungskasten gebaut werden oder kann es so bleiben wenn die WB mit FI kommt?
Wenn es keine speziellen Brandschutzanforderungen für die Wegstrecke Si-Kasten <-> WB gibt, reicht der LS im Si-Kasten und der FiB in der WB.
Ansonsten den FiB aus der WB verwenden und neben den LS im Si-Kasten setzen.
! Das ganze gilt für EINEN Ladepunkt ! Es dürfen weder weitere WB noch andere Verbraucher hinter dem WB-FiB sitzen.