Frage zu openWB duo und Lastmanagement

Antworten
Dusty
Beiträge: 24
Registriert: Fr Dez 20, 2019 3:13 pm

Frage zu openWB duo und Lastmanagement

Beitrag von Dusty »

Werte Community

Ich bin am überlegen, mir eine openwb Duo zu bestellen.
Folgendes Setup:

3x 16A = 11kW zur Verfügung
LP1 für Tesla MX 3ph
LP2 für Hyundai Kona, welcher nur einphasig laden kann

Problem: was macht das Lastmanagement, wenn beide eingesteckt sind und beide LPs 3phasig angeschlossen sind?
Wenn der Kona eingesteckt ist, zieht er Vollstrom 16A auf L1. Das MX dürfte somit nicht mehr geladen werden, denn sonst würde maxA auf L1 überschritten werden. Ich "verliere" 2x16A

Oder:
der Kona reduziert, sagen wir mal auf 8A, bleiben noch 3x 8A übrig für das MX um maxA L1 nicht zu überschreiten. Ich "verliere" 2x8A

Oder: ich schliesse LP1 nur einphasig und LP2 zweiphasig an, macht das die openWB duo überhaupt mit?
Dann "verliere" ich 1x 8A, wenn nur das MX eingesteckt ist. (was mein heutiges Setup ist mit geschalteter CEE16 für den Kona und einem TWC mit TWCManager & openWB standalone)

Was meint ihr, gibts dafür eine Lösung?

Mit bestem Gruss

Dusty
openWB
Site Admin
Beiträge: 8044
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Frage zu openWB duo und Lastmanagement

Beitrag von openWB »

Zweiphasiger Anschluss ist nicht vorgesehen.
Es wird auf 2x8A reduziert.

Alternativ beide einphasig mit dann je 3,6kW
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Frage zu openWB duo und Lastmanagement

Beitrag von HSC »

Du meinst hier sicher in erster Linie das Loadsharing.
Screenshot 2021-12-13 at 14-38-56 openWB Einstellungen.png
Ein EV an einem LP, kein EV am 2. LP oder zwei 1- phasige EV an beiden LP ist kein Problem, dann wird mit je 16 A geladen. Bedingung, die Phasen werden lt. Vorgabe rotiert/ geschoben.
Ab 1p an einem LP und mehrphasig an weiterem LP oder umgekehrt greift das Loadsharing ein. Es reduziert hart auf die Hälfte, also überall 8A Ladestrom bei Vorgabe 16A (11 kW- LP).

Anders das Lastmanagment, es würde übergeordnet anhand der EVU- Daten eingreifen und die LP entspr. gleichzeitig regeln.

Da Dein Kona nur 1p kann, kann der LP weiterhin mit 3p angeschlossen werden. openWB erkennt das. Aber 1p- Anschluss (an L1 in der WB) wäre auch möglich.
VG
Zuletzt geändert von HSC am Mo Dez 13, 2021 2:43 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Dusty
Beiträge: 24
Registriert: Fr Dez 20, 2019 3:13 pm

Re: Frage zu openWB duo und Lastmanagement

Beitrag von Dusty »

openWB hat geschrieben: Mo Dez 13, 2021 1:31 pm
Es wird auf 2x8A reduziert.
Nur um sicher zu gehen dass ich es richtig verstehe:

LP1 1x8A
LP2 3x8A
Jarry
Beiträge: 1513
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Frage zu openWB duo und Lastmanagement

Beitrag von Jarry »

Dusty hat geschrieben: Mo Dez 13, 2021 1:52 pm
openWB hat geschrieben: Mo Dez 13, 2021 1:31 pm
Es wird auf 2x8A reduziert.
Nur um sicher zu gehen dass ich es richtig verstehe:

LP1 1x8A
LP2 3x8A
genau

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Antworten