Dritte Phase wackelt

Antworten
HerrOlsen
Beiträge: 8
Registriert: Mo Dez 13, 2021 11:48 am

Dritte Phase wackelt

Beitrag von HerrOlsen »

Hallo zusammen,

ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer series2 standard (obwohl ich beim Installatuer eine standard+ geordert hatte, aber das ist eine andere Geschichte.
Beim Blick auf mein Smartmeter ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass, gerade zu Anfang des Ladevorgangs ab und zu besonders die 3. Phase plötzlich" nachgibt" (die anderen beiden sinken auch leicht, die dritte aber ganz bsonders.
Das lässt mit der Zeit scheinbar nach (siehe Screenshot der openwb), kommt mir aber trotzdem etwas merkwürdig vor.
Außerdem blinkt bei mir die ganze Zeit "Lastmanagement aktiv, Ladeleistung reduziert".
Das Fahrzeug lädt sowohl an öffentlichen AC-Ladern als auch an anderen Wallboxen konstant 3 phasig.

Umgebung:
Wallbox: series2 standard, Firmware 1.9.250
EV: Tesla Model 3 Lang Range
WR: Kostal Plenticore mit KSEM

Bin für jeden Tipp dankbar...

Grüße aus der Klingenstadt Solingen,

Chris
Dateianhänge
Screenshot openWB
Screenshot openWB
Screenshot Smartmeter
Screenshot Smartmeter
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Dritte Phase wackelt

Beitrag von HSC »

Da sollten dringend vom Elektriker alle Schrauben an Sicherungen, Fi, Zähler und Klemmen ab Zählerschrank über Zuleitung bis in die WB auf festen Sitz überprüft werden!!

Welche Werte sind unter Einstellungen/allgemein für das LastM eingestellt? Dort sollten Werte analog der Hausanschlusssicherung eingetragen werden.
Sonst überall als min. 6A und als max. bei 11kW- WB 16A eintragen.
VG
HerrOlsen
Beiträge: 8
Registriert: Mo Dez 13, 2021 11:48 am

Re: Dritte Phase wackelt

Beitrag von HerrOlsen »

Hi HSC,

danke für deine Antwort.
Ich lasse alle Schrauben vom Elektriker überprüfen.

beim Lastmanagement ist das hier eingestellt:
Dateianhänge
screenshot.png
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Dritte Phase wackelt

Beitrag von HSC »

HerrOlsen hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 4:47 pm Hi HSC,

danke für deine Antwort.
Ich lasse alle Schrauben vom Elektriker überprüfen.

beim Lastmanagement ist das hier eingestellt:
Hat es einen wichtigen Grund, beispielsweise wegen der Zuleitung zu mehreren WB's?
Normalerweise kommen dort die Werte der Hausanschlusssicherung rein, z.B. 35 A und entspr. 24.000 W.
VG
HerrOlsen
Beiträge: 8
Registriert: Mo Dez 13, 2021 11:48 am

Re: Dritte Phase wackelt

Beitrag von HerrOlsen »

HSC hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 4:49 pm Hat es einen wichtigen Grund, beispielsweise wegen der Zuleitung zu mehreren WB's?
Normalerweise kommen dort die Werte der Hausanschlusssicherung rein, z.B. 35 A und entspr. 24.000 W.
VG
Nicht, dass ich wüsste.
Hausanschluss-Sicherung ist 63A und es ist die einzige WB im Haus.
Vielleicht dachte der Elektriker, dass er damit auf 11kW begrenzen kann...?
Ich stell's mal auf 63.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Dritte Phase wackelt

Beitrag von HSC »

Wenn Du i.d.R. die 3x63 A nie brauchst, kannst Du auch auf 3x50 A und 34.000 W oder bei 3x63A dann 43.000 W einstellen.
VG
Robeck
Beiträge: 76
Registriert: Sa Jan 23, 2021 11:12 am

Re: Dritte Phase wackelt

Beitrag von Robeck »

Ich hatte ja das gleiche Problem. Guggst du:

viewtopic.php?f=4&t=4444&p=52357#p52357
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tesla Model 3 und eine openWB series2 standard +
HerrOlsen
Beiträge: 8
Registriert: Mo Dez 13, 2021 11:48 am

Re: Dritte Phase wackelt

Beitrag von HerrOlsen »

Robeck hat geschrieben: Fr Dez 24, 2021 11:27 am Ich hatte ja das gleiche Problem. Guggst du:

viewtopic.php?f=4&t=4444&p=52357#p52357
Erscheint mir plausibel, zumal das Problem je nach Außentemperatur und Dauer des Ladevorgangs irgendwann verschwindet.
Ich lasse mal den Installatör kommen... (-:
Danke einstweilen.
Antworten