Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?

Stevie_AN
Beiträge: 301
Registriert: Di Jan 19, 2021 11:04 am

Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?

Beitrag von Stevie_AN »

grothauu hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 6:54 am Für mich wäre interessant, dass ich dann 1 phasig ohne 1p 3p bis 7,2kW laden könnte, was der Maximalleistung meiner PV entspricht.
Ja, das geht! Einphasig bis 32A => ~ 7,3kW
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
evchab
Beiträge: 276
Registriert: Mo Mär 04, 2019 3:04 pm

Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?

Beitrag von evchab »

grothauu hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 6:54 am Für mich wäre interessant, dass ich dann 1 phasig ohne 1p 3p bis 7,2kW laden könnte, was der Maximalleistung meiner PV entspricht.
deswegen habe ich das auch gemacht - damit läuft das Überschussladen schon geschmeidiger
Gero
Beiträge: 2646
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?

Beitrag von Gero »

grothauu hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 6:54 am (1) Antrag beim EVU. Muss den unbedingt ein Elektriker stellen? Mein Anschluss gibt das von der Absicherung leicht her.
Der VNB muss die 22kW genehmigen. Es gibt auch VNBs, die die Anmeldung von einem Elektriker erwarten, weil der dann auch für die ordnungsgemäße Installation gerade steht.
(2) Austausch der Automaten in der Installation von 16 auf 32 A
...und überprüfen, ob die Leitungsquerschnitte passen. Das macht ja üblicherweise auch der Elektriker.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
AlSi_8480
Beiträge: 294
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang

Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?

Beitrag von AlSi_8480 »

Meine Frage trifft zwar nicht exakt das Thema aber vielleicht hat der eine oder andere eine ähnliche Konstellation:

Meine 4 11kW Wallboxen laufen über Lastmanagement (2x oWB Lastmanagement mit max. 11kW und 2xgo-E mit deren Lastmanagement ebenfalls 11kW) mit zusammen 22kW die gemeinsam mit 32A abgesichert wurden und dieses Setup vom VNB genehmigt wurde. (Natürlich ist jede WB für sich ebenfalls mit ihrer Anschlussleistung noch einmal separat abgesichert).

Wie verhält es sich wenn ich hier die oWB per Ticket auf 22kW "öffne". Hinsichtlich dem Netzanschluss sowie der Absicherung ändert sich nichts, lediglich kann es passieren das an oWB mit 22kW geladen wird und ich die go-e dann eben nicht verwende darf um die Sicherung nicht zu schmeißen.

Was sagt ihr?

29,45 kWp PV an 2x Fronius Symo 15.0-3-M mit Fronius Smartmeter
25.000km/Jahr elektrisch mit MG5, Smart ED3 & Octavia RS iV
- oWB series2 custom & oWB Eigenbau (V1.9)
- 2x go-e V2
Stevie_AN
Beiträge: 301
Registriert: Di Jan 19, 2021 11:04 am

Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?

Beitrag von Stevie_AN »

AlSi_8480 hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 8:46 am Meine Frage trifft zwar nicht exakt das Thema aber vielleicht hat der eine oder andere eine ähnliche Konstellation:

Meine 4 11kW Wallboxen laufen über Lastmanagement (2x oWB Lastmanagement mit max. 11kW und 2xgo-E mit deren Lastmanagement ebenfalls 11kW) mit zusammen 22kW die gemeinsam mit 32A abgesichert wurden und dieses Setup vom VNB genehmigt wurde. (Natürlich ist jede WB für sich ebenfalls mit ihrer Anschlussleistung noch einmal separat abgesichert).

Wie verhält es sich wenn ich hier die oWB per Ticket auf 22kW "öffne". Hinsichtlich dem Netzanschluss sowie der Absicherung ändert sich nichts, lediglich kann es passieren das an oWB mit 22kW geladen wird und ich die go-e dann eben nicht verwende darf um die Sicherung nicht zu schmeißen.

Was sagt ihr?
Sofern das Lastsmanagement aktiviert und korrekt eingestellt bleibt, kann nichts passieren. Die Umstellung auf 22kW heißt ja nicht automatisch, dass die Box immer mit 22kW lädt - sie kann nun lediglich anstatt der bisher max. 16A pro Phase nach der Umstellung max. 32A pro Phase laden.
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
AlSi_8480
Beiträge: 294
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang

Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?

Beitrag von AlSi_8480 »

Stevie_AN hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 8:55 am Sofern das Lastsmanagement aktiviert und korrekt eingestellt bleibt, kann nichts passieren. Die Umstellung auf 22kW heißt ja nicht automatisch, dass die Box immer mit 22kW lädt - sie kann nun lediglich anstatt der bisher max. 16A pro Phase nach der Umstellung max. 32A pro Phase laden.
So sehe ich das auch.
Solange die vom VNB zugelassene Leistung pro Phase sowie in der Gesamtsumme eingehalten wird dürfte das dahinter liegende Setup eigentlich egal sein. Kurioserweise musste ich den WB Typ bei der Anmeldung angeben, ich würde aber mit Sicherheit keine Änderungsmeldung machen wenn ich die go-e später mal gegen weitere oWB austauschen sollte - warum auch...

29,45 kWp PV an 2x Fronius Symo 15.0-3-M mit Fronius Smartmeter
25.000km/Jahr elektrisch mit MG5, Smart ED3 & Octavia RS iV
- oWB series2 custom & oWB Eigenbau (V1.9)
- 2x go-e V2
Antworten