Seite 1 von 3

EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Di Nov 15, 2022 8:28 am
von joeapp
Hallo,
ich habe im September ein openWB EVU Kit v2 MID mit Kabelumbaustromwandlern erworben und eingebaut/einbauen lassen. Komischerweise wird am Gerät keine Spannung angezeigt. Stromstärke wird erfasst/angezeigt.
IMG_20221024_150445.jpg

Ist etwas falsch angeschlossen worden?
Anschluss oben
IMG_20221114_175037.jpg
Anschluss unten
IMG_20221114_175112.jpg
IMG_20221114_205337.jpg
IMG_20221114_205507.jpg

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Di Nov 15, 2022 8:44 am
von Stevie_AN
Eigentlich kann man den gar nicht falsch anschließen - aber aus Deinen Fotos werde ich nicht schlau.

Wenn oben die drei Phasen und der Neutralleiter aufgelegt sind (Zuleitung), dann sollte er eigentlich was anzeigen.

Warum ist bei Dir unten (Abgang) nichts aufgelegt?
2022-11-15_09h47_37.png

Oder halt bei einphasigem Anschluss:
2022-11-15_09h49_36.png

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Di Nov 15, 2022 8:48 am
von openWB
@Steve
Du hast das falsche Schaubild (direktmessend)
edit: nach deinem EDIT passt das Schaubild...

@joeapp
LN/LA versorgen den Zähler mit Strom.
N/L3/L2/L1 sind entsprechend zu belegen damit eine Spannung angezeigt werden kann.
Die Wandler selbst können nur den Strom messen.
Kurzum, da muss der Elektriker nochmal ran.

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Di Nov 15, 2022 8:51 am
von Stevie_AN
openWB hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 8:48 am @Steve
Du hast das falsche Schaubild (direktmessend)
edit: nach deinem EDIT passt das Schaubild...
...hab's gemerkt ;-)

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Di Nov 15, 2022 9:33 am
von joeapp
openWB hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 8:48 am
@joeapp
LN/LA versorgen den Zähler mit Strom.
N/L3/L2/L1 sind entsprechend zu belegen damit eine Spannung angezeigt werden kann.
Die Wandler selbst können nur den Strom messen.
Kurzum, da muss der Elektriker nochmal ran.
Welches Anschlussschema muss ich verwenden?
Das hier http://openwb.de/main/wp-content/upload ... hemav2.pdf ist ja eher für direktmessend oder?

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Di Nov 15, 2022 9:40 am
von joeapp
Das erste Schema (editiert) von Stevie_AN vermutlich?
In welcher Dokumentation findet man das?

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Di Nov 15, 2022 9:51 am
von Stevie_AN
joeapp hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 9:40 am Das erste Schema (editiert) von Stevie_AN vermutlich?
In welcher Dokumentation findet man das?
z.B. in dieser Dokumentation hier: https://xn--stromzhler-v5a.eu/media/pdf ... tocoll.pdf

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Di Nov 15, 2022 10:19 am
von joeapp
Besten Dank allerseits, dann bin ich schon mal ein Schritt weiter.

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: So Jan 29, 2023 9:34 pm
von joeapp
Hallo,
es hat einige Zeit gedauert, bis ich dem SDM630 etwas Spannung geben (lassen) konnte.
Jetzt habe ich das Problem, dass ein Export angezeigt wird, obwohl es Nacht ist.
Mal zeigt P1 einen Export an und P2+P3 einen Import, manchmal aber auch nur wie abgebildet.
Das hat sicherlich mit der negtaiven Stromstärke bei P2 zu tun.
Aber was kann die Ursache sein?
Ist etwas am Anschluss falsch oder muß ich am SDM etwas ändern?
Danke schon mal für eure Hinweise!
oWBstatus_EVU_2023-01-29 214841.jpg

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Mo Jan 30, 2023 5:59 am
von Gero
Die Wandlerspulen sind nicht alle in der selben Richtung montiert. Die Montagerichtung bestimmt den Stromfluss. Also die, die nachts Einseisung zeigen, abmachen, um 180° drehen und wieder dranmachen. Da ist bestimmt auch ein Pfeil oder sowas drauf, damit man das bei der Montage auch sehen kann.