Seite 1 von 2

Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen

Verfasst: Do Aug 17, 2023 9:03 pm
von timaios2000
Hallo zusammen,

ich nutze den SDM630v2 mit dem PE11 Ethernet-Konverter für die Messung der PV-Erzeugung in openWB.

In openWP klappt alles wunderbar. Laut Modulkonfiguration -> PV läuft das Gerät über Port 8899.

Wenn ich nun über dieselbe IP und denselben Port den SDM630v2 im ioBroker bzw. mit meinem Victron OS auslesen will, bekomme ich keine Verbindung. Zum Testen habe ich mir außerdem Modbus Poll runtergeladen. Auch da klappt es nicht.

Was läuft da schief? Ist nur eine Verbindung gleichzeitig möglich?

Re: Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen

Verfasst: Fr Aug 18, 2023 5:19 am
von openWB
Parallel Verbindungen werden nicht wirklich unterstützt.

Re: Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen

Verfasst: Fr Aug 18, 2023 5:30 am
von derNeueDet
Hmm, kann ich so nicht bestätigen.
Ich rufe von 3 unterschiedlichen Systemen jeweils einen PE11 und einen EE11 ab.
Ist das ein Original openWB Kit mit der IP Adresse aus dem 192.168.193.x Bereich?


VG
Det

Re: Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen

Verfasst: Fr Aug 18, 2023 6:27 am
von timaios2000
derNeueDet hat geschrieben: Fr Aug 18, 2023 5:30 am Ist das ein Original openWB Kit mit der IP Adresse aus dem 192.168.193.x Bereich?
Ja, Original openWB Kit, den ich zuerst als EVU Zähler verwendet habe. Die IP-Adresse des PE in Modulkonfiguration -> PV der openWB ist aber 192.168.188.x

Ich habe den PE aber mal zurückgesetzt. Aber wie gesagt: openWB hat eine Verbindung. Nur eben weitere nicht.

Re: Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen

Verfasst: Fr Aug 18, 2023 7:42 am
von derNeueDet
Vergleiche mal mit den Einstellungen hier:

https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... er#sdm-630

Re: Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen

Verfasst: Fr Aug 18, 2023 8:22 am
von timaios2000
Die Einstellungen sind identisch

Re: Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen

Verfasst: Fr Aug 18, 2023 11:38 am
von derNeueDet
Hmm, dann wird es schwierig, bei mir greift meine Original openWB, mein Entwicklungssystem und meine openWB V2 parallel auf die beiden Gateways zu, ohne Probleme.

VG
Det

Re: Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen

Verfasst: Fr Aug 18, 2023 12:43 pm
von openWB
@Det
das kann klappen, muss aber nicht. Daher empfehlen wir niemals einen parallelen Zugriff.

Re: Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen

Verfasst: Fr Aug 18, 2023 1:13 pm
von Becker
ich würde* den mit einem Gerät auslesen und die Werte dann per MQTT verteilen.

* ich mache es so

Re: Eastron SDM630 über Modbus TCP/IP auslesen

Verfasst: Fr Aug 18, 2023 2:20 pm
von derNeueDet
openWB hat geschrieben: Fr Aug 18, 2023 12:43 pm @Det
das kann klappen, muss aber nicht. Daher empfehlen wir niemals einen parallelen Zugriff.
Dann dürft ihr mich jetzt alle Sven Glückspilz nennen :mrgreen: .

Die aktuell angemeldeten Clients sieht man auch im PE11. Also evtl. Mal schauen, ob da eine IP dauerhaft drin hängt. Es ist nur eine bestimmte Anzahl paralleler Connections möglich.

Bei meinem PE11 ist da 5 drin und beim EE11 nur 3.

Was du mal noch testen kannst, ist einen 2. TcP Server auf dem PE11 einzurichten. Identische Einstellungen, nimmt dann im Normalfall die 9999 als Port. Dann die anderen Clients auf die 9999 einrichten.

Wenn es sporadisch nicht gehen würde, könnte ich es verstehen, aber bei gar nicht durch kommen würde ich eine andere Ursache suchen. Fritz Box irgendwelche Portfulter gesetzt ( versteckt sich gerne auch hinter Kindersicherung) die anderen Clients liegen im Gastnetz...


VG
Det