Zielladen mit zwei Zeiten
Verfasst: Mi Feb 28, 2024 7:31 am
Moin!
Nachdem ich hier schon angefangen habe das Problem zu schildern, habe ich dann heute morgen gemerkt, dass es wohl doch, aufgrund der Komplexität (zumindest aus meiner Sicht) einen eigenen Thread verdient.
Ich habe eine OpenWB-Custom mit Adapterplatine und folgender Struktur: Die Einstellungen zum Zielladen sind wie folgt: Das Hauptproblem sieht man sehr gut in der folgenden Grafik: Hier sind aus meiner Sicht folgende Dinge falsch (wobei ich nicht ausschließen möchte, dass Config-Fehler dabei sind):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ich schon rausgefunden habe:
Es wird anscheinend von vornherein mit zwei Zeitplänen zum Ziellanden geplant, wobei der spätere mit meiner 11kW Box nie den Ziel-SoC erreichen kann:
Mehr kann ich leider aus dem Logs nicht rauslesen. Ich hänge die relevanten um den Zeitpunkt heute morgen hier mal an. Der MQTT log scheint mir übrigens auch sehr komisch geordnet. Zumindest konnte ich mich darin nur mit Hilfe von Notepad++ nicht zurechtfinden.
Die MQTT Logs und der vom Ladepunkt kommen im nächsten Post, da die Anzahl der Anhänge auf 5 begrenzt ist.
Besten Dank im Voraus schonmal, wenn sich dem jemand annehmen könnte.
Christian
Nachdem ich hier schon angefangen habe das Problem zu schildern, habe ich dann heute morgen gemerkt, dass es wohl doch, aufgrund der Komplexität (zumindest aus meiner Sicht) einen eigenen Thread verdient.
Ich habe eine OpenWB-Custom mit Adapterplatine und folgender Struktur: Die Einstellungen zum Zielladen sind wie folgt: Das Hauptproblem sieht man sehr gut in der folgenden Grafik: Hier sind aus meiner Sicht folgende Dinge falsch (wobei ich nicht ausschließen möchte, dass Config-Fehler dabei sind):
- Die Zielladung beginnt zu zwei Zeipunkten, wobei die Zielladung nur erreicht werden würde, wenn zum ersten mit Voller Leistung geladen würde
- Während der zweiten Ladephase, wird die Leistung am EVU-Punkt nicht gezählt/erfasst/dargestellt
- Bzw. wird nach Abbruch der ersten Ladephase überhaupt keine Leistung mehr erfasst. In der Zeit habe ich heute z.B. die Kaffeemaschine angeschaltet, Rechner hochgefahren...
- Nachdem der Zieltermin erreicht ist, wird mit 6A weitergeladen, obwohl das Fragezeichen in den Einstellungen sagt, dass nur mit Überschuss geladen werden soll
- Die Meldung "LP 1: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 6 A." ab 07:10 macht aus meiner Sicht keinen Sinn... Hängt aber vermutlich mit dem vorigern Fehler zusammen.
- Unter _Konfiguration->Auswertungen_ sehe ich einen riesen Peak um 07:10, am Ende der Zielladung. Dieser Peak ist im normalen Diagramm nicht vorhanden
- Nebenfund: Die Log-Dateien sind nicht zeitlich geordnet, sondern springen. Der (zeitliche)Anfang des Logs ist in der Mitte der Datei.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ich schon rausgefunden habe:
Es wird anscheinend von vornherein mit zwei Zeitplänen zum Ziellanden geplant, wobei der spätere mit meiner 11kW Box nie den Ziel-SoC erreichen kann:
Code: Alles auswählen
2024-02-27 21:10:20,611 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-27 21:10:20,611 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-02-27 21:10:20,613 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} -[u] delta 0:26:15 start_time 2024-02-27 06:43:45 end 2024-02-27 07:10:00 [/u]now 2024-02-27 21:10:20.612941
2024-02-27 21:10:20,614 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 0:26:15 start_time 2024-02-28 06:43:45 end 2024-02-28 07:10:00 now 2024-02-27 21:10:20.612941
2024-02-27 21:10:20,616 - {control.ev:734} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start 34404.387059s, Dauer 0.4375h, Termin heute verpasst: False
2024-02-27 21:10:20,617 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:18:45 start_time 2024-02-27 05:51:15 end 2024-02-27 07:10:00 now 2024-02-27 21:10:20.617162
2024-02-27 21:10:20,618 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:18:45 start_time 2024-02-28 05:51:15 end 2024-02-28 07:10:00 now 2024-02-27 21:10:20.617162
2024-02-27 21:10:20,619 - {control.ev:734} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start 31254.382838s, Dauer 1.3125h, Termin heute verpasst: False
2024-02-27 21:10:20,620 - {control.ev:783} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Zielladen-Standard
Besten Dank im Voraus schonmal, wenn sich dem jemand annehmen könnte.
Christian