von knotzchef
Hallo,

in meinem System sind 2 SE WR SE10K-RWS48BEN4 verbaut.

1. WR ist der Master mit SE Home Battery und SE Smartmeter via Modbus_1
2. WR ist der Slave ohne Batterie und ist via Modbus_2 mit dem Master verbunden.

Leider bekomme ich den 2. WR nicht in OpenWB eingebunden und somit stimmen die Werte wie PV-Leistung, kWh/d... nicht.

Gibt es eine Konfigurationsmöglichkeit?

knotchef

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Verfasst: Sa Apr 06, 2024 7:54 pm
von aiole

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Verfasst: Mo Apr 08, 2024 8:45 am
von knotzchef
openWB Version : 2.1.3 patch 1
openWB Variante: openWB series 2 standard 22kW
Browser Cache gelöscht? ja
Welches Theme: standard openWB

Je nach Problem:
2x Solaredge SE10K-RWS48BEN4
1x Solaredge EVU Modul
1x 13,8 kWh Solaredge Homebatterie an WR 1

Ich vermute ja dass man den 2nd ModBus in der Konfiguration gar nicht genau auswählen kann.

Den log würde ich gerne anhängen,,, aber ich glaube die Anleitung von der verlinkten Seite ist nicht mehr aktuell....

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Verfasst: Mo Apr 08, 2024 7:38 pm
von ChristophR
Ich habe zwar keine 2 Wechselrichter, ich vermute aber es müsste so aussehen:
2024-04-08 21_35_00-openWB _ Konfiguration - Geräte und Komponenten und 1 weitere Seite - Persönlich.png
2024-04-08 21_35_00-openWB _ Konfiguration - Geräte und Komponenten und 1 weitere Seite - Persönlich.png (43.42 KiB) 488 mal betrachtet
Es muss 1 Gerät sein, das sieht man im Lastmanagement nicht...

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Verfasst: Di Apr 09, 2024 5:37 am
von knotzchef
Hallo zusammen,

das mit der ModBus ID 2 habe ich auch schon probiert,,, das geht aber nicht.

Ich vermute ja da müsste bsp. so was rein wie 1.2 oder so... da ja die OpenWB "via Ethernet" mit dem 1. WR über Modbus TCP"redet". Der 2. WR ja aber am 2nd Modbus vom 1. WR hängt.....

Moritz

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Verfasst: Do Apr 11, 2024 12:48 pm
von knotzchef
aiole hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 7:54 pm viewtopic.php?t=615
Kannst du den Inhalt in dem Link auf die SW 2.1xx anpassen, dass ich die richtigen Logs ablegen kann?

Danke.

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Verfasst: Do Apr 11, 2024 9:35 pm
von ChristophR
knotzchef hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 12:48 pm
aiole hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 7:54 pm viewtopic.php?t=615
Kannst du den Inhalt in dem Link auf die SW 2.1xx anpassen, dass ich die richtigen Logs ablegen kann?

Danke.
Ich würde sagen, das hier sollte helfen:
viewtopic.php?t=1526

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Verfasst: Do Apr 18, 2024 12:43 pm
von knotzchef
Hallo,
ich habe nun einen Trace gezogen
Log_Auszug.zip
Log-Datei beim anlegen 2.WR
(229.51 KiB) 20-mal heruntergeladen

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Verfasst: Fr Apr 19, 2024 9:07 am
von LenaK
In der Auswahlliste der Komponenten gibt es noch den Eintrag "Externen Wechselrichter". Dort kann eine ModbusID und MeterID eingegeben werden.

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Verfasst: Di Apr 23, 2024 7:47 pm
von knotzchef
Hallo,

wenn ich die Beschreibung aber lese, interpretiere ich das aber so, dass der 2. WR auch einen weitern SmartMeter braucht... das ist aber bei mir nicht der Fall, der 2. WR übernimmt die Werte vom 1WR an dem der SmartMeter angeschlossen ist.
-> der 2. WR hängt ja auch nicht am selben Modbus wie der SmartMeter am 1.WR.. sondern am MODBus_2 vom WR1


"Diese Komponente nur konfigurieren, wenn ein weiteres Solaredge SmartMeter verbaut ist, welches z.B. die Leistung einer vorhandenen Bestands-PV-Anlage erfasst. Dieses zusätzliche SmartMeter muss dann als "Zähler 2" / "Position 2" im Wechselrichter-Konfigurationsmenü konfiguriert sein. "