Seite 1 von 1

Überschussladung openwb regelt nicht richtig

Verfasst: Mo Okt 21, 2024 2:02 pm
von n8flight
Moin,

ich habe am WE ein Update der Software von 1.9 auf 2.1.5 Patch 2 gemacht. Das hat mich für Stunden beschäftigt und war wirklich nicht wirklich easy.

Die erste Ladung mit PV-Überschuss hat nicht richtig funktioniert. Die openwb hat die Ladeleistung zwar einreguliert, aber streckenweise nicht ausreichend und hat über längere Zeit mehr geladen als Überschuss zur Verfügung stand. Sichtbar im DIagramm an den blauen Flächen.
Diagramm openwb.png
(84.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich dachte ich hätte alles richtig eingestellt. Ich weiß leider nicht wo der Fehler ist. Mit der alten Software hat das immer wunderbar funktioniert. Kann jemand sagen was ich noch einstellen muss? Grundsätzlich möchte ich, dass der ganze PV-Überschuss in das Auto geladen wird, wenn etwas im Speicher ist, darf auch der entleert werden. So wie sich die openwb verhalten hat, hat das aber zum Strombezug geführt und das ist genau was ich nicht will.

Danke vorab.
PV-Laden 1.png
(40.93 KiB) Noch nie heruntergeladen
PV-Laden 2.png
(30.07 KiB) Noch nie heruntergeladen

Re: Überschussladung openwb regelt nicht richtig

Verfasst: Mo Okt 21, 2024 2:35 pm
von openWB

Re: Überschussladung openwb regelt nicht richtig

Verfasst: Mo Okt 21, 2024 5:44 pm
von aiole
Sieht aus, als wäre der Sonnenspeicher leer und statt Speicherstrom fließt Netzstrom ins EV.
Teste mal nur den Button Fahrzeuge (+Speichern) bei Speicherbeachtung.

Generell bin ich bei Individueleinstellungen (rechter Button) immer vorsichtig mit Grenzwerten (0/100).
Im Diagramm sieht man den Speicher-SoC, der wahrscheinlich real nicht 0% ist, weil den Sonnen schon bei > 0% stoppt. Wie hoch genau kann ich wegen fehlender Ordinateneinheiten nicht erkennen. Da würde ich statt 0% besser 3% auf den Ordinatenwert des min. Speicher-SoC aufschlagen, damit man im Regelbereich bleibt.

Re: Überschussladung openwb regelt nicht richtig

Verfasst: Do Okt 24, 2024 8:17 am
von n8flight
Ich teste dann mal verschiedene Einstellungen. Ich erinnere noch von der Ersteinrichtung, dass das ein Drama war bis ich die passenden Einstellungen hatte.

Schade, dass das nicht verbessert wurde. Die Software bietet zwar sehr viele Möglichkeiten, aber die einzelnen Optionen sind auch schwer verständlich und die Einstellungen sehr komplex und dann auch noch auf verschiedene Orte in der Oberfläche verteilt. Gefühlt ist alles noch komplexer geworden, anstatt die Sache zu vereinfachen. Man könnte z.B. verschiedene Anwenderprofile vorkonfigurieren (z.B. 1 Ladepunkt oder mehrere, mit PV, Hausspeicher oder ohne, usw.) und dann nur noch wesentliche Daten abfragen und auch die Lademodi dann darauf abstimmen. Die Fülle an Einstellmöglichkeiten für jede Eventualität erschlägt einen quasi. Dazu kommt, dass man viele Optionen ja nicht einfach so testen kann, sondern z.B. darauf warten muss, dass es einen sonnigen Tag gibt, an dem man auch noch zuhause ist und laden kann.

Nun jetzt will ich nicht zuviel "meckern", würde mich aber trotzdem freuen wenn man sich herstellerseitig mehr um die Nutzerfreundlichkeit und die Vereinfachung der Oberfläche kümmern würde. Damit kann openwb leider gar nicht punkten.

Re: Überschussladung openwb regelt nicht richtig

Verfasst: Do Okt 24, 2024 10:39 am
von aiole
Dafür wurde kürzlich der "Einrichtungsassistent" eingeführt, der Newbies "an die Hand nimmt".

Der Hauptunterschied in sw2 ist die "Fahrzeugbezogenheit". Das erlaubt einfacheres Gesamthandling - nur dazu muss die Konfig EINMAL sauber stehen.
Wenn man das hier beherzigt https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=8815 , gibt's so gut wie keine Probleme.