Hallo Community,

Ich habe eine SolarEdge PV und habe mir ein BKW über einen weiteren SolarEdge Meter als "externe Produktion" eingebunden.
Leider musste ich nun feststellen, dass SolarEdge hier jeweils mit unterschiedlichen Vorzeichen bei der Produktion der PV und der externen Produktion arbeitet.
SE-Externe-Produktion-Vorzeichen.png
(103.8 KiB) Noch nie heruntergeladen
Daher stimmen die Open WB Inhalte leider nicht.
OpenWB-Interface.png
OpenWB-Interface.png (49.38 KiB) 201 mal betrachtet
Gibt es eine Möglichkeit das Vorzeichen in der Software zu drehen?

Version: 2.1.5-Patch.2
2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]

Danke & VG

Re: SolarEdge - externe Produktion - falsches Vorzeichen

Verfasst: Sa Dez 14, 2024 10:56 am
von aiole
Bitte den unteren Abschnitt beachten: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526

Re: SolarEdge - externe Produktion - falsches Vorzeichen

Verfasst: Sa Dez 14, 2024 11:07 am
von AlexSE
Ich verstehe die Anmerkung, da sie mMn aber keine Relevanz für die Frage hat, habe ich es weggelassen.
Denn egal an welche Stelle in der Struktur ich die externe Produktion einbinde, ändert es ja nichts an den zwei verschiedenen Vorzeichen.
Habe ich auch getestet und diese Variable daher als nicht geeignet zur Problemlösung abgetan.

Re: SolarEdge - externe Produktion - falsches Vorzeichen

Verfasst: Sa Dez 14, 2024 11:28 am
von aiole
Ja - ist ein häufiges Problem, dass Suchende sich nicht in die Lage der Supportenden versetzen - leider. Deshalb gibt es den Link mit den Infos, um Supportende auch mit den Randbedingungen vertraut zu machen. Das ist die Minimalzuarbeit, die man als Suchender leisten muss.
Z.B. ist die genaue openWB-Version essentiell und sicher auch noch andere Infos. Damit erreicht man auch weit mehr Supportende, was letztlich den Suchenden zu Gute kommt.

Re: SolarEdge - externe Produktion - falsches Vorzeichen

Verfasst: Sa Dez 14, 2024 11:36 am
von AlexSE
Es handelt sich um diese Version, welche die Aktuellste sein sollte:
Version: 2.1.5-Patch.2
2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]

Kann das nun die Frage beantworten, ob es eine Möglichkeit zur Abänderung der Vorzeichen gibt?

Re: SolarEdge - externe Produktion - falsches Vorzeichen

Verfasst: Sa Dez 14, 2024 11:44 am
von openWB
Kann das nun die Frage beantworten
Gemeint war wohl eher das Log.
Dann kann man sehen was im Hintergrund passiert.

Re: SolarEdge - externe Produktion - falsches Vorzeichen

Verfasst: Sa Dez 14, 2024 11:52 am
von aiole
AlexSE hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 11:36 am Kann das nun die Frage beantworten, ob es eine Möglichkeit zur Abänderung der Vorzeichen gibt?
Zumindest weiß man jetzt, mit welchem System das nachstellbar wäre. Müsste dann jemand mit SE-Komponenten schauen.

ps
Bevor irgendwelche code-Änderungen wie Vorzeichenänderungsoption kämen, muss erst das Problem sauber verifiziert werden. Dazu zählen auch die SE-FW-Stände und ggf. Klärungen mit SE.
Zeigt denn SE beide WR korrekt an? Ich sehe nur eine PV mit 1,62kW, wo nicht hervorgeht, dass da 2 WR einspeisen. Alles Dinge, die man als Suchender für Supportende aufbereiten muss.

pps
Das BKW hätte ich einfach mit einem günstigen Tasmota-Messstecker angeschlossen und als 2. PV-WR in openWB reingeholt. Das funktioniert 1a (und lokal), fehlt dann aber vermutlich im SE-Cloud-Kosmos.

Re: SolarEdge - externe Produktion - falsches Vorzeichen

Verfasst: Sa Dez 14, 2024 12:52 pm
von AlexSE
aiole hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 11:52 am
AlexSE hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 11:36 am Kann das nun die Frage beantworten, ob es eine Möglichkeit zur Abänderung der Vorzeichen gibt?
Zumindest weiß man jetzt, mit welchem System das nachstellbar wäre. Müsste dann jemand mit SE-Komponenten schauen.

ps
Bevor irgendwelche code-Änderungen wie Vorzeichenänderungsoption kämen, muss erst das Problem sauber verifiziert werden. Dazu zählen auch die SE-FW-Stände und ggf. Klärungen mit SE.
Zeigt denn SE beide WR korrekt an? Ich sehe nur eine PV mit 1,62kW, wo nicht hervorgeht, dass da 2 WR einspeisen. Alles Dinge, die man als Suchender für Supportende aufbereiten muss.
Firmware ist auf dem aktuellen Stand.
Screenshot_20241214-133449~2.png
(119.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot_20241214-133454~2.png
(120.35 KiB) Noch nie heruntergeladen
In der Setup und im Frontend funktioniert das alles.
Screenshot_20241214-133549~2.png
(161.36 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot_20241214-133539~2.png
(100 KiB) Noch nie heruntergeladen
Und natürlich soll man im Frontend nur die Gesamtproduktion sehen.
In der Auswertung kann es bei Wunsch dann separat betrachtet werden.
Extern+String.png
(115.22 KiB) Noch nie heruntergeladen
aiole hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 11:52 am pps
Das BKW hätte ich einfach mit einem günstigen Tasmota-Messstecker angeschlossen und als 2. PV-WR in openWB reingeholt. Das funktioniert 1a (und lokal), fehlt dann aber vermutlich im SE-Cloud-Kosmos.
Korrekt. Dann würde es in der Cloud fehlen.
Wenn dann wollte ich das einmal richtig gemacht haben.
Dafür gibt es ja die Möglichkeit bei SolarEdge.


Danke & VG

Re: SolarEdge - externe Produktion - falsches Vorzeichen

Verfasst: Sa Dez 14, 2024 1:32 pm
von AlexSE
Lösung:
Upgrade auf den neuesten Release 2.1.6 Release & Release Patch 1

In dieser Open WB Software Version gibt es dann die Möglichkeit "die Leistung zu invertieren".
Konfig mit ext. Produktion.png
(95.03 KiB) Noch nie heruntergeladen
Dann noch passend in die Struktur einbinden und es funktioniert:
Struktur mit ext. Produktion.png
(54.62 KiB) Noch nie heruntergeladen
Danke für die Hints und die Hilfe.
Ich hoffe das hilft anderen SE Personen auch weiter.