Die Suche ergab 50 Treffer

von miel13
Sa Aug 20, 2022 8:21 am
Forum: Leistungserfassung
Thema: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage
Antworten: 49
Zugriffe: 8743

Re: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage

Nun zum PV-Modzl1 + 2 PV-Modul 1& 2 SDM120 an openWB Modbus Lan Konverter SDM Modbus IP Adresse 192.168.178.32 Gültige Werte IP. IP Adresse des ModbusLAN Konverters. SDM Modbus ID 1 Gültige Werte 1-254. Modbus ID des SDM. PV-Modul2 openWB PV Kit Version des openWB PV Kits PV-Kit mit Elastron SDM...
von miel13
Sa Aug 20, 2022 8:09 am
Forum: Leistungserfassung
Thema: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage
Antworten: 49
Zugriffe: 8743

Re: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage

Hallo, Guten Morgen! Ich habe gerade Pt.1 ausgetestet. Discovergy gegen PV-Kit getauscht. Als Ergebnis blieb der PV-Ertrag ziemlich gleich während der Hausverbrauch hochschnellte auf bis knapp 900 W. Dieser betrug echt aber nur ca 100 - 200W. PV zwischen 1000 - 1500W. Resümee: Discovergy zählt richt...
von miel13
Fr Aug 19, 2022 9:36 pm
Forum: Leistungserfassung
Thema: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage
Antworten: 49
Zugriffe: 8743

Re: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage

Hallo HSC, Die Bilder kann ich nicht hoch laden, muß erst einen Hoster einrichten. Wenn unbedingt erforderlich, kann ich das erst morgen machen. Zur Frage 2+3: Es ist nur 1 P11 im System (PV-Port1) hat die ID1, hängt an meinem Netzwerk unter 192.168.178.32 und ist im Netzwerk sichtbar/Fritz-Box. Die...
von miel13
Fr Aug 19, 2022 8:26 pm
Forum: Leistungserfassung
Thema: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage
Antworten: 49
Zugriffe: 8743

Re: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage

Danke HSC! Nein, deine Annahme ist nicht richtig. Ich habe vor etwa gut einem Monat mal geglaubt, ein neues Update wäre gut, da die Box im PV-Lader plötzlich statt der PV-Leistung stur mit 3,6 kw geladen hat ohne Änderung von Stammdaten. Leider ging dieses Update ziemlich da neben. Es waren selbstän...
von miel13
Fr Aug 19, 2022 7:00 pm
Forum: Leistungserfassung
Thema: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage
Antworten: 49
Zugriffe: 8743

Re: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage

Hallo HSC! Ich habe inzwischen erkannt, das die Definition für den Modbuszähler SDM120 8899 heißen muß; habe den Wert inzwischen nach deinem Einwand korrigiert und die Anzeigen blieben korrekt. Das Nicht-Anzeigen der Modbuswerte muß dann seinerzeit eine andere Ursache gehabt haben. Jedenfalls ist nu...
von miel13
Fr Aug 19, 2022 4:25 pm
Forum: Leistungserfassung
Thema: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage
Antworten: 49
Zugriffe: 8743

Re: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage

Ist unter den Einstellungen die Modbusart nicht vertauscht? Ist auf den 3phasigen SDM 630 eingestellt. Muß aber auf den Busconveter des SDM720 eingestellt werden; ist 502! Hatte ich bei mir auch, war nach Update verstellt. Nach Änderung kamen bei mir jedoch wieder Daten. Leider wird bei mir der SDM7...
von miel13
Mi Aug 03, 2022 3:57 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Antworten: 109
Zugriffe: 17416

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272

Screenshot (45).png Screenshot (44).png Screenshot (47).png Hallo Forumsteam! OPENWB 2.0 mi Discovergy-Kontakt und OWB-PV-Set mit Zähler SDM630 Zähler sowie SDM120 für WPumpe Entschuldigt bitte, daß ich diesen Thread kapere; aber ich habe das gleiche Problem, nachdem mein altes Nigtly nicht mehr sp...
von miel13
Di Aug 02, 2022 4:39 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: PV und Hausverbrauch werden nicht mehr angezeigt, nur Netzexport
Antworten: 6
Zugriffe: 842

Re: PV und Hausverbrauch werden nicht mehr angezeigt, nur Netzexport

Hallo Forumsteam! OPENWB 2.0 mi Discovergy-Kontakt und OWB-PV-Set mit Zähler SDM630 Zähler Entschuldigt bitte, daß ich diesen Thread kapere; aber ich hatte vor einem Monat das gleiche Problem, nachdem mein altes Nigtly nicht mehr spurte. Dieses stamme aus Sept. 2021 und lud sporadisch immer mit 11 k...
von miel13
Do Sep 23, 2021 8:37 am
Forum: Hardware
Thema: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP
Antworten: 55
Zugriffe: 12631

Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

Hallo Forumsexperten! Nachdem mein oben geschildertes Problem seit vorgestern dank Einsatz des Supports gelöst ist, möchte ich mich noch einmal für die Unterstützung durch dieses Forum bedanken. Ursache war eine falsche Einstellung im Modbus-Adapter sowie zwischen Zähler und Modbus-Adapter war neben...
von miel13
So Sep 19, 2021 7:46 pm
Forum: Hardware
Thema: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP
Antworten: 55
Zugriffe: 12631

Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

Ja, das werde ich wohl morgen in Angriff nehmen. Danke!
Gr. miel13