Die Suche ergab 73 Treffer

von NeuenrothC
Sa Jun 24, 2023 11:46 am
Forum: Software 2.x
Thema: Feedback Release Candidate 1
Antworten: 111
Zugriffe: 9860

Re: Feedback Release Candidate 1

Wenn das Auto fast voll ist und wenig Strom möchte, dreht die Phasenumschaltung durch... Installierte Version: 2023-06-12 11:59:03 +0200 [8b9a8a116] 2023-06-24 13:39:40,808 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-06-24 13:39:40,870 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:devic...
von NeuenrothC
Mi Jun 21, 2023 12:52 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: Ladestromvorgabe im Sofortmodus
Antworten: 4
Zugriffe: 301

Re: Ladestromvorgabe im Sofortmodus

Dennoch verstehe ich nicht den Grund den jemand gesehen hat um beim Sofortladen die Ladevorgabe „variabel“ zu gestalten. Die OpenWB sollte sich dann (ohne Lastmanagement) doch verhalten wie eine „dumme“ Wallbox und einfach 16A (oder was ich konfiguriert) anbieten und nicht weniger, nur weil das Auto...
von NeuenrothC
Mi Jun 21, 2023 4:43 am
Forum: Software 2.x
Thema: Feedback Release Candidate 1
Antworten: 111
Zugriffe: 9860

Re: Feedback Release Candidate 1

Kann man die Benennung der Ladepunktenund EVs auch auf der Homepage des OpenWB ändern? In der Tagesauswertung ist es schon besser, aber auch nicht perfekt. EV3 hat zum Beispiel nie existiert

Master
2023-06-12 11:59:03 +0200 [8b9a8a116]
von NeuenrothC
Di Jun 20, 2023 5:01 am
Forum: Software 1.9x
Thema: Ladestromvorgabe im Sofortmodus
Antworten: 4
Zugriffe: 301

Re: Ladestromvorgabe im Sofortmodus

Heute morgen wie erwartet, dass Auto fing zu früh an zu laden. Nachdem es fertig war viel die Ladestromvorgabe wieder: 2023-06-20 07:00:01: PID: 961: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202306.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh 2023-06-20 06:59:57: PID: 31869: LP1, Lademodus S...
von NeuenrothC
Mo Jun 19, 2023 9:55 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: Ladestromvorgabe im Sofortmodus
Antworten: 4
Zugriffe: 301

Ladestromvorgabe im Sofortmodus

Hallo, ich habe über Nacht den Modus "Sofort" ausgewählt mit 16A Vorgabe. Mein Auto ist konfiguriert zur Abfahrtszeit auf 100% zu laden. Um den Start zu berechnen, benutzt mein Auto die Ladestromvorgabe. Soweit so logisch. Leider regelt die OpenWB die Ladestromvorgabe auf 6A herunter. Dadu...
von NeuenrothC
Sa Sep 03, 2022 3:21 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: Rückmeldungen Stable 1.9.275
Antworten: 50
Zugriffe: 7299

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.275

Hallo, seit dem gestrigen Update auf 1.9.275 gibt es eine nennenswerte Differenz im angezeigten Tagesverbrauch zwischen WB und Solaredge, siehe Screenshot. WB: 2,96 KW Solaredge: 6,18 KW Bei mir ist dies auch extrem unterschiedlich. Ich meine herausgefunden zu haben, dass die Speicherentladung nega...
von NeuenrothC
Do Sep 01, 2022 6:18 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: Rückmeldungen Stable 1.9.275
Antworten: 50
Zugriffe: 7299

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.275

Hallo Leute, seit dem Update auf die neue Stable vorgestern zeigt die OpenWB keine Speicherexport Werte mehr auf der Startseite an:
Habe einen SolarEdge Hybrid WR

Unter Status finden sich auch seltsame Werte
von NeuenrothC
Do Aug 11, 2022 8:43 am
Forum: Software 1.9x
Thema: Nicht-Optimales Verhalten 1/3-Umschaltung bei 16A max?
Antworten: 75
Zugriffe: 19623

Re: Nicht-Optimales Verhalten 1/3-Umschaltung bei 16A max?

@gvz ich bin auch dafür da man solche Fehler in 1.9 korrigieren sollte. Ich denke aber die Änderung an der Phasenumschaltung wie von dir gezeigt ist auch nicht die Lösung. Sobald ich negativen Überschuss habe möchte ich nicht erst den Counter laufen lassen, sondern direkt runter regeln. Mit meiner 2...
von NeuenrothC
So Jul 31, 2022 10:06 am
Forum: Wissenssammlung
Thema: Optimale PV (Aus)Nutzung [gelöst]
Antworten: 3
Zugriffe: 2358

Re: Optimale PV (Aus)Nutzung

Hallo ich habe auch einen SE10K RWS Hybrid Wechselrichter.
Dieser hat 10KW AC Leistung.
Da die Hausbatterie DC seitig angeschlossen ist, könnte diese theoretisch gleichzeitig Koch mit bis zu 5KW geladen werden.
Die Wallbox ist aber AC seitig angeschlossen
von NeuenrothC
Sa Jul 30, 2022 9:22 am
Forum: Wissenssammlung
Thema: Automatische Phasenumschaltung
Antworten: 2
Zugriffe: 1846

Automatische Phasenumschaltung

Ich habe eine Frage zu der automatischen Phasenumschaltung. Im PV Laden schaltet die WB nach 8 Minuten mit 32A auf dreiphasiges Laden. Wenn nun die PV Leistung am Abend sinkt, erreicht die WB irgendwann 3x6A Ladeleistung. Nach 8 Minuten würde die WB dann auf einphasig wechseln. Wenn in dieser Zeit a...