Die Suche ergab 7 Treffer

von gd78
Fr Feb 24, 2023 5:02 pm
Forum: Hardware
Thema: Solarlog mit Eigenverbrauch
Antworten: 7
Zugriffe: 467

Re: Solarlog mit Eigenverbrauch

Super. Jetzt komme ich denke ich klar. Vielen Dank für die schnellen Antworten.

Gruß Gregor
von gd78
Fr Feb 24, 2023 4:35 pm
Forum: Hardware
Thema: Solarlog mit Eigenverbrauch
Antworten: 7
Zugriffe: 467

Re: Solarlog mit Eigenverbrauch

O.K. Danke. Dann muss der Elektriker wohl nochmal vorbeikommen...
Mein Fehler.

Nur zur Sicherheit: Der SDM 630 V2 Eingangsstrom kommt vom EVU Stromzähler und geht dann auf der Ausgangsseite ins Hausnetz, oder?


Gruß Gregor
von gd78
Fr Feb 24, 2023 4:06 pm
Forum: Hardware
Thema: Solarlog mit Eigenverbrauch
Antworten: 7
Zugriffe: 467

Re: Solarlog mit Eigenverbrauch

Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte vorher einen S0-Zähler, welcher den Hausverbrauch gezählt und zum Solarlog geschickt hat. Dieser hat dann den Überschuss berechnet... Den S0 Zähler habe ich jetzt gegen das EVU Kit austauschen lassen. Das war dann wohl ein Fehler. Blöd... Kann man die openWB...
von gd78
Fr Feb 24, 2023 3:35 pm
Forum: Hardware
Thema: Solarlog mit Eigenverbrauch
Antworten: 7
Zugriffe: 467

Solarlog mit Eigenverbrauch

Hallo zusammen. Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch und benötige bitte mal etwas Hilfe... Ziel ist das Überschussladen meines E-Autos. Hierfür habe ich einen SolarLog, welcher die Leistung meiner Solaranlage misst. Den Solarlog habe ich als PV-Modul in der openWB eingetragen. Die Datenabfrage...
von gd78
Fr Feb 17, 2023 11:58 am
Forum: Hardware
Thema: [SDM72-DM] Nulleiter-Ausgang für "fremden" Stromkreis?
Antworten: 23
Zugriffe: 5911

Re: [SDM72-DM] Nulleiter-Ausgang für "fremden" Stromkreis?

Danke für die schnelle Antwort.

In der beigefügten Bedienungsanleitung (siehen Anlage) ist jedoch N-Eingang und N-Ausgang mit Pfeilen angegeben.


Viele Grüsse Gregor
von gd78
Fr Feb 17, 2023 11:41 am
Forum: Hardware
Thema: [SDM72-DM] Nulleiter-Ausgang für "fremden" Stromkreis?
Antworten: 23
Zugriffe: 5911

Re: [SDM72-DM] Nulleiter-Ausgang für "fremden" Stromkreis?

Hallo. Ja, in der Beschreibung ist N-Eingang und N-Ausgang angegeben. Aktuell ist bei mir ein Zähler von B+G eingebaut (siehe Anlage). Dieser hat jedoch nur einen S0-Ausgang. Daher soll der Zähler gegen einen SDM72D-M getauscht werden. Das Problem: Der B+G Zähler hat nur einen Neutral-Leiter Eingang...
von gd78
Fr Feb 17, 2023 11:16 am
Forum: Hardware
Thema: [SDM72-DM] Nulleiter-Ausgang für "fremden" Stromkreis?
Antworten: 23
Zugriffe: 5911

Re: [SDM72-DM] Nulleiter-Ausgang für "fremden" Stromkreis?

Hallo zusammen, mein Elektriker war heute bei mir Zuhause um den SDM72D-M anzuschließen. Dabei stellte er die Frage, ob wohl der Neutral-Leiter Ausgang bei diesem Zähler zwingend anzuschließen ist? Die Zähler, die er bislang eingebaut hat, hatten lediglich einen durchgeschliffenen N-Leiter. Also nur...