Die Suche ergab 4 Treffer
- Fr Okt 06, 2023 7:51 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Einstellungen für PV-Laden
- Antworten: 13
- Zugriffe: 1630
Re: Einstellungen für PV-Laden
Keiner eine Idee, wäre für ein paar Tipps dankbar
- Sa Sep 09, 2023 8:26 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Einstellungen für PV-Laden
- Antworten: 13
- Zugriffe: 1630
Re: Einstellungen für PV-Laden
Guten Morgen, ich habe auch einmal eine Frage zum Überschussladen, bezüglich der Einstellungen an der openWB.
Bei mir zieht er immer noch etwas Strom aus dem Netz, obwohl das nicht nötig wäre, und halt viel an und aus.
Was habe ich falsch eingestellt, kann da jemand helfen.
Vielen Dank
Bei mir zieht er immer noch etwas Strom aus dem Netz, obwohl das nicht nötig wäre, und halt viel an und aus.
Was habe ich falsch eingestellt, kann da jemand helfen.
Vielen Dank
- Di Mär 28, 2023 7:27 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: OpenWB läd im PV Modus immer mit >4 kW
- Antworten: 20
- Zugriffe: 7413
Re: OpenWB läd im PV Modus immer mit >4 kW
Da ich kein Experte bin, was genau für Einstellungen braucht man und wo finde ich diese?
Was ich vorhin probiert habe ist, Sofortladen auf einphasig zu setzen und er startet kurz mit 4 noch was kw und dann gehts gleich wieder auf 11kw, also 3 Phasen.
Was ich vorhin probiert habe ist, Sofortladen auf einphasig zu setzen und er startet kurz mit 4 noch was kw und dann gehts gleich wieder auf 11kw, also 3 Phasen.
- Di Mär 28, 2023 1:42 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: OpenWB läd im PV Modus immer mit >4 kW
- Antworten: 20
- Zugriffe: 7413
Re: OpenWB läd im PV Modus immer mit >4 kW
Hallo, ein paar Jahre später hoffe ich noch auf Hilfe.
Ich habe eine serie 2 custom mit Umschaltung (laut Rechnung) aber er lädt auch immer mit 4,….. KW.
Einschaltschwelle habe ich 400 eingegeben.
Bitte um Hilfe, vielen Dank
Ich habe eine serie 2 custom mit Umschaltung (laut Rechnung) aber er lädt auch immer mit 4,….. KW.
Einschaltschwelle habe ich 400 eingegeben.