Falls hier in Zukunft jemand reinschaut:
Es lag am defekten Zähler. Er hat L2 und L3 nicht gemessen. Dank sehr freundlichem Support, konnte der Zähler schnell getauscht werden. Jetzt werden alle drei Phasen korrekt angezeigt und die Phasenumschaltung funktioniert auch.
Die Suche ergab 9 Treffer
- Fr Nov 14, 2025 2:19 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Falsche Phasenanzahl beim Laden eines Smart #1
- Antworten: 9
- Zugriffe: 518
- Fr Nov 07, 2025 6:52 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Falsche Phasenanzahl beim Laden eines Smart #1
- Antworten: 9
- Zugriffe: 518
Re: Falsche Phasenanzahl beim Laden eines Smart #1
Die Wallbox ist dreiphasig angeschlossen und auf allen drei Phasen liegt Spannung an. Das Auto wird ja auch dreiphasig geladen. Das sehe ich im Auto und am Stromzähler. Nur die Wallbox zeigt den Ladevorgang fälschlicherweise als einphasig an. Ich schreibe dazu den Support an.
- Do Nov 06, 2025 9:08 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Falsche Phasenanzahl beim Laden eines Smart #1
- Antworten: 9
- Zugriffe: 518
Re: Falsche Phasenanzahl beim Laden eines Smart #1
Aus irgendeinem Grund denkt die WB, sie würde einphasig laden, obwohl es dreiphasig ist.
- Di Nov 04, 2025 5:35 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Falsche Phasenanzahl beim Laden eines Smart #1
- Antworten: 9
- Zugriffe: 518
Re: Falsche Phasenanzahl beim Laden eines Smart #1
Habe gerade das Update auf 2.1.8 Patch 3 gemacht. Das Verhalten ist das gleiche. Angezeigt wird ein einphasiger Ladevorgang mit 1,18 kW. Tatsächlich ist es aber dreiphasig mit 3,6 kW.
- Di Nov 04, 2025 4:36 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Falsche Phasenanzahl beim Laden eines Smart #1
- Antworten: 9
- Zugriffe: 518
Falsche Phasenanzahl beim Laden eines Smart #1
openWB Version 2.1.7 Patch 3
openWB series2 Standard+
Beim Laden eines Smart #1 zeigt openWB an, dass einphasig geladen wird (mit dem Hinweis: "Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde."), obwohl in Wirklichkeit dreiphasig geladen wird. Die Ladeleistung der ...
openWB series2 Standard+
Beim Laden eines Smart #1 zeigt openWB an, dass einphasig geladen wird (mit dem Hinweis: "Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde."), obwohl in Wirklichkeit dreiphasig geladen wird. Die Ladeleistung der ...
- Sa Jul 06, 2024 12:02 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Rückmeldungen 2.1.4 Release
- Antworten: 297
- Zugriffe: 91409
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Nach meinem Verständnis wird bewusst zwischen "100 %" und "Aus" unterschieden. So kann der Nutzer entscheiden, ob er das Auto "nur" bis 100 % laden will, oder ob er auch das Cell Balancing durchführen will. Du hast die Wahl. Wenn du "reinknallen" willst was geht, stells einfach auf "Aus" ;-)
- Mi Jul 03, 2024 7:34 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: PV-Laden mit Speicher
- Antworten: 10
- Zugriffe: 1084
Re: PV-Laden mit Speicher
Hallo Lisa,
ja, das ist möglich. Du kannst das in den Ladeeinstellungen für das PV-Laden konfigurieren. Seit der Version 2.1.4 nennt sich das ganze "Speicher-Beachtung". Dort musst du "Mindest-SoC des Speichers" auswählen und "Entladung des Speichers erlauben: Ja".
ja, das ist möglich. Du kannst das in den Ladeeinstellungen für das PV-Laden konfigurieren. Seit der Version 2.1.4 nennt sich das ganze "Speicher-Beachtung". Dort musst du "Mindest-SoC des Speichers" auswählen und "Entladung des Speichers erlauben: Ja".
- Mi Jul 03, 2024 1:22 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Rückmeldungen 2.1.4 Release
- Antworten: 297
- Zugriffe: 91409
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Die neuen Modi zum PV-Laden mit Speicher-Beachtung finde ich sehr gut. Die sind viel intuitiver als vorher. Ich würde mir noch wünschen, dass es eine Modusauswahl direkt auf dem Display der WB gibt. Analog zur Hauptseite in der Web-App. Das wäre fantastisch!
- Mi Dez 20, 2023 3:15 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
- Antworten: 173
- Zugriffe: 51440
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1
Hallo,
ich habe einen Bug bei der Eingabe des manuellen SoC über das Display der Wallbox (OpenWB series2 standard+). Der eingegebene Wert wird nicht übernommen. Der vorherige Wert bleibt einfach stehen, auch nach mehreren Versuchen.
Der SoC-Log zeigt im Zeitraum der Eingabe (15:44 Uhr) nichts an ...
ich habe einen Bug bei der Eingabe des manuellen SoC über das Display der Wallbox (OpenWB series2 standard+). Der eingegebene Wert wird nicht übernommen. Der vorherige Wert bleibt einfach stehen, auch nach mehreren Versuchen.
Der SoC-Log zeigt im Zeitraum der Eingabe (15:44 Uhr) nichts an ...