Werde ich testen. Allerdings habe ich gerade nochmals neu angefangen und nur den Sunny Home Manager eingefügt. Im Mainlog kommen diese Fehlermeldungen:;
---> scheint ja nicht mal diesen zu erkennen, oder?
TypeError
2024-02-03 11:05:11,279 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-02-03 11:05:11,280 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 40, in pub_graph_data
evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter_str()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 77, in get_evu_counter_str
return f"counter{self.get_id_evu_counter()}"
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 84, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
2024-02-03 11:05:14,581 - {control.counter_all:86} - {ERROR:Commands} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-02-03 11:05:14,606 - {helpermodules.setdata:898} - {WARNING:Setdata} - Kein Zähler 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-02-03 11:05:14,609 - {helpermodules.setdata:898} - {WARNING:Setdata} - Kein Zähler 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-02-03 11:05:14,611 - {helpermodules.setdata:898} - {WARNING:Setdata} - Kein Zähler 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-02-03 11:05:41,377 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -331.6W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-02-03 11:05:51,456 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -97.2W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-02-03 11:06:01,372 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -72.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'cp', 'children': []}]
SMA und Opnewb 2.0
Re: SMA und Opnewb 2.0
Danke für den Tipp. Scheint plötzlich tatsächlich so zu sein, dass der Wechselrichter plötzlich keine paralelle Abfragen mehr zulässt. Hat er jetzt jahrelang getan.
Wie schiebe ich am sinnvollsten die Daten vom IOBroker in die Openwb?
Danke für die Hilfe
P:S: Scheint leider doch nicht daran zu liegen. Entweder ich bekommne durch die Anordnung in der Struktur den korrekten Wert in der PV-Erzeugung, oder im Hausverbrauch. Beides scheint nicht zu funktionieren.
Wie schiebe ich am sinnvollsten die Daten vom IOBroker in die Openwb?
Danke für die Hilfe
P:S: Scheint leider doch nicht daran zu liegen. Entweder ich bekommne durch die Anordnung in der Struktur den korrekten Wert in der PV-Erzeugung, oder im Hausverbrauch. Beides scheint nicht zu funktionieren.
Zuletzt geändert von Hammer am Sa Feb 03, 2024 10:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
- mrinas
- Beiträge: 2148
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Re: SMA und Opnewb 2.0
Poste mal ein Screenshot deiner Hierarchie, da scheint etwas noch nicht zu passen. Fehlender evu zähler.Hammer hat geschrieben: ↑Sa Feb 03, 2024 9:21 am Hallo,
mittlerweile habe ich folgendes festgestellt:
Die Openwb 2 scheint bei mir die PV-Erzeugung entweder überhaupt nicht auslesen zu können, oder aber sie zählt diese zum Hausverbrauch dazu. (je nach Anordnung der Geräte)
Lasse ich nebenher den Iobroker mit der Modbus-Konfiguration laufen, sehe ich, dass die Werte eindeutig vom IObroker korrekt ausgelesen werden.
Das merkwürdige ist aber: intern scheint er die Werte für die PV-Erzeugung zu kennen. Denn obwohl die PV-Erzeugung "0" anzeigt habe ich jetzt gerade kaum noch einen Hausverbrauch. Vergleiche ich dies mit meinem Sunny-Portal handelt es sich genau um die Grösse der PV-Leistung.
Irgendwie scheinen die Werte intern falsch berechnet zu werden. Es muss aber an mir liegen, denn das wäre ja anderen mit SMA Homemanager2 aufgefallen.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Danke
-----> Im Status des Wechselrichters stehe auch keinerlei Daten. Irgendwie scheint die OpenWB diese Werte nicht auslesen zu können, obwohl der IOBroker es kann.
----> Im Log steht diese Fehlermeldung:
024-02-03 10:36:25,957 - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-02-03 10:36:25,958 - Fehler im Smarthome-Handler
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/smarthome/smarthome.py", line 41, in handler
watt = SubData.counter_data[f"counter{SubData.counter_all_data.get_id_evu_counter()}"].data.get.power * -1
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 84, in get_id_evu_counter
raise TypeError
An oberster Stelle der Hierarchie muss ein Zähler stehen, hier kommt der Zähler vom Homemanager rein, in etwa so:
Die Komonente ist diese hier:
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Re: SMA und Opnewb 2.0
Guten Morgen zusammen,
ich arbeite mich gerade auch durch den Umstieg von Standalone und GoEcharger auf die Custom durch die Architektur der Software 2.0 .
Ich habe mittlerweile die Einstellung ganz gut im Griff aber leider wird der Hausverbrauch bei mir nicht angezeigt.
Bei der Standalone funktioniert die Anzeige korrekt. In der SMA Konfiguration habe ich die IP von der Custom schon hinterlegt.
Beim Laden zählt er korrekt-> hier wird er wahrscheinlich den Wert für den eingespeisten Strom nehmen und der ist in der Anzeige ja mit dem abgezogenen Hausverbrauch vorhanden.
Ich hoffe ihr könnte mir helfen oder ggf. den richtigen Denkanstoß vermitteln
Danke und Grüße
T
ich arbeite mich gerade auch durch den Umstieg von Standalone und GoEcharger auf die Custom durch die Architektur der Software 2.0 .
Ich habe mittlerweile die Einstellung ganz gut im Griff aber leider wird der Hausverbrauch bei mir nicht angezeigt.
Bei der Standalone funktioniert die Anzeige korrekt. In der SMA Konfiguration habe ich die IP von der Custom schon hinterlegt.
Beim Laden zählt er korrekt-> hier wird er wahrscheinlich den Wert für den eingespeisten Strom nehmen und der ist in der Anzeige ja mit dem abgezogenen Hausverbrauch vorhanden.
Ich hoffe ihr könnte mir helfen oder ggf. den richtigen Denkanstoß vermitteln
Danke und Grüße
T
-
- Beiträge: 307
- Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Re: SMA und Opnewb 2.0
Versuchs mal mit der folgenden Anordnung (natürlich ohne die nicht vorhandenen Komponenten). Und die IP-Zuweisung im SMA-Menü kannst du normalerweise rausnehmen, wenn du den Home Manager/Energy Meter in der OpenWB-Konfiguration angeben hast.
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
Re: SMA und Opnewb 2.0
Guten Morgen Frank,
also das umshiften der einzelnen Positionen hat leider keinen Effekt gebracht, aber ich habe bei Hausverbrauch (bei Lastmanagement) das SMA 2.0 angegeben und da hat sich wohl der Fehler eingeschlichen, ich lasse die Werte jetzt von der Software berechnen und seit dem funktioniert alles soweit.
Danke für die Unterstützung und Grüße
T
also das umshiften der einzelnen Positionen hat leider keinen Effekt gebracht, aber ich habe bei Hausverbrauch (bei Lastmanagement) das SMA 2.0 angegeben und da hat sich wohl der Fehler eingeschlichen, ich lasse die Werte jetzt von der Software berechnen und seit dem funktioniert alles soweit.
Danke für die Unterstützung und Grüße
T
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 31 times
Re: SMA und Opnewb 2.0
Bei normaler EVU-Meteranordnung ist "HV von openWB berechnen" die korrekte Einstellung.
Verschieben innerhalb einer Hierarchieebene hat keine Auswirkung. Es wird nur die Hierarchie definiert.
Verschieben innerhalb einer Hierarchieebene hat keine Auswirkung. Es wird nur die Hierarchie definiert.