Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

rleidner
Beiträge: 957
Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
Has thanked: 5 times
Been thanked: 11 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von rleidner »

Ich habe mir in der aktuellen 2.x Master die Einstellungen zur SteuVE angesehen und einige Anmerkungen bzw. Fragen.
SteuVE-DimmKit.JPG
SteuVE-RSE-GPIO.JPG
1) Der Text oben scheint überholt zu sein - es werden ja 2 Optionen aufgezeigt.
2) Anschluß RSE an die GPIO:
Wird tatsächlich nur die Abschaltung des Ladevorgangs unterstützt werden?
Ich würde hier auch die zusätzliche Möglichkeit des "Dimmens" erwarten.

Generell würde ich folgende Konfigurationsmöglichkeiten für sinnvoll halten:
- keine SteuVE
- SteuVE über DimmKit
-- IP oder Hostname
-- Port
-- Modbus-ID
- SteuVE über GPIO ALT # keine weitere Konfiguration, d.h. Sperren Ladung nach Schliessen
- SteuVE über GPIO ab 2024
-- Schaltverhalten
--- Dimmen nach Schliessen (NO)
--- Dimmen nach Öffnen (NC)
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
ChristophR
Beiträge: 709
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 12 times
Been thanked: 19 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von ChristophR »

rleidner hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 5:11 pm Ich habe mir in der aktuellen 2.x Master die Einstellungen zur SteuVE angesehen und einige Anmerkungen bzw. Fragen.
SteuVE-DimmKit.JPG
SteuVE-RSE-GPIO.JPG
1) Der Text oben scheint überholt zu sein - es werden ja 2 Optionen aufgezeigt.
2) Anschluß RSE an die GPIO:
Wird tatsächlich nur die Abschaltung des Ladevorgangs unterstützt werden?
Ich würde hier auch die zusätzliche Möglichkeit des "Dimmens" erwarten.

Generell würde ich folgende Konfigurationsmöglichkeiten für sinnvoll halten:
- keine SteuVE
- SteuVE über DimmKit
-- IP oder Hostname
-- Port
-- Modbus-ID
- SteuVE über GPIO ALT # keine weitere Konfiguration, d.h. Sperren Ladung nach Schliessen
- SteuVE über GPIO ab 2024
-- Schaltverhalten
--- Dimmen nach Schliessen (NO)
--- Dimmen nach Öffnen (NC)
Das ist ja die 1. Version, mit der man die Konfiguration nun selbst vornehmen kann.
So hat nun jeder die Möglichkeit, ohne dass diese Einstellung vom openWB Support vorgenommen werden muss, die komplette Abschaltung über die RSE-Kontakte zu aktivieren.
Damit sind die Vorgaben der Netzbetreiber, die z.T. selbst noch gar keine Steuerung vornehmen können, zu erfüllen.

Für die Dimmung sind ggf. gerade bei mehreren Verbrauchseinrichtungen komplexere Vorgaben zu erfüllen (Stichwort Gleichzeitigkeitsfaktor):
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 878#p99878
Es reicht daher gerade in Bezug auf das Lastmanagement nicht, einfach alle Ladepunkte auf den Minimalstrom zu reduzieren, daher ist die Abschaltung der sicherste Weg, die Vorgaben zu erfüllen.
An der Umsetzung der Dimmung wird gerade noch gearbeitet, da würde ich noch ein wenig Geduld haben. Da kommt bestimmt noch mehr.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
LutzB
Beiträge: 3779
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von LutzB »

@rleidner

zu 1)
Nein, ist nicht überholt. Es werden nur potentialfreie Kontakte unterstützt. Entweder direkt am Pi per GPIO oder über das Lan Modul.

zu 2)
Abwarten und Tee trinken. Auch hier gilt noch der Infotext.
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von Meth »

Ich hätte da noch was gefunden .
https://www.ebyte.com/en/product-view-news.html?id=844
Kosten um die 60 € .
Oder des
https://www.cdebyte.com/products/E870-E1#Specification


Würde der/die ggf auch gehen ?
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
openWB
Site Admin
Beiträge: 8485
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 24 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von openWB »

openWB hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 11:53 am Bitte wartet mit Bestellungen und dergleichen bis wir das offiziell ankündigen und freigeben.
Nicht das Ihr Hardware umsonst bestellt.
@meth
Bitte beachte das Zitat!
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von Meth »

Hab noch nix bestellt .
War nur frage
Und ih will schonmal des im Verteiler vorbereiten
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
ID4U
Beiträge: 482
Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von ID4U »

Wäre schön wenn später eine Auswahl möglich wäre und nicht nur eine einzige, ganz bestimmte Box unterstützt würde. Also genauso wie bei den anderen Geräten/Komponenten. Denn es scheint ja so einige verschiedene IO-Boxen zu geben welche ModbusTCP unterstützten und sich damit gut für diesen Zweck eignen würden.
xantiva
Beiträge: 33
Registriert: Di Aug 02, 2022 9:15 pm

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von xantiva »

Es soll ja in der Vergangenheit auch schon mal Lieferengpässe für elektronische Bauteile gegeben haben. Auch in so einem Fall wäre es gut, auf Alternative Boards zurückgreifen zu können.
openWB Series2 standard + Display (2.1.2 Release Patch 3) | SolarEdge WR SE10K-RWS (10kW) mit BYD Speicher (16 kWh) | Skoda Enyaq
fussi24
Beiträge: 144
Registriert: Mi Mai 13, 2020 6:36 pm

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von fussi24 »

Ich habe die Installationsanleitung von Westnetz für die Installatuere gefunden.

Es wird in 2024 nur die Möglichkeit geben eine Anmeldung über den Installateur durchzuführen.
In 2024 wird noch keine Messung durchgeführt.
Ein Relaiskontakt ist vorgesehen


https://www.westnetz.de/content/dam/re ... a-enwg.pdf
ID4U
Beiträge: 482
Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von ID4U »

Sehr schöne Übersicht, vielen Dank!

Der Relaiskontakt ist demnach für die Direktsteuerung vorgesehen; bei EMS (EEBUS) soll ein Datenkabel verwendet werden.
Antworten