Sungrow EVU Einstellung auf Openwb

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
FamilieGalba
Beiträge: 5
Registriert: Sa Feb 17, 2024 9:21 am

Sungrow EVU Einstellung auf Openwb

Beitrag von FamilieGalba »

Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe kürzlich meine OpenWB auf 2.0 geupdated nach Anleitung, was einwandfrei geklappt hatte.

Ich habe jetzt Probleme über den Sungrow SH6.0RT das EVU Signal auszulesen...
In der 1.9 hatte das Problemlos geklappt.
IP-Adresse des WR ist fix.
Die beiden WR mit beiden Strings werden Problemlos erkannt.
Bild
Bild
Die Anzeige bleibt jedoch rot und es wird auch kein Hausverrbauch angezeigt?
Bild

Auf der 19..x Installation war die Konfiguration wie folgt:
Das hatte einwandfrei funktioniert.
Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache, bzw. übersehe?
Bild

Danke euch!
aiole
Beiträge: 7725
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 29 times

Re: Sungrow EVU Einstellung auf Openwb

Beitrag von aiole »

Zeig mal bitte das Struktogramm (Lastmanagement) und beschreibe deine Anlage. Die sieht nicht ganz nach Standard aus.
FamilieGalba
Beiträge: 5
Registriert: Sa Feb 17, 2024 9:21 am

Re: Sungrow EVU Einstellung auf Openwb

Beitrag von FamilieGalba »

Eine 14.5 kWP Anlage auf dem Dach mit 2 Wechselrichtern 4Strings. Einmal Sungrow SH6.0RT Hybridwechselrichter einmal SG 6.0RT normaler WR momentan noch keine Batterie. Am SH6.0RT hängt ein EVU mit zwei Kabeln SmartMeter (DTSU666?) (Modbus?)… und über diesen HybridWR hatte sich die OpenWB die Lastdaten des Hauses gezogen.

Struktogramm (Lastmanagement?) ich kann gern aufzeichnen wie das alles aufgebaut ist, aber gefühlt ist an der Anlage nix besonderes…

Sinn und Zweck meiner OpenWB war Überschussladen, was unter der SW 1.9 Super funktioniert ha, bis zum Upgrade auf 2.0 seither bin ich iewie lost ;(

Also was braucht ihr an weiteren Infos?
aiole
Beiträge: 7725
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 29 times

Re: Sungrow EVU Einstellung auf Openwb

Beitrag von aiole »

Das LM - Struktogramm findest du unter Einstellungen - Konfig. - LM
Vermutlich sind deine Geräte noch nicht korrekt angeordnet. Dort mal einen screenshot machen.

btw
Die YT-Videos der Staffel 1 sind vor dem Umstieg ganz hilfreich.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6786
FamilieGalba
Beiträge: 5
Registriert: Sa Feb 17, 2024 9:21 am

Re: Sungrow EVU Einstellung auf Openwb

Beitrag von FamilieGalba »

So hier die Skizze unserer Anlage:
Bild

Und hier die Geräte und Komponenten:
Bild

Hier das Lastmanagement:
Bild


Und hier die Anzeige das kein Hausverbrauch angezeigt wird:
Also der EVU Zähler hat ne Fehlermeldung
Bild
Cheetah
Beiträge: 37
Registriert: Mo Mär 28, 2022 8:27 pm

Re: Sungrow EVU Einstellung auf Openwb

Beitrag von Cheetah »

Der Sungrow Zähler (CHINT DTSU666) darf nicht als "alleinstehende" Komponente eingefügt werden, sondern muss als Komponente unter dem SH6RT aufgeführt werden.
SG1.png
(49.98 KiB) Noch nie heruntergeladen
SG2.png
(33.85 KiB) Noch nie heruntergeladen
FamilieGalba
Beiträge: 5
Registriert: Sa Feb 17, 2024 9:21 am

Re: Sungrow EVU Einstellung auf Openwb

Beitrag von FamilieGalba »

Hi das hab ich jetzt geändert,
Leider hat sich bezüglich den Hausverbräuchen nix geändert. Dei WErte machen keinen Sinn:
Der EVU ist jetzt unter dem Hybrid WR angegliedert.
Bild
Dies führt dazu, dass die Statusanzeige keinen Fehler mehr anzeigt.
Bildfoto kostenlos hochladen
Jedoch sind die WErte unlogisch, also Export, Hausverbrauch,...
Bild

Evtl. in der Struktur noch nicht korrekt?
Bild
LutzB
Beiträge: 3772
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 21 times

Re: Sungrow EVU Einstellung auf Openwb

Beitrag von LutzB »

Hast Du Dir mal die Videos auf YT angesehen oder mal im verlinkten WiKi reingeschaut? Ich denke, dann kannst Du Deine Struktur auch selber korrigieren.
aiole
Beiträge: 7725
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 29 times

Re: Sungrow EVU Einstellung auf Openwb

Beitrag von aiole »

LutzB hat Recht. So kann das nichts werden.
Schau dir bitte Staffel1 - EVU-Zähler und PV-Anlage einrichten an. Dein System ist danach in 10s gefixt ;).
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6786
Cheetah
Beiträge: 37
Registriert: Mo Mär 28, 2022 8:27 pm

Re: Sungrow EVU Einstellung auf Openwb

Beitrag von Cheetah »

Falls du auch mit den eigentlich gut gemachten YT-Videos nicht weiterkommst, anbei als Beispiel meine "Struktur".
SG3.png
(18.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
Antworten