OpenWB Series2 standard+ mit Entwicklungszwei Beta (2024-02-20 12:30:40 +0100 [1561b0d01])
Beim Speichervorrang mit Rundown_Power kommt es mitunter zu abruptem heftigem Hochregeln.
(Das folgende ist eine Zusammenfassung mit Findings aus dem Thread
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7025)
Ich denke, mein angehaengtes Log vom 17. Februar 2017 ist da noch valide, denn es gab seitdem keine relevanten Aenderungen. In dieser main.log ist mir etwas aufgefallen. Dazu folgendes im Hinterkopf behalten: Bei der Aufzeichung war die Rundown Power auf 1000W gesetzt.
Solange der Betrag der Speicherleistung (openWB/set/bat/get/power Power) unter 1000 W liegt, wird die erlaubte Entladeleistung als
Absolutwert in Richtung der 1000W bestimmt (ggf. auf ein Inkrement von 50W beschraenkt durch
https://github.com/openWB/core/blob/958 ... ll.py#L149).
Wird der Speicher aber mit mehr als 1000W entladen, wird die erlaubte Entladeleistung
stattdessen als Delta zu 1000W berechnet.
Je nachdem, auf welcher Seite der rundown_power von 1000W sich die Speicherentladung gerade befindet, ist die effektive Semantik des berechneten Wertes eine andere: Mal ist es ein Zielwert, mal ein Offset.
Code: Alles auswählen
11:13:11,379 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -1002.98, vorherige Payload: -1259.04
11:13:11,487 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -2.980000000000018W
11:13:11,488 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -2.980000000000018W verbleibende Speicher-Leistung
[...]
11:13:31,023 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -796.18, vorherige Payload: -1002.98
11:13:31,125 - {control.bat_all:159} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 846.18W begrenzt.
11:13:31,126 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 846.18W
11:13:31,126 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - 846.18W verbleibende Speicher-Leistung
[...]
11:13:51,460 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -1124.88, vorherige Payload: -796.18
11:13:51,578 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -124.88000000000011W
11:13:51,579 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -124.88000000000011W verbleibende Speicher-Leistung
[...]
11:14:10,969 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -975.24, vorherige Payload: -1124.88
11:14:11,092 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 1000W
11:14:11,093 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - 1000W verbleibende Speicher-Leistung
[...]
11:14:31,652 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -1416.25, vorherige Payload: -975.24
11:14:31,785 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -416.25W
11:14:31,789 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -416.25W verbleibende Speicher-Leistung
[...]
11:14:51,326 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -970.08, vorherige Payload: -1416.25
11:14:51,450 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 1000W
11:14:51,452 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - 1000W verbleibende Speicher-Leistung
[...]
11:15:11,556 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -1403.22, vorherige Payload: -970.08
11:15:11,681 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -403.22W
11:15:11,682 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -403.22W verbleibende Speicher-Leistung
[...]
11:15:31,125 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -1055.75, vorherige Payload: -1403.22
11:15:31,231 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -55.75W
11:15:31,232 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -55.75W verbleibende Speicher-Leistung
Ich zitiere mal aus BatAll._get_charging_power_left()
https://github.com/openWB/core/blob/958 ... ll.py#L198. Zeile 201 berechnet den Offset, Zeile 203 setzt den Absolutwert.
Code: Alles auswählen
198 if self.data.get.power * -1 > config.rundown_power:
199 # Wenn der Speicher mit mehr als der erlaubten Entladeleistung entladen wird, muss das vom
200 # Überschuss subtrahiert werden.
201 self.data.set.charging_power_left = config.rundown_power + self.data.get.power
202 else:
203 self.data.set.charging_power_left = self._limit_rundown_power(
204 config.rundown_power)
205 log.debug(f"Erlaubte Entlade-Leistung nutzen {self.data.set.charging_power_left}W")
Wenn ich Zeile 203 und 204 wie folgt aendere, tritt das pulsierende abrupte Hochregeln nicht mehr auf:
Code: Alles auswählen
203 self.data.set.charging_power_left = self._limit_rundown_power(