Anordnung der Komponenten
Re: Anordnung der Komponenten
@LenaK hat letztens einen Fehler beim virtuellen Zähler behoben. Es ging um KSEM im Haus-Verbrauchszweig. Ich weiß gerade nicht, ob der Fix schon irgendwo anders als in master drin ist.
Edith: viewtopic.php?p=102998#p102998
Edith: viewtopic.php?p=102998#p102998
Zuletzt geändert von zut am Di Mär 19, 2024 6:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anordnung der Komponenten
Danke für den Hinweis, aber das ändert leider auch nichts. Es wird einfach kein Hausverbrauch angezeigt.
@aiole
Das Problem ist, ich weiss nicht genau wie das bei mir installiert ist. An dem Messkonzept kannst du sehen, dass es bei mir zwei Zweirichtungszähler gibt. Die PV bzw. der Wechselricher ist dazischen angebunden. Der KSEM wahrscheinlich nach dem WR und vor dem zweiten Zähler?! Aber ich kann nur Vermutungen anstellen. Wahrscheinlich kann ich daher auch keine Hilfe erwarten...
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 33 times
Re: Anordnung der Komponenten
Geholfen wird hier, was geht.
Kannst Du nicht mal einen Eli drüber schauen lassen?
Oder anders - so eine Installation sollte mit den grundlegenden Komponenten vom Install.-unternehmen dokumentiert sein. Das gehört normalerweise zum Lieferumfang.
Kannst Du nicht mal einen Eli drüber schauen lassen?
Oder anders - so eine Installation sollte mit den grundlegenden Komponenten vom Install.-unternehmen dokumentiert sein. Das gehört normalerweise zum Lieferumfang.
Re: Anordnung der Komponenten
Ich gebe ja nicht auf und habe die Hofnung, dass es noch jemand gibt, der mir einen entscheidenen Tipp geben kann.
Mit dieser Anordnung wird mein PV-Ertrag und der Netzbezug, bzw. die Überschusseinspeisung richtig erfasst, jedoch der Hausverbrauch nicht:
download/file.php?mode=view&id=22691
Mit dieser Konfiguration wird dere PV-Ertrag richtig erfasst, der angezeigte Netzbezug ist falsch zugeordnet, dass entspricht dem Hausverbrauch. Und der dargestellte Hausverbrauch ist der PV-Ertrag + dem vermeindlichem Netzbezug.
download/file.php?mode=view&id=22692
download/file.php?mode=view&id=22693
Mit dieser Anordnung wird mein PV-Ertrag und der Netzbezug, bzw. die Überschusseinspeisung richtig erfasst, jedoch der Hausverbrauch nicht:
download/file.php?mode=view&id=22691
Mit dieser Konfiguration wird dere PV-Ertrag richtig erfasst, der angezeigte Netzbezug ist falsch zugeordnet, dass entspricht dem Hausverbrauch. Und der dargestellte Hausverbrauch ist der PV-Ertrag + dem vermeindlichem Netzbezug.
download/file.php?mode=view&id=22692
download/file.php?mode=view&id=22693
- Dateianhänge
-
- Anordnung Komponenten2.JPG
- (62.55 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- Anordnung 2.JPG
- (18.92 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- Anordnung o HV.JPG
- (79.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
Re: Anordnung der Komponenten
Kurze Statusmeldung: Ich bin wieder zurück auf die 1.9, alles läuft und die Daten werden wieder richtig ausgelesen und dargestellt. Der Kostal Smart Energy Meter ist (und war) in der 1.9 an Position 1 (Hausverbrauchs-Zweig) konfiguriert. Da es in der 1.9 läuft, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Daten in der Version 2 irgendwie nicht richtig ausgelesen werden.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8508
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Anordnung der Komponenten
Doch, die Anordnung passt dann aber nicht dazu von letztem Screenshot.dass die Daten in der Version 2 irgendwie nicht richtig ausgelesen werden.
Laut screenshot hast du Position 2 (EVU Zweig) konfiguriert.
Du müsstest einen virtuellen Zähler an die Spitze packen, darunter dann den Kostal KSEM, WR parallel. Die Ladepunkte dann innerhalb des KSEM.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Anordnung der Komponenten
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe jetzt noch mal die SD-Karte mit dem Image der Version 2 eingelegt.
1. PV ist richtig, Netzbezug wird auch richtig angezeigt, jedoch keinen Hausverbrauch
download/file.php?mode=view&id=22713
2. Nur PV wird erfasst, weder Netzbezug/Einspeisung noch Hausverbrauch werden angezeigt
download/file.php?mode=view&id=22714
3. PV ist richtig, der angegebene Netzbezug ist falsch, die Daten entprechen dem Hausverbrauch, und im grauen Feld Hausverbrauch werden keine Daten angezeigt.
download/file.php?mode=view&id=22715
Ich hoffe ich stelle mich jetzt nicht allzu blöd an
Ich habe jetzt noch mal die SD-Karte mit dem Image der Version 2 eingelegt.
Ich bin mir nicht ganz sicher wie du die Anordnung meintest, daher habe ich jetzt mal drei Varianten durchprobiert.
1. PV ist richtig, Netzbezug wird auch richtig angezeigt, jedoch keinen Hausverbrauch
download/file.php?mode=view&id=22713
2. Nur PV wird erfasst, weder Netzbezug/Einspeisung noch Hausverbrauch werden angezeigt
download/file.php?mode=view&id=22714
3. PV ist richtig, der angegebene Netzbezug ist falsch, die Daten entprechen dem Hausverbrauch, und im grauen Feld Hausverbrauch werden keine Daten angezeigt.
download/file.php?mode=view&id=22715
Ich hoffe ich stelle mich jetzt nicht allzu blöd an
- Dateianhänge
-
- 3.JPG
- (78.18 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- 2.JPG
- (77.48 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- 1.JPG
- (78.74 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von moon am So Mär 24, 2024 7:58 am, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Anordnung der Komponenten
Ich möchte nochmal auf den Parallelthread hinweisen: viewtopic.php?p=102493#p102493
Ab hier lesen. Im master von 21.2.24 würde noch eine Fehlerbehebung für den virtuellen Zähler integriert. Frühere Software kann mit der Konfiguration nicht richtig umgehen.
Ab hier lesen. Im master von 21.2.24 würde noch eine Fehlerbehebung für den virtuellen Zähler integriert. Frühere Software kann mit der Konfiguration nicht richtig umgehen.
Re: Anordnung der Komponenten
Hallo zut, ich habe auf die Master gewechselt 2024-03-21 07:55:09 +0100 [a29f40eca].
Ich habe halle drei Varianten nochmals im Lastmanagment durch probiert. Das Verhalten bei der Erfassung der Daten ist jedoch identisch wie mit der aktuellen Release-Version.
Ich habe halle drei Varianten nochmals im Lastmanagment durch probiert. Das Verhalten bei der Erfassung der Daten ist jedoch identisch wie mit der aktuellen Release-Version.