Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1

Beitrag von okaegi »

Nachtrag:
Jede Pro hängt alleine an der Sicherung . Die eine Pro zieht sporadisch (ohne angestecktem Auto) ein paar (mili)Ampere in L2 , l3.
Ich gehe davon aus, dass bei einem Verkablungsproblem schon lange der FI ausgelöst hätte.
Gruss Oliver
Dateianhänge
pro3.png
pro3.png (50.5 KiB) 1053 mal betrachtet
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
AnDaL
Beiträge: 206
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1

Beitrag von AnDaL »

Thunderfart hat geschrieben: Di Apr 16, 2024 8:18 pm
Bin ich der einzige der das Problem hat?
Soll ich wieder auf den Masterzweig wechseln um das Problem zu lösen?
Nein, bist Du nicht. Ich habe das gleiche Problem und bin auf dem Masterzweig mit dem Update von heute Nachmittag.
Elchkopp hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 10:42 pm
AnDaL hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 6:38 pm Bin ich der einzige der das Problem hat?
Soll ich wieder auf den Masterzweig wechseln um das Problem zu lösen?
Schwer zu sagen. Vermutlich nicht, aber solange der erweiterte Modus der Pro (PWM+…..) nicht korrigiert wird, kann ich ihn nicht verwenden (und damit dieses Fehlerbild testen), da beide Autos bei mir nicht mehr selbstständig mit der Ladung beginnen.

Du kannst den SoC aber theoretisch auch wirklich manuell, also von Hand über die Oberfläche eingeben…
Danke für eure Rückmeldungen, dann warte ich einfach noch ab. :-)
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh

"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
LenaK
Beiträge: 1310
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1

Beitrag von LenaK »

AnDaL hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 6:38 pm Ich hab hier noch mal ein Detaillog vom anstecken des Fahrzeugs.

Code: Alles auswählen

2024-04-15 20:16:40,125 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-15 20:16:40,195 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:40,208 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70bf4af0>}
2024-04-15 20:16:40,213 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:40,225 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-15 20:16:40,228 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-15 20:16:40,246 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 459
2024-04-15 20:16:40,249 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:04:15-20:16:40","timestamp":1713205000,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[229.95,230.88,231.69],"frequency":49.98,"imported":3846464,"exported":3191,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-04-15 20:16:40,251 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.95, 230.88, 231.69], frequency=49.98, imported=3846464, exported=3191, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-15 20:16:40,786 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=4294967296)
2024-04-15 20:16:40,787 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=4294967296)
2024-04-15 20:16:40,897 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:40,898 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[2.896, 0.893, 0.798], powers=[421.8, 122.9, 105.4], voltages=[231.509, 230.598, 230.058], power_factors=[0.678, 0.647, 0.825], imported=61120601.1, exported=30812248.400000002, power=650.1, frequency=50)
2024-04-15 20:16:40,900 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-04-15 20:16:40,902 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-15 20:16:40,903 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=None)
2024-04-15 20:16:40,904 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:40,904 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=None)
2024-04-15 20:16:40,906 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.95, 230.88, 231.69], frequency=49.98, imported=3846464, exported=3191, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-15 20:16:41,016 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:41,017 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[2.896, 0.893, 0.798], powers=[421.8, 122.9, 105.4], voltages=[231.509, 230.598, 230.058], power_factors=[0.678, 0.647, 0.825], imported=61120601.1, exported=30812248.400000002, power=650.1, frequency=50)
2024-04-15 20:16:41,069 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-15 20:16:41,070 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-04-15 20:16:41,070 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6cfecd18>
2024-04-15 20:16:41,074 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-15 20:16:41,075 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6cfecd18>
2024-04-15 20:16:41,191 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.1, 34.11, 34.2]A
2024-04-15 20:16:41,192 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23349.9W
2024-04-15 20:16:41,197 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-04-15 20:16:41,200 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713204991.6890786, power=626.0, imported=6179991.2511974275, exported=0)
2024-04-15 20:16:41,202 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00264213, power1: 626, power2: 650.1
2024-04-15 20:16:41,203 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.68581
2024-04-15 20:16:41,205 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.68581 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713205001.2007308, power=650.1, imported=6179992.937005679, exported=0)
2024-04-15 20:16:41,207 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-15 20:16:41,209 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3846464, exported=3191))
2024-04-15 20:16:41,211 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=100), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=3191, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3846464, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[229.95, 230.88, 231.69]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6cfeb628>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-04-15 20:16:41,213 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-15 20:16:41,214 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2024-04-15 20:16:41,215 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[421.8, 122.9, 105.4], currents=[2.9, 0.89, 0.8], voltages=[231.51, 230.6, 230.06], power_factors=[0.68, 0.65, 0.82], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=3482.0, daily_imported=10778.0, imported=61120601.1, exported=30812248.400000002, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=650.1), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23349.9, raw_currents_left=[32.1, 34.11, 34.2], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-15 20:16:41,218 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=650.1, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=17184.0, imported_home_consumption=6179992.937005679, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-15 20:16:41,221 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-15 20:16:41,222 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Vorklimatisierung Mo-Di 6:45-7:15', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=55))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=50), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='amount', amount=8000, soc=60))))
2024-04-15 20:16:41,222 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-15 20:16:41,225 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=100, soc_timestamp=1713023013.248875, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-15 20:16:41,228 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-15 20:16:41,231 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=13800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=93, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-15 20:16:41,232 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1350), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6cb39a90>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-15 20:16:41,233 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-04-15 20:16:41,233 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-15 20:16:41,236 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6cf4ee68>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-15 20:16:41,238 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9892.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=57585602, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-04-15 20:16:41,240 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=9892.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=57585602, power=0))
2024-04-15 20:16:41,242 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713204991, 'time': '20:16:31', 'grid': 0.626, 'house-power': 0.626, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 100}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2024-04-15 20:16:41,243 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-04-15 20:16:41,245 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-04-15 20:16:41,246 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2024-04-15 20:16:41,248 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-04-15 20:16:41,249 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-15 20:16:41,252 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-15 20:16:41,253 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-15 20:16:41,255 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-15 20:16:41,257 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-04-15 20:16:41,258 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -765.0999999999985W
2024-04-15 20:16:41,258 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -765.0999999999985W
2024-04-15 20:16:41,259 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-15 20:16:41,259 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-15 20:16:41,263 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:41,275 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-15 20:16:41,303 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-04-15 20:16:41,332 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-04-15 20:16:41,344 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-15 20:16:45,608 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:16:50,624 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:16:50,627 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:16:50,629 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-15 20:16:50,722 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:50,724 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70bf4af0>}
2024-04-15 20:16:50,726 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:50,734 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-15 20:16:50,745 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-15 20:16:50,751 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 473
2024-04-15 20:16:50,753 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:04:15-20:16:50","timestamp":1713205010,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[229.93,230.77,231.66],"frequency":49.93,"imported":3846464,"exported":3191,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-04-15 20:16:50,755 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.93, 230.77, 231.66], frequency=49.93, imported=3846464, exported=3191, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=E0:0E:E1:02:56:45)
2024-04-15 20:16:50,894 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:50,895 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[2.795, 0.892, 0.794], powers=[401.3, 122.8, 104.7], voltages=[231.452, 230.368, 230.067], power_factors=[0.664, 0.648, 0.822], imported=61120602.8, exported=30812248.400000002, power=628.8, frequency=50)
2024-04-15 20:16:50,897 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-04-15 20:16:51,297 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=4294967296)
2024-04-15 20:16:51,298 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=4294967296)
2024-04-15 20:16:51,310 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-15 20:16:51,314 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:51,314 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=None)
2024-04-15 20:16:51,317 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.93, 230.77, 231.66], frequency=49.93, imported=3846464, exported=3191, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=E0:0E:E1:02:56:45)
2024-04-15 20:16:51,319 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=None)
2024-04-15 20:16:51,433 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:51,434 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[2.795, 0.892, 0.794], powers=[401.3, 122.8, 104.7], voltages=[231.452, 230.368, 230.067], power_factors=[0.664, 0.648, 0.822], imported=61120602.8, exported=30812248.400000002, power=628.8, frequency=50)
2024-04-15 20:16:51,489 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-15 20:16:51,491 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-04-15 20:16:51,491 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6cd54dd8>
2024-04-15 20:16:51,493 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-15 20:16:51,501 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6cd54dd8>
2024-04-15 20:16:51,617 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.21, 34.11, 34.21]A
2024-04-15 20:16:51,618 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23371.2W
2024-04-15 20:16:51,619 - {control.ev:869} - {DEBUG:MainThread} - MAC E0:0E:E1:02:56:45 wird EV 1 zugeordnet.
2024-04-15 20:16:51,621 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach EV-Wechsel
2024-04-15 20:16:51,622 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-15 20:16:51,624 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-15 20:16:51,627 - {control.ev:346} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2024-04-15 20:16:51,629 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-04-15 20:16:51,631 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2024-04-15 20:16:51,637 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713205001.2007308, power=650.1, imported=6179992.937005679, exported=0)
2024-04-15 20:16:51,639 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00289906, power1: 650.1, power2: 628.8
2024-04-15 20:16:51,640 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.8538
2024-04-15 20:16:51,642 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.8538 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713205011.6373498, power=628.8, imported=6179994.790810137, exported=0)
2024-04-15 20:16:51,648 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-15 20:16:51,650 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3846464, exported=3191))
2024-04-15 20:16:51,651 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=100), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=3191, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3846464, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id='E0:0E:E1:02:56:45', voltages=[229.93, 230.77, 231.66]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=1713205011.61567, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6cfbdda8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-04-15 20:16:51,652 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-15 20:16:51,653 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2024-04-15 20:16:51,655 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[401.3, 122.8, 104.7], currents=[2.79, 0.89, 0.79], voltages=[231.45, 230.37, 230.07], power_factors=[0.66, 0.65, 0.82], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=3482.0, daily_imported=10778.0, imported=61120602.8, exported=30812248.400000002, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=628.8), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23371.2, raw_currents_left=[32.21, 34.11, 34.21], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-15 20:16:51,657 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=628.8, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=17184.0, imported_home_consumption=6179994.790810137, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-15 20:16:51,659 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-15 20:16:51,662 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Vorklimatisierung Mo-Di 6:45-7:15', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=55))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=50), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='amount', amount=8000, soc=60))))
2024-04-15 20:16:51,663 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-15 20:16:51,664 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=100, soc_timestamp=1713023013.248875, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-15 20:16:51,665 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-15 20:16:51,666 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=13800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=93, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-15 20:16:51,667 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1350), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6cfbde50>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-15 20:16:51,668 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-04-15 20:16:51,670 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-15 20:16:51,671 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6cf65298>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-15 20:16:51,673 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9892.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=57585602, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-04-15 20:16:51,674 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=9892.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=57585602, power=0))
2024-04-15 20:16:51,675 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713205001, 'time': '20:16:41', 'grid': 0.65, 'house-power': 0.65, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 100}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2024-04-15 20:16:51,678 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-04-15 20:16:51,679 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-04-15 20:16:51,681 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2024-04-15 20:16:51,682 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-04-15 20:16:51,683 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-15 20:16:51,683 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-15 20:16:51,686 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-15 20:16:51,689 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-15 20:16:51,691 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-15 20:16:51,694 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-04-15 20:16:51,695 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -743.7999999999993W
2024-04-15 20:16:51,697 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -743.7999999999993W
2024-04-15 20:16:51,708 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-04-15 20:16:51,708 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-15 20:16:51,709 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-15 20:16:51,718 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-04-15 20:16:51,722 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:51,728 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-15 20:16:51,747 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-04-15 20:16:51,750 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-04-15 20:16:51,755 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-15 20:16:52,065 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-04-15 20:16:52,066 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 0
2024-04-15 20:16:52,068 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-04-15 20:16:52,079 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-04-15 20:16:55,091 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:17:00,107 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:17:00,111 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:17:00,112 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
und hier das SoC-Log:

Code: Alles auswählen

2024-04-15 20:16:51,703 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-04-15 20:16:51,704 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=3794009, manual_soc=None, soc_start=72)
2024-04-15 20:16:51,706 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=39000, efficiency=93, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-04-15 20:16:51,707 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=1800, request_interval_not_charging=7200, request_only_plugged=True)
2024-04-15 20:16:51,710 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-04-15 20:16:51,712 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - No soc update necessary.
2024-04-15 20:17:01,051 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-04-15 20:17:01,053 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=3794009, manual_soc=None, soc_start=72)
2024-04-15 20:17:01,056 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=False, imported=3846464, battery_capacity=39000, efficiency=93, soc_from_cp=91, timestamp_soc_from_cp=1713197814)
2024-04-15 20:17:01,057 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=1800, request_interval_not_charging=7200, request_only_plugged=True)
2024-04-15 20:17:01,058 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-04-15 20:17:01,061 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:17} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - SoC-Gain: ((52.455kWh charged * 93% efficiency) / 39.0kWh battery-size) * 100 = 125.08500000000001%
2024-04-15 20:17:01,062 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - 72% + 48.78315kWh = 197.085%
2024-04-15 20:17:01,063 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 197.085% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2024-04-15 20:17:01,065 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from calculation: 100%
2024-04-15 20:17:01,067 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=100, range=None, soc_timestamp=0)
2024-04-15 20:17:01,131 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=100, range=None, soc_timestamp=0)
und hier noch mal der Auszug aus der openWB Pro

Code: Alles auswählen

date	"2024:04:15-20:17:13"
timestamp	1713205033
powers	
0	0
1	0
2	0
power_all	0
currents	
0	0
1	0
2	0
voltages	
0	229.71
1	230.67
2	231.52
frequency	50
imported	3846464
exported	3191
plug_state	true
charge_state	false
phases_actual	0
phases_target	1
phases_in_use	3
offered_current	0
evse_signaling	"unclear\n"
v2g_ready	0
soc_value	91
soc_timestamp	1713197814
vehicle_id	"E0:0E:E1:02:56:45"
rfid_tag	null
rfid_timestamp	null
serial	"386723"
Hat sich hinsichtlich des "Manuellen SoC" Moduls etwas geändert?
Muss etwas anderes eingestellt werden damit der von der Pro ausgelesene SoC wieder verwendet wird?
Kann ich noch wietere Informationen liefern die das Problem eingrenzen können?
Bin ich der einzige der das Problem hat?
Soll ich wieder auf den Masterzweig wechseln um das Problem zu lösen?

Bis dahin hat eigentlich für mich alles soweit funktioniert. Deshalb bin ich auf den Releasezweig gesechselt. Jedoch wenn das mit dem automatischen SoC auslesen nicht klappt funktionieren ja auch meine anderen Möglichkeiten wie Min-SoC, Zielladen, Zeitladen usw. nicht mehr... :cry:

AnDaL hat geschrieben: Sa Apr 13, 2024 2:50 pm Seit ich auf die Release Version gewechselt bin wird mein SoC nicht mehr aus meiner Pro ausgelesen und in der Standalone angezeigt. Der SoC bleibt auf 100% stehen. Die Meldung im SoC Log ist z.B.:

Code: Alles auswählen

2024-04-13 12:01:03,925 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 187.12446153846156% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2024-04-13 12:31:08,357 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 190.86353846153844% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2024-04-13 13:01:12,939 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 195.22023076923077% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2024-04-13 15:01:10,674 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 197.085% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2024-04-13 16:18:41,569 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 197.085% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2024-04-13 16:18:51,046 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 197.085% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
Hab an den Einstellungen nichts geändert. Als SoC-Modul ist nach wie vor "Manueller SoC" ausgewählt. Wenn ich auf die Pro schaue wird mir der richtige SoC beim Anstecken angezeigt.

Code: Alles auswählen

{
  "date": "2024:04:13-16:40:06",
  "timestamp": 1713019206,
  "powers": [0, 0, 0],
  "power_all": 0,
  "currents": [0, 0, 0],
  "voltages": [230.65, 230.52, 230.9],
  "frequency": 49.92,
  "imported": 3846464,
  "exported": 3191,
  "plug_state": true,
  "charge_state": false,
  "phases_actual": 0,
  "phases_target": 1,
  "phases_in_use": 3,
  "offered_current": 0,
  "evse_signaling": "unclear\n",
  "v2g_ready": 0,
  "soc_value": 89,
  "soc_timestamp": 1712990113,
  "vehicle_id": "E0:0E:E1:02:56:45",
  "rfid_tag": null,
  "rfid_timestamp": null,
  "serial": "386723"
}
Die Pro schickt einen SoC mit Timestamp von Apr 15 2024 18:16:54. Sie liest also beim Anstecken keinen aktuellen SoC aus. Daher wird der verworfen und berechnet. Bitte ein Support-Ticket unter Verweis auf diesen Forumsbeitrag erstellen (bei der Ticketerstellung muss dann nicht gerade das Problem auftreten, die Logs hier sind ausreichend). Interessant wäre für den Support, wenn Du noch weißt, ob du um 18:16 an/abgesteckt oä hast.
AnDaL
Beiträge: 206
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1

Beitrag von AnDaL »

LenaK hat geschrieben: Mi Apr 17, 2024 12:54 pm
AnDaL hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 6:38 pm Ich hab hier noch mal ein Detaillog vom anstecken des Fahrzeugs.

Code: Alles auswählen

2024-04-15 20:16:40,125 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-15 20:16:40,195 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:40,208 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70bf4af0>}
2024-04-15 20:16:40,213 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:40,225 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-15 20:16:40,228 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-15 20:16:40,246 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 459
2024-04-15 20:16:40,249 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:04:15-20:16:40","timestamp":1713205000,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[229.95,230.88,231.69],"frequency":49.98,"imported":3846464,"exported":3191,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-04-15 20:16:40,251 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.95, 230.88, 231.69], frequency=49.98, imported=3846464, exported=3191, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-15 20:16:40,786 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=4294967296)
2024-04-15 20:16:40,787 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=4294967296)
2024-04-15 20:16:40,897 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:40,898 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[2.896, 0.893, 0.798], powers=[421.8, 122.9, 105.4], voltages=[231.509, 230.598, 230.058], power_factors=[0.678, 0.647, 0.825], imported=61120601.1, exported=30812248.400000002, power=650.1, frequency=50)
2024-04-15 20:16:40,900 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-04-15 20:16:40,902 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-15 20:16:40,903 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=None)
2024-04-15 20:16:40,904 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:40,904 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=None)
2024-04-15 20:16:40,906 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.95, 230.88, 231.69], frequency=49.98, imported=3846464, exported=3191, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-15 20:16:41,016 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:41,017 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[2.896, 0.893, 0.798], powers=[421.8, 122.9, 105.4], voltages=[231.509, 230.598, 230.058], power_factors=[0.678, 0.647, 0.825], imported=61120601.1, exported=30812248.400000002, power=650.1, frequency=50)
2024-04-15 20:16:41,069 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-15 20:16:41,070 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-04-15 20:16:41,070 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6cfecd18>
2024-04-15 20:16:41,074 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-15 20:16:41,075 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6cfecd18>
2024-04-15 20:16:41,191 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.1, 34.11, 34.2]A
2024-04-15 20:16:41,192 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23349.9W
2024-04-15 20:16:41,197 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-04-15 20:16:41,200 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713204991.6890786, power=626.0, imported=6179991.2511974275, exported=0)
2024-04-15 20:16:41,202 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00264213, power1: 626, power2: 650.1
2024-04-15 20:16:41,203 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.68581
2024-04-15 20:16:41,205 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.68581 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713205001.2007308, power=650.1, imported=6179992.937005679, exported=0)
2024-04-15 20:16:41,207 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-15 20:16:41,209 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3846464, exported=3191))
2024-04-15 20:16:41,211 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=100), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=3191, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3846464, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[229.95, 230.88, 231.69]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6cfeb628>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-04-15 20:16:41,213 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-15 20:16:41,214 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2024-04-15 20:16:41,215 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[421.8, 122.9, 105.4], currents=[2.9, 0.89, 0.8], voltages=[231.51, 230.6, 230.06], power_factors=[0.68, 0.65, 0.82], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=3482.0, daily_imported=10778.0, imported=61120601.1, exported=30812248.400000002, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=650.1), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23349.9, raw_currents_left=[32.1, 34.11, 34.2], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-15 20:16:41,218 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=650.1, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=17184.0, imported_home_consumption=6179992.937005679, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-15 20:16:41,221 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-15 20:16:41,222 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Vorklimatisierung Mo-Di 6:45-7:15', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=55))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=50), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='amount', amount=8000, soc=60))))
2024-04-15 20:16:41,222 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-15 20:16:41,225 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=100, soc_timestamp=1713023013.248875, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-15 20:16:41,228 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-15 20:16:41,231 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=13800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=93, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-15 20:16:41,232 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1350), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6cb39a90>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-15 20:16:41,233 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-04-15 20:16:41,233 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-15 20:16:41,236 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6cf4ee68>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-15 20:16:41,238 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9892.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=57585602, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-04-15 20:16:41,240 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=9892.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=57585602, power=0))
2024-04-15 20:16:41,242 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713204991, 'time': '20:16:31', 'grid': 0.626, 'house-power': 0.626, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 100}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2024-04-15 20:16:41,243 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-04-15 20:16:41,245 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-04-15 20:16:41,246 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2024-04-15 20:16:41,248 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-04-15 20:16:41,249 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-15 20:16:41,252 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-15 20:16:41,253 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-15 20:16:41,255 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-15 20:16:41,257 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-04-15 20:16:41,258 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -765.0999999999985W
2024-04-15 20:16:41,258 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -765.0999999999985W
2024-04-15 20:16:41,259 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-15 20:16:41,259 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-15 20:16:41,263 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:41,275 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-15 20:16:41,303 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-04-15 20:16:41,332 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-04-15 20:16:41,344 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-15 20:16:45,608 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:16:50,624 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:16:50,627 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:16:50,629 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-15 20:16:50,722 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:50,724 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70bf4af0>}
2024-04-15 20:16:50,726 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:50,734 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-15 20:16:50,745 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-15 20:16:50,751 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 473
2024-04-15 20:16:50,753 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:04:15-20:16:50","timestamp":1713205010,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[229.93,230.77,231.66],"frequency":49.93,"imported":3846464,"exported":3191,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-04-15 20:16:50,755 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.93, 230.77, 231.66], frequency=49.93, imported=3846464, exported=3191, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=E0:0E:E1:02:56:45)
2024-04-15 20:16:50,894 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:50,895 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[2.795, 0.892, 0.794], powers=[401.3, 122.8, 104.7], voltages=[231.452, 230.368, 230.067], power_factors=[0.664, 0.648, 0.822], imported=61120602.8, exported=30812248.400000002, power=628.8, frequency=50)
2024-04-15 20:16:50,897 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-04-15 20:16:51,297 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=4294967296)
2024-04-15 20:16:51,298 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=4294967296)
2024-04-15 20:16:51,310 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-15 20:16:51,314 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:51,314 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=None)
2024-04-15 20:16:51,317 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.93, 230.77, 231.66], frequency=49.93, imported=3846464, exported=3191, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=E0:0E:E1:02:56:45)
2024-04-15 20:16:51,319 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=None)
2024-04-15 20:16:51,433 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:51,434 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[2.795, 0.892, 0.794], powers=[401.3, 122.8, 104.7], voltages=[231.452, 230.368, 230.067], power_factors=[0.664, 0.648, 0.822], imported=61120602.8, exported=30812248.400000002, power=628.8, frequency=50)
2024-04-15 20:16:51,489 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-15 20:16:51,491 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-04-15 20:16:51,491 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6cd54dd8>
2024-04-15 20:16:51,493 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-15 20:16:51,501 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6cd54dd8>
2024-04-15 20:16:51,617 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.21, 34.11, 34.21]A
2024-04-15 20:16:51,618 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23371.2W
2024-04-15 20:16:51,619 - {control.ev:869} - {DEBUG:MainThread} - MAC E0:0E:E1:02:56:45 wird EV 1 zugeordnet.
2024-04-15 20:16:51,621 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach EV-Wechsel
2024-04-15 20:16:51,622 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-15 20:16:51,624 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-15 20:16:51,627 - {control.ev:346} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2024-04-15 20:16:51,629 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-04-15 20:16:51,631 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2024-04-15 20:16:51,637 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713205001.2007308, power=650.1, imported=6179992.937005679, exported=0)
2024-04-15 20:16:51,639 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00289906, power1: 650.1, power2: 628.8
2024-04-15 20:16:51,640 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.8538
2024-04-15 20:16:51,642 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.8538 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713205011.6373498, power=628.8, imported=6179994.790810137, exported=0)
2024-04-15 20:16:51,648 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-15 20:16:51,650 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3846464, exported=3191))
2024-04-15 20:16:51,651 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=100), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=3191, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3846464, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id='E0:0E:E1:02:56:45', voltages=[229.93, 230.77, 231.66]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=1713205011.61567, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6cfbdda8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-04-15 20:16:51,652 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-15 20:16:51,653 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2024-04-15 20:16:51,655 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[401.3, 122.8, 104.7], currents=[2.79, 0.89, 0.79], voltages=[231.45, 230.37, 230.07], power_factors=[0.66, 0.65, 0.82], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=3482.0, daily_imported=10778.0, imported=61120602.8, exported=30812248.400000002, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=628.8), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23371.2, raw_currents_left=[32.21, 34.11, 34.21], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-15 20:16:51,657 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=628.8, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=17184.0, imported_home_consumption=6179994.790810137, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-15 20:16:51,659 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-15 20:16:51,662 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Vorklimatisierung Mo-Di 6:45-7:15', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=55))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=50), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='amount', amount=8000, soc=60))))
2024-04-15 20:16:51,663 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-15 20:16:51,664 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=100, soc_timestamp=1713023013.248875, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-15 20:16:51,665 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-15 20:16:51,666 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=13800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=93, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-15 20:16:51,667 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1350), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6cfbde50>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-15 20:16:51,668 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-04-15 20:16:51,670 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-15 20:16:51,671 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6cf65298>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-15 20:16:51,673 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9892.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=57585602, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-04-15 20:16:51,674 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=9892.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=57585602, power=0))
2024-04-15 20:16:51,675 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713205001, 'time': '20:16:41', 'grid': 0.65, 'house-power': 0.65, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 100}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2024-04-15 20:16:51,678 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-04-15 20:16:51,679 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-04-15 20:16:51,681 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2024-04-15 20:16:51,682 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-04-15 20:16:51,683 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-15 20:16:51,683 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-15 20:16:51,686 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-15 20:16:51,689 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-15 20:16:51,691 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-15 20:16:51,694 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-04-15 20:16:51,695 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -743.7999999999993W
2024-04-15 20:16:51,697 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -743.7999999999993W
2024-04-15 20:16:51,708 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-04-15 20:16:51,708 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-15 20:16:51,709 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-15 20:16:51,718 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-04-15 20:16:51,722 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:51,728 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-15 20:16:51,747 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-04-15 20:16:51,750 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-04-15 20:16:51,755 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-15 20:16:52,065 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-04-15 20:16:52,066 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 0
2024-04-15 20:16:52,068 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-04-15 20:16:52,079 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-04-15 20:16:55,091 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:17:00,107 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:17:00,111 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:17:00,112 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
und hier das SoC-Log:

Code: Alles auswählen

2024-04-15 20:16:51,703 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-04-15 20:16:51,704 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=3794009, manual_soc=None, soc_start=72)
2024-04-15 20:16:51,706 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=39000, efficiency=93, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-04-15 20:16:51,707 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=1800, request_interval_not_charging=7200, request_only_plugged=True)
2024-04-15 20:16:51,710 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-04-15 20:16:51,712 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - No soc update necessary.
2024-04-15 20:17:01,051 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-04-15 20:17:01,053 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=3794009, manual_soc=None, soc_start=72)
2024-04-15 20:17:01,056 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=False, imported=3846464, battery_capacity=39000, efficiency=93, soc_from_cp=91, timestamp_soc_from_cp=1713197814)
2024-04-15 20:17:01,057 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=1800, request_interval_not_charging=7200, request_only_plugged=True)
2024-04-15 20:17:01,058 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-04-15 20:17:01,061 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:17} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - SoC-Gain: ((52.455kWh charged * 93% efficiency) / 39.0kWh battery-size) * 100 = 125.08500000000001%
2024-04-15 20:17:01,062 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - 72% + 48.78315kWh = 197.085%
2024-04-15 20:17:01,063 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 197.085% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2024-04-15 20:17:01,065 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from calculation: 100%
2024-04-15 20:17:01,067 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=100, range=None, soc_timestamp=0)
2024-04-15 20:17:01,131 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=100, range=None, soc_timestamp=0)
und hier noch mal der Auszug aus der openWB Pro

Code: Alles auswählen

date	"2024:04:15-20:17:13"
timestamp	1713205033
powers	
0	0
1	0
2	0
power_all	0
currents	
0	0
1	0
2	0
voltages	
0	229.71
1	230.67
2	231.52
frequency	50
imported	3846464
exported	3191
plug_state	true
charge_state	false
phases_actual	0
phases_target	1
phases_in_use	3
offered_current	0
evse_signaling	"unclear\n"
v2g_ready	0
soc_value	91
soc_timestamp	1713197814
vehicle_id	"E0:0E:E1:02:56:45"
rfid_tag	null
rfid_timestamp	null
serial	"386723"
Hat sich hinsichtlich des "Manuellen SoC" Moduls etwas geändert?
Muss etwas anderes eingestellt werden damit der von der Pro ausgelesene SoC wieder verwendet wird?
Kann ich noch wietere Informationen liefern die das Problem eingrenzen können?
Bin ich der einzige der das Problem hat?
Soll ich wieder auf den Masterzweig wechseln um das Problem zu lösen?

Bis dahin hat eigentlich für mich alles soweit funktioniert. Deshalb bin ich auf den Releasezweig gesechselt. Jedoch wenn das mit dem automatischen SoC auslesen nicht klappt funktionieren ja auch meine anderen Möglichkeiten wie Min-SoC, Zielladen, Zeitladen usw. nicht mehr... :cry:

Die Pro schickt einen SoC mit Timestamp von Apr 15 2024 18:16:54. Sie liest also beim Anstecken keinen aktuellen SoC aus. Daher wird der verworfen und berechnet. Bitte ein Support-Ticket unter Verweis auf diesen Forumsbeitrag erstellen (bei der Ticketerstellung muss dann nicht gerade das Problem auftreten, die Logs hier sind ausreichend). Interessant wäre für den Support, wenn Du noch weißt, ob du um 18:16 an/abgesteckt oä hast.
Also an dem Tag hatte ich einzig um ca 20:16 Uhr angesteckt und nur um ein Detail-Log für's Forum zu haben. Hab das aber auch so ins Support-Ticket geschrieben. Davor war der letzte Eintrag im SoC-Log vom 2024-04-13 16:18:51,046
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh

"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
Pendragon
Beiträge: 145
Registriert: Di Jan 30, 2024 5:43 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1

Beitrag von Pendragon »

Bei mir lädt das Auto aus irgendeinem Grund nicht mehr. Heute Mittag hat es noch ohne weitees geklappt, dann aber beim nächsten Einstecken nicht mehr. Die Oberfläche meldet: Ladevorgang wurde gestartet, aber es tut sich nichts. Umschalten zwischen Direktladen, PV und Standby brachten auch nichts. Auswählen vom Mindeststrom von 6A auch nicht. Ich hatte das neulich schon mal, aber keine Zeit dem Nachzugehen.

OpenWBCustom
Installierte Version: Release 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
Auto: Corsa-e
Hausautomation vorhanden, aber aktuell werden keine Daten außer den Zählerdaten an die WB geschickt.

Ladebildschirm.png
(74.75 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hier die Logs:
Ladelog:

Code: Alles auswählen

2024-04-17 17:52:10,591 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-04-17 17:52:10,592 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.71478271484375, 225.12107849121094, 223.33554077148438], frequency=49.9891357421875, imported=457033.99658203125, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-17 17:52:10,594 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.71478271484375, 225.12107849121094, 223.33554077148438], frequency=49.9891357421875, imported=457033.99658203125, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-17 17:52:10,615 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.71478271484375, 225.12107849121094, 223.33554077148438], frequency=49.9891357421875, imported=457033.99658203125, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-17 17:52:10,619 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.71478271484375, 225.12107849121094, 223.33554077148438], frequency=49.9891357421875, imported=457033.99658203125, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-17 17:52:10,628 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-04-17 17:52:10,687 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-17 17:52:10,692 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-17 17:52:11,813 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-17 17:52:11,815 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=457034.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[226.71, 225.12, 223.34])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713369120.307447, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-17 17:52:11,818 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-17 17:52:12,574 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-04-17 17:52:12,575 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.84259033203125, 224.87925720214844, 223.23683166503906], frequency=49.98413848876953, imported=457033.99658203125, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-17 17:52:12,576 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.84259033203125, 224.87925720214844, 223.23683166503906], frequency=49.98413848876953, imported=457033.99658203125, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-17 17:52:12,607 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.84259033203125, 224.87925720214844, 223.23683166503906], frequency=49.98413848876953, imported=457033.99658203125, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-17 17:52:12,610 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.84259033203125, 224.87925720214844, 223.23683166503906], frequency=49.98413848876953, imported=457033.99658203125, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-17 17:52:12,617 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-04-17 17:52:12,653 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-17 17:52:12,655 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
Main:

Code: Alles auswählen

2024-04-17 17:55:20,557 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-17 17:55:20,591 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2024-04-17 17:55:20,591 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-04-17 17:55:20,595 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 17:55:20,649 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2024-04-17 17:55:20,650 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 17:55:20,661 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2024-04-17 17:55:20,772 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [66.31, 66.76, 66.3]A
2024-04-17 17:55:20,773 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 44915W
2024-04-17 17:55:20,775 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-17 17:55:20,776 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-17 17:55:20,779 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Opel Corsa-e (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-04-17 17:55:20,782 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713369302.0727377, power=575.6500000000001, imported=979302.7447740984, exported=0)
2024-04-17 17:55:20,783 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00519723, power1: 575.65, power2: 526.38
2024-04-17 17:55:20,786 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.86375
2024-04-17 17:55:20,788 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.86375 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713369320.7827668, power=526.3800000000001, imported=979305.6085259591, exported=0)
2024-04-17 17:55:20,790 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-17 17:55:20,791 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2780.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=457034.0, exported=0))
2024-04-17 17:55:20,793 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=457034.0, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=35), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=2780.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=457034.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[226.55, 225.32, 223.42]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=457034.0, imported_at_plugtime=457034.0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1713365360.866207, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x757fcc10>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-04-17 17:55:20,794 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-17 17:55:20,796 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[-673, -823, -719], currents=[-3.31, -3.76, -3.3], voltages=[223.6, 226.8, 225.1], power_factors=[0.56999999284744, 0.39999997615814, 0.73999989032745], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=33860.0, daily_imported=3500.0, imported=6239910, exported=23071140, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1915), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=44915, raw_currents_left=[66.31, 66.76, 66.3], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-17 17:55:20,797 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=526.3800000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10754.0, imported_home_consumption=979305.6085259591, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-17 17:55:20,798 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), current=13, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=35), time='07:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=60))))
2024-04-17 17:55:20,800 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:00', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Morgens', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:45')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-17 17:55:20,802 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:15', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-17 17:55:20,802 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1706991493.0, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-17 17:55:20,803 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Opel Corsa-e', tag_id=[], get=Get(soc=35, soc_timestamp=1713365402.909972, force_soc_update=False, range=58, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-17 17:55:20,805 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=50)
2024-04-17 17:55:20,806 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Opel Corsa-e', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-17 17:55:20,807 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00033, cp=0, grid=0.00033, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-17 17:55:20,809 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-17 17:55:20,810 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-17 17:55:20,812 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7584bd18>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-17 17:55:20,813 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=13000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=43000.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=27952830, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2441.38))
2024-04-17 17:55:20,815 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=43000.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=27952830, power=-2441.38))
2024-04-17 17:55:20,816 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.60', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713369302, 'time': '17:55:02', 'grid': -2.216, 'house-power': 0.576, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.792, 'cp1-power': 0.0, 'ev1-soc': 35}, 'module_update_completed': True}
2024-04-17 17:55:20,817 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-04-17 17:55:20,818 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-04-17 17:55:20,820 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-04-17 17:55:20,821 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-17 17:55:20,822 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-17 17:55:20,825 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1915W
2024-04-17 17:55:20,826 - {control.counter:379} - {DEBUG:MainThread} - LP1 Switch-Off-Threshold prüfen: -1915W, Schwelle: 500W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-17 17:55:20,827 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-17 17:55:20,830 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 2
2024-04-17 17:55:20,831 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: [66.31, 66.76, 60.3]A verbleibende Ströme, 43535W verbleibende Leistung
2024-04-17 17:55:20,832 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-04-17 17:55:20,834 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-17 17:55:20,837 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-04-17 17:55:20,839 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 535.0W
2024-04-17 17:55:20,840 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 535.0W
2024-04-17 17:55:20,842 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-17 17:55:20,845 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-04-17 17:55:20,847 - {control.algorithm.filter_chargepoints:49} - {INFO:MainThread} - LP 1: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-04-17 17:55:20,848 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-17 17:55:20,851 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-17 17:55:20,858 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 17:55:20,887 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-17 17:55:25,187 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 17:55:25,188 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-17 17:55:30,201 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 17:55:30,203 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-17 17:55:30,205 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-17 17:55:35,221 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 17:55:35,222 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-17 17:55:40,236 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 17:55:40,239 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-17 17:55:40,240 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-17 17:55:40,304 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2024-04-17 17:55:40,305 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 17:55:40,306 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-04-17 17:55:40,375 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2024-04-17 17:55:40,376 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 17:55:40,386 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2024-04-17 17:55:40,503 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [65.89, 66.23, 65.88]A
2024-04-17 17:55:40,504 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 44915W
2024-04-17 17:55:40,506 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-17 17:55:40,506 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-17 17:55:40,510 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Opel Corsa-e (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-04-17 17:55:40,513 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713369320.7827668, power=526.3800000000001, imported=979305.6085259591, exported=0)
2024-04-17 17:55:40,514 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00548071, power1: 526.38, power2: 526.38
2024-04-17 17:55:40,518 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.88494
2024-04-17 17:55:40,519 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.88494 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713369340.5133235, power=526.3800000000001, imported=979308.4934621952, exported=0)
2024-04-17 17:55:40,521 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-17 17:55:40,522 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2780.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=457034.0, exported=0))
2024-04-17 17:55:40,523 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=457034.0, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=35), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=2780.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=457034.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[226.49, 225.38, 223.66]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=457034.0, imported_at_plugtime=457034.0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1713365360.866207, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x701af460>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-04-17 17:55:40,525 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-17 17:55:40,526 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[-595, -703, -616], currents=[-2.89, -3.23, -2.88], voltages=[223.5, 226.6, 225.1], power_factors=[0.56999999284744, 0.39999997615814, 0.73999989032745], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=33860.0, daily_imported=3500.0, imported=6239910, exported=23071140, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1915), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=44915, raw_currents_left=[65.89, 66.23, 65.88], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-17 17:55:40,527 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=526.3800000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10754.0, imported_home_consumption=979308.4934621952, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-17 17:55:40,529 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), current=13, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=35), time='07:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=60))))
2024-04-17 17:55:40,530 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:00', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Morgens', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:45')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-17 17:55:40,532 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:15', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-17 17:55:40,533 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1706991493.0, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-17 17:55:40,534 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Opel Corsa-e', tag_id=[], get=Get(soc=35, soc_timestamp=1713365402.909972, force_soc_update=False, range=58, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-17 17:55:40,536 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=50)
2024-04-17 17:55:40,537 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Opel Corsa-e', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-17 17:55:40,539 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00033, cp=0, grid=0.00033, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-17 17:55:40,541 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-17 17:55:40,544 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-17 17:55:40,545 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x75807880>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-17 17:55:40,547 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=13000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=43000.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=27952830, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2441.38))
2024-04-17 17:55:40,549 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=43000.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=27952830, power=-2441.38))
2024-04-17 17:55:40,551 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.60', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713369320, 'time': '17:55:20', 'grid': -1.915, 'house-power': 0.526, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.441, 'cp1-power': 0.0, 'ev1-soc': 35}, 'module_update_completed': True}
2024-04-17 17:55:40,553 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-04-17 17:55:40,555 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-04-17 17:55:40,557 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-04-17 17:55:40,560 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-17 17:55:40,562 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-17 17:55:40,563 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1915W
2024-04-17 17:55:40,566 - {control.counter:379} - {DEBUG:MainThread} - LP1 Switch-Off-Threshold prüfen: -1915W, Schwelle: 500W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-17 17:55:40,569 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-17 17:55:40,572 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 2
2024-04-17 17:55:40,574 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: [65.89, 66.23, 59.879999999999995]A verbleibende Ströme, 43535W verbleibende Leistung
2024-04-17 17:55:40,575 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-04-17 17:55:40,576 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-17 17:55:40,578 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-04-17 17:55:40,580 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 535.0W
2024-04-17 17:55:40,581 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 535.0W
2024-04-17 17:55:40,583 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-17 17:55:40,585 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-04-17 17:55:40,586 - {control.algorithm.filter_chargepoints:49} - {INFO:MainThread} - LP 1: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-04-17 17:55:40,587 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-17 17:55:40,592 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-17 17:55:40,594 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 17:55:40,621 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-17 17:55:45,893 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 17:55:45,895 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-17 17:55:50,911 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 17:55:50,915 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-17 17:55:50,917 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-17 17:55:55,938 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 17:55:55,942 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
-------------------------------
Edit:
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass Fehlermeldungen im Log sind. Ggf. sind zu viele aufgelaufen?

Code: Alles auswählen

2024-04-17 11:40:22,341 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 12:10:22,905 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 12:26:41,108 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -3597.4799999999996W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-17 12:27:00,749 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -778.3599999999997W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-17 12:27:20,326 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-17 12:40:25,654 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 12:43:00,826 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -94.28000000000065W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-17 12:53:01,073 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -729.7299999999996W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-17 12:53:20,681 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-17 13:01:20,612 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1902.4799999999996W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-17 13:01:41,252 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1902.4799999999996W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-17 13:02:00,858 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-17 13:05:01,994 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -425.85000000000036W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-17 13:10:23,951 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 13:10:30,695 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 13:40:26,355 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 13:40:30,952 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 14:10:26,233 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 14:10:30,261 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 14:40:30,626 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 14:40:33,369 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 15:10:30,360 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 15:25:41,062 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -423.82000000000016W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-17 15:26:00,595 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-17 15:31:28,463 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-04-17 15:33:27,609 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-04-17 15:35:40,308 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -3169.7W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-17 15:36:00,875 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1040.5899999999992W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-17 15:36:20,400 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-17 15:37:40,856 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -137.85999999999967W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-17 15:40:30,616 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 15:40:34,323 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 16:10:08,852 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-04-17 16:10:30,218 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 16:10:32,838 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 16:12:07,445 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-04-17 16:14:08,381 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-04-17 16:16:07,643 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-04-17 16:40:33,651 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 17:10:36,371 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-17 17:40:34,542 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
---------------------------------
Edit 2: auto abgesteckt und wieder dran und es geht... :(
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & RFID
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
Pendragon
Beiträge: 145
Registriert: Di Jan 30, 2024 5:43 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1

Beitrag von Pendragon »

Nächster Post, weil nächster Fehler...

Da es vorhin nach an- und Abstecken wieder ging, glaubt aber nun irgendein Algorithmus, dass ich Überschuss hätte und lädt, obwohl 1,3kW bereits aus dem Netz gezogen werden:
Lädttrotzdem2.png
(110.21 KiB) Noch nie heruntergeladen

Code: Alles auswählen

2024-04-17 19:36:50,206 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-17 19:36:55,227 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:00,241 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:00,242 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-17 19:37:00,243 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:00,243 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-17 19:37:00,274 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2024-04-17 19:37:00,275 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-04-17 19:37:00,276 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 19:37:00,313 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2024-04-17 19:37:00,314 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 19:37:00,325 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2024-04-17 19:37:00,467 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [61.66, 63.88, 69.84]A
2024-04-17 19:37:00,470 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 44107.29W
2024-04-17 19:37:00,473 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-17 19:37:00,476 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-17 19:37:00,481 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 0:23:20 start_time 2024-04-17 07:06:40 end 2024-04-17 07:30:00 now 2024-04-17 19:37:00.480691
2024-04-17 19:37:00,482 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 0:23:20 start_time 2024-04-18 07:06:40 end 2024-04-18 07:30:00 now 2024-04-17 19:37:00.480691
2024-04-17 19:37:00,484 - {control.ev:740} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start 41379.519309s, Dauer 0.38888888888888895h, Termin heute verpasst: False
2024-04-17 19:37:00,485 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:10:00 start_time 2024-04-17 06:20:00 end 2024-04-17 07:30:00 now 2024-04-17 19:37:00.485044
2024-04-17 19:37:00,486 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:10:00 start_time 2024-04-18 06:20:00 end 2024-04-18 07:30:00 now 2024-04-17 19:37:00.485044
2024-04-17 19:37:00,487 - {control.ev:740} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start 38579.514956s, Dauer 1.1666666666666667h, Termin heute verpasst: False
2024-04-17 19:37:00,488 - {control.ev:792} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Zielladen-Standard
2024-04-17 19:37:00,500 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Opel Corsa-e (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.1
2024-04-17 19:37:00,504 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Kein Zielladen, da noch Zeit bis zum Zieltermin ist. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.
2024-04-17 19:37:00,510 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -620.7W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-17 19:37:00,517 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-17 19:37:00,519 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3578.0, daily_exported=0.0, power=1130.29, imported=457864.01, exported=0))
2024-04-17 19:37:00,523 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, current_plan='Zielladen-Standard', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=457385.01, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=5, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=33), currents=[6.1, 0.0, 0.0], daily_imported=3578.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=457864.01, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1130.29, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Kein Zielladen, da noch Zeit bis zum Zieltermin ist. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.', vehicle_id=None, voltages=[220.29, 222.43, 219.36]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='scheduled_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=457858.0, imported_at_plugtime=457034.0, imported_since_mode_switch=1.9899999999906868, imported_since_plugged=825.9899999999907, range_charged=0.009949999999953434, time_charged='0:00', timestamp_start_charging=1713375362.315574, ev=1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1713372560.882143, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x75806988>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-04-17 19:37:00,526 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-17 19:37:00,528 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[93, -62, -15], currents=[1.34, -0.88, -0.74], voltages=[219.3, 222.3, 222], power_factors=[0.63999998569489, 0.78999996185303, 0.66999995708466], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=35590.0, daily_imported=4500.0, imported=6240930, exported=23072820, fault_state=1, fault_str='Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', power=23), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=-120.0, raw_power_left=44107.29, raw_currents_left=[61.66, 63.88, 69.84], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-17 19:37:00,531 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=486.75, invalid_home_consumption=1, daily_yield_home_consumption=12462.0, imported_home_consumption=981024.6568617536, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-17 19:37:00,539 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, False, False]), current=12, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=40), time='07:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=60))))
2024-04-17 19:37:00,540 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:00', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Morgens', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:45')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-17 19:37:00,541 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:15', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-17 19:37:00,542 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1706991493.0, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-17 19:37:00,543 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Opel Corsa-e', tag_id=[], get=Get(soc=33, soc_timestamp=1713375302.851019, force_soc_update=False, range=58, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-17 19:37:00,543 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=50)
2024-04-17 19:37:00,543 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Opel Corsa-e', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-17 19:37:00,544 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00033, cp=0, grid=0.00033, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-17 19:37:00,544 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-17 19:37:00,545 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-17 19:37:00,545 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x701b13a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-17 19:37:00,545 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=13000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=46180.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=27955980, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-486.59))
2024-04-17 19:37:00,546 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=46180.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=27955980, power=-486.59))
2024-04-17 19:37:00,546 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.60', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713375400, 'time': '19:36:40', 'grid': 0.015, 'house-power': 0.487, 'charging-all': 0.027, 'pv-all': 0.498, 'cp1-power': 0.027, 'ev1-soc': 33}, 'module_update_completed': True}
2024-04-17 19:37:00,547 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-04-17 19:37:00,547 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-04-17 19:37:00,547 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-04-17 19:37:00,548 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-17 19:37:00,548 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-17 19:37:00,549 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 23W
2024-04-17 19:37:00,549 - {control.counter:379} - {DEBUG:MainThread} - LP1 Switch-Off-Threshold prüfen: 143.0W, Schwelle: 500W, freigegebener Überschuss -120.0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-17 19:37:00,549 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-17 19:37:00,551 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 2
2024-04-17 19:37:00,552 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: [61.66, 63.88, 63.84]A verbleibende Ströme, 42727.29W verbleibende Leistung
2024-04-17 19:37:00,552 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-04-17 19:37:00,553 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-17 19:37:00,554 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-04-17 19:37:00,555 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -272.7099999999991W
2024-04-17 19:37:00,555 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -272.7099999999991W
2024-04-17 19:37:00,555 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-17 19:37:00,556 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-17 19:37:00,559 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state SWITCH_OFF_DELAY
2024-04-17 19:37:00,561 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 19:37:00,587 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, -120.0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-17 19:37:05,809 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:10,825 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:10,827 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-17 19:37:10,827 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:10,828 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-17 19:37:15,845 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:20,860 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:20,860 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-17 19:37:20,861 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:20,861 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-17 19:37:20,893 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2024-04-17 19:37:20,894 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-04-17 19:37:20,895 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 19:37:20,935 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2024-04-17 19:37:20,936 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 19:37:20,944 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2024-04-17 19:37:21,037 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [61.85, 64.49, 68.31]A
2024-04-17 19:37:21,039 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 43016.12W
2024-04-17 19:37:21,042 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-17 19:37:21,043 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-17 19:37:21,044 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 0:23:20 start_time 2024-04-17 07:06:40 end 2024-04-17 07:30:00 now 2024-04-17 19:37:21.044183
2024-04-17 19:37:21,045 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 0:23:20 start_time 2024-04-18 07:06:40 end 2024-04-18 07:30:00 now 2024-04-17 19:37:21.044183
2024-04-17 19:37:21,046 - {control.ev:740} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start 41358.955817s, Dauer 0.38888888888888895h, Termin heute verpasst: False
2024-04-17 19:37:21,048 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:10:00 start_time 2024-04-17 06:20:00 end 2024-04-17 07:30:00 now 2024-04-17 19:37:21.048047
2024-04-17 19:37:21,050 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:10:00 start_time 2024-04-18 06:20:00 end 2024-04-18 07:30:00 now 2024-04-17 19:37:21.048047
2024-04-17 19:37:21,051 - {control.ev:740} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start 38558.951953s, Dauer 1.1666666666666667h, Termin heute verpasst: False
2024-04-17 19:37:21,052 - {control.ev:792} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Zielladen-Standard
2024-04-17 19:37:21,056 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Opel Corsa-e (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.07
2024-04-17 19:37:21,057 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Kein Zielladen, da noch Zeit bis zum Zieltermin ist. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.
2024-04-17 19:37:21,060 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713375400.7669718, power=486.75, imported=981024.6568617536, exported=0)
2024-04-17 19:37:21,061 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-17 19:37:21,062 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00555556, power1: 486.75, power2: 455.76
2024-04-17 19:37:21,063 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.61808
2024-04-17 19:37:21,064 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.61808 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713375441.0607529, power=455.7600000000001, imported=981027.2749450869, exported=0)
2024-04-17 19:37:21,069 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-17 19:37:21,070 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3578.0, daily_exported=0.0, power=1148.12, imported=457870.0, exported=0))
2024-04-17 19:37:21,072 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, current_plan='Zielladen-Standard', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=457385.01, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=5, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=33), currents=[6.07, 0.0, 0.0], daily_imported=3578.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=457870.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1148.12, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Kein Zielladen, da noch Zeit bis zum Zieltermin ist. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.', vehicle_id=None, voltages=[219.67, 222.88, 218.53]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='scheduled_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=457858.0, imported_at_plugtime=457034.0, imported_since_mode_switch=6.010000000009313, imported_since_plugged=830.0100000000093, range_charged=0.030050000000046564, time_charged='0:00', timestamp_start_charging=1713375362.315574, ev=1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1713372560.882143, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x75828ac0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-04-17 19:37:21,074 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-17 19:37:21,075 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[34, 0, -11], currents=[1.15, -1.49, 0.76], voltages=[219.8, 221.8, 221.8], power_factors=[0.5799999833107, 0.82999992370605, 0.69999992847443], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=35590.0, daily_imported=4500.0, imported=6240950, exported=23072820, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1132), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=-120.0, raw_power_left=43016.12, raw_currents_left=[61.85, 64.49, 68.31], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-17 19:37:21,077 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=455.7600000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12462.0, imported_home_consumption=981027.2749450869, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-17 19:37:21,078 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, False, False]), current=12, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=40), time='07:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=60))))
2024-04-17 19:37:21,079 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:00', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Morgens', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:45')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-17 19:37:21,080 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:15', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-17 19:37:21,080 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1706991493.0, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-17 19:37:21,081 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Opel Corsa-e', tag_id=[], get=Get(soc=33, soc_timestamp=1713375302.851019, force_soc_update=False, range=58, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-17 19:37:21,081 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=50)
2024-04-17 19:37:21,081 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Opel Corsa-e', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-17 19:37:21,082 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00033, cp=0, grid=0.00033, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-17 19:37:21,082 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-17 19:37:21,083 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-17 19:37:21,083 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x701751d8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-17 19:37:21,083 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=13000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=46180.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=27955990, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-471.88))
2024-04-17 19:37:21,084 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=46180.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=27955990, power=-471.88))
2024-04-17 19:37:21,084 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.60', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713375420, 'time': '19:37:00', 'grid': 0.023, 'house-power': 0.487, 'charging-all': 1.13, 'pv-all': 0.487, 'cp1-power': 1.13, 'ev1-soc': 33}, 'module_update_completed': True}
2024-04-17 19:37:21,086 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-04-17 19:37:21,087 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-04-17 19:37:21,087 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-04-17 19:37:21,089 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-17 19:37:21,089 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-17 19:37:21,090 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1132W
2024-04-17 19:37:21,090 - {control.counter:379} - {DEBUG:MainThread} - LP1 Switch-Off-Threshold prüfen: 1252.0W, Schwelle: 500W, freigegebener Überschuss -120.0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-17 19:37:21,091 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-17 19:37:21,092 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 2
2024-04-17 19:37:21,094 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: [61.85, 64.49, 62.31]A verbleibende Ströme, 41636.12W verbleibende Leistung
2024-04-17 19:37:21,096 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-04-17 19:37:21,098 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-17 19:37:21,101 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -0.0W
2024-04-17 19:37:21,102 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1363.8799999999974W
2024-04-17 19:37:21,104 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1363.8799999999974W
2024-04-17 19:37:21,105 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-17 19:37:21,106 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-17 19:37:21,109 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state SWITCH_OFF_DELAY
2024-04-17 19:37:21,115 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 19:37:21,143 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, -120.0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-17 19:37:25,405 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:30,425 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:30,428 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-17 19:37:30,430 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:30,431 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-17 19:37:35,461 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:40,477 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:40,478 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-17 19:37:40,479 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-17 19:37:40,480 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-17 19:37:40,538 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2024-04-17 19:37:40,539 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 19:37:40,539 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-04-17 19:37:40,598 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2024-04-17 19:37:40,601 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 19:37:40,611 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2024-04-17 19:37:40,720 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [61.86, 56.72, 69.75]A
2024-04-17 19:37:40,720 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 42978.55W
2024-04-17 19:37:40,725 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-17 19:37:40,731 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-17 19:37:40,733 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 0:23:20 start_time 2024-04-17 07:06:40 end 2024-04-17 07:30:00 now 2024-04-17 19:37:40.732604
2024-04-17 19:37:40,736 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 0:23:20 start_time 2024-04-18 07:06:40 end 2024-04-18 07:30:00 now 2024-04-17 19:37:40.732604
2024-04-17 19:37:40,739 - {control.ev:740} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start 41339.267396s, Dauer 0.38888888888888895h, Termin heute verpasst: False
2024-04-17 19:37:40,742 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:10:00 start_time 2024-04-17 06:20:00 end 2024-04-17 07:30:00 now 2024-04-17 19:37:40.741840
2024-04-17 19:37:40,743 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:10:00 start_time 2024-04-18 06:20:00 end 2024-04-18 07:30:00 now 2024-04-17 19:37:40.741840
2024-04-17 19:37:40,745 - {control.ev:740} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start 38539.25816s, Dauer 1.1666666666666667h, Termin heute verpasst: False
2024-04-17 19:37:40,746 - {control.ev:792} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Zielladen-Standard
2024-04-17 19:37:40,751 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Opel Corsa-e (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.0
2024-04-17 19:37:40,752 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Kein Zielladen, da noch Zeit bis zum Zieltermin ist. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.
2024-04-17 19:37:40,758 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713375441.0607529, power=455.7600000000001, imported=981027.2749450869, exported=0)
2024-04-17 19:37:40,759 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0054716, power1: 455.76, power2: 493.33
2024-04-17 19:37:40,766 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.59652
2024-04-17 19:37:40,767 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.59652 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713375460.7585292, power=493.33000000000004, imported=981029.8714676598, exported=0)
2024-04-17 19:37:40,772 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-17 19:37:40,775 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3578.0, daily_exported=0.0, power=1110.55, imported=457876.01, exported=0))
2024-04-17 19:37:40,783 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, current_plan='Zielladen-Standard', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=457385.01, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=5, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=33), currents=[6.0, 0.0, 0.0], daily_imported=3578.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=457876.01, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1110.55, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Kein Zielladen, da noch Zeit bis zum Zieltermin ist. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.', vehicle_id=None, voltages=[220.63, 222.53, 218.54]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='scheduled_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=457858.0, imported_at_plugtime=457034.0, imported_since_mode_switch=12.0, imported_since_plugged=836.0, range_charged=0.06, time_charged='0:01', timestamp_start_charging=1713375362.315574, ev=1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1713372560.882143, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x701affb8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-04-17 19:37:40,786 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-17 19:37:40,790 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[37, 1102, -8], currents=[1.14, 6.28, -0.75], voltages=[218.3, 221.3, 222.3], power_factors=[0.5799999833107, 0.82999992370605, 0.69999992847443], unbalanced_load=0, frequency=49.95, daily_exported=35590.0, daily_imported=4500.0, imported=6240950, exported=23072820, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1132), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=-120.0, raw_power_left=42978.55, raw_currents_left=[61.86, 56.72, 69.75], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-17 19:37:40,791 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=493.33000000000004, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12462.0, imported_home_consumption=981029.8714676598, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-17 19:37:40,794 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, False, False]), current=12, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=40), time='07:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=60))))
2024-04-17 19:37:40,802 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:00', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Morgens', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:45')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
Switche ich zwischen PV und Zielladen hin und her, dann hört er kurz auf zu laden fängt dann aber wieder mit 6A@1p an.

Irgendwas scheint nicht richtig verrechnet zu werden. Hier zwei direkt zusammenhängende Daten:

Code: Alles auswählen

2024-04-17 19:37:21,075 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[34, 0, -11], currents=[1.15, -1.49, 0.76], voltages=[219.8, 221.8, 221.8], power_factors=[0.5799999833107, 0.82999992370605, 0.69999992847443], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=35590.0, daily_imported=4500.0, imported=6240950, exported=23072820, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1132), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=-120.0, raw_power_left=43016.12, raw_currents_left=[61.85, 64.49, 68.31], surplus_power_left=0, state_str=''))

2024-04-17 19:37:21,090 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1132W
Heute mittag wurde das Vorzeichen noch nicht ignoriert.

-------------
Edit 1:
Falls noch Daten fehlen, dann kann ich die noch für ca. 45 Minuten suchen, danach boote ich das System durch. Macht aber gerade kein guten Gefühl...
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & RFID
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
Thunderfart
Beiträge: 19
Registriert: Mi Mai 31, 2023 8:42 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1

Beitrag von Thunderfart »

Hallo Lena

Hier noch meine SOC Logs

Aus der OpenWB Pro mit 3.2.1

Code: Alles auswählen

{"date":"2024:04:17-20:41:42","timestamp":1713379302,"powers":[3489,3635.7,3466.9],"power_all":10595.2,"currents":[16.165,16.006,15.618],"voltages":[216.15,227.78,222.39],"frequency":49.97,"imported":3178485,"exported":373,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":16,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":60,"soc_timestamp":1713371991,"vehicle_id":"00:30:AB:29:C5:BE","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"801768"}
und hier der Log aus dem SOC-Modul der OpenWB (Master Zweig mit aktuellstem Update (2.1.4-Alpha.2 vom 17.4. um 16:28)

Code: Alles auswählen

2024-04-17 20:41:06,657 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-04-17 20:41:06,658 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=3158457, manual_soc=None, soc_start=57)
2024-04-17 20:41:06,660 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=True, imported=3178421, battery_capacity=111000, efficiency=95, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=1713371991)
2024-04-17 20:41:06,660 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=60, request_interval_not_charging=14400, request_only_plugged=False)
2024-04-17 20:41:06,662 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-04-17 20:41:06,665 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:17} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - SoC-Gain: ((19.964kWh charged * 95% efficiency) / 111.0kWh battery-size) * 100 = 17.086306306306305%
2024-04-17 20:41:06,671 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - 57% + 18.965799999999998kWh = 74.08630630630631%
2024-04-17 20:41:06,672 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Requested start soc from calculation: 74.08630630630631%
2024-04-17 20:41:06,674 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Raw data CarState(soc=74.08630630630631, range=None, soc_timestamp=0)
2024-04-17 20:41:06,699 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev5} - Saving CarState(soc=74.08630630630631, range=None, soc_timestamp=0)
2024-04-17 20:42:06,917 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-04-17 20:42:06,918 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=3158457, manual_soc=None, soc_start=57)
2024-04-17 20:42:06,923 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=True, imported=3178543, battery_capacity=111000, efficiency=95, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=1713371991)
2024-04-17 20:42:06,925 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=60, request_interval_not_charging=14400, request_only_plugged=False)
2024-04-17 20:42:06,926 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-04-17 20:42:06,926 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:17} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - SoC-Gain: ((20.086kWh charged * 95% efficiency) / 111.0kWh battery-size) * 100 = 17.19072072072072%
2024-04-17 20:42:06,927 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - 57% + 19.0817kWh = 74.19072072072072%
2024-04-17 20:42:06,928 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Requested start soc from calculation: 74.19072072072072%
2024-04-17 20:42:06,928 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Raw data CarState(soc=74.19072072072072, range=None, soc_timestamp=0)
2024-04-17 20:42:06,954 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev5} - Saving CarState(soc=74.19072072072072, range=None, soc_timestamp=0)
2024-04-17 20:43:07,193 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-04-17 20:43:07,197 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=3158457, manual_soc=None, soc_start=57)
2024-04-17 20:43:07,202 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=True, imported=3178715, battery_capacity=111000, efficiency=95, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=1713371991)
2024-04-17 20:43:07,202 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=60, request_interval_not_charging=14400, request_only_plugged=False)
2024-04-17 20:43:07,202 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-04-17 20:43:07,203 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:17} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - SoC-Gain: ((20.258kWh charged * 95% efficiency) / 111.0kWh battery-size) * 100 = 17.337927927927925%
2024-04-17 20:43:07,204 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - 57% + 19.245099999999997kWh = 74.33792792792792%
2024-04-17 20:43:07,204 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Requested start soc from calculation: 74.33792792792792%
2024-04-17 20:43:07,204 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Raw data CarState(soc=74.33792792792792, range=None, soc_timestamp=0)
2024-04-17 20:43:07,223 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev5} - Saving CarState(soc=74.33792792792792, range=None, soc_timestamp=0)
Wenn es am SOC Time Stamp liegen sollte, dann frage ich mich warum es vorher funktioniert hat. Der SOC Timestamp entspricht der Uhrzeit, zu der ich das Auto in der Garage abgestellt habe (18:39 Uhr). Warum kann es dann zu Problemen führen, wenn ich zwei Stunden später das Auto anschließe? Das dürfte doch eigentlich nicht sein, oder?

Besten Dank, Philipp
OpenWB Standalone mit Display / OpenWB Series 2 Standard+ / 2x OpenWB Pro / 17,1 kwp / SMA SHM 2.0 / 3x SMA Sunny Boy 5.0 / SMA Sunny Island 8.0 / BYD LVS 32 kwh / Mercedes EQC 400 / BMW ix50 (22kw AC-Laden)
AnDaL
Beiträge: 206
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1

Beitrag von AnDaL »

nicomania hat geschrieben: Do Apr 04, 2024 6:20 pm
AnDaL hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 10:50 am
nicomania hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 7:18 pm Leider funktioniert direkt nach der Installation der Touch meines internen Displays nicht mehr. Alles andere funktioniert prima. Ich kann auch das Interface des Displays im PC-Browser aufrufen, bedienen und konfigurieren. Ich kann am Display auch per Touch bei schwarzem Display das Display aus dem standby „wecken“ und die Oberfläche wird fehlerfrei angezeigt. Jedoch kann ich darauf herum touchen wie ich möchte, es rührt sich nichts.
Bei mir ist es ähnlich. Mein Display mit Raspi ist eine Eigenproduktion und hat die letzten 2 Jahre auch einwandfrei funktioniert. Ich habe die openWB Standalone vom vorherigen Master auf die aktuelle Release gewechselt. Seither habe ich das gleiche Verhalten wie es nicomania beschreibt. Es scheint so als würden die Touchgesten vom "Cards Theme" nicht "erkannt" werden. Ich kann das Display "aufwecken" zu dem kann ich die Oberfläche "zoomen" alles andere, wie umschalten zu Ladepunkten, Staus usw. funktioniert nicht. An den einstellungen, weder an der oWB noch am Display Raspi, hat sich nichts geändert.
Habe es hinbekommen. Du darfst nicht das fertige image nehmen. Du musst ein bullseye image über den Raspberry Pi imager auf der SD Karte installieren und anschließend das openWB Installationsskript, wie hier beschrieben ausführen: https://github.com/openWB/core
Dann wird auch hardware unterstützt, die nicht zum Originalumfang gehört. Als Nebeneffekt hast du auch wieder SSH Zugriff oder Wlan, wenn du das beim imager während der Installation aktivierst. Viel Erfolg!
Der vollständigkeit halber wollte ich hier noch Rückmeldung geben und meine Erkenntnis kunt tun. Um es vorweg kurz zu sagen, es ist/war kein openWB SW Problem.

Mein externes Display, angetrieben von einem Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 mit Debian GNU/Linux 11 (bullseye) und offiziellem 7" Touch-Display. habe ich über Chromium im Kioskmodus so konfiguriert das beim Start automatisch die Seite http://openWB-IP/openWB/web/display/ aufgerufen wird. Dies hat jetzt über den ganzen Zeitraum einwandfrei funktioniert. Auch nach dem Wechsel von der openWB 1.9er auf die aktuelle 2.xer Version. Da nur die URL angepasst werden musste. Bis zum Wechsel vom Master auf die Release Version, wie beschrieben. Heute wollte ich mir das genauer ansehen. Dazu habe ich das Display, das in der Garage verbaut ist, demontiert um es mit ins Haus zu holen. Siehe da nach dem Einschalten funktionieren die Touchgesten wieder einwand frei. Hatte aber zuvor mehere Neustarts durchgeführt. Meine Vermutung ist daher die. Ich habe zwar in regelmäßigen Abständen ein update/upgrade duchrgeführt, jedoch wenn überhaupt nur reboots. Mir ist auch aufgefallen das die reaktionszeit des Touch über die Zeit immer träger wurde. Erst jetzt mit einem sauberen Shutdown konnte die Funktionalität wieder hergestellt werden. Also kein openWB Software Release Problem.
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh

"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
_daniel
Beiträge: 117
Registriert: Fr Apr 09, 2021 6:03 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1

Beitrag von _daniel »

LenaK hat geschrieben: Mo Mär 25, 2024 9:16 am Der GoodWe sendet manchmal falsche Daten. Mal sind riesige, unplausible Sprünge im Zählerstand, mal in der Leistung, alle anderen Werte passen jedoch. Manchmal kommt eine Fehlermeldung, dann können wir die weitere Verarbeitung der gerade abgefragten Daten abbrechen. Aber die unplausiblen Daten herauszufiltern, ist sehr aufwändig und bekämpft nur Symptome.
Danke für deine Rückmeldung.
Seit 2.1.4 Alpha1 habe ich keine Peaks mehr.
Hinweis: unplausible Werte (PV 0) sind sporadisch wiederlkehrend im Live Log, wenn der Goodwe WR vom Internet Zugang (Goodwe Portal „SEMS“) gesperrt wird (firewall). Werde ich an andere Stelle berichten.
mattberlin
Beiträge: 237
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm
Has thanked: 24 times
Been thanked: 4 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1

Beitrag von mattberlin »

Ist das nun schon die 2.x-Software (siehe Anhang)?

Es ist eine heute gelieferte openWB.
Dateianhänge
image_2024-04-26_161308316.png
(56.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gesperrt