Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LenaK
Beiträge: 1316
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von LenaK »

Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=8936

Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.

Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.


Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
LutzB
Beiträge: 3783
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von LutzB »

Hier geht es um Rückmeldungen zum experimentellen Master Branch. Bitte bleibt beim Thema.
Frank-H
Beiträge: 307
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von Frank-H »

Leider mit aktuellem Master von gestern immer noch die Peaks mit SMA-Wechselrichter.
Bin ich eigentlich der Einzige oder sind auch immer noch andere betroffen?
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
Daphne
Beiträge: 88
Registriert: Do Sep 29, 2022 12:34 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von Daphne »

Guten Morgen,

ich habe heute früh folgende - nicht realistische" Werte in der Anzeige:
2024-06-14 09_55_59-openWB.jpg
(123.86 KiB) Noch nie heruntergeladen
Meine Version ist die:
2024-06-14 09_56_45-openWB _ System - System.jpg
2024-06-14 09_56_45-openWB _ System - System.jpg (23.82 KiB) 3269 mal betrachtet
Diese Werte stimmen definitiv nicht, zudem das Auto heute gar nicht in an der WB angeschlossen war. Aber auch der Bezug bei heute Regen, Verbrauch knapp 30 kWh und eine Einspeisung bei meiner 14 kWp-Anlage ist absolut unrealistisch.

Was ich auch noch festgestellt habe, das bei "Auswertungen - Diagramme" für den 14.6. noch keine Daten gefunden wurden. Nur bis 13.6. 00:00 Uhr.

Code: Alles auswählen

2024-06-14 09:28:21,045 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTPS connection (1): 192.168.178.98:443
2024-06-14 09:28:21,283 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.178.98:443 "POST /v1/user/essinfo/home HTTP/1.1" 200 None
2024-06-14 09:28:21,287 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
    "statistics":
    {
        "pcs_pv_total_power": "1537",
        "batconv_power": "960",
        "bat_use": "1",
        "bat_status": "1",
        "bat_user_soc": "10.3",
        "load_power": "595",
        "ac_output_power": "10",
        "load_today": "0.0",
        "grid_power": "18",
        "current_day_self_consumption": "94.9",
        "current_pv_generation_sum": "2200",
        "current_grid_feed_in_energy": "112"
    },
    "direction":
    {
        "is_direct_consuming_": "1",
        "is_battery_charging_": "1",
        "is_battery_discharging_": "0",
        "is_grid_selling_": "0",
        "is_grid_buying_": "0",
        "is_charging_from_grid_": "0",
        "is_discharging_to_grid_": "0"
    },
    "operation":
    {
        "status": "start",
        "mode": "1",
        "pcs_standbymode": "false",
        "drm_mode0": "0",
        "remote_mode": "0",
        "drm_control": "0"
    },
    "wintermode":
    {
        "winter_status": "off",
        "backup_status": "off"
    },
    "backupmode": "",
    "pcs_fault":
    {
        "pcs_status": "pcs_ok",
        "pcs_op_status": "pcs_run"
    },
    "heatpump":
    {
        "heatpump_protocol": "0",
        "heatpump_activate": "off",
        "current_temp": "0",
        "heatpump_working": "off"
    },
    "evcharger":
    {
        "ev_activate": "off",
        "ev_power": "0",
        "auth_method": "off",
        "evcharger_detected": "off",
        "authentication": "false"
    },
    "gridWaitingTime": "0"
}

2024-06-14 09:28:21,290 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718350090.9913304, power=12.0, imported=240608.91695901, exported=1411001.9749011719)
2024-06-14 09:28:21,291 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286076, power1: 12, power2: 18
2024-06-14 09:28:21,292 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.0429115
2024-06-14 09:28:21,296 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0.0429115 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718350101.290082, power=18.0, imported=240608.95987047497, exported=1411001.9749011719)
2024-06-14 09:28:21,298 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=240608.95987047497, exported=1411001.9749011719, power=18.0, frequency=50)
2024-06-14 09:28:21,304 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718350090.994857, power=-1533.0, imported=0.0, exported=4088560.600106029)
2024-06-14 09:28:21,307 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286388, power1: -1533, power2: -1537
2024-06-14 09:28:21,308 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.39606
2024-06-14 09:28:21,309 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.39606 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718350101.304827, power=-1537.0, imported=0.0, exported=4088564.99616264)
2024-06-14 09:28:21,311 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1537.0, exported=4088564.99616264, dc_power=None)
2024-06-14 09:28:21,319 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718350091.0012007, power=947.0, imported=782861.6066129428, exported=657393.0245278154)
2024-06-14 09:28:21,321 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286611, power1: 947, power2: 960
2024-06-14 09:28:21,325 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 2.73284
2024-06-14 09:28:21,330 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 2.73284 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718350101.3192043, power=960.0, imported=782864.3394508552, exported=657393.0245278154)
2024-06-14 09:28:21,334 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=782864.3394508552, exported=657393.0245278154, power=960.0, soc=10.3)
2024-06-14 09:28:21,351 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Wechselrichter']
2024-06-14 09:28:21,353 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Speicher']
2024-06-14 09:28:21,354 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1537.0, exported=4088564.99616264, dc_power=None)
2024-06-14 09:28:21,359 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1537.0, exported=4088564.99616264, dc_power=None)
2024-06-14 09:28:21,356 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=782864.3394508552, exported=657393.0245278154, power=960.0, soc=10.3)
2024-06-14 09:28:21,356 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-14 09:28:21,582 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Zähler']
2024-06-14 09:28:21,583 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=240608.95987047497, exported=1411001.9749011719, power=18.0, frequency=50)
2024-06-14 09:28:21,663 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-06-14 09:28:21,664 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-06-14 09:28:21,665 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6f1b1b80>
2024-06-14 09:28:21,670 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-06-14 09:28:21,673 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6f1b1b80>
2024-06-14 09:28:21,697 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 782864.34, vorherige Payload: 782861.61
2024-06-14 09:28:21,699 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 960.0, vorherige Payload: 947.0
2024-06-14 09:28:21,847 - {control.bat_all:188} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-06-14 09:28:21,850 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-06-14 09:28:21,851 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 23982.0W
2024-06-14 09:28:21,855 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-06-14 09:28:21,868 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718350091.4502602, power=598.0, imported=2268965.6761999927, exported=82.9116493656238)
2024-06-14 09:28:21,869 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00289403, power1: 598, power2: 595
2024-06-14 09:28:21,870 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.72629
2024-06-14 09:28:21,872 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.72629 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718350101.8687754, power=595.0, imported=2268967.4024900817, exported=82.9116493656238)
2024-06-14 09:28:21,876 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=10, daily_exported=8049.0, daily_imported=8102.0, imported=782864.34, exported=657393.02, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=960.0))
2024-06-14 09:28:21,877 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=10, daily_exported=8049.0, daily_imported=8102.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=782864.34, exported=657393.02, power=960.0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=True))
2024-06-14 09:28:21,879 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5814.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=4877025.88, exported=0))
2024-06-14 09:28:21,881 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=54), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=5814.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4877025.88, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21262168', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[242.9, 243.02, 243.67]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f198a48>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=6))
2024-06-14 09:28:21,882 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-06-14 09:28:21,883 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=28195.0, daily_imported=613.0, imported=240608.95987047497, exported=1411001.9749011719, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=18.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23982.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-14 09:28:21,885 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=595.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=29743.0, imported_home_consumption=2268967.4024900817, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-14 09:28:21,886 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=55), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2024-06-14 09:28:21,887 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=1), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-14 09:28:21,888 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Cupra Born', tag_id=[], get=Get(soc=54, soc_timestamp=1718349746.025659, force_soc_update=False, range=210, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-14 09:28:21,890 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-14 09:28:21,891 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=58000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-06-14 09:28:21,893 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=1000, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=6, phases_to_use=0, bat_power_discharge=100, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=30, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.000287, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6f18a0e8>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-06-14 09:28:21,893 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-06-14 09:28:21,895 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-06-14 09:28:21,896 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f16be68>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-06-14 09:28:21,898 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=59940.0, monthly_exported=788724.1039999998, yearly_exported=3920711.9185852944, exported=4088564.996, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1537.0))
2024-06-14 09:28:21,899 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=59940.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=788724.1039999998, yearly_exported=3920711.9185852944, exported=4088564.996, power=-1537.0))
2024-06-14 09:28:21,901 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.71', 'current_commit': '2024-06-13 12:44:05 +0200 [1f4224671]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-06-13 12:44:05 +0200 [1f4224671]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1718350091, 'time': '09:28:11', 'grid': 0.012, 'house-power': 0.598, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.533, 'cp6-power': 0.0, 'ev1-soc': 54, 'bat-all-power': 0.947, 'bat-all-soc': 10}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-06-14 09:28:21,902 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgConfiguration object at 0x705c3a18>}
2024-06-14 09:28:21,903 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'DE2201BKRE0250C0'}
2024-06-14 09:28:21,904 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'DE2201BKRE0250C0'}}
2024-06-14 09:28:21,905 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgCounterConfiguration object at 0x70e164c0>}
2024-06-14 09:28:21,906 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-14 09:28:21,908 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-06-14 09:28:21,908 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgInverterConfiguration object at 0x70e1b460>}
2024-06-14 09:28:21,909 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-14 09:28:21,911 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-06-14 09:28:21,912 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgBatConfiguration object at 0x70e2c1f0>}
2024-06-14 09:28:21,913 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-14 09:28:21,914 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {}}
2024-06-14 09:28:21,916 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 
13,8 kWp-Anlage LG + LG Batteriespeicher 10 kW
OpenWB Wallbox, Ver. 2.x (Master)
Cupra Born 58 kWh
kai9555
Beiträge: 325
Registriert: Mi Feb 01, 2023 7:16 am
Been thanked: 2 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von kai9555 »

Bei mir das gleiche.
Daphne hat geschrieben: Fr Jun 14, 2024 7:59 am Guten Morgen,

ich habe heute früh folgende - nicht realistische" Werte in der Anzeige:
2024-06-14 09_55_59-openWB.jpg
Meine Version ist die:
2024-06-14 09_56_45-openWB _ System - System.jpg

Diese Werte stimmen definitiv nicht, zudem das Auto heute gar nicht in an der WB angeschlossen war. Aber auch der Bezug bei heute Regen, Verbrauch knapp 30 kWh und eine Einspeisung bei meiner 14 kWp-Anlage ist absolut unrealistisch.

Was ich auch noch festgestellt habe, das bei "Auswertungen - Diagramme" für den 14.6. noch keine Daten gefunden wurden. Nur bis 13.6. 00:00 Uhr.

Code: Alles auswählen

2024-06-14 09:28:21,045 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTPS connection (1): 192.168.178.98:443
2024-06-14 09:28:21,283 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.178.98:443 "POST /v1/user/essinfo/home HTTP/1.1" 200 None
2024-06-14 09:28:21,287 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
    "statistics":
    {
        "pcs_pv_total_power": "1537",
        "batconv_power": "960",
        "bat_use": "1",
        "bat_status": "1",
        "bat_user_soc": "10.3",
        "load_power": "595",
        "ac_output_power": "10",
        "load_today": "0.0",
        "grid_power": "18",
        "current_day_self_consumption": "94.9",
        "current_pv_generation_sum": "2200",
        "current_grid_feed_in_energy": "112"
    },
    "direction":
    {
        "is_direct_consuming_": "1",
        "is_battery_charging_": "1",
        "is_battery_discharging_": "0",
        "is_grid_selling_": "0",
        "is_grid_buying_": "0",
        "is_charging_from_grid_": "0",
        "is_discharging_to_grid_": "0"
    },
    "operation":
    {
        "status": "start",
        "mode": "1",
        "pcs_standbymode": "false",
        "drm_mode0": "0",
        "remote_mode": "0",
        "drm_control": "0"
    },
    "wintermode":
    {
        "winter_status": "off",
        "backup_status": "off"
    },
    "backupmode": "",
    "pcs_fault":
    {
        "pcs_status": "pcs_ok",
        "pcs_op_status": "pcs_run"
    },
    "heatpump":
    {
        "heatpump_protocol": "0",
        "heatpump_activate": "off",
        "current_temp": "0",
        "heatpump_working": "off"
    },
    "evcharger":
    {
        "ev_activate": "off",
        "ev_power": "0",
        "auth_method": "off",
        "evcharger_detected": "off",
        "authentication": "false"
    },
    "gridWaitingTime": "0"
}

2024-06-14 09:28:21,290 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718350090.9913304, power=12.0, imported=240608.91695901, exported=1411001.9749011719)
2024-06-14 09:28:21,291 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286076, power1: 12, power2: 18
2024-06-14 09:28:21,292 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.0429115
2024-06-14 09:28:21,296 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0.0429115 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718350101.290082, power=18.0, imported=240608.95987047497, exported=1411001.9749011719)
2024-06-14 09:28:21,298 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=240608.95987047497, exported=1411001.9749011719, power=18.0, frequency=50)
2024-06-14 09:28:21,304 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718350090.994857, power=-1533.0, imported=0.0, exported=4088560.600106029)
2024-06-14 09:28:21,307 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286388, power1: -1533, power2: -1537
2024-06-14 09:28:21,308 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.39606
2024-06-14 09:28:21,309 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.39606 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718350101.304827, power=-1537.0, imported=0.0, exported=4088564.99616264)
2024-06-14 09:28:21,311 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1537.0, exported=4088564.99616264, dc_power=None)
2024-06-14 09:28:21,319 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718350091.0012007, power=947.0, imported=782861.6066129428, exported=657393.0245278154)
2024-06-14 09:28:21,321 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286611, power1: 947, power2: 960
2024-06-14 09:28:21,325 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 2.73284
2024-06-14 09:28:21,330 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 2.73284 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718350101.3192043, power=960.0, imported=782864.3394508552, exported=657393.0245278154)
2024-06-14 09:28:21,334 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=782864.3394508552, exported=657393.0245278154, power=960.0, soc=10.3)
2024-06-14 09:28:21,351 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Wechselrichter']
2024-06-14 09:28:21,353 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Speicher']
2024-06-14 09:28:21,354 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1537.0, exported=4088564.99616264, dc_power=None)
2024-06-14 09:28:21,359 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1537.0, exported=4088564.99616264, dc_power=None)
2024-06-14 09:28:21,356 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=782864.3394508552, exported=657393.0245278154, power=960.0, soc=10.3)
2024-06-14 09:28:21,356 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-14 09:28:21,582 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Zähler']
2024-06-14 09:28:21,583 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=240608.95987047497, exported=1411001.9749011719, power=18.0, frequency=50)
2024-06-14 09:28:21,663 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-06-14 09:28:21,664 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-06-14 09:28:21,665 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6f1b1b80>
2024-06-14 09:28:21,670 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-06-14 09:28:21,673 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6f1b1b80>
2024-06-14 09:28:21,697 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 782864.34, vorherige Payload: 782861.61
2024-06-14 09:28:21,699 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 960.0, vorherige Payload: 947.0
2024-06-14 09:28:21,847 - {control.bat_all:188} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-06-14 09:28:21,850 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-06-14 09:28:21,851 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 23982.0W
2024-06-14 09:28:21,855 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-06-14 09:28:21,868 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718350091.4502602, power=598.0, imported=2268965.6761999927, exported=82.9116493656238)
2024-06-14 09:28:21,869 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00289403, power1: 598, power2: 595
2024-06-14 09:28:21,870 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.72629
2024-06-14 09:28:21,872 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.72629 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718350101.8687754, power=595.0, imported=2268967.4024900817, exported=82.9116493656238)
2024-06-14 09:28:21,876 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=10, daily_exported=8049.0, daily_imported=8102.0, imported=782864.34, exported=657393.02, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=960.0))
2024-06-14 09:28:21,877 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=10, daily_exported=8049.0, daily_imported=8102.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=782864.34, exported=657393.02, power=960.0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=True))
2024-06-14 09:28:21,879 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5814.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=4877025.88, exported=0))
2024-06-14 09:28:21,881 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=54), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=5814.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4877025.88, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21262168', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[242.9, 243.02, 243.67]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f198a48>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=6))
2024-06-14 09:28:21,882 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-06-14 09:28:21,883 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=28195.0, daily_imported=613.0, imported=240608.95987047497, exported=1411001.9749011719, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=18.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23982.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-14 09:28:21,885 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=595.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=29743.0, imported_home_consumption=2268967.4024900817, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-14 09:28:21,886 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=55), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2024-06-14 09:28:21,887 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=1), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-14 09:28:21,888 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Cupra Born', tag_id=[], get=Get(soc=54, soc_timestamp=1718349746.025659, force_soc_update=False, range=210, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-14 09:28:21,890 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-14 09:28:21,891 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=58000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-06-14 09:28:21,893 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=1000, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=6, phases_to_use=0, bat_power_discharge=100, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=30, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.000287, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6f18a0e8>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-06-14 09:28:21,893 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-06-14 09:28:21,895 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-06-14 09:28:21,896 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f16be68>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-06-14 09:28:21,898 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=59940.0, monthly_exported=788724.1039999998, yearly_exported=3920711.9185852944, exported=4088564.996, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1537.0))
2024-06-14 09:28:21,899 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=59940.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=788724.1039999998, yearly_exported=3920711.9185852944, exported=4088564.996, power=-1537.0))
2024-06-14 09:28:21,901 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.71', 'current_commit': '2024-06-13 12:44:05 +0200 [1f4224671]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-06-13 12:44:05 +0200 [1f4224671]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1718350091, 'time': '09:28:11', 'grid': 0.012, 'house-power': 0.598, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.533, 'cp6-power': 0.0, 'ev1-soc': 54, 'bat-all-power': 0.947, 'bat-all-soc': 10}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-06-14 09:28:21,902 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgConfiguration object at 0x705c3a18>}
2024-06-14 09:28:21,903 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'DE2201BKRE0250C0'}
2024-06-14 09:28:21,904 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'DE2201BKRE0250C0'}}
2024-06-14 09:28:21,905 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgCounterConfiguration object at 0x70e164c0>}
2024-06-14 09:28:21,906 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-14 09:28:21,908 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-06-14 09:28:21,908 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgInverterConfiguration object at 0x70e1b460>}
2024-06-14 09:28:21,909 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-14 09:28:21,911 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-06-14 09:28:21,912 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgBatConfiguration object at 0x70e2c1f0>}
2024-06-14 09:28:21,913 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-14 09:28:21,914 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {}}
2024-06-14 09:28:21,916 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 
AnDaL
Beiträge: 207
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von AnDaL »

Ich habe heute auf den aktuellen Master upgedatet, dabei ist mir aufgefallen das von gestern und heute keine Daten mehr zur Verfügung stehen.
Pasted Graphic.png
(85.14 KiB) Noch nie heruntergeladen
MainLog.txt
(165.77 KiB) 86-mal heruntergeladen
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.6: 2024-11-25 14:05:51 +0100 [9b5fded6e] Release

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh

"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
ChristophR
Beiträge: 723
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 22 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von ChristophR »

Ich hatte gestern Mittag auch das fehlerhafte Update installiert, inzwischen wieder auf ein altes Backup gewechselt.
Update von 2024-06-12 12:00:37 +0200 [809d51f11] auf 2024-06-14 11:42:08 +0200 [e94185529]
Den Tag über wurden noch Daten in die daily_log geschrieben, nach dem Tageswechsel nicht mehr.
Ich habe mal alle main.logs seit dem Update und die daily_log vom 14.06.2024 beigefügt, falls noch Daten zur Analyse benötigt werden.
Der Tageswechsel ist in der main-3.zip

[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
AnDaL
Beiträge: 207
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von AnDaL »

Ich bin nun wieder auf die Release Version zurückgegangen und es schaut erstmal wieder gut aus, denke ich. :?

Code: Alles auswählen

2024-06-15 21:59:10,505 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-06-15 21:59:10,600 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-15 21:59:10,602 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6ff6dad8>}
2024-06-15 21:59:10,604 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-15 21:59:10,613 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-06-15 21:59:10,616 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-06-15 21:59:10,633 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 457
2024-06-15 21:59:10,636 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:06:15-21:59:10","timestamp":1718481550,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[230.97,231.64,232.61],"frequency":49.95,"imported":4126042,"exported":3398,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-06-15 21:59:10,638 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.97, 231.64, 232.61], frequency=49.95, imported=4126042, exported=3398, power=0, serial_number=386723, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-06-15 21:59:10,749 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-15 21:59:10,750 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[1.907, 1.702, 1.389], powers=[270.4, 320.9, 308.2], voltages=[232.567, 231.543, 231.227], power_factors=[0.642, 0.891, 0.999], imported=61913875.6, exported=31490196.0, power=899.5, frequency=50)
2024-06-15 21:59:10,756 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-06-15 21:59:11,227 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=59044579, dc_power=4294967296)
2024-06-15 21:59:11,228 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=59044579, dc_power=4294967296)
2024-06-15 21:59:11,233 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-06-15 21:59:11,234 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=59044579, dc_power=None)
2024-06-15 21:59:11,235 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-15 21:59:11,236 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=59044579, dc_power=None)
2024-06-15 21:59:11,243 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.97, 231.64, 232.61], frequency=49.95, imported=4126042, exported=3398, power=0, serial_number=386723, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-06-15 21:59:11,366 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-15 21:59:11,366 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[1.907, 1.702, 1.389], powers=[270.4, 320.9, 308.2], voltages=[232.567, 231.543, 231.227], power_factors=[0.642, 0.891, 0.999], imported=61913875.6, exported=31490196.0, power=899.5, frequency=50)
2024-06-15 21:59:11,417 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-06-15 21:59:11,418 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-06-15 21:59:11,419 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6ffa7ad8>
2024-06-15 21:59:11,427 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-06-15 21:59:11,432 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6ffa7ad8>
2024-06-15 21:59:11,539 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [33.09, 33.3, 33.61]A
2024-06-15 21:59:11,541 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23100.5W
2024-06-15 21:59:11,545 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-06-15 21:59:11,549 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718481541.1083555, power=801.6, imported=7014341.1552484995, exported=0)
2024-06-15 21:59:11,554 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0029003, power1: 801.6, power2: 803.5
2024-06-15 21:59:11,555 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.32764
2024-06-15 21:59:11,556 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.32764 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718481551.5494454, power=803.5, imported=7014343.482886464, exported=0)
2024-06-15 21:59:11,561 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-06-15 21:59:11,563 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=4126042, exported=3398))
2024-06-15 21:59:11,565 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=None), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=3398, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4126042, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='386723', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.97, 231.64, 232.61]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ff88d00>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-06-15 21:59:11,568 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-06-15 21:59:11,572 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2024-06-15 21:59:11,573 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[270.4, 320.9, 308.2], currents=[1.91, 1.7, 1.39], voltages=[232.57, 231.54, 231.23], power_factors=[0.64, 0.89, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=167.0, imported=61913875.6, exported=31490196.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=899.5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23100.5, raw_currents_left=[33.09, 33.3, 33.61], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-15 21:59:11,574 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=803.5, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=96, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=164.0, imported_home_consumption=7014343.482886464, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-15 21:59:11,576 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-06-15 21:59:11,579 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Vorklimatisierung Mo-Di 6:45-7:15', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=55))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=15, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=35), time='06:30'), '1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 7:10', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=35), time='07:10')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=8000, soc=60))))
2024-06-15 21:59:11,582 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-15 21:59:11,584 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=None, soc_timestamp=1718480164.283737, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-15 21:59:11,587 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-06-15 21:59:11,590 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=13800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=93, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-06-15 21:59:11,592 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=0, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=100, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1350), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6ff88178>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-06-15 21:59:11,592 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-06-15 21:59:11,594 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-06-15 21:59:11,596 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1714032000': 8.001e-05, '1714035600': 7.82e-05, '1714039200': 7.392e-05, '1714042800': 6.867e-05, '1714046400': 6.641e-05, '1714050000': 6.932e-05, '1714053600': 7.281e-05, '1714057200': 7.988e-05, '1714060800': 9.517e-05, '1714064400': 0.00014109, '1714068000': 0.00015229, '1714071600': 0.00011371, '1714075200': 9.135e-05, '1714078800': 7.973999999999999e-05})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ff910b8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-06-15 21:59:11,598 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=314936, yearly_exported=2911646, exported=59044579, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-06-15 21:59:11,600 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=314936, yearly_exported=2911646, exported=59044579, power=0))
2024-06-15 21:59:11,602 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1718481541, 'time': '21:59:01', 'grid': 0.9, 'house-power': 0.802, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': None}, 'debug_level': 10, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-06-15 21:59:11,605 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x6ffd2ad8>}
2024-06-15 21:59:11,606 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-15 21:59:11,608 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-06-15 21:59:11,610 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x6ff45c58>}
2024-06-15 21:59:11,611 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-06-15 21:59:11,612 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-06-15 21:59:11,614 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x7115d580>}
2024-06-15 21:59:11,616 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.5.130', 'port': 502}
2024-06-15 21:59:11,618 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130', 'port': 502}}
2024-06-15 21:59:11,619 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x6ffb6268>}
2024-06-15 21:59:11,620 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-06-15 21:59:11,622 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-06-15 21:59:11,623 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-06-15 21:59:11,626 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-06-15 21:59:11,627 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-06-15 21:59:11,630 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-06-15 21:59:11,632 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-06-15 21:59:11,632 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1014.5W
2024-06-15 21:59:11,633 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1014.5W
2024-06-15 21:59:11,633 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-06-15 21:59:11,634 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-06-15 21:59:11,637 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-15 21:59:11,650 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-06-15 21:59:11,689 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-06-15 21:59:11,695 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-06-15 21:59:11,706 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-06-15 21:59:15,925 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-15 21:59:20,941 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-15 21:59:20,944 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-06-15 21:59:20,946 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-06-15 21:59:21,045 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-15 21:59:21,047 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6ff6dad8>}
2024-06-15 21:59:21,048 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-15 21:59:21,054 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-06-15 21:59:21,057 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-06-15 21:59:21,072 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 456
2024-06-15 21:59:21,074 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:06:15-21:59:21","timestamp":1718481561,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[231.14,231.82,232.7],"frequency":49.97,"imported":4126042,"exported":3398,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-06-15 21:59:21,075 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.14, 231.82, 232.7], frequency=49.97, imported=4126042, exported=3398, power=0, serial_number=386723, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-06-15 21:59:21,578 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=59044579, dc_power=4294967296)
2024-06-15 21:59:21,579 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=59044579, dc_power=4294967296)
2024-06-15 21:59:21,745 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-15 21:59:21,745 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[1.922, 1.686, 1.389], powers=[274.1, 317.9, 308.6], voltages=[232.602, 231.71, 231.369], power_factors=[0.646, 0.891, 0.999], imported=61913878.3, exported=31490196.0, power=900.5, frequency=50)
2024-06-15 21:59:21,747 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-06-15 21:59:21,749 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-06-15 21:59:21,750 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=59044579, dc_power=None)
2024-06-15 21:59:21,753 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-15 21:59:21,753 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=59044579, dc_power=None)
2024-06-15 21:59:21,762 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.14, 231.82, 232.7], frequency=49.97, imported=4126042, exported=3398, power=0, serial_number=386723, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-06-15 21:59:21,879 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-15 21:59:21,880 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[1.922, 1.686, 1.389], powers=[274.1, 317.9, 308.6], voltages=[232.602, 231.71, 231.369], power_factors=[0.646, 0.891, 0.999], imported=61913878.3, exported=31490196.0, power=900.5, frequency=50)
2024-06-15 21:59:21,944 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-06-15 21:59:21,945 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-06-15 21:59:21,945 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6ff88628>
2024-06-15 21:59:21,953 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-06-15 21:59:21,959 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6ff88628>
2024-06-15 21:59:22,076 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [33.08, 33.31, 33.61]A
2024-06-15 21:59:22,091 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23099.5W
2024-06-15 21:59:22,104 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-06-15 21:59:22,109 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718481551.5494454, power=803.5, imported=7014343.482886464, exported=0)
2024-06-15 21:59:22,111 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00293314, power1: 803.5, power2: 806.5
2024-06-15 21:59:22,115 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.36118
2024-06-15 21:59:22,117 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.36118 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718481562.1087494, power=806.5, imported=7014345.844064164, exported=0)
2024-06-15 21:59:22,119 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-06-15 21:59:22,122 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=4126042, exported=3398))
2024-06-15 21:59:22,124 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=None), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=3398, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4126042, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='386723', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[231.14, 231.82, 232.7]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ff6d6b8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-06-15 21:59:22,126 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-06-15 21:59:22,128 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2024-06-15 21:59:22,135 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[274.1, 317.9, 308.6], currents=[1.92, 1.69, 1.39], voltages=[232.6, 231.71, 231.37], power_factors=[0.65, 0.89, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=167.0, imported=61913878.3, exported=31490196.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=900.5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23099.5, raw_currents_left=[33.08, 33.31, 33.61], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-15 21:59:22,140 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=806.5, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=94, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=164.0, imported_home_consumption=7014345.844064164, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-15 21:59:22,143 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-06-15 21:59:22,148 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Vorklimatisierung Mo-Di 6:45-7:15', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=55))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=15, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=35), time='06:30'), '1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 7:10', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=35), time='07:10')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=8000, soc=60))))
2024-06-15 21:59:22,151 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-15 21:59:22,152 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=None, soc_timestamp=1718480164.283737, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-15 21:59:22,154 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-06-15 21:59:22,155 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=13800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=93, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-06-15 21:59:22,156 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=0, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=100, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1350), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6ffa5640>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-06-15 21:59:22,156 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-06-15 21:59:22,158 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-06-15 21:59:22,159 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1714032000': 8.001e-05, '1714035600': 7.82e-05, '1714039200': 7.392e-05, '1714042800': 6.867e-05, '1714046400': 6.641e-05, '1714050000': 6.932e-05, '1714053600': 7.281e-05, '1714057200': 7.988e-05, '1714060800': 9.517e-05, '1714064400': 0.00014109, '1714068000': 0.00015229, '1714071600': 0.00011371, '1714075200': 9.135e-05, '1714078800': 7.973999999999999e-05})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71144ac0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-06-15 21:59:22,161 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=314936, yearly_exported=2911646, exported=59044579, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-06-15 21:59:22,163 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=314936, yearly_exported=2911646, exported=59044579, power=0))
2024-06-15 21:59:22,164 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1718481551, 'time': '21:59:11', 'grid': 0.899, 'house-power': 0.803, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': None}, 'debug_level': 10, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-06-15 21:59:22,166 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x6ffd2ad8>}
2024-06-15 21:59:22,167 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-15 21:59:22,168 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-06-15 21:59:22,171 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x6ff45c58>}
2024-06-15 21:59:22,172 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-06-15 21:59:22,174 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-06-15 21:59:22,175 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x7115d580>}
2024-06-15 21:59:22,176 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.5.130', 'port': 502}
2024-06-15 21:59:22,177 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130', 'port': 502}}
2024-06-15 21:59:22,179 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x6ffb6268>}
2024-06-15 21:59:22,181 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-06-15 21:59:22,183 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-06-15 21:59:22,184 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-06-15 21:59:22,185 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-06-15 21:59:22,188 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-06-15 21:59:22,192 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-06-15 21:59:22,194 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-06-15 21:59:22,195 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1015.5W
2024-06-15 21:59:22,198 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1015.5W
2024-06-15 21:59:22,200 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-06-15 21:59:22,200 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-06-15 21:59:22,204 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-15 21:59:22,210 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-06-15 21:59:22,228 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-06-15 21:59:22,231 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-06-15 21:59:22,234 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-06-15 21:59:25,454 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-15 21:59:30,470 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-15 21:59:30,473 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-06-15 21:59:30,475 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
ChristophR hat geschrieben: Sa Jun 15, 2024 5:00 pm Ich hatte gestern Mittag auch das fehlerhafte Update installiert, inzwischen wieder auf ein altes Backup gewechselt.
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.6: 2024-11-25 14:05:51 +0100 [9b5fded6e] Release

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh

"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
Frank-H
Beiträge: 307
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von Frank-H »

Auch ich hatte das Problem, dass nach dem Update auf den aktuellen Master keine Logdateien ab dem 14.6. mehr vorhanden waren. Einmal zurück auf die aktuelle Release-Version und von da aus wieder auf den aktuellen Master haben das Problem beseitigt. Es werden wieder Logs geschrieben. Die Daten vom 14.6. sind allerdings weg.
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
heidanei
Beiträge: 107
Registriert: So Mai 02, 2021 5:42 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von heidanei »

Hi!

Hier auch das gleiche Problem: Es gibt wohl einen Fehler beim Schreiben der Tageslogs.
Fehler kam mit der 2.1.5 Alpha 1, Downgrade auf 2.1.4 Stable und der Fehler ist weg. Ein erneutes Update auf die Alpha 1 brachte aber bei mir keine Besserung, der Fehler war wieder da.

Folgende Einträge tauchen in der main.log auf, vielleicht hilfts ja:

Code: Alles auswählen

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/data/daily_log/20240616.json'
2024-06-16 11:35:01,601 - {helpermodules.measurement_logging.write_log:160} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Speichern des Log-Eintrags
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/json_file_handler.py", line 38, in write_and_check
    shutil.copyfile(file_path, backup_path)
  File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 264, in copyfile
    with open(src, 'rb') as fsrc, open(dst, 'wb') as fdst:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/data/daily_log/20240616.json'

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 157, in save_log
    write_and_check(filepath, content)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/json_file_handler.py", line 42, in write_and_check
    handle_broken_file()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/json_file_handler.py", line 28, in handle_broken_file
    restore_backup()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/json_file_handler.py", line 24, in restore_backup
    shutil.copyfile(backup_path, file_path)
  File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 264, in copyfile
    with open(src, 'rb') as fsrc, open(dst, 'wb') as fdst:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/data/daily_log/20240616.json.bak'
2024-06-16 11:35:01,602 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:29} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der Tageserträge.
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/update_yields.py", line 24, in update_daily_yields
    totals = get_totals(entries)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 47, in get_totals
    for entry in entries:
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
Schönen Sonntag noch!
heidanei
Gesperrt