SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Elias Alias
Beiträge: 142
Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm
Been thanked: 1 time

SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt

Beitrag von Elias Alias »

Hallo allerseits,

die Daten meines SMA Sunny Tripower werde im Diagramm des jeweils heutigen Tages falsch angezeigt: Immer gibt es irgend so eine astronomisch hohe Spitze mitten in der Nacht:
Bildschirmfoto vom 2024-07-09 21-20-01.png
(60.47 KiB) Noch nie heruntergeladen
Für alle vorhergehenden Tage werden sie dann aber richtig angezeigt, also immer aber dem gestrigen Tag. Auch auf der Startseite, also im "Live"-Diagramm, werden sie korrekt angezeigt.
Bildschirmfoto vom 2024-07-09 21-22-03.png
(75.43 KiB) Noch nie heruntergeladen
DIe Daten meines zweiten Wechselrichters, die über das PV-Kit kommen, werden in allen Diagrammen korrekt angezeigt.

Wie könnte ich diesen Fehler beheben?
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Elias Alias
Beiträge: 142
Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm
Been thanked: 1 time

Re: SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt

Beitrag von Elias Alias »

Vielleicht hier noch der Hinweis, dass dieses Problem in der Software 1.9 nicht bestand.
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2131
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 4 times

Re: SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt

Beitrag von mrinas »

welche SMA Wechselrichter nutzt Du?
Ich sehe das bei meinem STP6.0, nicht aber bei meinen beiden anderen. Bin aktuell an einer möglichen Lösung dafür dran.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Frank-H
Beiträge: 306
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 3 times

Re: SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt

Beitrag von Frank-H »

mrinas hat geschrieben: Di Jul 16, 2024 12:18 pm Bin aktuell an einer möglichen Lösung dafür dran.
Daran hätte ich auch reges Interesse!
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2131
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 4 times

Re: SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt

Beitrag von mrinas »

Frank-H hat geschrieben: Di Jul 16, 2024 12:27 pm
mrinas hat geschrieben: Di Jul 16, 2024 12:18 pm Bin aktuell an einer möglichen Lösung dafür dran.
Daran hätte ich auch reges Interesse!
Hast Du SSH Zugang zu deiner Box (z.b. Selbstinstallation?) - dann kann ich dir die Änderungen schicken, ist extrem übeschaubar. Heute werden die Zählerstände simuliert/berechnet, durch die Änderung werden die dann ausgelesen.
Gibt derzeit noch kein PR, ich hab' beobachtete dass AC Ladung meines Speichers (bei PV PRoduktion aus den anderen WR) fälschlicherweise als PV Produktion in den Statistiken auftaucht. Mir ist noch nicht klar ob das im Zusammenhang mit der Änderung steht - würde aber vemutlich eh' nicht alle betreffen.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
ID4U
Beiträge: 428
Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 8 times

Re: SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt

Beitrag von ID4U »

Elias Alias hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 7:25 pm Immer gibt es irgend so eine astronomisch hohe Spitze mitten in der Nacht:
Kannst Du mal ins Log des WR schauen? Möglicherweise steht da "Neustart Diagnosesystem". Die Zeit nachts passt.

Bei mir passiert das einmal in der Woche. Dann habe ich ganz genau die gleichen Spitzen. War bei der 1.9 nicht so. Seit der 2.x aber schon immer und ist wohl bis heute nicht behoben. Wurde aber schon mehrfach hier im Forum angesprochen (u.a. hier).

In der Zeit gibt es anscheinend vom WR keine Daten. Das wird dann mit Zählerstand 0 fehlinterpretiert. Sobald wieder Daten kommen gibt es dann die Spitze.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2131
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 4 times

Re: SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt

Beitrag von mrinas »

15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Frank-H
Beiträge: 306
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 3 times

Re: SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt

Beitrag von Frank-H »

mrinas hat geschrieben: Di Jul 16, 2024 12:37 pm
Hast Du SSH Zugang zu deiner Box (z.b. Selbstinstallation?) - dann kann ich dir die Änderungen schicken, ist extrem übeschaubar.
Leider nein, aber wenn der PR gemergt wurde, werde ich berichten.
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
ID4U
Beiträge: 428
Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 8 times

Re: SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt

Beitrag von ID4U »

Interessant ist auch das es immer etwas über 51.000.000 kW sind (bei mir genau 51.320.245,856 kW):

peak.jpg
peak.jpg (23.49 KiB) 642 mal betrachtet
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2131
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 4 times

Re: SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt

Beitrag von mrinas »

Frank-H hat geschrieben: Di Jul 16, 2024 1:48 pm
mrinas hat geschrieben: Di Jul 16, 2024 12:37 pm
Hast Du SSH Zugang zu deiner Box (z.b. Selbstinstallation?) - dann kann ich dir die Änderungen schicken, ist extrem übeschaubar.
Leider nein, aber wenn der PR gemergt wurde, werde ich berichten.
na dann auf! PR ist im master. https://github.com/openWB/core/pull/1758
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Antworten