Netzbezug und Netzeinspeisung werden nicht korrekt dargestellt

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
HenningBerz
Beiträge: 12
Registriert: Mo Jul 08, 2024 9:49 am

Re: Netzbezug und Netzeinspeisung werden nicht korrekt dargestellt

Beitrag von HenningBerz »

openWB hat geschrieben: Fr Jul 19, 2024 10:44 am Dann bitte einmal hier:
viewtopic.php?t=1526
beachten um weiter helfen zu können.
Anbei das gewünschte Log von ***Start*** bis ***Start***, hoffe das ist so komplett:
log.txt
(18.56 KiB) 18-mal heruntergeladen
________________________________________
1 x AlphaESS SMILE-T10-HV-INV
1 x AlphaESS SMILE-BAT-8.2PH
1 x AlphaESS BackupBox+
21 x Bauer BS-108M10HBB 400 Wp
1 x openWB series2 standard+ / 2.2.1.4
HenningBerz
Beiträge: 12
Registriert: Mo Jul 08, 2024 9:49 am

Re: Netzbezug und Netzeinspeisung werden nicht korrekt dargestellt

Beitrag von HenningBerz »

Hier ist nochmal der direkte Vergleich:

IMG_1019.jpeg
(195.86 KiB) Noch nie heruntergeladen
IMG_1018.jpeg
(152.8 KiB) Noch nie heruntergeladen
________________________________________
1 x AlphaESS SMILE-T10-HV-INV
1 x AlphaESS SMILE-BAT-8.2PH
1 x AlphaESS BackupBox+
21 x Bauer BS-108M10HBB 400 Wp
1 x openWB series2 standard+ / 2.2.1.4
HenningBerz
Beiträge: 12
Registriert: Mo Jul 08, 2024 9:49 am

Re: Netzbezug und Netzeinspeisung werden nicht korrekt dargestellt

Beitrag von HenningBerz »

Hat noch jemand eine Idee, wie ich den richtigen Zähler richtig einbinden kann?
________________________________________
1 x AlphaESS SMILE-T10-HV-INV
1 x AlphaESS SMILE-BAT-8.2PH
1 x AlphaESS BackupBox+
21 x Bauer BS-108M10HBB 400 Wp
1 x openWB series2 standard+ / 2.2.1.4
Gero
Beiträge: 3173
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Been thanked: 11 times

Re: Netzbezug und Netzeinspeisung werden nicht korrekt dargestellt

Beitrag von Gero »

Der konfigurierte Zähler liefert Null Einspeisung und Null Bezug. Damit ist PV gleich Hausverbrauch.

Du müsstest mal schauen, wie du den Zähler dazu bekommst, etwas anderes als Null zu liefern. Hat der vielleicht irgendweleche Parameter, die unter der 1er noch im coding standen und nun einstellbar sind?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
HenningBerz
Beiträge: 12
Registriert: Mo Jul 08, 2024 9:49 am

Re: Netzbezug und Netzeinspeisung werden nicht korrekt dargestellt

Beitrag von HenningBerz »

Gero hat geschrieben: Mo Jul 22, 2024 1:44 pm Der konfigurierte Zähler liefert Null Einspeisung und Null Bezug. Damit ist PV gleich Hausverbrauch.

Du müsstest mal schauen, wie du den Zähler dazu bekommst, etwas anderes als Null zu liefern. Hat der vielleicht irgendweleche Parameter, die unter der 1er noch im coding standen und nun einstellbar sind?
Das weiß ich nicht.
________________________________________
1 x AlphaESS SMILE-T10-HV-INV
1 x AlphaESS SMILE-BAT-8.2PH
1 x AlphaESS BackupBox+
21 x Bauer BS-108M10HBB 400 Wp
1 x openWB series2 standard+ / 2.2.1.4
Paul.Boll@gmx.de
Beiträge: 1
Registriert: Sa Jan 14, 2023 3:10 pm

Re: Netzbezug und Netzeinspeisung werden nicht korrekt dargestellt

Beitrag von Paul.Boll@gmx.de »

Hallo,
ich hatte das gleiche Problem und nachdem ich von 2.1.4 auf 2.1.5 Beta aktualisiert habe läuft jetzt alles einwandfrei.
Ich hoffe, in der release Version 2.1.5 wird dann auch alles gut sein.