ich hab eine OpenWB Series 2 Standard+ und einen ID.3.
version: 2.1.4
Ich habe das Problem dass bei PV-geführtem Laden immer mit 1.4kw geladen wird. Auch bei mehr Überschuss bleibt die Ladeleistung bei 1.4kw.
Könnt ihr mir helfen?
Hier das LOGfile:
https://paste.openwb.de/YUD4ZQxwbxH8Xiu
Oft sagt er er hat Überschuss, und gleich darauf nicht mehr
Code: Alles auswählen
2024-07-26 14:11:11,588 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-26 14:11:11,590 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1008.5W
2024-07-26 14:11:11,591 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2564.970000000001W
2024-07-26 14:11:11,592 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-26 14:11:11,594 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2024-07-26 14:11:11,597 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2024-07-26 14:11:11,598 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-26 14:11:11,600 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1575.0299999999988W
2024-07-26 14:11:11,601 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
ist das normal?
Hier noch meine Einstellungen