idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Einbindung von Wärmepumpen zur Visualisierung / Steuerung in openWB
Grizzler
Beiträge: 1
Registriert: Mo Jun 03, 2024 1:08 pm

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von Grizzler »

Ich habe mir letzte Woche OpenWB für die installiert um meiner idm-Wärmepumpe den PV Überschuss zu melden.

Alles in allem ist das schon eine Enttäuschung. Hier noch ein paar Erkentnisse:

Die Schwingungen werden vor allem durch die "Zeitkonstante Mittelwert PV Leistung" in den IDM PV-Einstellungen beeinflusst.

Bei diesem Graphen war der Überschuss der PV Konstant bei 3,5kW:
Screenshot 2024-06-03 152344.png
(83.3 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bei den ersten Schwingungen war die Zeitkonstante bie IDM auf 1min gestellt.
Bei der Schwingung die um 12:30 ihren Peak hatte hatte ich das testweise auf 2min gestellt.
Bei den darauf minimalen Schwingungen steht die Zeitkonstante auf 0,1min. Also minimum.

Eine Zeitkonstante von 0,1 hat allerdings zur Folge, dass:
1. Nur ~75% des gemeldeten PV-Überschusses verwendet werden. Kann man natürlich beim zu übertragenen Überschuss berücksichtigen.
2. Die IDM Wärmepumpe schon bei der ersten Meldung eines Überschusses <=0 stoppt. Was ganz blöd zum Takten führen kann.

Hierbei werden dann natülich auch sämtliche Einstellungen in OpenWB ignoriert.
Screenshot 2024-06-03 154835.png
(99.19 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hier sieht man, dass bei 12:43 einmaling ein negativer Überschuss gemeldet wurde, woraufhin die IDM sofort abschaltet.
Um ~12:56 Uhr startet die wieder. Hat einmal um 13:03 Uhr und 13:06 Uhr einen negativen Überschuss.
Um 13:06 Uhr, nachdem die IDM also mindestens 10min an war, stoppt die wieder.

In OpenWB steht die Mindesteinschaltdauer auf 30min. Der Wert wird dabei ignoriert.
Die Ausschaltverzögerung in OpenWB von 20min hat da auch keinen Einfluss.
Die Ausschaltschwelle ist auf 1000W eingestellt. Die hatte nach Logs auch keinen Einfluss.
"Speicherbeachtung beim Ausschalten" Stand auf 70%. Der Akku wurde aber nie angezapft.

Für mich ist damit aktuell die Kombination aus OpenWB/Smarthome2.0 und IDM ziemlich unbrauchbar.

Theoretisch könnte man die IDM per Überschuss gezielt von außen steuern. Sprich per Skript die Temperaturen und Laufzeiten überwachen und nur dann Überschuss so lange melden, wie die WP auch arbeiten soll. Für ein passives Melden des tatsächlichen Überschusses ist die IDM wohl nicht smart genug.

Aber das ist wohl eher nicht die ambition von OpenWb und auch eigenltich die Aufgabe von IDM.
Zuletzt geändert von Grizzler am Mo Jun 03, 2024 1:58 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Saladir
Beiträge: 9
Registriert: Di Dez 19, 2023 12:38 pm

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von Saladir »

An iDM bzw. deinen Servicepartner schreiben und darum bitten, dass die Überschussregelung deiner als intelligent beworbenen Wärmepumpe "optimiert" bzw. sinnvoll nutzbar gemacht wird :)
Mein "Servicepartner" an den direkt alles von IDM abgeschoben wird, ist ein Heizungsbauer der von der Gas- und Brennwerttechnik her kommt und dem ich ein energieeffizientes Konzept der Anlagenhydraulik mit Direktheizkreis aufdrücken musste, bei dem er höchste Bedenken hatte, weil er am liebsten nach Schema F mit dickem energievernichtenden Kombispeicher à la Schichttrenn(leit)platte arbeitet und IDM ihm das so vor gibt...
Kann man als hydraulische Weiche einbauen und muss nicht wirklich viel über Klima- und Kältetechnik wissen.
Aktuell ist es wohl am sinnvollsten, den WW-Takt und die Heizzeiten in die Mittagszeit zu legen. Übrigens nicht nur wg. der wahrscheinlich größeren PV-Leistung zu diesen Zeiten, sondern auch der für Luft-WP günstigen höheren Außentemperatur.
Solange mein WW Takt rein mit PV Strom läuft, ist die AZ der WP ja eher zweitrangig. Wobei tendenziell bei viel PV sowieso die AT höher ist und damit der Arbeitspunkt der WP am besten ist.

Ich werden mir wohl mit Javascript im iobroker was bauen müssen, um den WW Takt und ggf., und nur wenn tatsächlich benötigt, einen 2. Takt in der IDM von extern via Modbus manuell anzutriggern.
liZErd
Beiträge: 161
Registriert: Mi Jun 26, 2019 8:32 pm

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von liZErd »

Grizzler hat geschrieben: Mo Jun 03, 2024 1:45 pm Für ein passives Melden des tatsächlichen Überschusses ist die IDM wohl nicht smart genug.
Aber das ist wohl eher nicht die ambition von OpenWb und auch eigenltich die Aufgabe von IDM.
Unterschreibe ich zu 100%, schließlich wird beim "normalen" Benutzer wohl in den meisten Fällen einfach ein WR oder Batteriespeicher mit der iDM verknüpft. Da mit diesen System oft keine sekundengenaue Auswertung kommt, fällt das Takten dem Nutzer wohl einfach nicht auf.

Darauf scheint iDM zu bauen, denn sonst würde man sich bei diesem dennoch beworbenen Feature stärker ins Zeug legen.
Siehe Lambda, technisch scheint die PV-Führung von WP durchaus möglich zu sein!
Hilft wohl nur so viel Terror wie möglich bei iDM zu machen, schließlich sprechen wir bei einer WP von einer fünfstelligen Investitionen, und bei nicht wenigen iDM Nutzer wird die unbrauchbare PV-Überschussfunktion in die Entscheidung für iDM mit eingeflossen sein.
Weidenhof1
Beiträge: 6
Registriert: Mo Apr 04, 2022 4:06 pm

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von Weidenhof1 »

Grizzler hat geschrieben: Mo Jun 03, 2024 1:45 pm IFür mich ist damit aktuell die Kombination aus OpenWB/Smarthome2.0 und IDM ziemlich unbrauchbar.
Hallo, bei mir funktioniert das sehr gut mittlerweile.
In der OpenWB in den Speichereinstellungen etwas experimentieren. d.h. die Idm darf den Speicher dann etwas mit nutzen.
So regelt sie relativ genau an der PV-Produktion entlang, ohne ständiges Takten bei jeder Wolke.
Wichtig die Zeit für die Mittelwertbildung an der IDM auf Mnimum runter.
Gruß, Martin
liZErd
Beiträge: 161
Registriert: Mi Jun 26, 2019 8:32 pm

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von liZErd »

@Martin: danke für die Tipps, werde ich definitiv ausprobieren und berichten!
Das mit der Speicherbeachtung ist eine sehr gute Idee, oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :lol:
Ich nehme an, du meinst "Speicherbeachtung beim Einschalten/Ausschalten"? Kannst du dazu bitte deine Einstellungen schreiben?

@okaegi: habe vor Kurzem auf Software 2.x umgestellt, leider spinnen seitdem die SmartHome-Geräte, insbesondere die iDM:
Gerät schaltet sich selbstständig von manuell auf automatik, wenn man manuell ausschalten will wird der Befehl in openWB nicht angenommen und weiterhin Überschuss übertragen, etc. Extrem ungut wenn auf einmal die Wärmepumpe anspringt, auf Vollgas läuft und sich nicht mehr abschalten lässt.

Hatte dazu schon mal eine Fehlermeldung an den Support geschickt, Verhalten hat sich aber leider auch mit dem neusten Update nicht verbessert.
Eventuell kannst du mal einen Blick darauf werfen, da SmartHome aktuell leider für mich so gut wie nicht nutzbar ist. Was brauchst du dafür von mir?

Danke und viele Grüße,
Bastian
px5
Beiträge: 7
Registriert: Do Apr 27, 2023 6:42 pm

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von px5 »

Bei mir läuft eine IDM SLM seit ca. einem Jahr mit openWB.
Seit Beginn habe ich bei der IDM das Problem, dass in unregelmäßigen Abständen (1 Tag oder auch mal mehrere Wochen) das Netzwerk weg ist.
Die WP reagiert nicht mehr auf pings und auch ein Umschalten in dem Zustand zwischen DHCP und manueller IP bringt nichts mehr.
Nach einem Neustart klappt alles sofort wieder. Die IDM hängt an einem Switch mit zwei Wechselrichter und Smartmeter. Der Switch ist per Kabel mit dem Router im EG verbunden, der als DHCP Server dient. Keines der anderen Geräte hat ähnliche Netzwerkprobleme.

In einer IDM Facebook Gruppe habe ich gelesen, dass einige ab und an das selbe Problem haben und ein Neustart immer hilft.
Der IDM Support stellt sich natürlich dumm ...

Was sind eure Erfahrungen? Bislang habe ich hier noch nichts gelesen.
Da die IDM PV Regelung keinerlei Plausibilitätsprüfungen hat und die Netzwerkausfälle scheinbar bevorzugt bei maximalem PV Überschuss auftreten, der sich dann aus IDM Sicht bis zum Neustart nicht mehr verändert, führt dass dazu dass die WP auch mitten in der Nacht denkt es wäre ein guter Zeitpunkt um Warmwasser zu machen, da ja 10KW PV anliegen :evil:
thesorrow101
Beiträge: 712
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von thesorrow101 »

px5 hat geschrieben: Di Jul 30, 2024 3:37 pm Bei mir läuft eine IDM SLM seit ca. einem Jahr mit openWB.
Seit Beginn habe ich bei der IDM das Problem, dass in unregelmäßigen Abständen (1 Tag oder auch mal mehrere Wochen) das Netzwerk weg ist.
Die WP reagiert nicht mehr auf pings und auch ein Umschalten in dem Zustand zwischen DHCP und manueller IP bringt nichts mehr.
Nach einem Neustart klappt alles sofort wieder. Die IDM hängt an einem Switch mit zwei Wechselrichter und Smartmeter. Der Switch ist per Kabel mit dem Router im EG verbunden, der als DHCP Server dient. Keines der anderen Geräte hat ähnliche Netzwerkprobleme.

In einer IDM Facebook Gruppe habe ich gelesen, dass einige ab und an das selbe Problem haben und ein Neustart immer hilft.
Der IDM Support stellt sich natürlich dumm ...

Was sind eure Erfahrungen? Bislang habe ich hier noch nichts gelesen.
Da die IDM PV Regelung keinerlei Plausibilitätsprüfungen hat und die Netzwerkausfälle scheinbar bevorzugt bei maximalem PV Überschuss auftreten, der sich dann aus IDM Sicht bis zum Neustart nicht mehr verändert, führt dass dazu dass die WP auch mitten in der Nacht denkt es wäre ein guter Zeitpunkt um Warmwasser zu machen, da ja 10KW PV anliegen :evil:

Im Zweifel nimmst du sowas wie den Iobroker. Der kann auch Modbus Signal senden und bastelst dir ein kleines Skript, das jeden Tag um 20 Uhr "0" überträgt
okaegi
Beiträge: 2333
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Been thanked: 4 times

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von okaegi »

ich werde demnächst den IDM driver noch leicht anpassen. Neu wird dann jedes mal dann die Modbus Verbindung auf und wieder abgebaut. Das könnte das Problem entschärfen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
dmp2k
Beiträge: 1
Registriert: Di Mär 21, 2023 10:32 am

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von dmp2k »

okaegi hat geschrieben: Do Aug 08, 2024 11:40 am ich werde demnächst den IDM driver noch leicht anpassen. Neu wird dann jedes mal dann die Modbus Verbindung auf und wieder abgebaut. Das könnte das Problem entschärfen.
Gruss Oliver
Passiert dass dann auch für die 1.9.X Version?

Noch ne Frage , ich habe gehört dass beim navigator 2.0 beim schreiben mancher werte nur endliche Schreibversuche möglich sind weil diese in ein eeprom geschrieben werden. Ist das bei den Registern 74&78 auch so?

Gruß

Dominik
okaegi
Beiträge: 2333
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Been thanked: 4 times

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von okaegi »

Hallo dominik,
Die register die sind nicht im eprom.

Code: Alles auswählen

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Datenpunkte, welche in der nachfolgenden Tabelle mit einem Stern-Symbol (*) markiert sind, nicht öfter als unbedingt notwendig geändert werden. Diese Werte werden nämlich direkt in den EEPROM-Speicher der Navigatorregelung geschrieben. Permanente Änderungen dieser Werte können zur Zerstörung des EEPROM-Speichers führen (max. 300000 Schreibzyklen)!

Register 74 und 78 haben kein stern in der Modbus liste.
Die Änderung gibt es nur für openwb 2.0.Es hat feedback von einem openwb 2.0 Anwender der sporadisch hänger mit idm und openwb 2.0 hat.
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..