Log habe ich hier eingefügt:
https://paste.openwb.de/mXXsR3CBUFbtgoL
Danke
Ständig Reboot und Fehlermeldungen
Re: Ständig Reboot und Fehlermeldungen
Wie hier (https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=116680#p116680) geschrieben habe ich auch Probleme seitdem der Solarteur bei uns war und weitere Module in einen String gehängt hat. Ich schätze, dass dabei auch ein WR-Update gemacht wurde. Seitdem passen meine Werte in der openWB absolut nicht mehr und PV-Überschussladen ist nicht mehr möglich. Bei Solaredge passen die Werte, und der Support dort hat gesagt, sie hätten jetzt wieder ein Downgrade beim WR gemacht. Leider funktioniert es immer noch nicht.
Ich habe heute (war letzte Woche weg), jetzt nochmal die ganze PV-Anlage, Wallbox und Modus runtergefahren und neu gestartet. Leider keine Besserung.
Im Debug-Log finde ich immer wiederkehrend:
Code: Alles auswählen
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 85, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2024-09-28 13:15:24: PID: 3190: legacy run server: Unhandled exception
2024-09-28 13:15:24: PID: 3190: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2024-09-28 13:15:24: PID: 3190: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2024-09-28 13:15:24: PID: 3190: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.82:502
2024-09-28 13:15:24: PID: 3190: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.82","502","1"]
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: legacy run server: Completed running command in 0.21s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.82","","1","none","none","none","0","0","0
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=73154096.0, power=-11133.0, dc_power=None, currents=[-19.830000000000002, -19.85, -19.98])
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.scale: Registers [11302], Scale 0
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.scale: Registers [1983, 1985, 1998], Scale -2
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.scale: Registers [73154096], Scale 0
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.scale: Registers [11133], Scale 0
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 0, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.82:
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.82","","1","none","none","none","0","0","0
2024-09-28 13:15:21: PID: 17955: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-09-28 13:15:16: PID: 16637: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-09-28 13:15:16: PID: 16637: Sofort ladung erreicht bei 10 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2024-09-28 13:15:15: PID: 16637: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-09-28 13:15:15: PID: 16637: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-09-28 13:15:15: PID: 16637: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: EVU 1:V/3A 2: V/11A 3: V/3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: lla3 9 llv3 243.5 llas13 llas23 soclp1 60 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: lla2 9 llv2 239.4 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 8399 wattbezug 4218 uberschuss -4218 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: lla1 9 llv1 243.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: pv1watt -11106 pv2watt pvwatt -11106 ladeleistung 6925 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 101, in __read_registers
self.delegate.read_holding_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 119, in read_holding_registers
unit=component_config.configuration.modbus_id)) or 1
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 73, in add_component
id=num, configuration=SolaredgeCounterConfiguration(modbus_id=int(slave_id0))))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 181, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 260, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 110, in handle_message
2024-09-28 13:15:14: PID: 16847: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 88, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 49, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
Re: Ständig Reboot und Fehlermeldungen
Wie hier (https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=116680#p116680) geschrieben habe ich auch Probleme seitdem der Solarteur bei uns war und weitere Module in einen String gehängt hat. Ich schätze, dass dabei auch ein WR-Update gemacht wurde. Seitdem passen meine Werte in der openWB absolut nicht mehr und PV-Überschussladen ist nicht mehr möglich. Bei Solaredge passen die Werte, und der Support dort hat gesagt, sie hätten jetzt wieder ein Downgrade beim WR gemacht. Leider funktioniert es immer noch nicht.
Ich habe heute (war letzte Woche weg), jetzt nochmal die ganze PV-Anlage, Wallbox und Modbus runtergefahren und neu gestartet. Leider keine Besserung.
Im Debug-Log finde ich immer wiederkehrend:
Code: Alles auswählen
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 85, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2024-09-28 13:15:24: PID: 3190: legacy run server: Unhandled exception
2024-09-28 13:15:24: PID: 3190: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2024-09-28 13:15:24: PID: 3190: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2024-09-28 13:15:24: PID: 3190: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.82:502
2024-09-28 13:15:24: PID: 3190: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.82","502","1"]
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: legacy run server: Completed running command in 0.21s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.82","","1","none","none","none","0","0","0
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=73154096.0, power=-11133.0, dc_power=None, currents=[-19.830000000000002, -19.85, -19.98])
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.scale: Registers [11302], Scale 0
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.scale: Registers [1983, 1985, 1998], Scale -2
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.scale: Registers [73154096], Scale 0
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.scale: Registers [11133], Scale 0
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 0, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.82:
2024-09-28 13:15:23: PID: 3190: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.82","","1","none","none","none","0","0","0
2024-09-28 13:15:21: PID: 17955: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-09-28 13:15:16: PID: 16637: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-09-28 13:15:16: PID: 16637: Sofort ladung erreicht bei 10 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2024-09-28 13:15:15: PID: 16637: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-09-28 13:15:15: PID: 16637: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-09-28 13:15:15: PID: 16637: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: EVU 1:V/3A 2: V/11A 3: V/3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: lla3 9 llv3 243.5 llas13 llas23 soclp1 60 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: lla2 9 llv2 239.4 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 8399 wattbezug 4218 uberschuss -4218 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: lla1 9 llv1 243.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-09-28 13:15:14: PID: 16637: pv1watt -11106 pv2watt pvwatt -11106 ladeleistung 6925 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 101, in __read_registers
self.delegate.read_holding_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 119, in read_holding_registers
unit=component_config.configuration.modbus_id)) or 1
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 73, in add_component
id=num, configuration=SolaredgeCounterConfiguration(modbus_id=int(slave_id0))))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 181, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 260, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 110, in handle_message
2024-09-28 13:15:14: PID: 16847: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 88, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 49, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
Re: Ständig Reboot und Fehlermeldungen
Mein Problem hat sich durch den Wechsel von openWB v1.9 auf v2 erledigt
Zumindest sieht es heute wieder gut aus:
Zumindest sieht es heute wieder gut aus: